Цитата
а зачем вам дорогая труба? возьмите сшитый полиэтилен Sanext к примеру и уложите. Да и кстати если у вас пол по грунту, то толщина полистирола 80-100мм.
Уже купил. Приму к сведенью,когда в ванной сделаю.
Пол то не совсем на земле.
Цитата
Кто вам считал?
Приведите температуры (помещения, подачи, обратки, поверхности пола), покрытие пола, теплопотери помещения или мощность тёплых полов.
Имею подозрение, что расчёты теплопотерь и тёплого пола не были сделаны.
Считал сам,в Valtec.
Заданны текущие параметры помещения-а именно 40см шлакоблока,ширина стены 5.8м высота 2.8м.
2 окна по 0.73х1м
дверь 0.79мх1.53м
Чердачное перекрытие-доска 2см.
Теплопотери получились 5899.34ВТ на помещение.
Получается 280вт/м
2Расчет теплого пола:
т. воздуха в момещение 25
т.вохдуха в нижнем помещении -25
ср.темп теплоностеля 35
макс темп пола 29.5
мин 25.6
поток q вверх 46.94 вт/m2
Покрытие плитка.
Шаг трубы 25мм
Труба 20х2
Увеличение теплоизолятора дает мизерный прирост потока q вверх.
Больше интресует вопрос по раствору,которым заливать трубу????
Планирую 1 цемент 4.5 граншлака(металургический) 1.5 песка.