> Внутренний противопожарный водопровод
sergeevmv2
сообщение 6.4.2010, 17:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Подскажите пожалуйста! В больнице проектируется отдельный противопожарный водопровод В2, не допускается смешивание его с хозйственно-питевым В1. В каких нормативных документах можно посмотреть как он проектируется и какие требования к нему! Срочно надо! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 49)
BTS
сообщение 6.4.2010, 17:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



СНиП 2.04.01-85*; СП10.13130.2009

Сообщение отредактировал BTS - 6.4.2010, 17:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.4.2010, 8:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Кстати вопрос в тему, сделали (проект-монтаж) ВПВ в здании (что-то около 20 шкафов вышло, немного) по требованию заказчика выполнили его не из стальных труб, а из оцинкованных, нам все-равно, он же платит, хоть из золотых. Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб, (гост которым пользуемся одинаковый что для оцинковки, что для стальных) но это даже полбеды, в водомерном узле куда мы подключаемся (там достаточный напор и расход) говорит ставте задвижку, чтобы можно было перекрыть всю систему и отрисовывайте ее в проекте. Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 7.4.2010, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Чертежик в студию. Почему оцинковка то вас смущает?Её на ГВС низзя,а на ХВС то хоть золото. Тока потери посчитайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.4.2010, 11:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.4.2010, 14:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 9:11) *
...Может я уже так отстал, и вышел новый закон что весь ВПВ нужно делать из оцинковки и надо ставить запорную арматуру?

Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85*

Цитата(Young @ 7.4.2010, 12:28) *
Оцинковку нельзя на ГВС? А поподробнее в этом месте можно?

В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено.
Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.4.2010, 14:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 15:24) *
Заказчик имел ввиду п.10.1* СНиП 2.04.01-85*


В Прибалтике запрещено нормами, у нас еще разрешено.
Тема была , автор - AnnaSir. В отоплении поищите

да, читал, но там помню был вывод про блуждающие токи или изначально некачественных смонтированных трубах. Насколько знаю все советские типовушки с оцинковкой на ГВС стоят и ничего, сам в новострое живу с оцинкованной сталью на ГВС.

Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 7.4.2010, 16:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Young, просмотрите сообщение 34 господина jota
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.4.2010, 16:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Никитос, я же писал, эту тему я прочел, но, повторюсь, все типовые дома советской эпохи со сталью на ГВС и ничего, все работает. На съемной квартире менял вентили на шаровые, вызывал сантехника и естественно осмотрел состояние труб внутри. И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки.
Не агитирую применять сталь везде и всюду, но лично мое ИМХО - коррозия стали сильно преувеличено.

Сообщение отредактировал Young - 7.4.2010, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 7.4.2010, 17:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



как понял, оцинковку можно если заказчик захочет. А по поводу запорной арматуры, что скажите?

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 7.4.2010, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 7.4.2010, 17:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 18:33) *
А по поводу запорной арматуры, что скажите?

Я не поняла из описания куда ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 7.4.2010, 17:54
Сообщение #12


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 8:11) *
Но после того как опрессовали систему, подготовили акты промывки и т.д. этот заказчик повесил на нашу магистральную трубу свои хозяйственно-питьевые нужды!!! и теперь говорит, а какие ко мне претензии вы же всегда должны по нормам делать из оцинкованных труб


Если "чистый" противопожарный, то оцинковка не обязательна.
Когда питьевой водопровод объединенный с противопожарным, тогда оцинковка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.4.2010, 17:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Young @ 7.4.2010, 17:49) *
И в трубах ХВС и в трубах ГВС был налет от силы в 0,5-1мм, трубы стальные, оцинкованные, дом 80-х годов постройки.

Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 7.4.2010, 19:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(BTS @ 7.4.2010, 18:59) *
Любопытно... В формуле , по которой определяется Kt труб в СП5(и в более ранних документах) расчетный диаметр стальных труб меньше фактического внутреннего диаметра на 1 мм.

смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.4.2010, 19:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Young @ 7.4.2010, 20:18) *
смотрю гост 3262-75 и таблицу из СП5, вроде бы все совпадает и наружный и внутренний диаметры huh.gif

Речь идет о формуле определения Kt труб(табл. В2, столбец5). Она в СП5 не приведена, но существует.

Сообщение отредактировал BTS - 7.4.2010, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.4.2010, 9:07
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(OlgaO @ 7.4.2010, 18:38) *
Я не поняла из описания куда ставить.


Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания). Наша фирма а точнее я сделал проект Внутреннего противопожарного водопровода (в спецификацию забил оцинковку по желанию заказчика) весь гидравлический расчет сделан только под ПК, соответственно и диаметры и длины труб с учетом моих расчетов. На чертежах место врезки моего стояка я показал условно, что мой стояк заходит в помещение водомерного узла (ТУ на воду есть, эти условия обеспечивают расход и напор, никакой насосной на мои нужды нет). Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла. Заказчик хочет чтобы я в помещении водомерного на своем стояке поставил задвижку, объясняя это тем, что в случае чего можно было перекрыть. Ну а то что он потом "посадит" на мою систему свои унитазы и умывальники это меня уже не касается, у меня в проекте этого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.4.2010, 9:14
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07) *
Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК, все эти ПК запитываются от одного стояка который идет из водомерного узла (находящийся на первом этаже этого же здания).....

Итого 12 ПК на стояке.
СНиП 2.04.01-85* п.10.5 "Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:....у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более...."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 9:16
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07) *
Я на своем стояке ни каких задвижек не ставил, ни на этажах, ни в помещении водомерного узла.

а как обслуживать/ремонтировать систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 12:07) *
у меня в проекте этого нет.

а два ввода то хоть есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 13:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(vovan08 @ 8.4.2010, 14:15) *
а два ввода то хоть есть?

так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(дмитрий01 @ 7.4.2010, 11:11) *
(что-то около 20 шкафов вышло, немного)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 8.4.2010, 13:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



хм, странно
Цитата(дмитрий01 @ 8.4.2010, 10:07) *
Поясню. 3-х этажное здание, на каждом этаже по 4 ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 8.4.2010, 13:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



автор уточнит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 8.4.2010, 16:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



12 ПК просмотрел проект, прошу прощения что ввел в заблуждение с 20-ю шкафами unsure.gif
Спасибо за ответы буду знать про запорную арматуру


Только вот я не пойму это получается ремонтная задвижка? Просто если ее закрыть, то у меня ВСЕ здание останется без тушения, а не какие-нибудь 5, 10 или 12 ПК

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 8.4.2010, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 8.4.2010, 17:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.4.2010, 17:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergeevmv2 @ 8.4.2010, 18:43) *
Подскажите на какой высоте от земли должны располагаться выведенные наружу патрубки, и сколько их долно быть. От чего зависит?

Cм. СП5.13130.2009. Пункт 5.10.19.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 9.4.2010, 15:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.4.2010, 16:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28) *
Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы!

"Очень подробную" информацию всю сразу нигде получить нельзя. Но ответы на отдельные вопросы можно поискать на этом форуме или на firesprinkler.ru.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.4.2010, 22:18
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(sergeevmv2 @ 9.4.2010, 16:28) *
Где можно получить очень подробную информацию по сухотрубным системам. в СНиП и СП расписано всё (как всегда) к общих чертах...И не дают ответов на многие вопросы!

что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 10.4.2010, 15:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(Young @ 9.4.2010, 23:18) *
что подразумевается под словами "очень подробную"? Спросите, что вам не понятно конкретно.



Спасибо! я уже всё нашёл!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.4.2010, 15:59
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.4.2010, 16:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 16:59) *
Подскажите, пожалйуста, требуется ли мне устраивать автоматическое пожаротушение на следующем объекте: гараж-стоянка с предприятиями общественного назначения - в подвале и на первом этаже расположен магазин, с первого и до пятого этажа идёт автостоянка. Прочитал СП 5.13130 и не много запутался....

См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 13.4.2010, 17:22
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(BTS @ 13.4.2010, 17:58) *
См. МГСН 5.01.01 п.3.7 (если объект в Москве) или СНиП21-02-99 п.6.29 если объект не в Москве.


А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.4.2010, 17:38
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2337
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergeevmv2 @ 13.4.2010, 18:22) *
А то что стоянка неотапливаемая как -то повлияет на это?

Если стоянка закрытого типа, то не повлияет. А если стоянка открытого типа, но встроенная в здание другого назначения нужно внимательно прочитать соответствующий Вашему случаю документ. Могут потребоваться СТУ.

Сообщение отредактировал BTS - 13.4.2010, 17:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 15.4.2010, 12:13
Сообщение #35





Guest Forum






Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м.
В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания
Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergeevmv2
сообщение 15.4.2010, 14:20
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44120



Цитата(hunter09 @ 15.4.2010, 13:13) *
Подскажите сколько трубуется установить пожарных кранов на каждом этаже 3-х этажного производственного здания длина коридоров 53м.
В СНиП 2.04.01-85 говориться только об общем количестве пожарных шкафов от обьема здания
Общий обьем здания у нас 7794м^3 по таблице 2 получается что на здание нужно всего 2 ствола??? helpsmilie.gif




Каждая точка пространства должна орошаться двумя струями. А сколько их у вас будет на кадом этаже, это надо смотреть по планировке помещения. И замерять расстояние от ПК надо через проходы и двери, а не "сквозь" стены. Ясно ответил?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hunter09_*
сообщение 15.4.2010, 16:02
Сообщение #37





Guest Forum






sergeevmv2 вот план здания, helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.JPG ( 54,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь321_*
сообщение 29.4.2010, 12:39
Сообщение #38





Guest Forum






Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 29.4.2010, 17:13
Сообщение #39


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 12:39) *
Вопрос от чайника: У нас в школе при ремонте тр-да проложили трубы из полипропилена, пожарные стояки стальные а между ними ПП. Как на это посмотрит пожарник?

Плохо посмотрит

СНиП 2.04.01-85* п. 10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь321_*
сообщение 29.4.2010, 20:19
Сообщение #40





Guest Forum






Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.4.2010, 20:29
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Игорь321 @ 29.4.2010, 21:19) *
Трубопровод в школе совмещенный. От одного ввода.

На форуме не плохо работает поиск вообще то.
Не одна тема есть по этому вопросу.
Первая попавшаяся, например: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry446383
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь321_*
сообщение 30.4.2010, 9:10
Сообщение #42





Guest Forum






Спасибо за ссылку OlgaO! Короче подрядчик "попал"!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sydarinja_*
сообщение 24.1.2011, 12:32
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(Young @ 8.4.2010, 13:37) *
так ПК не более 12. Еслиб было более то еще и кольцевание потребовалось бы.


Скажите,какими нормами это регламентировано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий81_*
сообщение 24.1.2011, 12:48
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(sydarinja @ 24.1.2011, 14:32) *
Скажите,какими нормами это регламентировано?

СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2011, 15:14
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 20756
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 14:48) *
СНиП 2.04.01-85* п. 9.1... если не изменяет память...

Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий81_*
сообщение 24.1.2011, 15:20
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 17:14) *
Насколько я знаю сейчас все подобные дела регламентируются пожарным СП по противопожарному водопроводу (на форуме они есть-поищите)

Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 24.1.2011, 19:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20756
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Виталий81 @ 24.1.2011, 17:20) *
Искомое там (в СП) не найдете...Да и никто не пожарные требования СНиПов к внутреннему водопроводу не отменял...

См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Виталий81_*
сообщение 25.1.2011, 8:47
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2011, 21:30) *
См статью. В ней говорится что НПБ, СНиПы и прочие нормы могут выполняться только в иой части- которая не противоречит требованиям данных СП.

в рассматриваемом случае СНиП не противоречит...

Сообщение отредактировал Виталий81 - 25.1.2011, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regina.mk
сообщение 30.1.2011, 19:11
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620



подскажите пожалуйста, как посчитать потребный напор на вводе (противопожарный водопровод)???
Hпотр. на здание=Hgeom+∑ Htot+Hf, вот по этой формуле??? если по ней, то из чего складывается сумма потерь напора ∑ Htot?? и как узнать свой свободный напор Hf??? воть... в этом году закончила инст, и нет пока совсем опыта. ПГ разместить в колодце? спасибо .... wub.gif

http://forum.abok.ru/index.php?act=boardrules

Сообщение отредактировал OlgaO - 30.1.2011, 19:14
Причина редактирования: regina.mk, прочитайте, пожалуйста правила форума и не задавайте один и тот же вопрос во всех темах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
regina.mk
сообщение 31.1.2011, 17:14
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620



подскажите пожалуйста, завтра ехать на объект жен сконсультации. надо спроектировать наруж водопровод В1 и внутр противопожарный водопровод,один ввод. то есть надо начертить профиль В1 с колодцами. и разместить ПК внутри здания,у меня их получилось 12 штук, надо начертить аксономктрию В2. вопрос: какие замеры нужно произвести на объекте для работы. ооочень надеюсь на Вас. спасибо) надо пройтись по трассе, это понятно. что еще???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxCKL6t


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных