Круто.
|
|
|
|
|
15.4.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(ИТР @ 15.4.2010, 17:32)  ..... Проекта нет, будем монтировать первый раз.....Кто нибудь встречался с такой прокладкой в таких условиях, какие нюансы есть по монтажу??? Глубина залегания трубопровода??.... В какое СРО вступили? Цитата(aleksey_v @ 15.4.2010, 18:24)  Круто. угу
|
|
|
|
|
15.4.2010, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362

|
Цитата(OlgaO @ 15.4.2010, 20:39)  В какое СРО вступили?
угу В СРО не вступали, до нас это еще не дошло......контроля жесткого нет... Водовод монтировать собрались только из за собственных нужд преприятия( соединение четырех скважин артезианских и привязка их к Станции водоподготовки) Так все таки никто ничего не посоветует??
|
|
|
|
|
15.4.2010, 19:30
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(aleksey_v @ 15.4.2010, 17:24)  Круто. Очень круто!!! Автор - наймите спецов, и не заморачивайтесь сами и нас тоже ...
|
|
|
|
|
15.4.2010, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Про болота, помню, здесь было. Советовали ждать, пока обмерзнет, и тогда уже копать - погуглите.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 15.4.2010, 19:47
|
|
|
|
|
16.4.2010, 4:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362

|
Почему все говорят круто?????? что значит круто?? Для того чтобы нанять спецов в монтаже полиэтилена нужны средства, а у муниципалки их как обычно нет
|
|
|
|
|
16.4.2010, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(ИТР @ 16.4.2010, 9:05)  Почему все говорят круто?????? что значит круто?? Для того чтобы нанять спецов в монтаже полиэтилена нужны средства, а у муниципалки их как обычно нет http://www.leister.ru/vcd-40-1-42/goodsinfo.htmlпримерно такую штуку примените. на электрофитингах сильно сэкономите.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362

|
Цитата(даниил @ 16.4.2010, 11:34)  http://www.leister.ru/vcd-40-1-42/goodsinfo.htmlпримерно такую штуку примените. на электрофитингах сильно сэкономите. Ну сам процесс сварки то понятен, ничего сложного, но способы укладки в болотистой местности мне не понятны, какую подушку ( основание) под трубопровод делать?? или просто кинуть в траншею и не заморачиваться?Но не будет ли потом проблем при движении грунта........
|
|
|
|
|
16.4.2010, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Посмотрите эту подборку документов, там должны найти себе помощь, расчет на прочность трубопровода можно посмотреть в СП 40-102-2000, приложение Д, где найти конструкцию оснований на нестабильные грунты я не знаю, народ георешетку в основание добавляет, говорят помогает, хотя я в пользу последней не очень верю.
|
|
|
|
|
16.4.2010, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362

|
Спасибо, Сергей за полезную информацию
|
|
|
|
|
19.4.2010, 10:41
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 629
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(ИТР @ 15.4.2010, 16:32)  В условиях Крайнего севера ..., способ прокладки- подземная бесканальная.... местность участками болотистая с плавунами..... Может лучше надземную прокладку?
|
|
|
|
|
19.4.2010, 10:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ИТР @ 16.4.2010, 9:07)  Ну сам процесс сварки то понятен, ничего сложного, но способы укладки в болотистой местности мне не понятны, какую подушку ( основание) под трубопровод делать?? или просто кинуть в траншею и не заморачиваться?Но не будет ли потом проблем при движении грунта........ Считать на всплытие надо трубу! Электрофитинги на 110мм -очень дорогие. Отказ от них позволит нанять нормальных специалистов без удорожания.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 19.4.2010, 10:45
|
|
|
|
|
19.4.2010, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362

|
Цитата(rinatbay @ 19.4.2010, 13:41)  Может лучше надземную прокладку? надземная прокладка не вариант- большая вероятность что ее кто нибудь да порвет зимой Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2010, 13:44)  Считать на всплытие надо трубу! Электрофитинги на 110мм -очень дорогие. Отказ от них позволит нанять нормальных специалистов без удорожания.  сомневаюсь что она всплывет, так как песчаные болотистые плавуны, а не сплошная вода, а вот на излом ......... да и ложить трубу на землю голую или опоры какие то надо монтировать???
|
|
|
|
|
19.4.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.4.2010, 15:44)  Считать на всплытие надо трубу! Электрофитинги на 110мм -очень дорогие. Отказ от них позволит нанять нормальных специалистов без удорожания.  Вот вам дали хороший совет!
|
|
|
|
|
20.4.2010, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 177
Регистрация: 28.3.2010
Из: Пуровский район ЯНАО
Пользователь №: 49362

|
Цитата(даниил @ 19.4.2010, 20:58)  Вот вам дали хороший совет! Ну затраты на фитинги, и т.д. все же дешевле выходит в два раза чем кидать метал( а без фитингов, "блином" сваривать не вариант, т.к. надо сделать в кратчайшие сроки), и мне не надо считать на всплытие( в таком случаи бы использовал пригруза), я не кидаю ее прям в воду , просто есть вероятность движения грунта, и меня беспокоит что ее поломает по фитингам или еще как то............
|
|
|
|
|
20.4.2010, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Опоры не нужны, нужно надёжное основание по всей длине трубопровода. Конструкцию основания для сложных условий пожалуй строители могут придумать, но я не думаю что для сотки нужно что-то особенное, она не тяжёлая и гибкая. Если есть сомнения, советую позвонить производителю труб.
|
|
|
|
|
20.4.2010, 15:55
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ИТР @ 20.4.2010, 14:33)  ( а без фитингов, "блином" сваривать не вариант, т.к. надо сделать в кратчайшие сроки), Сварка машинкой (блином) не занимает больше времени чем электрофузионная. Труба в бухте? Стыков должно быть поменьше. Варить в любом случае под палаткой если осадки. Основание- можно естественный грунт. Подвижки трубы если и будут - то вверх. Если часто будут опорожнять трубу - может выпереть на поверхность. Я бы скорее пригрузом озаботился на болоте чем основанием.
|
|
|
|
Гость_Алексей Ляликов_*
|
27.4.2010, 14:31
|
Guest Forum

|
110 труба, а какой SDR ? до 21 SDR - в бухтах, если стенка толще - уже отрезки. по фитингам дам раскладку по цене: 110 муфта - 550 рублей заглушка -1600 рублей отводы в районе 1800 рублей. В принципе не так и дорого, могу выслать каталог Фриалена по фитингам, если дадите почту. По фитингам трубу точно не сломает - место сварки прочнее тела трубы, скорее порвет трубу. Чтобы избежать температурных и прочих деформация трубу надо вести змейкой а не прямолинейной ниткой, чтобы у нее была возможность играть
|
|
|
|
|
27.4.2010, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(Алексей Ляликов @ 27.4.2010, 19:31)  трубу надо вести змейкой а не прямолинейной ниткой, чтобы у нее была возможность играть надеюсь играть на балалайке?
|
|
|
|
|
27.4.2010, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Зря надеетесь. Почему, кстати, вы связываете свои надежды с музыкальными инструментами, даниил? Правильно напоминается же, что нужно вести не строго прямолинейно, а змейкой.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.4.2010, 16:53
|
|
|
|
|
27.4.2010, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(ИТР @ 15.4.2010, 21:32)  местность участками болотистая с плавунами..... как будут дела обстоять с плавунами и болотистыми участками?? как монтировать в болотистых участках?? болотистые участки и плавуны змейкой надо обходить, змейкой. по пластунски )))
|
|
|
|
|
27.4.2010, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А если некуда обходить?
|
|
|
|
|
27.4.2010, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(aleksey_v @ 27.4.2010, 22:07)  А если некуда обходить? так по этому вопросу уже ответили.
|
|
|
|
|
27.4.2010, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Не понимаю, даниил, ваших ответов: ни про балалайку, ни про пластунство, ни про то, что уже ответили.
|
|
|
|
|
27.4.2010, 18:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
1. про балалайку - не пристало мэнеджерам (?) инженерные вопросы решать 2. про пластунство - стеб 3. топикстартеру посоветовали - нанять специалистов.
|
|
|
|
|
28.4.2010, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 15.1.2010
Из: Пермь
Пользователь №: 44360

|
Не знаю про болотистые, а в обводненных грунтах полиэтилен кладется на подушку:гравий-150мм +песок-150мм. А баластировка трубопровода в болотистых грунтах обязательна. У нас группа организации строительства пригрузы считала
|
|
|
|
Гость_Алексей Ляликов_*
|
28.4.2010, 9:19
|
Guest Forum

|
Цитата(даниил @ 27.4.2010, 19:27)  1. про балалайку - не пристало мэнеджерам (?) инженерные вопросы решать 2. про пластунство - стеб 3. топикстартеру посоветовали - нанять специалистов. А если мэнеджер еще и инженер неплохой, а щеки надувают обычно люди с каким либо неполным образованием и вобще с чем-то неполным, надеюсь, что Вы не из таких. Люди спросили (причем люди не специалисты) - им ответили в рамках своей компетенции и понимания вопроса, а ржать не по делу не надо.
|
|
|
|
|
18.6.2010, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45658

|
Делаем водовод диам.110 из ПЭ 80 SDR 17.6. Длина 850 м. Основная частьтрассы идет по горизонтальному участку, но на участке длиной 100 м. перепад высот составляет порядка 15м. Прорыли траншею. Начали варить стыки. Да вот умные люди подсказывают, что при подобных уклонах полиэтилен не кладут - надо только стальные трубы, причину правда не знают. Вот тормознулись, чешем затылки! Посоветуйте, как быть? Что с полиэтиленом может случится?
|
|
|
|
|
19.6.2010, 10:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9513
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ничего не случится.
|
|
|
|