	 |  Теплопритоки от морозильных ларей, холодильников Кока-кола |  |  |  
	
		| Гость_Server 307_* | 
				  8.4.2010, 10:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				ЗдравствуйтеПомогите, манагеру
 
 
 Есть продуктовый магазин в котором установлено 8 морозильных ларей, открытые холодильные прилавки-6 шт и 4 холодильника для пива. Всё оборудование моноблочное.
 
 
 Нужно прикинуть теплопритоки от этого торгового оборудования
 
 
 
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 20)
	 
	
		|  | 
				  8.4.2010, 11:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Можете и сами, - укрупненно.  Для этого "прочтите" с заводских бирок на оборудование (шильдики) потребляемую мощность (кВт) и умножте это значение на " К", где:
 - для морозильных ларей К = 2,5;
 - для холодильных прилавков К = 3,0;
 - для холодильников для пива К = 4,0.
 
 Максимальное тепловыделение (в кВт) одной единици оборудования при непрерывной работе компрессора.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2010, 17:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 169
 Регистрация: 24.1.2008
 Из: Минск
 Пользователь №: 14794
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 8.4.2010, 11:08)  Можете и сами, - укрупненно.  Для этого "прочтите" с заводских бирок на оборудование (шильдики) потребляемую мощность (кВт) и умножте это значение на " К", где:- для морозильных ларей К = 2,5;
 - для холодильных прилавков К = 3,0;
 - для холодильников для пива К = 4,0.
 
 Максимальное тепловыделение (в кВт) одной единици оборудования при непрерывной работе компрессора.
 Не поясните, из каких соображений появилась данная методика? На первый взгляд, похоже на теплоту конденсации...
				Сообщение отредактировал Aik - 8.4.2010, 17:06 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2010, 17:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1859
 Регистрация: 28.8.2008
 Из: г. Минск Республика Беларусь
 Пользователь №: 21932
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Aik @ 8.4.2010, 17:03)  Не поясните, из каких соображений появилась данная методика? На первый взгляд, похоже на теплоту конденсации... Вот и мне интересно! Всю жизнь считал, что тепловыделения равны мощности двигателя. Да, можно возразить, что есть всякие там коэффициенты типа EER, но ведь у Вас испаритель и конденсатор находятся в одном помещении (сколько конденсатор отдал тепла, столько же испаритель холода). Аркадий
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2010, 9:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 169
 Регистрация: 24.1.2008
 Из: Минск
 Пользователь №: 14794
 
 
 
  
 | 
				Цитата(ArFey @ 8.4.2010, 17:12)  Вот и мне интересно! Всю жизнь считал, что тепловыделения равны мощности двигателя. Да, можно возразить, что есть всякие там коэффициенты типа EER, но ведь у Вас испаритель и конденсатор находятся в одном помещении (сколько конденсатор отдал тепла, столько же испаритель холода). Аркадий Такая тема поднималась здесь ... 
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2010, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1859
 Регистрация: 28.8.2008
 Из: г. Минск Республика Беларусь
 Пользователь №: 21932
 
 
 
  
 | 
				Прочитал. Не согласен. Во-первых, интересно мне что это за холодильное оборудование, работающее менее 24 ч/сут.? А продукты, там хранящиеся, куда девать? Так что "хвост" от предложенной Вами формулы - фантазия. Затем, что такое "холодопроизводительность, приведенная к 24 часам работы оборудования? Во всех паспортах и расчетах холодопроизводительность всегда дается в час (ранее была замечательная единица - ккал/ч). А вот по поводу первой половины формулы, учитывающей коэффициент одновременности работы оборудования - это уже интереснее и ближе к теме. Однако, действительно, с одной стороны имеет место быть коэффициент загрузки при работе компрессора (двигателя компрессора). Т.е. в час компрессор "молотит" не 60 минут, а какое-то время отдыхает. Подозреваю, что, как и у кондиционера, у холодильной витрины компрессор, даже работая с перегрузом, все равно на 3 минуты в час принудительно "отправляется отдохнуть". С другой стороны присутствует "продуктооборот" - охлажденную колбасу забрали из витрины, а на ее место принесли теплую. Поэтому, думаю, что не ошибусь, если предположу, что принимая коэффициент загрузки работы компрессора = 1 (и коэффициент одновременности работы витрин также 1), мы довольно точно учтем все обстоятельства, приведенные мной выше. Аркадий
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2010, 13:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Только из уважения к "Авторитету", и постояннопомятуя о давнем желании Онного (Авторитета), более подробно.
 
 Qк = Qo + N, (kWt)  - Самый краткий в Мире, и 1-й закон термодинамики. Тепло стремится от более нагретого к более холодному. ежели хотите
 наоборот, -затратьте внешнюю энергию.
 EER = (Ke) = Qo / N  -->  Qo = EER х N
 
 ( EER х N) + N = Qк  --->  N (EER +1) = Qo
 
 EER* - различные значения для  различных групп оборудования (в предыдущем посте - по памяти).
 Ке - старый-добрый российский "холодильный коэффициент"
 о- испаритель
 к - конденсатор.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2010, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				То ArFey Дата Сегодня, 10:51
 Очень понравилась концовка, особенно про единицы. В первом своем посте это и отметил.
 
 А по сути все проще. (ссылку не читал).  Есть нормативные требования к КРВ - коэффициенту рабочего времени, обычно на уровне 0,75. Отношение времени работы компра к времени цикла (Работа + стоянка), или отношение необходимой мощности для данной ед. оборудования к запроектированной (установленной) холодопроизводительности ХМ. На шильдиках указывается установленная холодпроизв. Но поскольку со временим качаство изоляции ухудшаются, и покажите мне ходь один холодильник, работающий в торговле без плановой ПЕРЕгрузки, вести речь про "скважность их работы" (одновременность), у автора данного поста - язык не поворачивается. В свете повальной сплитолизакции всех стран, лучше перебдеть, особливо для онных (сплитов). Дальнейших успехов.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.4.2010, 22:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 169
 Регистрация: 24.1.2008
 Из: Минск
 Пользователь №: 14794
 
 
 
  
 | 
				Цитата Прочитал. Не согласен.... Так что "хвост" от предложенной Вами формулы - фантазия. Мда...соглашусь что фантазия, если приведете доводы.     С одной стороны, Вы пишите: Цитата ...интересно мне что это за холодильное оборудование, работающее менее 24 ч/сут.? А с другой: Цитата Т.е. в час компрессор "молотит" не 60 минут, а какое-то время отдыхает Сами и ответили на вопрос о времени работы оборудования      Если еще остались сомнения, то понаблюдайте за временем работы обычного бытового холодильника, стоящего на кухне. Теперь по формуле. Все соображения по ее выводу основаны на уравнении:Теплоприток от витрины = электрическая мощность витрины + холодопроизводительность витрины - теплоприток, проникающий из помещения в витрину (через изоляцию ). Электрическая мощность + холодопроизводительность витрины = производительность конденсатора витрины. Да, Аркадий, тепло отводимое от витрины (холодопроизводительность витрины) потом и вернется в том же количестве обратно. Но время отвода тепла от витрины меньше (!) времени обратного его прониктновения в витрину в результате теплопртока через изоляцию.  Витрина, как и бытовой холодильник работает не постояно т.е. компрессор допустим за вдадцать минут охлаждет объем витрины, а потом отключается  и ждет пока температура в витрине не повысится выше уставки. Во время работы компрессора, тепла помимо электропотребления выбрасывается больше, чем поглащается витриной через теплоизоляцию в единицу времени. Цитата Затем, что такое "холодопроизводительность, приведенная к 24 часам работы оборудования? Если витрина работает 24 ч в сутки, то это означает, что теплоприток проникающий в витрину равен холодопроизводительности витрины, и в этом случае общий теплоприток от витрины равен электрической мощности витрины. Если витрина работает tраб= 18 ч в сутки и имеет холодопроизводительность 10 кВт, то при холодопроизводительности 10*18/24=7,5 кВт витрина будет работать 24 часа в сутки (теплоприток в витрину будет равен этой холодопроизводительности). Если холодопроизводительность витрины будет ниже, то температуру витрина не наберет... Еще раз:Теплоприток от витрины = электрическая мощность витрины + холодопроизводительность витрины - теплоприток, проникающий из помещения в витрину (через изоляцию ). Q=(100-N)/100*[Qэл+(24/tраб-1)*Qпх]   Выражение (24/tраб-1)*Qпх = 24/tраб*Qпх - Qпх 24/tраб*Qпх - холодопроизводительность витрины (как в вышеприведенном примере 24/18*7,5=10 кВт) Qпх - теплоприток в витрину. P.S. ArFey, Вы не учли, что при работе компрессор выбрасывает кроме электрической мощности больше тепла, чем поглащает витрина в единицу времени через изоляцию (холодопроизводительность витрины больше теплопритоков в нее). Понятно, что это только во время работы компрессора (пиковые тепловыделения). vadim999, Вы не учитываете, что витрина поглащает тепло, в результате чего и нагревается ее полезный объем. P.S.P.S. формула не отображает поступление в витрину теплого продукта.
				Сообщение отредактировал Aik - 9.4.2010, 22:24 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 10:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				      То  Aik Дата, 9.4.2010, 23:11   "Почем,     нынче опиум для народа."(с)   А. "Теплоприток от витрины = электрическая мощность витрины + холодопроизводительность витрины - теплоприток, проникающий из помещения в витрину (через изоляцию ). "  Б. " vadim999, Вы не учитываете, что витрина поглащает тепло, в результате чего и нагревается ее полезный объем. " Здесь и далее выделено автором данного поста.      А. О-бана!  Словеса, расположенные промеж знака "минус", азм есм тотжество физического процесса, и не считая "мелких блох" - и их равенство.  Засим, примети поздравления по случаю опровержения закона термодинамики, с мале-е-еньким замечанием. Ну нельзя так фривольно разбрасываться терминами.    Б.    Спасибо, что открыли глаза, и направили на путь, истенный, а то щитал что энто фсё от "дыхания продуктов", освещения и открытия двенок  иль, как они называются, ежеле витрина закрытая." P.S.P.S. формула не отображает поступление в витрину теплого продукта."   Эт называется "не штатная эксплуатация оборудования" - не соответствует требованиям доки на онное.      ЗЫ. А собств, почему только витрина, а у др оборудования, по другому, штоль?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 11:45 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Согласен с vadim999.Лишь небольшое дополнение - в теплопритоки надо еще учесть теплопоступления от нагретого корпуса компрессора в пом.
 To Aik
 Кроме того что приведенная формула действительно не дружит с термодинамикой, не считаю нужным учитывать время работы компрессора, даже если он работает всего 15 мин. в часу. Потому как в задании не оговаривается что в течении этих 15 мин. можно нарушать ТВР, что непременно произойдет если рассчитать теплоизбытки согласно Ваших рекомендаций.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 13:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				То  JJJJ,  Дата Сегодня, 12:45
 
 "Лишь небольшое дополнение - в теплопритоки надо еще учесть теплопоступления от нагретого корпуса компрессора в пом."
 
 Органически входит в Qк. И заметьте, чем боле буде от нагретого корпуса компра, тем меньше - на кондее.
 
 И вообще, неблагодарная ( и не нужная) ветка в теме - считать составляющие теплопритоков в охлаждаемый объем хол. оборудования, в свете названия темы.  Повторюсь.  Задачка трактуется сле.образом. Необходимо перенести "ведро" тепла с менее низкого температурного уровня на более высокий температурный уровень (эт испаритель и кондей).  Для осуществления такого финта, необходимо затратить некую толику электризму (отсосать из разетки). Коль скоро мы нахапали тепла ( с менее низкого уровня и из розетки), то для соблюдения теплового равновесия  нашей системки, его и надо сбросить ... с кондея. И всё, скока хапнули - стока и отдали. В противном случае или "заморозим" или "взорвем" системку.  А уж природа происхождения "ведра" тепла, пути его переноса и способа рассеевания и "ведра" и электризма из разетки, в задачке не стояло.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 14:01 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 12.4.2010, 10:48)  То  JJJJ,  Дата Сегодня, 12:45 
 "Лишь небольшое дополнение - в теплопритоки надо еще учесть теплопоступления от нагретого корпуса компрессора в пом."
 
 Органически входит в Qк. И заметьте, чем боле буде от нагретого корпуса компра, тем меньше - на кондее.
 А вот и нет. Приведенная ранее формула справедлива если потребленная компрессором эл. эн. Nэл. равна полезной работе компрессора - Ак, но это не так. Часть потребленной эл.эн. уходит в ОС.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 15:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(JJJJ @ 12.4.2010, 15:01)  А вот и нет. Приведенная ранее формула справедлива если потребленная компрессором эл. эн. Nэл. равна полезной работе компрессора - Ак, но это не так. Часть потребленной эл.эн. уходит в ОС.    И не только пользительной работы компра, но всяческие элекстричные потери (токи Фуки, паразитные индуктивности и прочая). Естественно, что часть э.э. уходит и в ОС и в Чт. и далее в Пт, Сбб. Но все это ни что иное, как торговый зал (наверно), в который разными путями и сбрасывается тепло от работающей ХМ.
				Сообщение отредактировал vadim999 - 12.4.2010, 15:45 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.4.2010, 18:52 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 12.4.2010, 12:44)  И не только пользительной работы компра, но всяческие элекстричные потери (токи Фуки, паразитные индуктивности и прочая). Естественно, что часть э.э. уходит и в ОС и в Чт. и далее в Пт, Сбб. Но все это ни что иное, как торговый зал (наверно), в который разными путями и сбрасывается тепло от работающей ХМ. В общем да.  Просто в формуле "Qк = Qo + N, (kWt)" должна стоять работа, а не потребленная эл.эн. -Qк = Qo + А, (kWt). Тогда все сходится.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2010, 9:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				То JJJJ ,Дата Вчера, 19:52  "не складушки, не  ладушки" - тепловая моща и работа (э.э.???) не можут складоваться, вычитаться; суть разная физических величин.азм есм!!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2010, 16:35 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 13.4.2010, 7:48)  То JJJJ ,Дата Вчера, 19:52  "не складушки, не  ладушки" - тепловая моща и работа (э.э.???) не можут складоваться, вычитаться; суть разная физических величин.азм есм!! Ну не будьте таким буквоедом    Ну не "А", а "А/t", суть не в этом, а в том что в формуле это доля потребленной эл. эн. затраченной на совершение полезной работы, а не вся потребленная эл. эн. Кстатии если память не изменяет то в формуле эта доля обозначается все же буквой "А", и размерность кВт.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2010, 16:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(JJJJ @ 13.4.2010, 17:35)  Ну не будьте таким буквоедом    Ну не "А", а "А/t", суть не в этом, а в том что в формуле это доля потребленной эл. эн. затраченной на совершение полезной работы, а не вся потребленная эл. эн . Кстатии если память не изменяет то в формуле эта доля обозначается все же буквой "А", и размерность кВт.    Выделено автором настоящего поста.    КтоП зануТствовал, если бы, каким-то чудником образом эл.двигатель компра был вынесен за пределы торгового зала. А поскольку, по умолчанию, в подобном оборудовании используются герметичные компры, то всякие элестричные потери в ихних эл/дв приводяд нагреву обмоток, которые охлажаются всас. Х/А и тем самым и дополнительно, онный (Х/А) нагревается.    Уф-ф. Далее по тепловым диаграммам компра+ цикла. Успехов(с).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2010, 17:57 |  
		| 
 Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2460
 Регистрация: 13.7.2007
 Из: Московская обл.
 Пользователь №: 9997
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vadim999 @ 13.4.2010, 14:57)  Выделено автором настоящего поста.    КтоП зануТствовал, если бы, каким-то чудником образом эл.двигатель компра был вынесен за пределы торгового зала. А поскольку, по умолчанию, в подобном оборудовании используются герметичные компры, то всякие элестричные потери в ихних эл/дв приводяд нагреву обмоток, которые охлажаются всас. Х/А и тем самым и дополнительно, онный (Х/А) нагревается.    Уф-ф. Далее по тепловым диаграммам компра+ цикла. Успехов(с).Да все так, и если бы из за этого "А" не рождалось непоняток не стал бы и комментировать. В приведенной Вами формуле вместо N должно стоять N(1-кпд) или N - Qпов. Еще одно уравнение теплового баланса и очевидный ответ - Qт.и.=N Впрочем может это и в самом деле занудство.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  13.4.2010, 21:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 169
 Регистрация: 24.1.2008
 Из: Минск
 Пользователь №: 14794
 
