Имеется кровля-витраж, требуется организовать систему снеготаяния и антиобледенения. В качестве отопителей выбрал обогреватели Slimkon. Расчетная температура в помещении +5С. Подскажите как расчитать мощность приборов. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
jota
сообщение 27.4.2010, 20:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(BIONDER @ 27.4.2010, 16:05) *
Имеется кровля-витраж, требуется организовать систему снеготаяния и антиобледенения.

Снаружи или внутри?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 28.4.2010, 9:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



ну вообще это конвекторы для внутр. отопления.
С витражей и стеклянных кровель при их малом уклоне снег не убрать никак. Может только вручную.
Можно конечно положить стальную сетку и закрепить к ней греющий кабель - но небо будет в клеточку, не айс.

А убирать снег, нагревая стекло изнутри - бред.

Кстати, для справки - удельная мощность системы снеготаяния: 300-400 Вт/м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 28.4.2010, 13:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Тоже слышал эти цифры по мощности. И так-же скептически отношусь к заложенным в стадии П (не мной) порядка 60 Вт/м2. Снаружи снег убирать невозможно. Насчет электрики- там примерно 5 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 28.4.2010, 13:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Yaushev @ 28.4.2010, 10:13) *
ну вообще это конвекторы для внутр. отопления.
С витражей и стеклянных кровель при их малом уклоне снег не убрать никак. Может только вручную.
Можно конечно положить стальную сетку и закрепить к ней греющий кабель - но небо будет в клеточку, не айс.

А убирать снег, нагревая стекло изнутри - бред.

Кстати, для справки - удельная мощность системы снеготаяния: 300-400 Вт/м2.

а как насчет лучистых отопителей или дулок типа фрико?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 29.4.2010, 9:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Объясню.
Нормальная система снеготаяния работает в диапазное температур -7...+5. При -15 снег не топим,
а) потому что он как правило не выпадает
б) 300-400 Вт при t ниже -10 мало
Мое мнение - нужно сделать уклон этого фонаря больше, тогда проблем со снегом не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.4.2010, 18:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Уклоны фонарей делает архитектор.
А каким образом зная теплопроводность стекла Твн можно посчитать температуру наружной стенки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eddie1
сообщение 20.3.2016, 19:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287108



4 года назад ставили, и до сих имеет первоначальный вид.В общем рад)

Сообщение отредактировал Eddie1 - 20.3.2016, 19:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 20.3.2016, 22:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1653
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Eddie1 @ 20.3.2016, 19:30) *
4 года назад ставили, и до сих имеет первоначальный вид.В общем рад)

А что такое "первоначальный вид"? И чему рады?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eddie1
сообщение 21.3.2016, 9:09
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.1.2016
Пользователь №: 287108



Цитата(Inchin @ 20.3.2016, 22:03) *
А что такое "первоначальный вид"? И чему рады?

Имею ввиду не изменилось качество
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 21.3.2016, 10:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



А какая температура расчетная под фонарем с учетом градиента по высоте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 0:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных