сообщение 12.4.2010, 9:25
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, не знаю уже куда писать, в какую ветку, но вопрос таков: имеется эта самая злополучная установка VTS Clima VS 21-150 со шкафом, с расширеным пультом. Схемы, программы хозяин установки качественно пролюбил давно, а теперь требуется подцепить туда контур охлаждения. В отсутствие описалова на контроллер, все входы - выходы остаются загадкой, то что удалось найти - содержит схемы электрической части щита, исключительно электропитание. Где прочитать куда цеплять, и где его потом задействовать? или направьте или подскажите, буду признателен без меры. контроллер АСХ36.040.
нужна инструкция на шкафчик, на пульт и совсем уже плезирно - мануал на Saphir Scope

возможно я не совсем полно описываю ситуацию, подкорректируйте если это поможет

слать на nickinarmу@mail.ru или на любой файлообменник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Гость_LekaD_*
сообщение 12.4.2010, 10:04
Сообщение #2





Guest Forum






свяжитесь с представителем VTS, они то уж подскажут как быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nickel_*
сообщение 12.4.2010, 11:56
Сообщение #3





Guest Forum






Звонил в первую очередь, соединили с мрачным голосом, который отбрехался "мне надо делать экономический отчет, не до вас позвоните завтра" отвратительный подход честно говоря... думал что напрсно хают обслуживание VTS, ан нет.

удалось выяснить у заказчика , что в момент заказа вентустановки, в ней предварительно была продумана секция фреонового охлаждения, но контур тупо не подключен и не активирован на контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jaff
сообщение 13.4.2010, 21:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.2.2010
Из: Москва
Пользователь №: 45548



Лезть в "сапфир" скорее всего не придется, достаточно будет подобрать аппликацию... на вскидку сразу не вспомню надо будет порыться, но в первую очередь надо более детально описать установку 1) есть ли частотник? 2) его тип 3) установка ведущего датчика 4) наличие и тип приатаченной вытяжки. Самое смешное , что к контуру холода это вроде не имеет отношения, но! в коде апликации сначала выбирается тип по этим уставкам, а потом выбирается уже, скажем так, подразделение типа, где по номеру выставляется наличие холода. Далее есть уже не единожды выложенный *.xls файл с макросами который рисует подключение контроллера (кстати под 2007 офисом не работает, только до 2003), либо коды аппликации можно подобрать, на фирменном диске VTS. Если приточка уже работала т.е. просто требуется добавить контур холода, задача облегчается через HMI-терминал входим в конфикурацию блока, смотрим буквенное обозначение установленной аппликации, а цифирками подбираем более точный тип.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 26.4.2010, 12:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Nickel @ 12.4.2010, 13:25) *
нужна инструкция на шкафчик, на пульт и совсем уже плезирно - мануал на Saphir Scope

возможно я не совсем полно описываю ситуацию, подкорректируйте если это поможет

слать на nickinarmу@mail.ru или на любой файлообменник


С почтой косяк какой-то, здесь выложу инструкцию на шкапчик. если конечно еще актуально ))

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 26.4.2010, 12:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  auto_ventus2.pdf ( 1,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 1:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных