	 |  Автоматизация тепловых пунктов , подбор регулятора давления |  |  |  
	
		| Гость_Madina_* | 
				  22.4.2010, 7:33 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Добрый день,
 помогите пжт. с вот такой проблемой
 Планируем приобрести и  установить на жилой  9-этажный дом регулятор давления " до себя" для поддержания заданного давления в обратном трубопроводе жилого дома.
 Параметры дома:
 
 G=14.43м*3/ч
 
 Т1=90 град. цельсия
 
 Т2= 70 град. цельсия
 
 Р1=3
 
 Р2=2,6
 
 Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. Циркуляция очень маленькая. при помощи РД хотят сделать подпор. Перепад давления очень маленький, он не хватает для работы элеватора. спасет ли положение регулятор давления?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 8)
	 
	
		|  | 
				  22.4.2010, 7:37 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33)  Добрый день,
 помогите пжт. с вот такой проблемой
 Планируем приобрести и  установить на жилой  9-этажный дом регулятор давления " до себя" для поддержания заданного давления в обратном трубопроводе жилого дома.
 Параметры дома:
 
 G=14.43м*3/ч
 
 Т1=90 град. цельсия
 
 Т2= 70 град. цельсия
 
 Р1=3
 
 Р2=2,6
 
 Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. Циркуляция очень маленькая. при помощи РД хотят сделать подпор. Перепад давления очень маленький, он не хватает для работы элеватора. спасет ли положение регулятор давления?
 При заданных в подаче 3-х килограммах (?) не будет, просто тупо остановите циркуляцию. Нужно уходить на подключение через теплообменник со всеми вытекающими (насосы в контурах, насос подпиточный, теплообменник, контроллеры) или, если с регулятором "до себя", то ставить насос-повыситель на подаче, но в случае с элеватором это будет довольно высоконапорный насос, проще уйти к безэлеваторной схеме с насосным смешением, тогда потребуется: насос на подаче, насос в подмесе, регулятор в обратке на выходе из системы после смешения.
				Сообщение отредактировал HeatServ - 22.4.2010, 7:42 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2010, 9:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HeatServ @ 22.4.2010, 7:37)  При заданных в подаче 3-х килограммах (?) не будет, просто тупо остановите циркуляцию. Нужно уходить на подключение через теплообменник со всеми вытекающими (насосы в контурах, насос подпиточный, теплообменник, контроллеры) или, если с регулятором "до себя", то ставить насос-повыситель на подаче, но в случае с элеватором это будет довольно высоконапорный насос, проще уйти к безэлеваторной схеме с насосным смешением, тогда потребуется: насос на подаче, насос в подмесе, регулятор в обратке на выходе из системы после смешения. Совершенно верно. Добавлю, и если не повысят давление в подаче, установка теплообменника единственный адекватный вариант.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2010, 10:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Madina @ 22.4.2010, 7:33)  Вопрос такой будет ли работать регулятор давления "до себя" при таких параметрах, система отопления с элеваторным узлом. С установкой регулятора давления "до себя" -- этот вопрос не решите, марна (укр.) трата деняг (деньги на ветер), и без того теплоснабжение жилого дома ухужшите,  Надо поднимать располагаемый напор на вводе в дом, до элеваторного узла. Параметры должны быть следующими:  Р1минимум=4,6 Р2=2,6 Нраспологаемое =20 м вод. ст.  Нужно менять в Режимных параметрах источника теплоснабжения (или точки подключения).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2010, 11:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.4.2010, 11:06)  Нужно менять в Режимных параметрах источника теплоснабжения (или точки подключения). Именно так, но автор темы ничего об этом, самом главном, не сказал ничего. Только анализ системы теплоснабжения в комплексе позволит выбрать оптимальный вариант в данном случае.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2010, 13:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 204
 Регистрация: 24.10.2007
 Пользователь №: 12283
 
 
 
  
 | 
				а не проще поставить трехходовой с датчиком температуры и насос один на циркуляцию по дому, ил и вообще насос в подмесе и обратный клапан.на подаче от цтп есть разница давлений так?
 
 Сообщение отредактировал Роман5000 - 22.4.2010, 13:16
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.4.2010, 13:55 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Роман5000 @ 22.4.2010, 14:15)  а не проще поставить трехходовой с датчиком температуры и насос один на циркуляцию по дому, ил и вообще насос в подмесе и обратный клапан.на подаче от цтп есть разница давлений так?
 Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33)  9-этажный дом ***
 Р2=2,6
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2010, 13:02 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 919
 Регистрация: 8.12.2008
 Из: Украина, Днепр.
 Пользователь №: 26418
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 22.4.2010, 10:06)  Надо поднимать располагаемый напор на вводе в дом, до элеваторного узла. Параметры должны быть следующими: -- нет неправильно.Р1минимум=4,6
 Р2=2,6
 Нраспологаемое =20 м вод. ст.
 Рассмотрим, ж.д. должен находиться под заливом в статическом режиме теплосети, т.е. когда насосы выключены. Считаем... Ро=9эт * 3м + 5м (на перелив)=32м.вод. ст. Нраспологаемое =20 м вод. ст. тогда, Рп=32+20=52м. вод ст. Параметры должны быть следующими:  Рп=5,2 атм Ро=3,2 атм Нраспологаемое =20 м вод. ст.   При таких параметрах работы теплосети на вводе в жилой дом будут обеспечен нормальный гидравлический режим, и дом в случаи статики будет находиться под заливом и не будет завоздушиваться. --если точка подключения по техническим причинам не сможет обеспечить выше указанные расчетные параметры, ж.д. необходимо подключать к тепловым сетям по независимой схеме теплоснабжения  согласно: СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ. Рис. 4. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий и жилых микрорайонов с независимым присоединением систем отопления в ЦТП и ИТП
				Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 24.4.2010, 13:15 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.4.2010, 23:12 |  
		| 
 техник ОВ
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3827
 Регистрация: 17.4.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 7201
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Madina @ 22.4.2010, 8:33)  жилой  9-этажный дом Т1=90 град. цельсия
 Т2= 70 град. цельсия
 Р1=3
 Р2=2,6
 система отопления с элеваторным узлом.
 Проектировщика на кол.  СО по паспорту на какие параметры считалась и какие потери?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |