Необходимо произвести пуско-наладку системы вентиляциии посоветуйте пожалуйста хороший измерительный прибор для этой цели.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Андрей Х. БТК_*
|
16.5.2006, 17:23
|
Guest Forum

|
А что налаживаем? Воздух? Воду? Систему автоматики?
|
|
|
|
|
16.5.2006, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Ой я, я я отвечу!!!!
Конечно речь идет не об одном а об комплексе приборов!!!
1. Первый конечно анемометр, прибор для измерения скорости воздушного потока.
- из отечественных отмечу только конструктивную разницу: крыльчатый - до 5 м/с, чашечный - выше 5 м/с, неудобство - измерение делений в секунду (нужен секундомер) и трудоемкий пересчет в м/с
- порекомендовал бы не торопится с покупкой данных приборов на угад, нужно поискать хороший электронный анемометр с большим датчиком (крыльчаткой). Сам для экспресс анализа пользуюсь китайским, в поверку принимают но матерятся как сапожники.
2. Микроманометр - прибор для измерения давлений (статического, динамического, полного)
- мое мнение только ММН 2400 и поллитра чистого спирта, плюс трубки Пито разной длины, минусы только тяжелый пресчет
- электронным микроманометрам к сожалению не доверяю т.к. более менее нормального не встречал
3. Термометр и гигрометр
- мое мнение только психрометр аспирационный с механическим приводом крыльчатки, прибор уневерсальный защищенный и очень точный
- электронике не доверяю т.к. уж больно инерционны т.к. не имеют на борту устройства продува воздуха
- при наладке кондюков и фанкойлов очень спасает оптический пирометр (лучше с лазерным прицелом)
4. Тахометр
- старый добрый ТЧ-10, требуется для определения оборотов двигателя и вентилятора, неплохо определяет натяжку ремня по коэффициэнту скольжения.
5. Ну далее идут приборы самописцы - термографы и гигрографы, щас остался только волосяной суточный вообще здесь потянут электронные приборы так как отслеживается динамика, ну из приборов сомнительной полезности но крутой - пирометр оптический с видеоискателем и записью термокартинки обьекта.
|
|
|
|
|
16.5.2006, 20:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
6. Каже без рулетки - то, сечение воздуховодов посчитать и калькулятор хороший (у кого есть компьютер - последнее не обязательно)
Совсем забыл - если вы будете составлять паспорта на вент установки неплохо бы если приборы были бы еще и поверены.
|
|
|
|
|
17.5.2006, 4:19
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Неплохой набор...
Ещё лучше, когда всех приборов два комплекта, чтобы можно было одновременно два сечения отслеживать! - До доводчика, и после его, например.
И измеритель шума и вибрации, СВЕН типа, - хорошую прибавку к смете даёт! И динамическую балансировку при случае сможете сделать, если терпения хватит...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
Гость_Гость_Татьяна_*
|
17.5.2006, 6:58
|
Guest Forum

|
К Olg2004 Не могли бы вы порекомендовать марку хорошего электронного анемометра?
|
|
|
|
|
17.5.2006, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 626
Регистрация: 14.12.2005
Пользователь №: 1703

|
|
|
|
|
Гость_Гость_Olga_*
|
17.5.2006, 12:52
|
Guest Forum

|
Уважаемая Татьяна, могу посоветовать анемометр testo 425. Но для комплексного решения все же лучше использовать мультифункциональный прибор, типа testo 435. Тогда Вы можете менять зонды и измерять и влажность, и темп-ру, и поток, и качаство воздуха и т.д. Прилагаю брошюры. Возникнут вопросы - обращайтесь, постараюсь помощь.
|
|
|
|
|
17.5.2006, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Гость_Olga Многофункционально - хорошо не бывает Хотя конечно для каких целей и какой наладчик
|
|
|
|
|
17.5.2006, 14:07
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.7.2005
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969

