Добрый день всем. Мне необходимо установить вентиляцию в жилом помещение площадью 300 квадратов. Хочу смонтировать канальную приточку с водяным обогревом воздуха. Встал перед выбором какой производитель лучше, надежнее с хорошим соотношением цена качество. Помогите кто чем может. Заранее спасибо всем
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
14.4.2010, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Оборудования на нашем рынке очень много.
Дорогое - Swegon, Menerga, Carrier
Цена/качество - Systemair, Remak, Ostberg, Rosenberg
Недорогие бренды - клон Remako, Korf, VTS, Shuft, ВЕЗА и многие другие.
Отталкивайтесь от качества, надежности и платежесобности клиента. Пример: "Мерседес", бесспорно, отличная машина, но не всем он по карману.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
14.4.2010, 10:59
|
Guest Forum

|
Цитата(Slava_sgups @ 14.4.2010, 9:42)  Добрый день всем. Мне необходимо установить вентиляцию в жилом помещение площадью 300 квадратов. Хочу смонтировать канальную приточку с водяным обогревом воздуха. Встал перед выбором какой производитель лучше, надежнее с хорошим соотношением цена качество. Помогите кто чем может. Заранее спасибо всем Отключат электричество и/или воду и затопите все , что есть. Глюколевую делайте.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 14.4.2010, 11:02
|
|
|
|
Гость_Slava_sgups_*
|
15.4.2010, 5:36
|
Guest Forum

|
Каким образом Можно затопить если водяной воздухонагреватель будет подключен аналогично простой батареи в систему центрального отопления с обходным каналом???. Цитата(Зольников Михаил @ 14.4.2010, 12:39)  Цена/качество - Systemair, Remak, Ostberg, Rosenberg Из категории Цена/качество наиболее зарекомендовавший себя бренд каков?
|
|
|
|
|
15.4.2010, 5:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
обозначьте себя, плз. кто вы - заказчик или поставщик. т.е. вы покупаете для себя или для других?
|
|
|
|
|
15.4.2010, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Slava_sgups @ 15.4.2010, 5:36)  водяной воздухонагреватель будет подключен аналогично простой батареи в систему центрального отопления с обходным каналом???. Это Вы собираетесь подключить калорифер к стояку однотрубной системы центрального отопления? Для 300м2 площади минимум 300м3/ч, а лучше 500 (кратность 0,55) это около 8 кВт Цитата(LordN @ 15.4.2010, 5:44)  обозначьте себя, плз. кто вы - ? Он - террорист!
Сообщение отредактировал jota - 15.4.2010, 6:27
|
|
|
|
|
16.4.2010, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 1.10.2009
Пользователь №: 39143

|
Я бы даже сказал Мистер ФРИЗ Извиняюсь за Офф топ.
|
|
|
|
Гость_Slava_sgups_*
|
16.4.2010, 11:55
|
Guest Forum

|
Планирую для себя. Дом 16 этажный, у меня квартира на 8 (последний этаж моей развязки) выше пошел другой стояк. Объясните в чем проблема?
|
|
|
|
|
16.4.2010, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У вас с верхним распределением? Т.е. подача приходит к вам и потом стояком опускается вниз?
|
|
|
|
|
16.4.2010, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Слава, рекомендовал бы Вам приточно-вытяжную подвесную установку с рекуперацией, Systemair делает совсем неплохие. И калорифер ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. Или можно две небольшие установки в разных концах помещения - чтобы минимизировать размер воздуховодов и более равномерно подавать воздух.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Зольников Михаил @ 16.4.2010, 12:18)  И калорифер ТОЛЬКО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. Михаил Вы чего? На электрический калорифер СЧЁТЧИК стоять будет. А чел хочет взять с отопления, т.е. бесплатно.....
|
|
|
|
|
16.4.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Я человеку хочу помочь решить проблемы до их появления :-))
|
|
|
|
|
16.4.2010, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Зольников Михаил @ 16.4.2010, 13:49)  Я человеку хочу помочь решить проблемы до их появления :-)) Ваш совет правильный. Но такой совет ему не нужен..... С одной стороны он прав - купил квартиру и хочет, чтоб там было комфортно жить. С другой стороны - он хочет комфортно жить за счёт соседей, забирая у них тепло на которое они тоже вправе расчитывать.....
|
|
|
|
|
16.4.2010, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
То, что предлагает Слава - работать будет. Но с жутким геморроем и совсем не так, как он рассчитывает. Последствия могут быть непредсказуемы. Надеюсь, он будет учиться на чужих ошибках, а не на своих.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.4.2010, 20:00
|
Guest Forum

|
А исчо соседи , сначало зоморозятся, а потом потонут.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 16.4.2010, 20:19
|
|
|
|
|
16.4.2010, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
предлагаю переименовать тему на "Мнение о потребителях вентиляционного оборудования.. "и написать кто что думает о таких "передовых" мыслях
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
16.4.2010, 20:45
|
Guest Forum

|
Цепял как то приточку таким способом, батареи отопления мгновенно ледяными стали
|
|
|
|
|
  |