4.5.2010, 14:29
Сообщение
#1
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно столкнулся с задачей спроектировать, а затем смонтировать систему отопления котеджа с применение теплового насоса. В качестве источника тепла Зак. желает использовать речку, но у меня сомнения по этому поводу ведь река имеет течение. Я рассмотрел и другие варианты источников (воздух и земля), и тут образовалась масса вопросов. Если есть у кого нибудь опыт использования теплового насоса, буду очень благодарен если поделитесь, интересна любая информация (думаю не только мне). Заранее большое человеческое спасибо.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 4.5.2010, 14:30 |
|
|
|
![]() |
4.5.2010, 14:35
Сообщение
#2
|
|
|
инженер-проектировщик ОВиК Группа: Модераторы Сообщений: 8798 Регистрация: 28.10.2006 Из: Москва Пользователь №: 4501 |
Может быть Вашу тему сюда перенести? Похоже там чаще бывают спецы по данному вопросу.
|
|
|
|
4.5.2010, 14:44
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Спасибо за подсказку.
|
|
|
|
4.5.2010, 14:50
Сообщение
#4
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. Например, не заморозить бедную речку так, что она потечет по другому руслу.
|
|
|
|
4.5.2010, 15:00
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
|
|
|
|
4.5.2010, 15:06
Сообщение
#6
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
4.5.2010, 15:19
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Спасибо, правда это я уже понял. Вот только как определить, какой способ лучше и безопаснее не только для окр. среды, но и для потребителя.
|
|
|
|
4.5.2010, 15:52
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Сразу возникают два вопроса. Готов-ли, Ваша Зака платить за электризм (привод ТН) из расчета 4 кВт тепла (получаемого) = 1кВт электризма (затраченного). Эт в лучшем случае. Все ж коттедж, а не "домик в деревне" Река (речка), эт самый "вкусный" вариант. Но они имеют тенденцию, по весне разливаться, и тащить на себе, а потом оставлять много всякой бяки. Так, что не испаритель в реку, а реку качать в испаритель. И буде вам щастя, а Заке и экологии - безопасность. Как обустроить водозабор, для Вашего случая, "погуляйте" по "Водоснабжению и канализации". Успехов(с). |
|
|
|
4.5.2010, 16:09
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
|
|
|
|
4.5.2010, 22:04
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Вторую зиму в Вашем регионе коттедж отопливают ЗУБАДАНОМ. Отчет владельца коттеджа был где-то на сайте. В нашем регионе счет коттеджей с таким отоплением перевалил за десяток. Пережили текущую зиму, накопили практический опыт. Скачайте каталог "Тепловые насосы МЕ" - там и информация и примеры объектов. Что интересует конкретно?
Михаил Сообщение отредактировал kord - 4.5.2010, 22:06 |
|
|
|
5.5.2010, 8:39
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Вторую зиму в Вашем регионе коттедж отопливают ЗУБАДАНОМ. Отчет владельца коттеджа был где-то на сайте. В нашем регионе счет коттеджей с таким отоплением перевалил за десяток. Пережили текущую зиму, накопили практический опыт. Скачайте каталог "Тепловые насосы МЕ" - там и информация и примеры объектов. Что интересует конкретно? Михаил Теперь интересует ссылка на каталог если можно ПОЖАЛУЙСТА. |
|
|
|
5.5.2010, 8:46
Сообщение
#12
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
|
|
|
|
5.5.2010, 9:03
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Получается, что надо еще предусмотреть в данном случае предварительную очистку речной воды + самовсасывающий насос? И еще глубина промерзания в Лен. обл. 1,7 м., т.е. ниже уровня воды. Было бы не плохо посмотреть, как это выглядит (хотя бы схемку от руки). В нашем районе такого еще никто не делал.
Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 5.5.2010, 9:06 |
|
|
|
5.5.2010, 10:24
Сообщение
#14
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
|
|
|
|
5.5.2010, 10:24
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Каталог здесь:
http://mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php Вам нужен "Тепловые насосы 2010-2011" В Киеве сейчас в составе Монтажно-заготовительного завода организован участок по изготовлению грунтовых и водяных коллекторов. Причем технология предусматривает входную сертификацию и ресурсные испытания применяемых материалов. Испытания изготовленных изделий - обязательно. Оборудование этого участка на меня произвело сильное впечателение... Отопление коттеджа ТН с коллектором их производства в озере работает третий год... Михаил |
|
|
|
5.5.2010, 11:10
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
"Товарищи ученые, доценты, с кандитатами..."(с) Эт не ко мне. Лучшее к гидрогеологам (геогидрологам?) или к "моржам". Про водозабор уже писал. |
|
|
|
5.5.2010, 14:33
Сообщение
#17
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Это нереально, т .к температура речной воды зимой у нас очень близка к нулю. Т.е. вариант с рекой в Лен. обл. мягко говоря не самый лучший, я так понимаю? Тогда остаются: либо котлован или скважина, либо воздух. Был ли у кого нибудь опыт с грунтовыми водами? У нас глубина залегания песчаного водоносного слоя 19м. - 30м., а грунтовые воды и того выше порой лопатой копнешь и вода пошла. Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 5.5.2010, 14:40 |
|
|
|
| Гость_Интересующийся_* |
5.5.2010, 14:40
Сообщение
#18
|
|
Guest Forum |
С рекой это лучший вариант. Река не промерзает до дна. Побольше расход и все будет в порядке. Какая мощность отопления?
Сообщение отредактировал Интересующийся - 5.5.2010, 14:41 |
|
|
|
5.5.2010, 14:49
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Пока не считал. По предварительной оценке 25 - 30 Квт тепла.
|
|
|
|
5.5.2010, 15:29
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 765 Регистрация: 2.4.2009 Пользователь №: 31520 |
|
|
|
|
| Гость_Мaйкл_* |
5.5.2010, 16:19
Сообщение
#21
|
|
Guest Forum |
|
|
|
|
5.5.2010, 16:38
Сообщение
#22
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Это если всякие инспекторы об этом "побольше" заборе воды из реки и "побольше" сбросе воды в реку не узнают. "...самое "вкусное..." подрозумевало и самое цивильное экологическое сопровождение. И коль скоро приросла подобная ветка в теме, вопрос г-ну kord Дата Сегодня, 11:24 ..."В Киеве сейчас в составе Монтажно-заготовительного завода организован участок по изготовлению грунтовых и водяных коллекторов. Причем технология предусматривает входную сертификацию и ресурсные испытания применяемых материалов. Испытания изготовленных изделий - обязательно. ..." А как насчет экологической сертификации, или это становится заботой потребителя (покупателя). |
|
|
|
5.5.2010, 17:23
Сообщение
#23
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Попытаюсь разложить все по полочкам.
Что есть грунтовый коллектор (зонд)? Набор пластиковых (полиэтиленовых-ПЭ, раньше называли ПНД) труб, фитингов к ним и коллектор с запорной арматурой. Все это из экологически безупречного материала. Вред экологии наносят не коллектора или зонды, а забираемое ими тепло. |
|
|
|
5.5.2010, 22:26
Сообщение
#24
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
А как насчет экологической сертификации, или это становится заботой потребителя (покупателя). Ответ г-ну скептику - экологическая безопасность в данном вопросе следущая: - инсталляция ТН снижает выбросы парниковых газов, что повышает экологическую безопасность проекта - материалы, применяемые в проекте, имеют все необходимые документы относительно экологической безопасности (в форточку посмотрите, там полно труб из полиэтилена в любой инженерке) - производство сертифицировано по стандарту ISO14001 - проектный отдел фирмы-инсталлятора укомплектован сертифицированными специалистами - монтажники сплошь в белых перчатках работают и мусор за собой убирают Михаил |
|
|
|
6.5.2010, 8:44
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
То kord, Дата Вчера, 23:26 Alex_, Дата Вчера, 18:23 Спасибо!!! Токмо вопрос касался о допуске к "закопки" и "утоплению" грунтовых и водяных коллекторов. Прошу обратить внимание на все сопутствующие цитаты в предыдущем посте. Да, "бадаться" с экологами по процедуре преданию земле/воде коллектора придется потребителю (проектировщику), а то что это можно (допущено) делать, кто- то должен согласовать. |
|
|
|
6.5.2010, 9:03
Сообщение
#26
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 116 Регистрация: 29.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 28379 |
Уточню: Зак. является частник, объект - загородный котедж. Так что "согласовать" в интересах Зака. А вот по поводу сброса воды в реку вопрос - я себе представлял согласно изученной литературе, что коллектор работает по независимоцй схеме (теплоноситель внешнего контура - рассол) или я ощибаюсь?
|
|
|
|
| Гость_Интересующийся_* |
6.5.2010, 9:07
Сообщение
#27
|
|
Guest Forum |
Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. Например, не заморозить бедную речку так, что она потечет по другому руслу. 25 кВт речку не заморозят. Уточню: Зак. является частник, объект - загородный котедж. Так что "согласовать" в интересах Зака. А вот по поводу сброса воды в реку вопрос - я себе представлял согласно изученной литературе, что коллектор работает по независимоцй схеме (теплоноситель внешнего контура - рассол) или я ощибаюсь? Можно и так. Но мы рассматриваем вариант приближения речки к дому и отбор из нее тепла в комфортных условиях теплового пункта, чтобы исключить пагубное влияние паводков и вандалов. |
|
|
|
6.5.2010, 9:43
Сообщение
#28
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Спасибо!!! Токмо вопрос касался о допуске к "закопки" и "утоплению" грунтовых и водяных коллекторов. Частник на своем участке действует по-принципу: чего хочу, то и ворочу. И не только на своем... Согласовать же что-либо из вышеописанного практически нереально. Даже не совсем понятно, с кем согласовывать? Поэтому приходится думать прежде всего о том, как свести к минимуму негативные последствия теплонасосных дел. Цитата . Но мы рассматриваем вариант приближения речки к дому и отбор из нее тепла в комфортных условиях теплового пункта, чтобы исключить пагубное влияние паводков и вандалов. Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет. Цитата 25 кВт речку не заморозят. Автор пока ни словом не обмолвился о размере реки.
|
|
|
|
6.5.2010, 9:50
Сообщение
#29
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 206 Регистрация: 12.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 39478 |
Т.е. вариант с рекой в Лен. обл. мягко говоря не самый лучший, я так понимаю? Тогда остаются: либо котлован или скважина, либо воздух. Был ли у кого нибудь опыт с грунтовыми водами? У нас глубина залегания песчаного водоносного слоя 19м. - 30м., а грунтовые воды и того выше порой лопатой копнешь и вода пошла. У нас был опыт проектирования такой системы, с той лишь разницей, что тепловой насос ставили в гостинице для нагрева ГВС. Мощность насоса по теплу составляет порядка 37 кВт. Зонд холодной части закладывался в дренажную систему, которая проходит под гостиницей. Ситуация у нас начиналась так: Корпоративный Зак. (сеть гостиниц Киева и области) купил тепловой насос мощностью Х (т.е. без каких либо предварительных расчётов). И попросил нас смонтировать его. В процессе обследования объекта, было выяснено, что под территорией гостиницы существует, заложенная при "царе Горохе" труба. По трубе соответственно течёт река нечистот всяких со всего района (ливнёвки, СТО, и т.п.). Диаметр трубы этой - метр с небольшим, уровень воды в трубе колебался от 25 см до 45 см. Вообщем сделали расчёт, Купил Зак. примерно 1500 метров трубы пластиковой (для зонда). Мы купили оконцеватели для этих зондов, припаяли с помощью термофитингов ну и после настройки система заработала. Для расчёта, Вам надо определится с конкретной моделью теплового насоса. Там есть требования к объёму и скорости воды протекающей через испаритель и конденсатор. Вот от этих величин и отталкивайтесь. Качать воду в испаритель - это не есть самое лучшее решение. мы с этим столкнулись. И проблема тут банальна, забиваются фильтра. Очень очень быстро забиваются. Очищать и подготавливать воду для испарителя, что б потом опять сбросить в реку - не целесообразно и дорого. Это при условии что испаритель пластинчатый и расположен в самом тепловом насосе. Если же найдёте тепловой насос с выносным, разборным кожухотрубным испарителем, то тогда и реку качать можно И вариант монтажа такого теплового насоса немного дешевле чем с земляным коллектором... |
|
|
|
6.5.2010, 15:13
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3846 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 15519 |
Alex_ Дата Сегодня, 10:43 "Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет. "
Коллега, __________ ЗЫ. Ни чего личного, токмо за дело, для. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|