|
обратите внимание на приборчик от @@@ дорого но уж очень удобно (сам таким пользуюсь) показывает : -скорость потока м/с (можно задать сечение круг или прямоугольник и снимать измерение не в м/с а м3/час) -температура -он же и диф манометр -температура просверлил дырдочку 10мм щупом залез в поздуховод и никаких проблем!!!! к недостаткам приборчика отнес бы что показания скоростей по сечению очень отличаются (но вде так должно и быть) приходиться среднене значение прикидывать. там еще много разного но я не пользовался
|
|
|
|
Гость_Гость_Olga_*
|
17.5.2006, 14:53
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ May 17 2006, 14:32 ) Гость_Olga Многофункционально - хорошо не бывает Хотя конечно для каких целей и какой наладчик Почему же не бывает? Еще как бывает Я этим прибором (testo 435) очень довольна, он у нас с полным набором зондов: 1) IAQ для СО2, влажности, темп-ры, абс. давления воздуха 2) для Т , °C + m/s (0..20 m/s, -20...+70°C) 3) для измерения темп-ры на поверхности И данные можно на РС сохранить, и прост в обращении. Не знаю почему картинкок не оказалось в приложении.... http://www.fuehlersysteme.de/cproduct.php?num=281
|
|
|
|
|
18.5.2006, 4:11
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Желательно пробойник делать на ручке, можно молоток обточить, - острый конец, или из хорошей стали сделать, ручку приварить, обмотать микрофиброй, чтобы руку не отбивало, если сечений много, то сверлить неоправдано долго.
Место же для периодического контроля в промышленности лучше оборудовать капитально, - питометражным и пробоотборными лючками, столиком, если на высоте - площадкой с ограждением.
Многофункциональны приборы - в быстрых измерениях дело хорошее, но только если датчики менять не надо, а иначе и долго, и ненадёжно. Опять же, опытный специалист по показаниями электронного прибора определит, что его пора ремонтировать, а неопытный? Верить будет прошлогодней поверке?
Прибор - это как бы приложение к специалисту, а если нет специалиста, то и хорошим прибором ничего не замеришь, - а если специалист, так и самодельным замерит...
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
Гость_Гость_Olga_*
|
18.5.2006, 9:33
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ May 17 2006, 16:44 ) Наверно потому что не поддается настройке а только поверке? Уважаемый/ая olg2004, прибор и называется ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ. И калибруются они специально, чтобы показания были точными. Мы, например, наши датчики влажности 2 дня в спец. шкафах (или стендах) юстируем! Что же Вы хотите настраивать?
|
|
|
|
|
18.5.2006, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Уважаемый Так правильно будет... Цитата прибор и называется ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ. И калибруются они специально, чтобы показания были точными. Мы, например, наши датчики влажности 2 дня в спец. шкафах (или стендах) юстируем! Что же Вы хотите настраивать? Так как я наладчик КИП и А по основной специальности, скажу прямо держи не держи ваши датчики в шкафах - для меня это детские игрушки китайского производства (кроме наверно шильдиков сделано в европе) Во-первых датчики - тобишь первичные преобразователи унифицируют все сигналы... То есть ваш вторичный прибор есть посути АЦП - аналогово цифровой преобразователь ограниченный входным сигналом 0-5 В что есть в своей сути электроника...Сигнал подавемый с датчика, да еще через разьем неизвестной конструкции (кстати советские аналогичные приборы использовали посеребреные контакты с пружинным или винтовым соединением) на прибор минимален по току и напряжению - тоесть на него влияет все от влажности до наличия у вас в кармане сотового телефона!!! И сравните теперь психрометр - два ртутника (хрен сломаешь) в защищенном от излучений корпусе, высокого класса точности, с вентилятором на борту (это все про влажность). Где подверженость к контактам? Где подверженость к стабильности опорного напряжения? И принцип измерения - самое главное!!! Что измеряют электронные гигрометры - емкостные изменение емкости датчика, и еще есть измеряющие изменение электропроводности фоточуствительной пленки - опять же измеряющие изменение свойства материала под воздействием влаги. Что измеряет психрометр - остаток влаги который может впитать воздух!!! Испарение воды вызывает охлаждение мокрого термометра и оно (охлаждение/испарение) не зависит от наружней температуры и свойства материалов, а только от свойств исследуемого воздуха. Уж извиите за прирекания но таким меня воспитали. Как правильно заметил Александр по сеньке и шапка, я впринципе не против электронных универсальных приборов, но проффесиональная гордость не позволяет пользоватся менее точными и менее надежными приборами чем есть. Да кстати наша фирма пользуется методиками наладки систем СКВ, хоть и старыми но еще не переписанными заново... Есть там и электронные приборы которые поверяются раз в год по более точным - МЕХАНИЧЕСКИМ. А приборов типа тесто и аналогов в них нет...
|
|
|
|
Гость_kolobok0_*
|
19.5.2006, 14:29
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ May 18 2006, 23:55 ) ....А приборов типа тесто и аналогов в них нет... спокойствие, тока спокойствие. как говорил мужик с пропеллером. Не все люди знакомы с поверкой и с запозданием электронных термо датчиков в 5 минут... что уж поделать - такова жизня... с уважением (круглый)
|
|
|
|
|
28.10.2006, 10:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
кто-нить может дать ссылку на где поглядеть картинку и могабыть даже купить микроманометр ММП-4 или его аналоги?
|
|
|
|
|
28.10.2006, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
|
|
|
|
Гость_Гость_Pustov_*
|
7.12.2006, 19:58
|
Guest Forum

|
Testo 434
|
|
|
|
|
7.12.2006, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.3.2005
Из: М.О. пгтМонино
Пользователь №: 582

|
Я пользуюсь Testo 434, 435. Термогигрометр TM-250
|
|
|
|
|
7.12.2006, 20:58
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Микроманометр могу посоветовать KIMO MP100. Не подвел ни разу. Предпочитающих ММН на спирту не очень понимаю - как собираетесь определять скорости модные сейчас - 4-5 м/с? А если точек замеров штук 50? И в разных местах? Так и бегать искать где примоститься. Для скоростей от 0 и до 2 м/с неплох и недорог TESTO 405, для скоростей ниже 0,3 крыльчатка практически неприменима - конструктивно.
|
|
|
|
|
11.12.2006, 4:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
ММН большая точность измерений т.к. имет несколько диапазонов измерения давления и простую установку нуля. про скорость не понял?
|
|
|
|
|
11.12.2006, 21:11
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Учитывая мениск - точность одно деление. Шкала без подсветки, пульсация в воздуховоде вообще делает показания трудно читаемыми. Да и на факторе 0,3 получите одно деление 3 Pa. MP100 определяет 1 Pa. ММН нуждается в месте для установки. Электронные - нет. Фиксации показаний нет. Запоминания нет. ММН был хорош, пока сравнивался с советским же электронным микроманометром. С Testo, Kimo, VelociCalc даже рядом не стоит.
Не принимайте на свой счет, но ММН нравился многим тем, что на заправку идет чистый медицинский спирт с подкраской пищевым красителем. Метилоранж - незаконная подкраска.
|
|
|
|
|
12.12.2006, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата С Testo, Kimo, VelociCalc даже рядом не стоит. откройте и посмотрите что за чуствительный элемент стоит в данных приборах - да, да незабвенный датчик аналог девайс а выход у него какой - все теже 0-5В ... а теперь посчтайте - погрешность берется от шкалы в процентах, не имея регулируемых диапазонов ваши приборы врут на 2-5% сколько это в Па? и вводят ли ваши приборы поправку на Т воздуха? дальше тему не стоит развивать т.к. комучто нравится ... МОЕ и чисто МОЕ мнение - электронныйприборы хороши только в пересчете и масса габаритах ... что невелируется наличием хотябы даже КПК а габариты и кол-во приборов говорят иногда и серьезности подхода к наладке ... как говорится каждому свое ...
|
|
|
|
|
12.12.2006, 10:41
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
На малых скоростях возрастает относительная погрешность любого дифманометра, как его ни назови, и чем не заправь. Но если у жидкостных приборов это сразу видно, то у электронных циферки одинаковые в любой части диапазона, что может ввести в заблуждение начинающего...
Кстати, по колебаниям мениска гораздо легче определить среднюю величину, чем по мельтешению циферок. Если прибор сам вычисляет среднее, то и тут должны быть возможность старта и остановки сбора мгновенных значений вручную, а не автоматически, иначе можно ошибиться.
Если мерим дифманометром, то скорее всего речь об определении расхода. Жидкостный прибор даёт только напор, в мм. жидкости. Его можно ввести в журнал, КПК или нотебук, и обсчитать, потом или сразу, по гостовской методике с полной автоматизацией процесса и сохранением результатов в электронных таблицах, которые можно обрабатывать в любом компьютере. Можно даже сразу протокол распечатать в любой нужной форме.
Приборы работаю десятилетиями в любых условиях. Если ломается на объекте, то можно заклеить эпоксидкой, скотчем обмотать, и, если всё правильно сделано, продолжить измерения с прежней точностью...
Берём цифровой агрегат. Для получения расхода в него одной кнопкой нужно ввести: сечение, температуру, если сам не мерит, барометрическое давление - если он реализует нашу методику пересчёта, в некоторых случаях - влажность...
Потом всё это нужно скинуть по нестандартнаму кабелю, перегнать в удобный формат, ну и т.п. Прилагаемые термопринтеры печатают смешные листки, которые стыдно к отчёту приложить.
Ну и самый главный недостаток - рабочий диапазон температур: вот берём недавнюю ситуацию с объекта: все вытяжки на крыше, -10С. Все цифровые приборы, кроме Монолита Т отпадают...
С учётом всего этого я бы не сказал, что ММН мерить дольше или менее удобно. Как взяться. ММН был и остался лучшим в своём классе. Типа автомата Калашникова. А в классе электронных какой лучше? У каждого полно недостатков, особенно с проекцией на цену...
Всё это, конечно, не мешает мне пользоваться цифровыми приборами, если это удобно в данных условиях.
С наилучшими пожеланиями, Александр Мельников
|
|
|
|
|
12.12.2006, 14:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Возможно, следовало скинуть описание MP100. Не нужно вводить ничего. Есть установка нуля, удержание показаний и выбор минимального (максимального) значения. Сейчас и Testo выпустили нечто подобное. В ладони умещается. Режима усреднения нет. Да он и плохую услугу может оказать - не увидите что просходит в сечении на самомо деле. При наличии обратного потока в воздуховоде (бывает, у нас много мест где "проектировщики" умудрились несколько разных вентиляторов в одну выхлопную шахту свести), так вот при такой ситуевине спирт из ММН окажется в трубках. А цифровик поменяет знак, только и делов. Вообще, приборы не самоцель. И интересовать вентиляционников должна РЗ, а там не микроманометры а анемометры и термогигрометры нужны. С аспирационником еще можно согласиться, хотя две минуты на замер многовато, а вот анемометр нужен и крыльчатый и с нагреваемой нитью. Крыльчатый комфортные скорости 0,1-0,2 надежно не берет.
|
|
|
|
|
12.12.2006, 14:52
|
ИнженерищЕ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795

|
Цитата(Skaramush @ Dec 12 2006, 14:43 ) И интересовать вентиляционников должна РЗ, а там не микроманометры а анемометры и термогигрометры нужны. так вроде как из одного вытекает другое  что причина, а что следствие?
|
|
|
|
|
12.12.2006, 17:49
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Полность согласен с тем, что задача наладки может быть выполнена разными средствами, и если она выполнена, то совершенно непринципиально, как именно и чем.
Но добавлю - хороший специалист должен хорошо выполнять задачу любыми доступными средствами, в том числе приборами, в том числе самодельными...
Пьезометр достаточной для наладки точности я сам могу сделать...
С наилучшими пожеланиями, Алексадр Мельников
|
|
|
|
|
12.12.2006, 17:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Естественно. Поэтому меня вполне устраивает Kimo и не устраивает ММН. Мерять приходится в, мягко говоря, стесненных условиях, когда площадки для ММН просто нет. Ну некуда его поставить. Да и работать с ММН лучше вдвоем. И с происходящим в воздуховодах нужно, для начала, получить общую картину. Короче, в рамках допустимых погрешностей, электронные приборы серъезно экономят время. Только ИМХО не стоит гоняться за множеством функций. Упоминал уже обратный поток, так был объект где в одной и той же точке мой прибор его "видит" а Testo нет. Режим усреднения такую злую шутку сыграл. Добавлено - 18:03 Цитата(alem @ Dec 12 2006, 17:49 ) Полность согласен с тем, что задача наладки может быть выполнена разными средствами, и если она выполнена, то совершенно непринципиально, как именно и чем.
Но добавлю - хороший специалист должен хорошо выполнять задачу любыми доступными средствами, в том числе приборами, в том числе самодельными...
Пьезометр достаточной для наладки точности я сам могу сделать...
С наилучшими пожеланиями, Алексадр Мельников Конечно, когда очень надо можно и водяным U образником обойтись. Да и спиртового термометра достаточно. И ниточки шелковой. Цель - параметры, приборы - средство.
|
|
|
|
|
  |