> Проблема с измерением температуры, Тема посвящена индукционным тигельным печам
NEW_M_A_N
сообщение 19.4.2010, 6:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51689



Здравствуйте, пользователи форума.

Встала такая задачка. Необходимо автоматизировать процесс расплава и перегрева алюминия в индукционной тигельной печи. По основному все понятно.

Проблема заключается в получении информации о температуре металла в течение всего цикла. Сейчас температура измеряется только в ручную и на финальных стадиях приготовления металла, путем кратковременного погружения в металл термопары.

Конструкция тигля печи не предусматривает установку термопары в футеровку. Поэтому на ум приходит только один экономичный способ регулирования. Математическая модель на основе энергетического баланса системы.

Теперь задача сводится к тому, как получить информацию о количестве тепла, выделяемого за счет возникающих в металле токов Фуко?

Если кто то решал подобную задачу более легким и экономичным способом, посоветуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Sniper007
сообщение 19.4.2010, 8:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



А пирометр никак не приладить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 19.4.2010, 11:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Пирометр приладь wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEW_M_A_N
сообщение 19.4.2010, 12:39
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51689



Да думал и про пирометры... С местом установки проблемы возникают. Наклон печи всю картину портит... Хотя может что нибудь и придумаю.

Если кто использовал в проектах пирометры, посоветуйте модельки с оптимальным соотношением цена/качество(функциональность).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 19.4.2010, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Использование пирометров, как бесконтактного способа измерения температуры, встречалось в методических (многозонных) печах нагрева металлических слябов перед прокатным станом.

Обратитесь к их опыту (причем много описано еще в советской литературе) использования этих устройств. Там и "+" такого подхода и способы решения связанных с этих способом проблем. Теперешняя (постсоветская/буржуйская) измерительная аппаратура возможно уже учитывает ряд специфических моментов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sniper007
сообщение 19.4.2010, 12:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 20149



По моему мнению, лучше всего это конечно Raytek.
Есть и наши, вроде ничего
http://www.technoac.ru/devices/pirometers/

А что значит наклон печи портит картину?

Сообщение отредактировал Sniper007 - 19.4.2010, 13:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.4.2010, 13:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



завтра на форум "заплывет" морячок и создаст тему посвященную атомным подлодкам....
псец, скоро про кабачки и тыквы писать станут...
неправильно это!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NEW_M_A_N
сообщение 19.4.2010, 13:23
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51689



Единственное место, куда его можно установить, уменьшив вероятность попадания на него расплавленного металла, это крышка тигля. И проблема будет заключаться в том, чтобы проложить сигнальные кабеля так, чтобы они не были повреждены металлом, не препятствовали розливу печи и не болтались под ногами у литейщиков. Сделать подобное, глядя на конструкцию печи и метод ее установки, мягко сказать не легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных