МО для улавливания пыли, аспирация от измельчителя травы |
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
15.4.2010, 15:54
|
Guest Forum

|
Доброе время суток, специалисты АВОК! Пишет вам студентка-дипломница политехнического. Не могли бы вы мне подсказать КАК делать расчет полных укрытий (кожухи) для пылевыделяющего оборудования? А может более эффективным будут другие виды МО? Предприятие - фармацевтическая фабрика, участок измельчения лекарственного сырья, источник вредности - измельчитель травы "Волгарь", превышение ПДК аж в 7 раз!!! Есть общеобменка, но не справляется как видите. П.С. шум от того же измельчителя превышает норму, возможно совмещение кожуха и шумоизоляции? Буду благодарна любой полезной информации (ссылки, литература..)
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
|
16.4.2010, 19:54
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Волгарь это наверное эта штука на картинке внизу. И в каком месте вы хотите установить отсос?
волгарь.GIF ( 20,29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 124
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2010, 19:59
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
пока не забыл. описание работы
"Измельчитель кормов ИКВ-5А «Волгарь-5» (рис. 1.25) состоит из подающего 8 и уплотняющего 3 транспортеров, аппаратов первичного 2 и вторичного 10 резания, натяжного устройства подающего транспортера 9, натяжных звездочек 5, 6, 7 и автомата отключения 11.
Подаваемый из кормоприемника-питателя корм располагается (или укладывается вручную) ровным слоем на подающем транспортере 8, уплотняется натяжным транспортером 3, а затем направляется в аппарат первичного резания. Ножевой барабан 2 предварительно измельчает массу до размеров частиц резки 20 - 80 мм. Спиральные ножи барабана в сечении имеют Г-образную форму, их лезвия описывают окружность диаметром 450 мм.
На барабане установлено 6 ножей с углом заточки 35°40' и углом подъема винтовой линии 70°. Угол заточки противорежущей пластины 75°. Зазор между лезвием ножей и противорежущей пластиной устанавливают в пределах 0,5 - 1 мм. Измельченный режущим барабаном корм падает на шнек 1 и направляется им в аппарат вторичного резания, состоящий из 9 подвижных и 9 неподвижных ножей. Этот аппарат измельчает корм до фракции размером 2 - 10 мм. Готовый корм выбрасывается через нижнее окно в корпусе измельчителя на транспортер, расположенный в приямке.
Аппарат вторичного резания устроен следующим образом. В желобе по всей ширине корпуса измельчителя расположен шнек диаметром 440 мм, имеющий на концах консольные валы. На консольный вал со шпоночной канавкой со стороны выхода продукта надета втулка с шлицевой наружной поверхностью. На шлицованную часть этой втулки надеты чередующиеся подвижные (со шлицами) и неподвижные (без шлиц) ножи. Последние своими наружными концами закреплены на неподвижных планках на корпусе.
Таким образом, многоножевой дисковый режущий аппарат щелевого типа осуществляет двухопорное резание ножами с П-образной режущей кромкой и углами заточки, равными 90°. Этот аппарат более энергоемкий по сравнению с соломосилосорезкой, но он позволяет получить тонкое измельчение и более равномерный гранулометрический состав частиц..."
Сообщение отредактировал timmy - 16.4.2010, 20:00
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
17.4.2010, 10:29
|
Guest Forum

|
Да, это он родимый! шумный и пылящий)) Принцип его работы знаю, видела. основная пыль летит при выгрузке в мешки после измельчения (есть специальный приямок у машины в полу для мешков). Ну и плюсом сквозь щели и неплотности корпуса. Вопщем проще думаю всю эту махину в укрытие-кожух спрятать. А отсос сделать...хм...вот я пока думаю над конструкцией  Пыль крупная, частицы быстро оседают. Может и сделать в том месте, где измельченная трава в мешки выгружается, у приямка? будет ли тогда остальная пыль засасываться в этот отсос? Либо над всей машиной расположить его. Не знаю как лучше..Вот и прошу совета :-) Расход воздуха вроде как посчитала (делала по Волкову), получилось L=447 м3/ч. Это много или мало? Спасибо, что откликнулись ))
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2010, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Давненько уж промвентиляцией не занимался! Однако, сразу вопрос: А как, не зная конструкции местного отсоса, можно посчитать кол-во воздуха? Исходя из чего считали? Как мне думается, Вам необходимо знать скорость витания частиц лекарственной пыли (т.е. скорость, при которой пыль летит по воздуховоду, не осаждаясь на стенках). Скорость на срезе местного отсоса д.б. несколько ниже (чтобы МО, как пылесос не сосал полезную лекарственную пыль). С другой стороны, в любом укрытии будут щели и, возможно, будет не хорошо, если через них будет подсасываться совсем не лекарственная пыль из помещения. Честно говоря, задача совсем не студенческого уровня - не всякий инженер сумеет с ней грамотно справиться! Опять же, немаловажный момент: а не взрывоопасна ли эта пыль? Сахарная, табачная и мучная пыль в определенной концентрации взрывоопасна. Если нет, то м.б., если пыль не слипается и фракция крупная, - сделать скорость повыше, воздух чистить в рукавных фильтрах и возвращать в цех, а пыль периодически удалять из бункера фильтра? Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
17.4.2010, 14:29
|
Guest Forum

|
Ох и не знаю даже! Совсем запуталась я с этим МО  Пыль не взрывоопасная в любом кол-ве. Расчет делала по учебнику Молчанов "пром.вент": объем воздуха, удаляемого из аспирируемого укрытия=объему воздуха,вносимого в укрытие поступающим материалом +воздух, просасываемый через неплотности и проемы L=3600Fv,где F-площадь неплотностей и проемов, v- минимальная расчетная скоростьвоздуха в неплотностях и проемах. Или воздух с материалом не нужен? Продумав конструкцию, посчитаю проемы, а скорость пыли как подсчитать? в литературе приводится только табличка с рекомендуемыми скоростями (в зависимости от оборудования, моего волгаря там нет, и ничего похожего). А очистку отсасываемого воздуха решила делать с пом. обычного циклона, хотя можно и другое. До этого раздела диплома (часть БЖД) я пока не дошла...Подсчитать бы расход воздуха, а там уж дальше проще.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Княже_*
|
19.4.2010, 5:37
|
Guest Forum

