Господа, подскажите пожалуйста, как правильно управлять рекуператором?
Задача я думаю ясна. Необходимо грамотно управлять для получения максимального прироста теплопроизводительности.
Рекуператор вращающийся. Предусмотрел дифманометр (как аварийное отключение), датчики температуры стоят на улице, в притоке, в вытяжке и за рекуператором. Сам ротор имеет три скорости вращения.
Вопрос: как это все оптимизировать?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 11)
|
18.5.2006, 17:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
один вариант - снять его характеристику, прошить таблицу и по ней работать. второй - искать максимум производительности с помощью регулятора. третий - комбинация первых двух.
|
|
|
|
Гость_GYUR22_*
|
19.5.2006, 8:36
|
Guest Forum

|
Советую посетить сайт одного из производителей колес- Klingenburg
|
|
|
|
|
19.5.2006, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 8.11.2005
Пользователь №: 1476

|
напишите какой у них сайт... не смог найти! )
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
23.5.2006, 17:21
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
24.5.2006, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666

|
Рекуператор имеет лямбда-образную характеристику. По моим измерениям, максимальная скорость колеса выбирается производителем так, чтобы не перевалить за максимум. Поэтому можно считать ее условно линейной.
Регулировка скорости у меня актуальна только тогда, когда с его помощью можно поддержать заданную температуру притока, т.е. тогда, когда его полная производительность не нужна. Для получения максимальной производительности он просто включается на максимум скорости.
С уважением Взводатор.
|
|
|
|
Гость_joja_*
|
25.5.2006, 12:10
|
Guest Forum

|
Совершенно согласен с предыдущим ответом. Управление мощностью рекуператора нужно только для поддержания заданной температуры... Летом производители рекомендуют использовать максимальную скорость для максимальной эффективности, но если рекуператор бу работать круглый год.... Эксплуатация бу дорогой, а летом КПД низкое... Ешо советую обратить внимание на обмерзание данного чуда. Обычно контролируют перепад давления на рекуператоре (относитя к всем рекуператорам) с стороны вытяжки, где он и обмерзаеть...
|
|
|
|
Гость_a_vent_*
|
15.6.2006, 19:10
|
Guest Forum

|
Сори! А какая разница, где мерить перепад давления на роторе - на вытяжной стороне или на приточной? И обмерзают они крайне редко и совсем не в тех местах, которые можно отследить по перепаду давления. А летом использовать рекуператор стоит, если есть возможность измерить и температуру вытяжки и наружную температуру. А то получится, что уставка 20С, на улице 27С, в помещении 22С и, казалось бы, что рекуператор нам поможет, но вот незадача - вытяжка из кухни, где +35С. Кстати, а кто как следит за обмерзанием пластинчатых рекуператоров? Тема тоже интересная...
|
|
|
|
|
21.6.2006, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.10.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1367

|
Обмерзание рекуператора вопрос долгий. Роторный обмерзает в центре, в принципе да и фиг с ним, там щетка стоит которая соскребает снег. Я ставлю просто датчик перепада аналоговый, дело вот почему. У него проще отследить небольшое изменение перепада, чего прессостаты сделать не могут. Короче говоря окончательную настройку сделать в сильный мороз когда обмерзание обнаружится и замерить перепад, поставить его аварийным и останавливать приточку на пару минут для отогревания рекуператора вытяжкой.
С пластинчатым сложнее. Там есть т.н. "холодный угол", где в основном и обмерзает. Скорость обмерзания зависит от влажости воздуха (чем меньше тем как ни странно быстрее обмерзает), а чем больше тем медленнее ибо при конденсации воды выделяется много тепла и этого часто достаточно для предотвращения обмерзания.
Ставлю тоже датчик аналоговый перепада, плюс думаю сейчас ставить дополнительный датчик температуры в холодный угол чтоб отслеживать с двух направлений. Отогревать как обычно, вытяжкой при остановленной приточке.
Естесственно, при таком раскладе приточка и вытяжка не должны быть сблокированы электрически или программно Пластинчатый обмерзает в месте соприкосновения уже остывшего вытяжного воздуха с входящим холодным, то есть это и есть холодный угол
___________________________________________________ Климат-Проф
|
|
|
|
|
31.7.2008, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745

|
Цитата(Кошоков Александр @ 21.6.2006, 11:29) [snapback]35799[/snapback] Обмерзание рекуператора вопрос долгий. Роторный обмерзает в центре, в принципе да и фиг с ним, там щетка стоит которая соскребает снег. Я ставлю просто датчик перепада аналоговый, дело вот почему. У него проще отследить небольшое изменение перепада, чего прессостаты сделать не могут. Короче говоря окончательную настройку сделать в сильный мороз когда обмерзание обнаружится и замерить перепад, поставить его аварийным и останавливать приточку на пару минут для отогревания рекуператора вытяжкой.
Климат-Проф А нельзя отследить обмерзание роторного рекуператора по температуре вытяжного воздуха? Т.е. зимой при падении температуры вытяжного воздуха снижать обороты роторного колеса через частный преобразователь.
|
|
|
|
|
31.7.2008, 14:54
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Itez @ 31.7.2008, 11:25) [snapback]277637[/snapback] А нельзя отследить обмерзание роторного рекуператора по температуре вытяжного воздуха? Т.е. зимой при падении температуры вытяжного воздуха снижать обороты роторного колеса через частный преобразователь. Именно так и нужно делать! Умельцы, однако, в Климат - проф е
|
|
|
|
|
13.8.2008, 19:01
|
Старшой я...
Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653

|
Некоторые контроллеры рассчитывают эффективность рекуперации, в случае падения ниже указанного значения система уходит в аварию, через некоторое время снова запускается.
Хорошо если контроллер специализированный, а не универсальное устройство (ИМХО конкретно в случае с вентиляцией) и предусматривает всякие "феньки" типа еженедельный прогон насоса в летнее время, "найт-кулинг" и тд
|
|
|
|
|
  |