Пришлось связаться с производителями, объяснили так, что на малых расходах воздуха номенклатурный ряд теплообменников недостатчно большой, поэтому бывает сложно подобрать на нужные нам параметры теплообменник без клапана обводного, обычно он дает завышение температуры. Поэтому подбирают с клапаном, где часть воздуха будет проходить через клапан, часть через поверхность нагревателя. На больших расходах проблемы с подбором теплообменника не возникает (номенклатурный ряд достаточен), поэтому применяют теплообменники без обводного канала. Клапан предусмотрен в самой конструкции нагревателя, воздух наружный проходит либо через всю поверхность нагревателя (в нормальном состоянии он закрыт), либо часть через клапан приоткрытый, часть через поверхность нагревателя. Применение обводного канала не зависит от режима зима-переходный период, а зависти от особенностей конструкции нагревателя именно на небольших расходах.
Сообщение отредактировал Tatyana_1512 - 22.4.2010, 7:49
|