|
Сдесь г-н Молчанов имел в виду аспирацию конвейерных пересыпок, так как там есть составляющая, учитывающая запыленный воздух эжектируемый сыпучим материалом (в пересыпной течке), тогда объм материала играет немаловажную роль. В вашем случае объем удаляемого воздуха будет определятся конструкцией МО, расход воздуха в рабочем сечении (если таковое будет)+расход воздуха через неплотности. Сдесь необходимо задаться скоростью, как правило скорость должна быть выше, чем скорость витания пыли, которая зависит от характеристик пыли: плотность, размеры, форма. Скорость витания можно подсчитать, посмотрите в литературе по аспирации или пневмотранспорту. Не маловажный вопрос - слипается ли пыль? Если это просто резанная трава, то скорее всего, тогда необходимо предусмотреть быстроразъемные соединения на воздуховодах (да и сам МО должен легко разбираться и собираться) для своевременной чистки. Думаю для диплома будет дастаточно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
19.4.2010, 9:17
|
Guest Forum

|
Для Княже Размельченная трава не слипается, она сушенная. Думаю сделать лишь два проема (где загрузка на ленту и выгрузка в мешки). Делать ли для них дверцы? это надо уточнить у технологов (удобно ли будет вести техпроцесс, как часто они загружают-выгружают). Скорость определю. А площадь этих неплотностей как определяют? какой-то процент от всего Sукрытия? или опытным путем?  на глаз... И еще, если будут дверцы на рабочих проемах, тогда расход воздуха для раб. сечения не нужно считать? Спасибо за ответ
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
19.4.2010, 10:27
|
Guest Forum

|
Скорость витания (по Бигеру стр.299) 0,2 м/с. Сколько для расчета расхода взять? 0,3?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Княже_*
|
19.4.2010, 11:37
|
Guest Forum

|
Расчетная величина площади неплотностей МО % берется от суммарной площади поверхностей твердых стенок МО: -металлические щиты без замков в местах уплотнения (с прокладками) - 5%; -стенки укрытий для движущихся частей, трубопроводов, и т.д, а также стенки из навесных отодвигающихся дверей вагонного типа - 8%; - металлические стенки МО-5%. Скорость в проеме и неплотностях должна быть выше чем скорость витания, я думаю 0,3 м/с достаточно. Насчет дверей, все зависит от рижима работы - непрерывный или дискретный? И за чем дверцы? Чтоб уменьшить объем удаляемого воздуха? Если аспирация будет работать, при открытых дверцах, тогда расход воздуха через проем учитывать нужно, например: открыли-система заработала-высыпали (иначе МО может "подсложится").
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
19.4.2010, 13:01
|
Guest Forum

|
Спасибо! А дверцы для того, чтобы сделать более "полное" укрытие, минимальное поступление пыли в раб.зону при наименьшем расходе воздуха. А размеры отверстия, через которое отсасывается из укрытия воздух, нигде не учитываются? только размеры рабочих проемов и неплотностей? или я чего-то недопоняла.. Кожух конечно будет разборным, т.к. Волгарь ремонтируют чаще чем его вообще включают) очень давнего года выпуска он. Наверно надо будет сделать каркас из стали...а сам кожух...хм...может из пластмассы? Вопросик! Выходит у меня будет двойное укрытие? сам волгарь имеет же "свое" укрытие от выбивания пыли-корпус. А я еще делаю дополнительное укрытие...
Сообщение отредактировал ОльгаПл - 19.4.2010, 13:05
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Княже_*
|
20.4.2010, 5:18
|
Guest Forum

|
Если "Волгарь" имеет укрытие, а пыль всеравно выделяется, то "укрывать" всеравно придется. Конечно укрытие доложно быть легкоразборным, материал укрытия определяется технологическими условиями (температура, агрессивность среды и т.д), в вашем случае оно может быть из пластика или оргстекла. Это не стандартное оборудование - дело конструкторское. Объем удаляемого воздуха из укрытия можно вычислить так L=(Fнеплот.+Fраб. проем)х3600хV(скорость в раб. проеме и неплот.), полученое занчение можно еще помножить на кучу кэфф. на износ, подсос и т.д. Что касается "отверстия", через которое отсасывается воздух из укрытия - это непосредственно сам воздуховод, диаметр которого определяется скоростью, которая зависит в основном от плотности пыли. Здесь скорость берется по справочным данным (можно глянуть в справочнике проектировщика ОВ) или из "опыта". Посмотрите прикрепленную книгу (Бошняков), про аспирационные объемы воздуха там толково расписанно (не обращайте внимание на название)  .
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2010, 16:12
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
ОльгаПл
я все-таки не понял, в каком месте будете отсос делать. Я так понимаю измельчитель закрыт со всех сторон, но в нижней части (в приямке) вместо транспортера расположили зону загрузки продукции в мешки. Соответственно там и пылит, потому что измельченная трава по всему приямку летает. Правильно? Тогда надо бы знать размеры этого приямка и технику загрузки травы в мешки. Если можно, сделайте пару фоток этого чуда техники и снабдите их комментариями. Это чтоб вас не сразу за чертежами гонять, а хотя бы разобраться, в чем фишка.
А принцип работы я приводил вообще для всех. А то спецов то тут много, но не все работают с такой техникой.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
23.4.2010, 13:02
|
Guest Forum

|
Фотография 1 "Волгарь": красным крестом выделено рабочее место. Справа к ленте пододвигается стол, на котором лежат мешки с сырьем (сухая лекарственная трава). Точки - пыль, ну и конечно, через неплотности самого Волгаря, а таких неплотностей не мало... Фотография 2 "Приямок": Синим - крючки для подвешивания мешков. Подвижный "язык" направляет измельченную массу (его засовывают в мешок) Сама яма небольшая (три ступеньки) длина около двух метров, ширина и глубина ок.70см. Сами МО можно сделать у мест наибольшего выделения пыли (над лентой при входе в измельчитель и на выходе)...или один только на выходе... К сожалению, никаких чертежей нет. Все что есть, это схема-рисунок из паспорта Волгаря. У кого какие идеи на счет самого укрытия? Пожалуйста выкладывайте свои предложения  На фот.1 я нарисовала примерное укрытие. Рабочие проемы должны постоянно быть открытыми, никаких дверок не сделать.
Сообщение отредактировал ОльгаПл - 23.4.2010, 13:03
Прикрепленные файлы
1.JPG ( 137,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
2.jpg ( 68,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
23.4.2010, 18:15
|
Guest Forum

|
Вот фотография Волгаря, если решите рисовать на нем.
Прикрепленные файлы
справа.JPG ( 196,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(ОльгаПл @ 23.4.2010, 13:02)  У кого какие идеи на счет самого укрытия? Зачем такое большое укрытие! Достаточно только над лентой. И приток над рабочим местом.
Сообщение отредактировал izKLD - 23.4.2010, 18:49
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
23.4.2010, 19:28
|
Guest Forum

|
izKLD в виде зонта? Он не справится. Тем более, что основная часть пыли не у ленты, а при выгрузке и через щели корпуса агрегата. Проще укрыть все, чем делать отдельные отсосы у каждого источника пыли (если их больше одного  ).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(ОльгаПл @ 23.4.2010, 19:28)  izKLD в виде зонта? Он не справится. Тем более, что основная часть пыли не у ленты, а при выгрузке и через щели корпуса агрегата. Проще укрыть все, чем делать отдельные отсосы у каждого источника пыли (если их больше одного  ). Тогда приток на рабочее место, а вытяжку снизу из укрытия в левом дальнем углу.
Сообщение отредактировал izKLD - 23.4.2010, 20:20
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
23.4.2010, 20:49
|
Guest Forum

|
Вытяжка снизу из укрытия? это как? у приямка? не представляю..нарисуйте пожалуйста  Там же будет находится рабочий, отсос будет ему мешать,к тому же отсасываемый поток воздуха не должен быть направлен на человека. Вот я и ломаю голову, где сделать это отверстие для отсоса.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
С противоположной стороны я думаю, попробуйте!
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 22:56
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Секундочку, ребятки. Вы что, всерьёз тут "разрабатываете" конструкцию местного отсоса для технологии? Пардон, но с какого момента такое стало делом проектировщиков вентиляции? Господа, наши системы заканчиваются на точке подключения к МО. Обеспечении заданного расхода и разрежения. Всё. Остальное - работа специализированных институтов. Речь не о том, что не выйдет. Но ответьте мне на такой вот вопросец - за чей счёт подобный банкет?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2010, 2:01
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Ой, Скарамуш, можно подумать вы рекомендации по наладке только за деньги выдаёте.
ОльгаПл Идеальный случай это если при смене мешка останавливается чудо-агрегат. Тогда можно будет сделать укрытие в приямке в виде вытяжного приточного шкафа. Вытяжка приток будет включаться только перед сменой мешков. Для исключения раздувания травы на транспортерной ленте и обеспечения прибивания пыли к полу, зона выгрузки должна отсекаться от Волгаря заслонкой. фильтры наверное лучше разместить в нижней части укрытия. Перед сменой мешков рабочий должен будет отсечь зону выгрузки от Волгаря, включить подачу воздуха в укрытие, подождать некоторое время, а потом отключить подачу воздуха. Затем он тихо-мирно спускается вниз, заменяет мешки, возвращает все в исходное состояние и включает Волгарь.
Укрытие наверху воможно и не придется делать, потому что пыль все равно образуется только в нижней части агрегата. если же пылит инаверху, тогда надо будет проконсультироваться с вашими технологами. Возможно это происходит из-за загрузки пересушенной травы.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2010, 14:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Дело в том, что для разработки подобного нужно очень плотное знакомство с технологией. Со всем процессом. Вполне возможно, что нужно внесение изменений в технологию. Тогда нужно принципиальное решение, затем конструктив и расчёт. Всё это силами форумного "брэйнштурма" не решается. Мне пришлось на парфюмерном предприятии до тяжёлых матюков спорить с технологами и доказывать, что при существующей технологии взвешивания и дозировки пигмента никакими вентиляционными средствами проблема не решается. И только после упорядочивания процесса и устранения причин пыления можно остатки подбирать МО.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2010, 23:53
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Цитата ..это силами форумного "брэйнштурма" не решается... Вот на это девушка и имеет свою голову. Я идею подал, izKLD идею подал. Пускай сидит, думает. К тому же это её собственное дипломное проектирование/конструирование. P.S. Тока ж по какой программе проектирование в конце семестра начинают? Или опять "бакалавриат"?
Сообщение отредактировал timmy - 24.4.2010, 23:57
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2010, 0:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(timmy @ 24.4.2010, 23:53)  Пускай сидит, думает. Не бугайте гостя!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
25.4.2010, 17:37
|
Guest Forum

