Здравствуйте! Возник вопрос по газоснабжению частного коттеджа, буду признателен за помощь и разъяснения! Ситуация такова: теплогенераторная в цокольном этаже 2-этажного жилого дома планируется установка отопительного котла 29кВт и газового накопительного бойлера 9кВт. Сложности возникают в следующем: 1) объем теплогенераторной 11,7м3 В старом СНиП 2.04.08-87*были требования по объему (6.42.* Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов). В новом этих требований нет. Рекомендации по объему есть в МДС 40-2.2000 (- объём и площадь помещения из условий удобного обслуживания, но не менее 15 м3;) Вопрос - жесткое ли требование МДС? 2)Выход из теплогенераторной не на лестничную клетку, а в смежное помещение а уже из него на лестницу. Где можно посмотреть требования по наличию выхода из теплогенераторной. Как я понял требования СП 7.13130.2009 в котором говорится о необходимости 2-х выходов в моем случае не являются необходимыми. Тогда рекомендация есть в СП 41-104-2000 (п. 4.9 Из встроенных в здания котельных следует предусматривать выходы: при длине котельной 12 м и менее - один выход наружу через коридор или лестничную клетку). Вопрос - распространяются ли требования СП 41-104-2000 на частные дома, есть ли другие рекомендации по выходу из теплогенераторной? 3) В теплогенераторной присутствует только один дымовой канал. В связи с этим, думаю наиболее целесообразным использовать его для газового бойлера, а от котла вывести через стену коаксиальных дымоход-воздуховод. Так как помещение цокольное то канал выйдет на расстояние около 0,5м от земли. Согласно приложению "Г" мин высота дымохода от земли 2м, в паспорте на котел мин расстояние 20см. Вопрос - есть ли необходимость после выхода дымохода на улицу добавлять 1,5м горизонтальный участок?
Сообщение отредактировал ork - 17.4.2010, 20:47
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
|
22.4.2010, 23:04
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 23.10.2008
Пользователь №: 24371

|
Да ,самому было бы интересно узнать ответ.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
А может можно обойтись только котлом (без газового бойлера)? 9кВт на нагрев воды - не так много. Поставить емкостной водонагреватель и все. Тогда можно отказаться от другого дымохода. Если нет - то снаружи поднять выход дыма из трубы на требуемую нормативными документами высоту (мне не нравится этот вариант, как-то через ж.. все получается).
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2010, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905

|
Цитата(LevaK @ 23.4.2010, 9:54)  А может можно обойтись только котлом (без газового бойлера)? 9кВт на нагрев воды - не так много. Поставить емкостной водонагреватель и все. Тогда можно отказаться от другого дымохода. Можно вообще поставить котел с бойлером косвенного нагрева.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.5.2010, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 25266

|
Спасибо за ответы, поговорил с заказчиком, установить 2-х контурный котел оптимальный вариант в данном случае, на этом и сошлись.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2010, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(ork @ 10.5.2010, 23:16)  Спасибо за ответы, поговорил с заказчиком, установить 2-х контурный котел оптимальный вариант в данном случае, на этом и сошлись. Очевидно было с самого начала.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2010, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911

|
Ну а как насчет требуемого объема? сейчас столкнулась с похожим проектом, тоже не знаю, вернее не найду требуемый объем для теплогенераторной в индивидуальном доме. Котел на 24кВт., причем он турбо.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2010, 15:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911

|
Вернее, меня интересует- не встречались ли кому-нибудь требования к объему помещения при установке в нем турбокотла? или все равно какой котел- 15м.куб.? просто без объема воздуха на горение газа?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2010, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6526
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
СНиП 41-01-2003 п.6
|
|
|
|
|
|
|
|
14.7.2010, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911

|
Спасибо! Но это не совсем то, что меня интересовало, хотя перечитала свои вопросы- сама запуталась и всех запутала. Да, в разделе 6 СНиП 41-01-2003 есть упоминание, в п.6.2.8, что для теплогенераторной с турбокотлом- 1-кратный воздухообмен. Но меня сейчас интересует вопрос- есть ли отдельно где-нибудь требование к объему помещения теплогенераторной с турбокотлом?? 15м куб или можно меньше?
И еще, не буду создавать новое обсуждение, поиск почему-то у меня не работает... Сталкивался ли кто-нибудь с такой ситуацией- в индивидуальном жилом доме в холле стоит счетчик и потом газ идет в кухню и теплогенераторную, вот где взять требования к воздухообмену для помещения в котором установлен только счетчик? согласно п.6.45 СП42-101 счетчик может располагаться в нежилом помещении газифицируемого жилого здания, имеющем естественную вентиляцию.
Про открытый проем и про то, что лучше сделать в одном помещении с плитой- я знаю, но все таки. Заранее спасибо за участие и ответы.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2010, 20:31
|
Сон Батюшка
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592

|
Цитата в холле стоит счетчик и потом газ СНиП 31-02-2003 п.6.14 Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Также... СНиП 42-01-2002 п.5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом. Сталкиваться приходиться часто с различными ухищрениями. Цитата требование к объему помещения теплогенераторной МДС 40-2.2000п. 5.37. При размещении теплогенераторов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении на любом этаже жилого дома, помещение должно отвечать следующим требованиям: высота - не менее 2,5 м; объем и площадь помещения - из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3; помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю; естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 помещения. В помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток - в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа. И не важно какого типа применяется теплогенератор.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.7.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53911

|
Спасибо большое! сделала ввод в кухню, так и не поняла чем было обосновано рьяное желание заказчика разместить счетчик в холле и директор пошел на поводу. Напугала тем- что тогда будем делать еще один приставной канал для холла ))) вообще к сожалению не хватает опыта- сразу "отбривать" такие вот необоснованные желания
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2010, 20:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24692

|
Цитата(Карлсончик @ 16.7.2010, 10:44)  Спасибо большое! сделала ввод в кухню, так и не поняла чем было обосновано рьяное желание заказчика разместить счетчик в холле и директор пошел на поводу. Напугала тем- что тогда будем делать еще один приставной канал для холла ))) вообще к сожалению не хватает опыта- сразу "отбривать" такие вот необоснованные желания  Я как-то делал проект с счетчиком в прихожей-веранде, а от него разводка на котельную и кухню, т.к. расположение дома было такое, что зайти в начале в помещение с котлом, повесить там счетчик, а потом протянуть трубу например в кухню, было уж очень проблематично. Получалось, что дом в два раза опоясан трубой. В небольшой прихожей установили вент канал dy150 и все согласования были без проблем.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2010, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232

|
СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 2.04.08.
Если исходить из этого пункта - разместить счётчик в отдельном помещении будет весьма проблематично
|
|
|
|
|
|
|
Гость_катя-дом_*
|
23.12.2010, 20:38
|
Guest Forum

|
Пособие МДС 40-2.2000 давно уже не действует -- разработано в 1997 году как пособие для временного регламента в дополнение к старым СНиПам, которых ужн давно нет !! В 1997 году еще не знали о котлах с закрытыми камерами -- оттуда и 3-х кратный воздухообмен. Для таких случаев применяйте СНиП 31-02-2001 - одноквартирные дома. Зачем же вы как опытные людям советуете несоответствующее действительности!! Будьте внимательны и правдивы !!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2010, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 26.4.2010
Пользователь №: 54161

|
Цитата(катя-дом @ 23.12.2010, 21:38)  Пособие МДС 40-2.2000 давно уже не действует -- разработано в 1997 году как пособие для временного регламента в дополнение к старым СНиПам, которых ужн давно нет !! В 1997 году еще не знали о котлах с закрытыми камерами -- оттуда и 3-х кратный воздухообмен. Для таких случаев применяйте СНиП 31-02-2001 - одноквартирные дома. Зачем же вы как опытные людям советуете несоответствующее действительности!! Будьте внимательны и правдивы !! А вы точно уверены, что МДС 40-2.2000 отменена. Система документации "Кодекс" дает ее как действующую.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_катя-дом_*
|
24.12.2010, 9:29
|
Guest Forum

|
На МДС 40-2.2000 есть единственная ссылочка из одного СНиПа, по-моему по вопросу обустройства пристроенной теплогенераторной? Вот и действуют они только в мизерной части, не противоречащей остальному законодательству -- так трактует с-ма Кодекс действие устаревших документов и нормативов (не знают куда их деть).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2010, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 27.4.2009
Из: 52 регион
Пользователь №: 32774

|
Вы правильно читаете правила? Осмелюсь заявить что нет. И правила форума в том числе. И еще. Я Вас попрошу, катя-дом. Если вам кажется, что применимость какого-либо документа является неправомерной и если у вас возникают вопросы по конкретным его пунктам, вы можете обратиться с официальным, желательно письменным, обращением к разработчикам этого документа за разъяснениями. Уверяю вас, это будет гораздо эффективнее и намного полезнее для вас, именно для Вас лично. Можно я напишу свое мнение: ........................................................................ ........................................................................ Не можно, это нарушение правилВ практике применяется огромное количество документов, именно недействующих, но практически применимых. По ним изготавливается очень большое число продукции, изделий, материалов, применяются технические решения. Просто спрыгнуть с существующего старого, отработанного на новое невозможно. Цитата В 1997 году еще не знали о котлах с закрытыми камерами -- оттуда и 3-х кратный воздухообмен. Вы знаете, уважаемая катя, или не знаю как вас там, откуда взялась вентиляция с 3-х кратным воздухообменом? Есть старый снип II-35-76*. Заметьте он один из немногих снипов, который очень мало изменялся. он выпущен в 77 году. когда о котлах с закрытой камерой сгорания уже знали. это точно я вам скажу. знали. и в этом снипе есть п. 16.9.* Для помещений котельных, работающих на газообразном топливе, при наличии постоянного обслуживающего персонала следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Теперь если мы вместе с вами, катя-дом, подумаем. то поймем, что это требование учитывает конструктивное решение котельных установок, а именно воздух подается в котлы по отдельному воздуховоду в топку котла дутьевыми вентиляторами, при этом подогреваясь, и участвует в горении, а продукты сгорания удаляются по газоходам дымососами в дымовую трубу. Чувствуете, что это котел с закрытой камерой сгорания.
Сообщение отредактировал andrey R - 24.12.2010, 17:50
|
|
|
|
|
|
|
Гость_катя-дом_*
|
24.12.2010, 17:35
|
Guest Forum

|
Я думаю, что вы очень ошибаетесь и свое мнение выдаете за истину, и абсолютно неправомерно осуждаете мнение других людей, а у вас нет на это никаких прав -- высказывать подобное в таком уничижительном тоне! Надо спросить мнение форума и экспертов -- а не вы ли вводите людей в заблуждение и высказываете явно неграмотные вещи -- здесь имелось в виду без учета воздуха, засасываемого в топки именно из этого помещения. То есть для притока воздуха учитывается и трехкратный обмен в старом документе и плюс объем, который идет на сгорание и который известен уже исходя из котельного оборудования! Пусть умное выскажут форумчане! А то что были котельные и с отдельным притоком на горение прямо в котел еще не говорит о том, что он с закрытой камерой! ............................................................
Катя, правила и для Вас, в том числе
Сообщение отредактировал andrey R - 24.12.2010, 17:52
|
|
|
|
|
|
|
Гость_катя-дом_*
|
24.12.2010, 18:16
|
Guest Forum

|
Спасибо Вам, ANDREY R, это действительно справедливо и демократично по отношению ко всем участникам и знатокам!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2010, 20:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6526
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(катя-дом @ 24.12.2010, 17:35)  А то что были котельные и с отдельным притоком на горение прямо в котел еще не говорит о том, что он с закрытой камерой! ............................................................
Катя умничка, правила и для Вас, в том числе А о чем это говорит? И может вы знаете различие между котлом и теплогенератором?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.12.2010, 20:56
|
|
|
|
|
|
|
Гость_катя-дом_*
|
27.12.2010, 17:03
|
Guest Forum

|
Котел с закрытой камерой -- теплогенератор с герметичной горелкой! Нужно таких два срочно, одноконтурных можно, но с макс. мощностью до 8 кВт -- так требуется для уже выданных на дом Тех. Условия на подключение к газу. Нашла в Украине -- марка София -- но далековато (Белая Церковь). Помогите найти в России такие маломощные до 8 кВт и герметичные с коаксиальным дымоотводом (или парапетные). Буду очень Вам благодарна, а то трубы сделать уже невозможно по конструктивным осовенностям в доме!!!
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|