Цитата(tanya24 @ 14.4.2010, 7:28)

СП 42-101-2003 п.4.25
4.25 При ширине водных преград при меженном горизонте 75 м и более подводные переходы следует предусматривать, как правило, в две нитки.
Вторая нитка не предусматривается при прокладке:
- закольцованных газопроводов, если при отключении подводного перехода обеспечивается бесперебойное снабжение газом потребителей;
- тупиковых газопроводов к потребителям, если потребители могут перейти на другой вид топлива на период ремонта подводного перехода;
- методом наклонно-направленного бурения или другом обосновании принятого решения.
Диаметр каждой нитки газопровода должен подбираться из условия обеспечения пропускной способности трубы по 0,75 расчетного расхода газа.
И где здесь есть слово "редуцирование"?
Да и пункт вроде относится к переходу через водные преграды, а у вопрошающего перекладка газопровода вдоль дороги.