|
Если честно, пром.вентиляция не совсем мой профиль. Моя спец. называется "Безопасность технологических и поризводственных процессов" 5курс. Вентиляцию (общие аспекты) изучали лишь семестр. Может поэтому у меня столько вопросов и возникло при написании диплома по теме МО. А взялась я за эту тему, т.к. остальные возможные темы не интересны для меня (например, Аттестация рабочих мест, скукотища), хотелось расчетов и чертежей в дипломе, а не писанину на 150 листов. Так что вот  Но думаю, прорвемся!)) Skaramush зачем же все так усложнять? это всего лишь дипломная работа, мой "проект" так сказать, на фабрике не собираются реализовывать..в ближайшем будущем точно. А на этом форуме я для того, чтобы получить некие рекомендации и советы, выслушать ваши мнения, обдумать и решить как делать. timmy все правильно сказал ;-) Всем СПАСИБО за ответы!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2010, 19:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Видите ли, Ольга, как бы Вам не хотелось упростить, это не выйдет. Возможно это только в случае если вы делаете "отписку". Тогда не заморачиваясь - укрываете всё, что возможно, оставляете технологические проёмы для доступа, считаете по данным выше формулам и всё. Но если вы хотите сделать то, что далее работоспособно и применимо, то придётся выполнить то, о чём я писал - вникать в технологию, возможно давать рекомендации по её усовершенствованию и основательно потеть разрабатывая укрытие.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2010, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(ОльгаПл @ 25.4.2010, 17:37)  Skaramush зачем же все так усложнять? Согласен, зачем тогда нужен этот форум? Что если студен, ловить тут нефиг, себя вспоминаем!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2010, 23:28
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Ну с технологией то вам, Ольга, всё равно придётся ознакомится. Хотя бы для обоснования эффективности своего решения. Плюс красивые ответы на каверзные вопросы и научение инженерному способу мышления... Технология она ведь состоит не только в том чтобы в правильной пропорции всё смешать, но и в том в каком порядке это смешение производить. Поспрашивайте заводских, когда пылит сильнее, проведите осмотр модернизируемого оборудования во время работы и во время остановки, поэкспериментируйте дома с блендером... И сможете написать очень хороший диплом, да еще и изумительно его защитить.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 10:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(timmy @ 25.4.2010, 23:28)  Ну с технологией то вам, Ольга, всё равно придётся ознакомится. Хотя бы для обоснования эффективности своего решения. Плюс красивые ответы на каверзные вопросы и научение инженерному способу мышления... Технология она ведь состоит не только в том чтобы в правильной пропорции всё смешать, но и в том в каком порядке это смешение производить. Поспрашивайте заводских, когда пылит сильнее, проведите осмотр модернизируемого оборудования во время работы и во время остановки, поэкспериментируйте дома с блендером... И сможете написать очень хороший диплом, да еще и изумительно его защитить. А я что говорил?  Так что, придётся окунуться в заводские будни - поприсутствовать при всём технологическом цикле.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:10
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Не утрируйте, Скарамуш. По мизеру надо посмотреть как работает данное оборудование и когда оно пылит. Всю технологическую цепочку смотреть совсем необязательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:14
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не цепочку. Цикл. Именно этого оборудования.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:34
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Под технологическим циклом я понимаю процесс производства конечной продукции из исходного сырья. Он состоит из нескольких переделов/превращений сырья. Здесь же сырье проходит только одно превращение (измельчение). Соответственно это как минимум технологическая операция. А вот цикл это или не цикл пока непонятно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
26.4.2010, 17:32
|
Guest Forum

|
Я присутствовала при измельчении! это был кошмар. Больше без СИЗов туда не ногой. В пыли трудно было чтото разглядеть, помещение не большое, пылит волгарь сильно. Аппаратчик был одет в скафандр с респиратором и защит.очками! Вот так приходится "наряжаться" когда не работает вентиляция. Корень валерьяны тогда измельчали...по приходу домой кот от меня ни на шаг не отходил
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 19:25
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
ну смотрите. У вас оборудование идет в защитном кожухе. Значит в момент начала работы можно определить области выделения пыли. Это может быть условно три участка: транспортер подачи сырья, кожух, приямок. Если пылит кожух, то можно организовать поверх имеющегося кожуха дополнительный. Если пылит транспортер, то можно организовать попутный поток воздуха, который будет выносить пыль в приямок с мешком. Если пылит приямок, то там нужно делать герметичный кожух. Вам как спецу по промбезопасности должно быть известно строение камер для испытание изделий на статическое и динамическое воздействие пыли. Дополнительно можно посмотреть устройство камер дробеструйной обработки изделий и камер (порталов) окраски. Должно помочь для приведения мыслей в порядок.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 19:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос - как именно идёт засыпка в мешки? Мешок просто подставляется под отверстие с зазором между кромкой и мешком? Или мешок крепится на подающее устройство? В первом случае задача практически не решаема без усовершенствования технологии.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
26.4.2010, 20:41
|
Guest Forum

|
Мешок цепляется за 4 крючка по углам и в него направляют "язык", чтобы трава сыпалась именно в мешок. Выше есть фотография.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 20:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ОльгаПл @ 26.4.2010, 20:41)  Мешок цепляется за 4 крючка по углам и в него направляют "язык", чтобы трава сыпалась именно в мешок. Выше есть фотография. "Наша сторона подвела итог переговорам словом "хреново!"." Можно подумать кольцевой отсос вокруг места пыления.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.4.2010, 23:10
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Вместо мешка можно поставить накопительную емкость, а непосредственно фасовку проводить уже из этой емкости. Пылить всяко меньше будет. Поднимите старые документы, возможно в древности такое оборудование использовалось, но, в ходе рационализаторских поползновений, испарилось. Кроме того вам бы не помешало сходить на местный хлебозавод и посмотреть как там фасуют всякие пылящие смеси типа муки.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
27.4.2010, 9:46
|
Guest Forum

|
"Наша сторона подвела итог переговорам словом "хреново!" Именно! Про тару уже думала, по-любому эти мешки надо убирать.. А то как-то не солидно смотрится  Да и рабочему не придется во время выгрузки стоять у источника пыления и менять постоянно мешки (мешки меняют при включенном волгаре).
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2010, 9:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну вот и подошли к совершенствованию технологии. О чём и говорилось. Именно поэтому я и написал - такое не для форумного "брэйнштурма". Ещё раз помяну свою микроэпопею с парфюмерией - там развешивали пигмент для помады, мельчайшая пудра. Совком. Из открытых ёмкостей. Перенося через помещение открытый совок. Высыпая в открытую ёмкость на весах. И хотели, чтобы не пылило. Вентиляцией.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2010, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если мешки полиэтиленовые, то есть линии беспрерывной упаковки с автоматическими дозаторами, обрезкой и герметизацией мешков... (см. упаковку сахара, круп и др...)
Можно отсасывать от кожуха такое количество воздуха, что внутри будет пониженное давление и пыль не выйдет оттуда. Минус - очень много вынесет на фильтры. Если регенерацией фильтров траву можно вернуть в бункер дозатора, тогда это выход
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
27.4.2010, 10:42
|
Guest Forum

|
Автоматизация производства - дорого, хотя и самое лучшее решение. Однако буду делать МО)) Цитата(jota @ 27.4.2010, 11:17)  Можно отсасывать от кожуха такое количество воздуха, что внутри будет пониженное давление и пыль не выйдет оттуда. Минус - очень много вынесет на фильтры. Если регенерацией фильтров траву можно вернуть в бункер дозатора, тогда это выход Этим и занимаюсь :-) Считаю расход. Застряла на подсчете площади укрытия,так как еще не придумала продумала его)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2010, 10:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 27.4.2010, 10:17)  Если мешки полиэтиленовые, то есть линии беспрерывной упаковки с автоматическими дозаторами, обрезкой и герметизацией мешков... (см. упаковку сахара, круп и др...)
Можно отсасывать от кожуха такое количество воздуха, что внутри будет пониженное давление и пыль не выйдет оттуда. Минус - очень много вынесет на фильтры. Если регенерацией фильтров траву можно вернуть в бункер дозатора, тогда это выход Если сделать осадочную камеру, может получиться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
27.4.2010, 11:18
|
Guest Forum

|
Осадочная камера, т.е. бункер у пылеуловителя? как у циклонов.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2010, 11:23
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Цитата(ОльгаПл @ 27.4.2010, 11:42)  Автоматизация производства - дорого, хотя и самое лучшее решение. Однако буду делать МО)) Считаю расход. Застряла на подсчете площади укрытия,так как еще не придумала продумала его) Зону пыления локализовали? Вам не достаточно будет обшить агрегат дополнительным кожухом, у вас все равно будет открыта зона загрузки и зона выгрузки. Это если вы укрытие будете по первоначальным прорисовкам делать. По факту у вас есть труба (упрощенно) в которую забрасывают пыль. Если вы будете укреплять только стенки трубы, то от пыления вы не избавитесь. Вариантов исключить (ослабить) пыление у меня пока 2. Первый: герметичный аспирируемый кожух с дозатором и накопительной емкостью внутри кожуха. Второй: кожух аспирируемый закрытый (наподобие вытяжного шкафа) только в зоне выгрузки продукта. Вариации - накопительная емкость с датчиком уровня в зоне выгрузки. Датчик уровня управляет работает питателя или пневмотранспортера в зависимости от заполнения емкости. В точке фасовки продукции в мешки устанавливаются весы, которые дают оператору сигнал о необходимости смены мешка при достижении определенного веса... В плюсах: снижение вредности производства, снижение врывоопасности объекта, снижение издержек работодателя по доплатам за сложные условия труда... Минус - довольно ощутимые затраты на внедрение рацухи. Но окупаемость должна быть хорошая.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.4.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Травяная пыль опасная для здоровья. Такой аппарат вообще в таком виде эксплоатироваться не должен. Здесь должно быть комплексное решение: технология загрузки-выгрузки, аспирация и воздушное душирование 1. Предложите технологическую линию автоматической фасовки в полиетиленовые мешки. Этот даст возможность загерметизировать процесс высыпки. 2. Аспирация из кожуха. Осадительная камера будет слишком больших размеров. Для этой цели лучше подойдут регенерируемые сжатым воздухом батарейные рукавные фильтры, с последующим возвратом травы из фильтра на фасовку. 3. Надо отсечь пыль от рабочей зоны средствами вентиляции. Однонаправленный поток рециркулируемого через фильтры воздуха от человека в сторону агрегата.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
28.4.2010, 23:33
|
Guest Forum

|
Сходила на консультацию к руководителю. Забраковал идею с кожухом-укрытием. Сказал считать зонт (цилиндрический щелевой) и не париться  Сделать активированный МО, т.е. с притоком. Только уж очень меня смущает "сеть" воздуховодов, которая получится около волгаря. По расчету расход для притока намного меньше получился чем расход отсоса. Такое может быть? Вентиляторы придется подбирать и для МО и для притока? Про кольцевые МО кто-нибудь что-нибудь знает? их расчет меня интересует.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 1:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Угрх, а "зонт цилиндрический щелевой" - это как?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 1:03
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Может. Приток напротив отсоса размещается. типа эдуктора получается. вот так Но в этом случае довольно много факторов придется учитывать. например: как расположить отсос? Задайте преподу загадку эту. Пусть решение предложит. Еще лучше чтоб картинку нарисовал
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
29.4.2010, 10:23
|
Guest Forum

|
Эт такой цилиндр длинный небольшого диаметра с щелью около 50мм. Будет располагаться сбоку от выгрузки, надо поближе расположить к мешку на крючках. Да, приток будет напротив отсоса. Плоский поток воздуха, тоже из щели. Воздух,по картинке, берется из пыльного помещения? (1 объем). Хотя какая разница пыли, чем ее сдувают :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 10:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Совет - поинтересуйтесь "дальнобойностью" всасывающей струи. И подкиньте этот вопрос руководителю. Нарисовано, конечно, остроумно, но работать не будет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
29.4.2010, 11:00
|
Guest Forum

|
Извините...чтото тут не так. Не смогла удалить предыдущее сообщение! не читайте его!! :-)хотя рисунок правильный. странно что их два... В общем, Эт такой цилиндр длинный небольшого диаметра с щелью около 50мм. Будет располагаться сбоку от выгрузки, надо поближе расположить к мешку на крючках. Да, приток будет напротив отсоса. Плоский поток воздуха, тоже из щели. Ну да, типа эдуктора. Вот что он мне предложил..(см.рис.) Расчет [по Староверову] : Lприток=14,19м3/ч, Lотсос=216м3/ч. Воздуховод получился d=80мм. И расчитать вентиляторы для МО и Притока. Думаете, будет ЭТО работать? на мой взгляд, как "захламленно" получается ((
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 11:07
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Это он мой спец вспомнил, да? Гальваника штука хорошая, похлеще вентиляции будет. Тока есть один момент. Чтобы реализовать вот такую штуку  надо выдерживать расстояние между притоком и отсосом. Это где-то около 1 м бывает. Как показано если и будет работать, то совсем не так, как предполагается.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
29.4.2010, 11:35
|
Guest Forum

|
расстояние между О и П 500мм. Брать больше? А мы предположим, что система рабочая ;-) такое на фабрике даже рассматривать не будут, если они и решат бороться с пылью..
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 11:50
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А я и не говорил, что она не будет работать. Я написал Цитата Как показано если и будет работать, то совсем не так, как предполагается. Что будет при смене мешка? Пыль либо пролетит мимо щели в помещение, либо всосётся в щель. Либо вы шибер воткнете и на время смены мешка пыль будет скапливатся прямо в трубе.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 12:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ОльгаПл @ 29.4.2010, 11:35)  расстояние между О и П 500мм. Брать больше? А мы предположим, что система рабочая ;-) такое на фабрике даже рассматривать не будут, если они и решат бороться с пылью.. Господа-коллеги, вы оба упускаете эффект Коанда, которого при истории с мешком наблюдаться не будет. Щелевой улавливатель в рассматриваемом случае работать не будет. Разве что скорость в воздуховоде организуете на уровне аспирации. И то под вопросом.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 12:33
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
И причем здесь этот эффект? Приток формирует узконаправленную струю воздуха, которая пойдет в сторону отсоса. Отсос отлавливает остатки этой струи. А вот будет ли эта струя влиять на движение пыли - неясно.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 12:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Поперёк плоской струи идёт ссыпание измельчённого продукта в мешок, это, надеюсь, не забыли? И вся активация отсоса - в мешок. Вслед за загрузкой. Улавливание щелевым отсосом происходит на очень коротком расстоянии. Работать не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 12:58
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А, вы про это... Ну это-то меня и смущало. Только ведь предложение не нашенское, а научрука Ольги. Будете ставить ему неуд или внесете "небольшие корректировки"?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 13:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тут не корректировка нужна. А вообще-то, напрямую бы пообщаться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
29.4.2010, 17:18
|
Guest Forum

|
Препод сам в девяносто каком-то году разработал такой же активированный щелевой зонт для мебельной фабрики. Может поэтому предложил мне сделать тоже самое...ну чтоб лишний раз не мучаться с аспирируемыми укрытиями. Да к тому же он говорит что это не наше дело,конструирование, наше- расчет необходимого и достаточного расхода
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 17:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ОльгаПл @ 29.4.2010, 17:18)  Препод сам в девяносто каком-то году разработал такой же активированный щелевой зонт для мебельной фабрики. Может поэтому предложил мне сделать тоже самое...ну чтоб лишний раз не мучаться с аспирируемыми укрытиями. Да к тому же он говорит что это не наше дело,конструирование, наше- расчет необходимого и достаточного расхода  Первое. Давайте всё-таки определимся - щелевой отсос это не зонт. Название "щелевой зонт" это нечто вроде "стержневой мячик". Второе. Если подобное применялось для удаления, к примеру, паров формальдегида над поверхностью обрабатываемой плиты - всё нормально, работать будет. Но в Вашем случае, через плоскую струю притока происходит ссыпание загружаемого материала. Представьте себе процесс. Представили? Теперь, улавливание на противоположной стороне происходит щелью. С очень узким факелом всасывания. Чуть в сторону от него и в отсос ничего не пойдёт. Ну и как оно будет происходить? Можно, конечно, задаться такими скоростями, что дистанция всасывания теоретически увеличится до необходимой. Но Вам, вполне возможно, понадобится чуть ли не турбина. И что будет с шумом?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 18:11
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
это с чего это ссыпание через струю то пойдет? И вовсе не через струю, а непосредственно в мешок. А струя пойдет вокруг мешка и будет мелкую пыль, из мешка выскакивающую, уносить с собой. Теоретически. Я бы всё это дело в ящик с двойной дверкой запихал. Всё равно всё ручками делать станут, да и пыли не очень много летит наверное. Заполнился мешок, берешь новый. Открываешь маленькую дверку. Старый с половины креплений снимаешь, под воронку новый заводишь. Потом снимаешь полный мешок с оставшихся креплений и подвешиваешь новый. Потом открываешь большую дверку и полный мешок перевязываешь и из ящика вынимаешь. как то так.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2010, 18:25
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, можно и кольцевой обжим на подающей горловине, с патефонным замком. И "стоп" засыпке по весу мешка задать, чисто механически. А по описанному варианту (обход мешка и унос пыли) плоская струя вообще не нужно. Улавливающая панель в дальнем углу и подача, вытесняющая пыль из зоны работы человека. Ещё раз повторю, щелевой отсос для таких процесса и условий - бессмыслица.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
30.4.2010, 18:09
|
Guest Forum

|
Ваше мнение на счет щелевых отсосов мне понятно. А что вы думаете по поводу Кольцевых отсосов? Возможно ли их применение в моем случае?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2010, 18:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ольга, дело не в моём мнении. Дело в дальности действия всасывающей струи - она очень короткая и быстро затухает. Если шлейф пройдёт мимо - вся пыль разлетится по помещению. А кольцевой я предлагал чуть ли не сразу. В такой ситуации выход неплохой. Единственно - придётся подумать о практическом применении и технологии.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5.2010, 23:52
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Кольцевой отсос... По моему это слишком сложно и хлопотно.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2010, 0:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Возьмите пустой мешок, отрежте дно. Верхнюю часть приделайте плотно к выходному месту, а нижнюю часть засуньте в очередной мешок. Что бы сидело герметично, нужно в дно первого мешка по ободу вставить жёсткую проволоку (как верёвка в спортивных штанах) и этот обод засовывайте в очередной мешок. Вся пыль будет в мешке.  Да надеюсь технологией предусмотрено выключение агрегата при смене мешков, по крайней мере, не вижу причины что бы его не выключать!
Сообщение отредактировал izKLD - 2.5.2010, 0:33
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2010, 1:10
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
места может не хватить, во-первых. Во-вторых Ольга уже писала, что не проводится останов. Ну и в-третьих, Скарамуш уже описал похожее решение в посте № 65.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2010, 14:29
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(izKLD @ 2.5.2010, 0:31)  Возьмите пустой мешок, отрежте дно. Верхнюю часть приделайте плотно к выходному месту, а нижнюю часть засуньте в очередной мешок. Что бы сидело герметично, нужно в дно первого мешка по ободу вставить жёсткую проволоку (как верёвка в спортивных штанах) и этот обод засовывайте в очередной мешок. Вся пыль будет в мешке.  Да надеюсь технологией предусмотрено выключение агрегата при смене мешков, по крайней мере, не вижу причины что бы его не выключать! А теперь представьте себе предложенное. Весь процесс, от закрепления (как, кстати?) пустого мешка, до удаления заполненного (где окажется "мешок без дна с обручем?). И учтите, это рабочий процесс, а не эксперимент по заполнению одного мешка в день. Кстати, если остановка не предусмотрена, может лучшим решением будет промежуточный бункер на несколько мешков и загрузка далее из него?
Сообщение отредактировал Skaramush - 2.5.2010, 14:31
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.2010, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Skaramush @ 2.5.2010, 14:29)  где окажется "мешок без дна с обручем?) Будет просто висеть вниз обручем прикреплённым к самому аппарату. Да и вообще что это за бред, вентиляция не решает такую проблему, нужно заваривать листами все щели, вообще модернизировать станок! Эти старые советские станки конструировались без учёта санитарных норм, да и тогда не думали о пыле выделении из него. А теперь нате решайте! Пусть сварщики щели заваривают, делают нормальный подаватель из жести и мешок вешают, где выдаватель
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
3.5.2010, 9:36
|
Guest Forum

|
нуну! :-) а может приямок сделать побольше и туда волгарь опустить..пусть пылит себе в закрытом укрытиии. К нему транспортер приделать,который будет выносить траву наверх. Все это конечно хорошо...мешок с обручем, промежуточный бункер и.т.п. Это так сказать технологические решения. А санитарно-гигиенические? Вентиляция нужна! Да и зачем заваривать щели и неплотности? Выкинуть этот хлам и все тут. На его место - новенький блестящий измельчитель (бесшумный и непылящий)  Посоветую фабрике копить денежки...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
3.5.2010, 9:50
|
Guest Forum

|
В случае рециркуляции воздуха, когда воздух (отсос) проходит очистку и возвращается в помещение (приток), в какой последовательности расчет производить? Известны необходимые расходы того и другого. Фильтры посчитаны. Сколько будет вентиляторов? у отсоса-один. у пылеуловит.установки-два. у притока-три???
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2010, 10:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ОльгаПл @ 3.5.2010, 9:36)  нуну! :-) а может приямок сделать побольше и туда волгарь опустить..пусть пылит себе в закрытом укрытиии. К нему транспортер приделать,который будет выносить траву наверх. Все это конечно хорошо...мешок с обручем, промежуточный бункер и.т.п. Это так сказать технологические решения. А санитарно-гигиенические? Вентиляция нужна! Да и зачем заваривать щели и неплотности? Выкинуть этот хлам и все тут. На его место - новенький блестящий измельчитель (бесшумный и непылящий)  Посоветую фабрике копить денежки... Ольга, вот этим (см. выше) вы делаете колоссальную ошибку. "Дыры" в технологии НИКОГДА нельзя латать вспомогательными системами. Цитирую Молчанова: "Капсюляция производственной аппаратуры, отвечающая санитарным и технологическим требованиям, - обширное поле совместной деятельности технологов и специалистов по вентиляции. Только при этом совместном участии можно ещё при проектировании аппарата или машины предусмотреть такую вентиляцию, которая органически бы входила в общую конструкцию, не затрудняла бы технологический процесс и была полноценной в санитарном отношении". Обратите внимание - на первом месте упоминаются технологи и это вовсе не случайно. Сначала должны устраняться причины выделения вредностей.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2010, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Волгарь - В СССР для измельчения грубых кормов (солома, стебли кукурузы и др.). Не нашёл год производства, но тогда санитарные нормы были другие и именно из-за таких станков писались современные нормы. И получается ситуация следующая: Заказчик достаёт древний аппарат, который ни в какие ворота не лезет по современным нормам и говорит "Обеспечьте мне рабочее место в нормам!" Вы начинаете думать искать нормы, а норм таких нет, потому-что аппарат древний. Те нормы, что есть они ещё новее тех которые писали по таким объектам. Значит возвращаясь к истокам нужно понимать что, тогда просто не было вентиляции на этом рабочем месте. Ваша задача обеспечить рабочее место. Обеспечивайте его модернизацией станка заказчика (заваривание щелей+конструкция и мешком с обручем). Ну и подача 60м3/ч прямо на рабочее место, чтобы пыль сдувало, а вытяжку с противоположной стороны. Ну и найдите какой-нибудь документ более менее подходящий на это рабочее место.  Цитата(ОльгаПл @ 3.5.2010, 8:36)  А санитарно-гигиенические? Вентиляция нужна! Естественно вентиляция нужна, она и обеспечивает чистым воздухом рабочее место, что бы работать было не вредно для здоровья ( санитарно-гигиенические )
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2010, 13:17
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
izKLD, ещё раз прошу Вас, представьте себе свою конструкцию "с мешком и обручем", при том, что наполняется не жёсткий ящик, а тоже мешок. Процесс закрепления тары на подающем устройстве, процесс наполнения и снятия. Представьте себе действия рабочего (ручками поводите в воздухе). А ещё назовите, в каких похожих устройствах применяется подобный вариант загрузки тары? Полагаю - нигде.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Повторюсь! Так агрегат старый, нужно модернизировать агрегат (дорабатывать). Два варианта: 1 просто подать воздух прямо над головой со скоростью, чтоб пылинки сносило. Этого можно добиться поставив ручную заслонку перед решёткой. 2 модернизировать станок: - заварить жестью все щели откуда летит пыль и сверху подавателя поставить что-то типы крышки, как на ранних фотографиях. - на раздаче, сварить крепление и плотно приделать мешок, с другой стороны загнуть края мешка прошить и вставить спицу, да такую чтобы в свободном положении диаметр был больше горловины сменного мешка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
3.5.2010, 23:14
|
Guest Forum

|
Skaramush, я все это понимаю и обязательно напишу об этом в работе в качестве рекомендаций (но все же первое место отдам МО, такова уж тема диплома  )
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 1:20
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
izKLD, там вроде нету никакой крышки на подающем транспортере. Просто потому что траву на него загружают по мере надобности. А в приямок еще один мешок вставить конечно можно... только там уже есть похожее приспособление. И я не понял как мешок загрузочный крепиться будет. И даже если предположить, что мешок без дна будет роль укрытия играть, то непонятно зачем делать временное решение, когда нужно решение постоянное. ОльгаПл. Тут вот картиночку нашел. Всякие-разные отсосы. Выбирайте, какой больше нравится. http://medarticle.moslek.ru/images/40721.jpgа — вытяжной шкаф; б — витринное укрытие; в — укрытие-кожух для заточного станка; г — вытяжной зонт; д — зонт-козырек над открытым проемом печи; е — вытяжная воронка при сварке крупногабаритных изделий; ж — нижний отсос; з — боковой отсос; и — наклонная вытяжная панель; к — двухбортовой отсос от гальванической ванны; л — однобортовой отсос с передувкой; м — кольцевой отсос для ручного сварочного пистолета. взято тут
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 1:30
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Еще вот эту статейку гляньте. Тоже ваша тематика.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 9:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вопрос автору темы - насколько Вы свободны в творчестве?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(timmy @ 4.5.2010, 1:20)  izKLD, там вроде нету никакой крышки на подающем транспортере. Просто потому что траву на него загружают по мере надобности. А в приямок еще один мешок вставить конечно можно... только там уже есть похожее приспособление. И я не понял как мешок загрузочный крепиться будет. И даже если предположить, что мешок без дна будет роль укрытия играть, то непонятно зачем делать временное решение, когда нужно решение постоянное. Смотрите фото! Там где язык и вот эта полукруглая штука из которой он торчит, надо на неё натянуть мешок и со всех сторон герметично закрепить, а в другую сторону мешка вставить обручу - гнущийся, диаметр обруча больше диаметра сменного мешка, чтобы обеспечить герметичность. Все щели в аппарате заварить жестью, чтобы не летело из всех щелей. Придётся дорабатывать станок, если Вы хотите выползти на мощностях Советского Союза!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 13:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(izKLD @ 4.5.2010, 13:25)  Смотрите фото! Там где язык и вот эта полукруглая штука из которой он торчит, надо на неё натянуть мешок и со всех сторон герметично закрепить, а в другую сторону мешка вставить обручу - гнущийся, диаметр обруча больше диаметра сменного мешка, чтобы обеспечить герметичность. Все щели в аппарате заварить жестью, чтобы не летело из всех щелей. Придётся дорабатывать станок, если Вы хотите выползти на мощностях Советского Союза! Допустим на секунду. - На какую глубину в тарный мешок вставляется свободно висящий мешок? - Каким образом крепится тарный мешок? - Тарный мешок заполнен. Останов аппарата не предусмотрен - как происходит замена? Это только часть вопросов.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 13:37)  Допустим на секунду. - На какую глубину в тарный мешок вставляется свободно висящий мешок? Загибаем края тарного мешка за обручь (снаружи) и крепим его так. Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 13:37)  - Тарный мешок заполнен. Останов аппарата не предусмотрен - как происходит замена? Зажимаем весящий мешок выше обруча, меняем мешок. Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 13:37)  Это только часть вопросов. Какие ещё вопросы?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 14:48
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата гнущийся, диаметр обруча больше диаметра сменного мешка Цитата Загибаем края тарного мешка за обручь (снаружи) и крепим его так. Поясните.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 13:48)  Поясните. диаметр обруча равен диаметру сменного мешка, и загибаем края тарного мешка за обруч с наружней стороны.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 15:07
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Давайте-ка так - карандаш, листок бумаги и набросок. Пока, по постам, впечатление таково, что вы во-первых предлагаете совершенно сырую конструкцию, не представляя до конца как оно должно работать, а во-вторых не очень понимаете сам процесс.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Это идёт доработка агрегата под современные нормы! Из него во все стороны валит пыль. Мешок в мешок а щели заделать- принцип такой!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 15:14
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
такая штука может только на малых диаметрах сработать. 300-400 мм походу предел. Потом просто прогибаться станет не так хорошо.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(timmy @ 4.5.2010, 15:14)  такая штука может только на малых диаметрах сработать. 300-400 мм походу предел. Потом просто прогибаться станет не так хорошо. Нужно дорабатывать станок, он старый а нормы новые. Просто вентиляцией такую задачу не решить!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 15:22
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
При такой конструкции узла выгрузки проблема, пмсм, не решается. Узел нужно дорабатывать. Всё же, предложил бы жесткий промежуточный бункер. Это исключит пыление и позволит прерывать загрузку в тару не останавливая сам агрегат.
IzKLD, знаете, когда я только начал работать, мой первый шеф поступал просто. Проект узла делал? Все детали и размеры указал? Вперёд и руководить реализацией. ВСЕ переделки, если что не сошлось, за твой счёт.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 14:22)  При такой конструкции узла выгрузки проблема, пмсм, не решается. Узел нужно дорабатывать. Всё же, предложил бы жесткий промежуточный бункер. Это исключит пыление и позволит прерывать загрузку в тару не останавливая сам агрегат. Тогда делать внизу ящик и этот ящик будет тарой, а из ящиак в другом помещении рассыпать по мешкам. Поменять технологию! Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 14:22)  IzKLD, знаете, когда я только начал работать, мой первый шеф поступал просто. Проект узла делал? Все детали и размеры указал? Вперёд и руководить реализацией. ВСЕ переделки, если что не сошлось, за твой счёт. Плохая система!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 15:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22538
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Кому как. Если вам нравится прожектёрство - безусловно плохая. Прогар был бы обеспечен.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2010, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(Skaramush @ 4.5.2010, 14:55)  Кому как. Если вам нравится прожектёрство - безусловно плохая. Прогар был бы обеспечен. Идею надо обдумывать вместе с начальством или спонсором, чтобы он потом не заявил а ещё хуже дурака не включил!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
6.5.2010, 13:10
|
Guest Forum

|
timmy подобные рисунки уже видела в книгах по вентиляции. Сайт уже был посещен :-) Skaramush свободна!)) izKLD Извините, но чтото не по мне тема "мешок с обручем"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ОльгаПл_*
|
6.5.2010, 15:03
|
Guest Forum

|
Помогите пожалуйста подобрать вентилятор (для притока)! желательно осевой. Проблема в том, что расход и давление (по расчету) очень маленькие. Ни в одном каталоге нет ничего подходящего L=65 м3/ч, Р=2,24 Па. Не знаю, существуют ли такие...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2010, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 15:03)  L=65 м3/ч, Р=2,24 Па. Не знаю, существуют ли такие... Такого нет, потому что не может быть......
|
|
|
|
|
|
|
Гость_normativ_*
|
6.5.2010, 15:13
|
Guest Forum

|
Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 1:10)  izKLD Извините, но чтото не по мне тема "мешок с обручем"  izKLD уже другое предложили. Выше. Читайте внимательно! И вообще думайте сами
Сообщение отредактировал normativ - 6.5.2010, 15:14
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33563
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ОльгаПл @ 6.5.2010, 16:03)  Помогите пожалуйста подобрать вентилятор ..... L=65 м3/ч, Р=2,24 Па. Не знаю, существуют ли такие... Видимо вот так читать правильней- "Р=2,24 Па. Не знаю, существуют ли такие.." потери? А струя сама приточная напора хочет?
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|