 
 
  
 | 
				Цитата примети поздравления по случаю опровержения закона термодинамики Уважаемый, какой закон термодинамики был опровержен? Будте любезны пояснить, а то складывается такое впечатление, что нахватались умных словесов, не понимая их смысла. Цитата Ну нельзя так фривольно разбрасываться терминами. Больше конкретики, например, Aik ты не прав здесь и здесь, потому что.... Цитата Спасибо, что открыли глаза, и направили на путь, истенный, а то щитал что энто фсё от "дыхания продуктов", освещения и открытия двенокиль, как они называются, ежеле витрина закрытая.
 Любезный, меньше ехидства, как-то линейно и несвязано мыслите, лучше подумайте откуда это тепло приходит в витрину.   Цитата ЗЫ. А собств, почему только витрина, а у др оборудования, по другому, штоль? Для любого холодильного оборудования со встроенным  ККА, будь то: витрина, бытовой холодильник и т.д. P.S. Честно говоря, надоело уже кому-то что-то доказывать, пусть каждый останется при своем мнении, а уважаемый vadim999  как всегда самым умным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.4.2010, 13:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3846
 Регистрация: 13.2.2008
 Пользователь №: 15519
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Aik @ 13.4.2010, 22:49)  А. Уважаемый, какой закон термодинамики был опровержен? Будте любезны пояснить, а то складывается такое впечатление, что нахватались умных словесов, не понимая их смысла.Б.   Больше конкретики, например, Aik ты не прав здесь и здесь, потому что....
 В.   Любезный, меньше ехидства, как-то линейно и несвязано мыслите, лучше подумайте откуда это тепло приходит в витрину.
 Г.Для любого холодильного оборудования со встроенным  ККА, будь то: витрина, бытовой холодильник и т.д.
 
 Д. P.S. Честно говоря, надоело уже кому-то что-то доказывать, пусть каждый останется при своем мнении ...
    А. Дык, указывался в начале темы.  (По написанию, самый короткий в мире).      Б. Эт, если в "Песочнице".         В.Про ехидство, смотреть здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47523&hl=  до слов "..."Сдаюсь, все ха-ха-хателки кончились"           Г.Спасибо, тож так думаю.           Д.  + JJJJ Дата 13.4.2010, 18:57 " ...Впрочем может это и в самом деле занудство. "      А здесь совсем не допонял. Мы про инженерную задачку, или о творчестве художника-живописца.    И потом, если есть конкретные вопросы исходя из темы, что мешает открыть свою тему.       Успехов(с)
				Сообщение отредактировал vadim999 - 16.4.2010, 13:45 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |