Внутренний противопожарный водопровод |
|
|
|
|
6.4.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Подскажите пожалуйста! В больнице проектируется отдельный противопожарный водопровод В2, не допускается смешивание его с хозйственно-питевым В1. В каких нормативных документах можно посмотреть как он проектируется и какие требования к нему! Срочно надо! Спасибо!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 49)
|
|
6.4.2010, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
СНиП 2.04.01-85*; СП10.13130.2009
Сообщение отредактировал BTS - 6.4.2010, 17:21
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Кстати вопрос в тему, сделали (проект-монтаж) ВПВ в здании (что-то около 20 шкафов вышло, немного) по требованию заказчика выполнили его не из стальных труб, а из оцинкованных, нам все-равно, он же платит, хоть из золотых. Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб, (гост которым пользуемся одинаковый что для оцинковки, что для стальных) но это даже полбеды, в водомерном узле куда мы подключаемся (там достаточный напор и расход) говорит ставте задвижку, чтобы можно было перекрыть всю систему и отрисовывайте ее в проекте. Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Чертежик в студию. Почему оцинковка то вас смущает?Её на ГВС низзя,а на ХВС то хоть золото. Тока потери посчитайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 9:11)  ...Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру? Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85* Цитата(Young @ 7.4.2010, 12:28)  Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно? В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено. Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 15:24)  Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85*
В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено. Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите да, читал, но там помню был вывод про блуждающие токи или изначально некачественных смонтированных трубах. Насколько знаю все советские типовушки с оцинковкой на ГВС стоят и ничего, сам в новострое живу с оцинкованной сталью на ГВС.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 14:32
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Young, просмотрите сообщение 34 господина jota
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Никитос, я же писал, эту тему я прочел, но, повторюсь, все типовые дома советской эпохи со сталью на ГВС и ничего, все работает. На съемной квартире менял вентили на шаровые, вызывал сантехника и естественно осмотрел состояние труб внутри. И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки. Не агитирую применять сталь везде и всюду, но лично мое ИМХО - коррозия стали сильно преувеличено.
Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 16:50
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
как понял, оцинковку можно если заказчик захочет. А по поводу запорной арматуры, что скажите?
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 7.4.2010, 17:34
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 18:33)  А по поводу запорной арматуры, что скажите? Я не поняла из описания куда ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 17:54
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 8:11)  Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб Если "чистый" противопожарный, то оцинковка не обязательна. Когда питьевой водопровод объединенный с противопожарным, тогда оцинковка.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Young @ 7.4.2010, 17:49)  И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки. Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(BTS @ 7.4.2010, 18:59)  Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм. смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.2010, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Young @ 7.4.2010, 20:18)  смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры  Речь идет о формуле определения Kt труб(табл. В2, столбец5). Она в СП5 не приведена, но существует.
Сообщение отредактировал BTS - 7.4.2010, 19:43
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 18:38)  Я не поняла из описания куда ставить. Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания). Наша фирма а точнее я сделал проект Внутреннего противопожарного водопровода (в спецификацию забил оцинковку по желанию заказчика) весь гидравлический расчет сделан только под ПК, соответственно и диаметры и длины труб с учетом моих расчетов. На чертежах место врезки моего стояка я показал условно, что мой стояк заходит в помещение водомерного узла (ТУ на воду есть, эти условия обеспечивают расход и напор, никакой насосной на мои нужды нет). Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. Заказчик хочет чтобы я в помещении водомерного на своем стояке поставил задвижку, объясняя это тем, что в случае чего можно было перекрыть. Ну а то что он потом "посадит" на мою систему свои унитазы и умывальники это меня уже не касается, у меня в проекте этого нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания)..... Итого 12 ПК на стояке. СНиП 2.04.01-85* п.10.5 "Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:....у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более...."
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. а как обслуживать/ремонтировать систему?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 12:07)  у меня в проекте этого нет. а два ввода то хоть есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(vovan08 @ 8.4.2010, 14:15)  а два ввода то хоть есть? так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 11:11)  (что-то около 20 шкафов вышло, немного)
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
хм, странно Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07)  Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
автор уточнит
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901

|
12 ПК просмотрел проект, прошу прощения что ввел в заблуждение с 20-ю шкафами Спасибо за ответы буду знать про запорную арматуру Только вот я не пойму это получается ремонтная задвижка? Просто если ее закрыть, то у меня ВСЕ здание останется без тушения, а не какие-нибудь 5, 10 или 12 ПК
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 8.4.2010, 17:02
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2010, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(sergeevmv2 @ 8.4.2010, 18:43)  Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит? Cм. СП5.13130.2009. Пункт 5.10.19.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2010, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы!
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28)  Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы! "Очень подробную" информацию всю сразу нигде получить нельзя. Но ответы на отдельные вопросы можно поискать на этом форуме или на firesprinkler.ru.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4.2010, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28)  Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы! что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.4.2010, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(Young @ 9.4.2010, 23:18)  что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно. Спасибо! я уже всё нашёл!
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2010, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался....
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2010, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 16:59)  Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался.... См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2010, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(BTS @ 13.4.2010, 17:58)  См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве. А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.4.2010, 17:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 18:22)  А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это? Если стоянка закрытого типа, то не повлияет. А если стоянка открытого типа, но встроенная в здание другого назначения нужно внимательно прочитать соответствующий Вашему случаю документ. Могут потребоваться СТУ.
Сообщение отредактировал BTS - 13.4.2010, 17:43
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hunter09_*
|
15.4.2010, 12:13
|
Guest Forum

|
Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2010, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120

|
Цитата(hunter09 @ 15.4.2010, 13:13)  Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м. В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола???  Каждая точка пространства должна орошаться двумя струями. А сколько их у вас будет на кадом этаже, это надо смотреть по планировке помещения. И замерять расстояние от ПК надо через проходы и двери, а не "сквозь" стены. Ясно ответил?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_hunter09_*
|
15.4.2010, 16:02
|
Guest Forum

|
sergeevmv2 вот план здания,
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 54,52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь321_*
|
29.4.2010, 12:39
|
Guest Forum

|
Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 17:13
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 12:39)  Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник? Плохо посмотрит СНиП 2.04.01-85* п. 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь321_*
|
29.4.2010, 20:19
|
Guest Forum

|
Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 21:19)  Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода. На форуме не плохо работает поиск вообще то. Не одна тема есть по этому вопросу. Первая попавшаяся, например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry446383
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь321_*
|
30.4.2010, 9:10
|
Guest Forum

|
Спасибо за ссылку OlgaO! Короче подрядчик "попал"!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_sydarinja_*
|
24.1.2011, 12:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Young @ 8.4.2010, 13:37)  так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы. Скажите,какими нормами это регламентировано?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
24.1.2011, 12:48
|
Guest Forum

|
Цитата(sydarinja @ 24.1.2011, 14:32)  Скажите,какими нормами это регламентировано? СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20756
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 14:48)  СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память... Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите)
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
24.1.2011, 15:20
|
Guest Forum

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 17:14)  Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите) Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2011, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20756
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 17:20)  Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял... См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Виталий81_*
|
25.1.2011, 8:47
|
Guest Forum

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 21:30)  См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП. в рассматриваемом случае СНиП не противоречит...
Сообщение отредактировал Виталий81 - 25.1.2011, 8:47
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1.2011, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620

|
подскажите пожалуйста, как посчитать потребный напор на вводе (противопожарный водопровод)??? Hпотр. на здание=Hgeom+∑ Htot+Hf, вот по этой формуле??? если по ней, то из чего складывается сумма потерь напора ∑ Htot?? и как узнать свой свободный напор Hf??? воть... в этом году закончила инст, и нет пока совсем опыта. ПГ разместить в колодце? спасибо .... http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules
Сообщение отредактировал OlgaO - 30.1.2011, 19:14
Причина редактирования: regina.mk, прочитайте, пожалуйста правила форума и не задавайте один и тот же вопрос во всех темах.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1.2011, 17:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620

|
подскажите пожалуйста, завтра ехать на объект жен сконсультации. надо спроектировать наруж водопровод В1 и внутр противопожарный водопровод,один ввод. то есть надо начертить профиль В1 с колодцами. и разместить ПК внутри здания,у меня их получилось 12 штук, надо начертить аксономктрию В2. вопрос: какие замеры нужно произвести на объекте для работы. ооочень надеюсь на Вас. спасибо) надо пройтись по трассе, это понятно. что еще???
|
|
|
|
|
|