> Отопление с применеием теплового насоса, Опыт?
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Недавно столкнулся с задачей спроектировать, а затем смонтировать систему отопления котеджа с применение теплового насоса. В качестве источника тепла Зак. желает использовать речку, но у меня сомнения по этому поводу ведь река имеет течение. Я рассмотрел и другие варианты источников (воздух и земля), и тут образовалась масса вопросов. Если есть у кого нибудь опыт использования теплового насоса, буду очень благодарен если поделитесь, интересна любая информация (думаю не только мне). Заранее большое человеческое спасибо.

Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 4.5.2010, 14:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 78)
EJIEHA
сообщение 4.5.2010, 14:35
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Может быть Вашу тему сюда перенести? Похоже там чаще бывают спецы по данному вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Спасибо за подсказку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.5.2010, 14:50
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. Например, не заморозить бедную речку так, что она потечет по другому руслу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 15:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(Alex_ @ 4.5.2010, 15:50) *
Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. Например, не заморозить бедную речку так, что она потечет по другому руслу.

Тоесть как заморозить? А как же течение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.5.2010, 15:06
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 16:00) *
То есть как заморозить?

Фундаментальный принцип работы ТН: берем тепло из окружающей среды. То бишь ее (средУ) охлаждаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 15:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Спасибо, правда это я уже понял. Вот только как определить, какой способ лучше и безопаснее не только для окр. среды, но и для потребителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 4.5.2010, 15:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Сразу возникают два вопроса.
Готов-ли, Ваша Зака платить за электризм (привод ТН) из расчета 4 кВт тепла (получаемого) = 1кВт электризма (затраченного). Эт в лучшем случае. Все ж коттедж, а не "домик в деревне"
Река (речка), эт самый "вкусный" вариант. Но они имеют тенденцию, по весне разливаться, и тащить на себе, а потом оставлять много всякой бяки. Так, что не испаритель в реку, а реку качать в испаритель. И буде вам щастя, а Заке и экологии - безопасность. Как обустроить водозабор, для Вашего случая, "погуляйте" по "Водоснабжению и канализации". Успехов(с).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 4.5.2010, 16:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(vadim999 @ 4.5.2010, 16:52) *
Но они имеют тенденцию, по весне разливаться, и тащить на себе, а потом оставлять много всякой бяки. Так, что не испаритель в реку, а реку качать в испаритель. И буде вам щастя, а Заке и экологии - безопасность.

Про бяку понятно, а про испаритель не совсем. unsure.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 4.5.2010, 22:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Вторую зиму в Вашем регионе коттедж отопливают ЗУБАДАНОМ. Отчет владельца коттеджа был где-то на сайте. В нашем регионе счет коттеджей с таким отоплением перевалил за десяток. Пережили текущую зиму, накопили практический опыт. Скачайте каталог "Тепловые насосы МЕ" - там и информация и примеры объектов. Что интересует конкретно?
Михаил

Сообщение отредактировал kord - 4.5.2010, 22:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 8:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(kord @ 4.5.2010, 23:04) *
Вторую зиму в Вашем регионе коттедж отопливают ЗУБАДАНОМ. Отчет владельца коттеджа был где-то на сайте. В нашем регионе счет коттеджей с таким отоплением перевалил за десяток. Пережили текущую зиму, накопили практический опыт. Скачайте каталог "Тепловые насосы МЕ" - там и информация и примеры объектов. Что интересует конкретно?
Михаил

Теперь интересует ссылка на каталог если можно ПОЖАЛУЙСТА. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.5.2010, 8:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Евгений Андреевич @ 4.5.2010, 17:09) *
Про бяку понятно, а про испаритель не совсем. unsure.gif unsure.gif


Дык, воду из реки по трубам гнать в испаритель и сбрасывать обратно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 9:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Получается, что надо еще предусмотреть в данном случае предварительную очистку речной воды + самовсасывающий насос? И еще глубина промерзания в Лен. обл. 1,7 м., т.е. ниже уровня воды. Было бы не плохо посмотреть, как это выглядит (хотя бы схемку от руки). В нашем районе такого еще никто не делал.

Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 5.5.2010, 9:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.5.2010, 10:24
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vadim999 @ 5.5.2010, 9:46) *
Дык, воду из реки по трубам гнать в испаритель и сбрасывать обратно.

Это нереально, т .к температура речной воды зимой у нас очень близка к нулю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 5.5.2010, 10:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Каталог здесь:
http://mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php
Вам нужен "Тепловые насосы 2010-2011"
В Киеве сейчас в составе Монтажно-заготовительного завода организован участок по изготовлению грунтовых и водяных коллекторов. Причем технология предусматривает входную сертификацию и ресурсные испытания применяемых материалов. Испытания изготовленных изделий - обязательно. Оборудование этого участка на меня произвело сильное впечателение... Отопление коттеджа ТН с коллектором их производства в озере работает третий год...
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.5.2010, 11:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




"Товарищи ученые, доценты, с кандитатами..."(с) Эт не ко мне. Лучшее к гидрогеологам (геогидрологам?) или к "моржам". Про водозабор уже писал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 14:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(Alex_ @ 5.5.2010, 11:24) *
Это нереально, т .к температура речной воды зимой у нас очень близка к нулю.

Т.е. вариант с рекой в Лен. обл. мягко говоря не самый лучший, я так понимаю? Тогда остаются: либо котлован или скважина, либо воздух. Был ли у кого нибудь опыт с грунтовыми водами? У нас глубина залегания песчаного водоносного слоя 19м. - 30м., а грунтовые воды и того выше порой лопатой копнешь и вода пошла.

Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 5.5.2010, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 5.5.2010, 14:40
Сообщение #18





Guest Forum






С рекой это лучший вариант. Река не промерзает до дна. Побольше расход и все будет в порядке. Какая мощность отопления?

Сообщение отредактировал Интересующийся - 5.5.2010, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 5.5.2010, 14:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Пока не считал. По предварительной оценке 25 - 30 Квт тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 5.5.2010, 15:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Цитата(Интересующийся @ 5.5.2010, 14:40) *
Побольше расход и все будет в порядке.

Это если всякие инспекторы об этом "побольше" заборе воды из реки и "побольше" сбросе воды в реку не узнают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мaйкл_*
сообщение 5.5.2010, 16:19
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(vnvik @ 5.5.2010, 16:29) *
Это если всякие инспекторы об этом "побольше" заборе воды из реки и "побольше" сбросе воды в реку не узнают.

Алекс написал только что, что брать воду с речки нельзя. Для Питера - забудьте об этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.5.2010, 16:38
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vnvik @ 5.5.2010, 16:29) *
Это если всякие инспекторы об этом "побольше" заборе воды из реки и "побольше" сбросе воды в реку не узнают.


"...самое "вкусное..." подрозумевало и самое цивильное экологическое сопровождение.
И коль скоро приросла подобная ветка в теме, вопрос г-ну kord Дата Сегодня, 11:24 ..."В Киеве сейчас в составе Монтажно-заготовительного завода организован участок по изготовлению грунтовых и водяных коллекторов. Причем технология предусматривает входную сертификацию и ресурсные испытания применяемых материалов. Испытания изготовленных изделий - обязательно. ..."
А как насчет экологической сертификации, или это становится заботой потребителя (покупателя).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 5.5.2010, 17:23
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Попытаюсь разложить все по полочкам.

Что есть грунтовый коллектор (зонд)? Набор пластиковых (полиэтиленовых-ПЭ, раньше называли ПНД) труб, фитингов к ним и коллектор с запорной арматурой. Все это из экологически безупречного материала. Вред экологии наносят не коллектора или зонды, а забираемое ими тепло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 5.5.2010, 22:26
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(vadim999 @ 5.5.2010, 16:38) *
А как насчет экологической сертификации, или это становится заботой потребителя (покупателя).

Ответ г-ну скептику - экологическая безопасность в данном вопросе следущая:
- инсталляция ТН снижает выбросы парниковых газов, что повышает экологическую безопасность проекта
- материалы, применяемые в проекте, имеют все необходимые документы относительно экологической безопасности (в форточку посмотрите, там полно труб из полиэтилена в любой инженерке)
- производство сертифицировано по стандарту ISO14001
- проектный отдел фирмы-инсталлятора укомплектован сертифицированными специалистами
- монтажники сплошь в белых перчатках работают и мусор за собой убирают
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.5.2010, 8:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То kord, Дата Вчера, 23:26
Alex_, Дата Вчера, 18:23

Спасибо!!! Токмо вопрос касался о допуске к "закопки" и "утоплению" грунтовых и водяных коллекторов.
Прошу обратить внимание на все сопутствующие цитаты в предыдущем посте.
Да, "бадаться" с экологами по процедуре преданию земле/воде коллектора придется потребителю (проектировщику), а то что это можно (допущено) делать, кто- то должен согласовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 6.5.2010, 9:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Уточню: Зак. является частник, объект - загородный котедж. Так что "согласовать" в интересах Зака. А вот по поводу сброса воды в реку вопрос - я себе представлял согласно изученной литературе, что коллектор работает по независимоцй схеме (теплоноситель внешнего контура - рассол) или я ощибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 6.5.2010, 9:07
Сообщение #27





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 4.5.2010, 17:50) *
Здесь главное - не нанести вред окружающей среде. Например, не заморозить бедную речку так, что она потечет по другому руслу.

25 кВт речку не заморозят.

Цитата(Евгений Андреевич @ 6.5.2010, 12:03) *
Уточню: Зак. является частник, объект - загородный котедж. Так что "согласовать" в интересах Зака. А вот по поводу сброса воды в реку вопрос - я себе представлял согласно изученной литературе, что коллектор работает по независимоцй схеме (теплоноситель внешнего контура - рассол) или я ощибаюсь?

Можно и так. Но мы рассматриваем вариант приближения речки к дому и отбор из нее тепла в комфортных условиях теплового пункта, чтобы исключить пагубное влияние паводков и вандалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.5.2010, 9:43
Сообщение #28


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vadim999 @ 6.5.2010, 9:44) *
Спасибо!!! Токмо вопрос касался о допуске к "закопки" и "утоплению" грунтовых и водяных коллекторов.

Частник на своем участке действует по-принципу: чего хочу, то и ворочу. И не только на своем... Согласовать же что-либо из вышеописанного практически нереально. Даже не совсем понятно, с кем согласовывать? Поэтому приходится думать прежде всего о том, как свести к минимуму негативные последствия теплонасосных дел.
Цитата
. Но мы рассматриваем вариант приближения речки к дому и отбор из нее тепла в комфортных условиях теплового пункта, чтобы исключить пагубное влияние паводков и вандалов.
Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет.
Цитата
25 кВт речку не заморозят.
Автор пока ни словом не обмолвился о размере реки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 6.5.2010, 9:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Евгений Андреевич @ 5.5.2010, 14:33) *
Т.е. вариант с рекой в Лен. обл. мягко говоря не самый лучший, я так понимаю? Тогда остаются: либо котлован или скважина, либо воздух. Был ли у кого нибудь опыт с грунтовыми водами? У нас глубина залегания песчаного водоносного слоя 19м. - 30м., а грунтовые воды и того выше порой лопатой копнешь и вода пошла.

У нас был опыт проектирования такой системы, с той лишь разницей, что тепловой насос ставили в гостинице для нагрева ГВС. Мощность насоса по теплу составляет порядка 37 кВт. Зонд холодной части закладывался в дренажную систему, которая проходит под гостиницей. Ситуация у нас начиналась так:
Корпоративный Зак. (сеть гостиниц Киева и области) купил тепловой насос мощностью Х (т.е. без каких либо предварительных расчётов). И попросил нас смонтировать его. В процессе обследования объекта, было выяснено, что под территорией гостиницы существует, заложенная при "царе Горохе" труба. По трубе соответственно течёт река нечистот всяких со всего района (ливнёвки, СТО, и т.п.). Диаметр трубы этой - метр с небольшим, уровень воды в трубе колебался от 25 см до 45 см. Вообщем сделали расчёт, Купил Зак. примерно 1500 метров трубы пластиковой (для зонда). Мы купили оконцеватели для этих зондов, припаяли с помощью термофитингов ну и после настройки система заработала.
Для расчёта, Вам надо определится с конкретной моделью теплового насоса. Там есть требования к объёму и скорости воды протекающей через испаритель и конденсатор. Вот от этих величин и отталкивайтесь. Качать воду в испаритель - это не есть самое лучшее решение. мы с этим столкнулись. И проблема тут банальна, забиваются фильтра. Очень очень быстро забиваются. Очищать и подготавливать воду для испарителя, что б потом опять сбросить в реку - не целесообразно и дорого. Это при условии что испаритель пластинчатый и расположен в самом тепловом насосе. Если же найдёте тепловой насос с выносным, разборным кожухотрубным испарителем, то тогда и реку качать можно smile.gif
И вариант монтажа такого теплового насоса немного дешевле чем с земляным коллектором...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.5.2010, 15:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Alex_ Дата Сегодня, 10:43 "Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет. "

Коллега, mad.gif Вы меня окончательно и беспоротно, расстроили. То, что Вы не воспользовались подсказкой про "гидрогеологов" и "моржей" - эт Ваше частное дело. А, то,что дважды, Вы утверждаете одно и том же, и при этом не приводите обоснования - ни есть хорошо. Подобнная настойчивость может породить, у многих, мысль о "тупиковом развитии ТНов". И к слову о мыслях о развитии, в смысле "нанотехнологий" в применении их к ТН. Что мешает внедрить "мембранные технологии" для организации циркуляции соляных растворов только на испарители, в контексте взял/отдал воду реки.
__________
ЗЫ. Ни чего личного, токмо за дело, для. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 6.5.2010, 16:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(Alex_ @ 6.5.2010, 10:43) *
Автор пока ни словом не обмолвился о размере реки.

Каюсь. С Зак. предметного разговора еще не было (только по телефону) т.к. эта тема для меня достаточно новая и потому очень интересна. Отзывы в инете могут быть просто рекламой, да и необходимой конкретики в них не хватает, потому я и решил открыть данную тему.
А какие размеры реки желательны для использования данной технологии? Ширина? Глубина?
Leeps , по поводу земляного коллектора имеется ввиду ипользование грунтовых вод?

Сообщение отредактировал Евгений Андреевич - 6.5.2010, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 6.5.2010, 19:14
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Евгений Андреевич @ 6.5.2010, 16:15) *
Каюсь. С Зак. предметного разговора еще не было (только по телефону) т.к. эта тема для меня достаточно новая и потому очень интересна. Отзывы в инете могут быть просто рекламой, да и необходимой конкретики в них не хватает, потому я и решил открыть данную тему.
А какие размеры реки желательны для использования данной технологии? Ширина? Глубина?
Leeps , по поводу земляного коллектора имеется ввиду ипользование грунтовых вод?

Нет нет, не совсем правильно я наверное отписал... Когда я говорил про грунтовой коллектор, я имел в виду вертикальные (геотермальные) зонды. Длина зонда в первом приближении рассчитывается (в зависимости от типа грунта) исходя из 35 - 40 Ватт на метр этого самого зонда. Другими словами, если у Вас тепловой насос мощностью по теплу 100 кВт, например, то общая длина зонда должна быть 2500 м. И эту длину Вы в свою очередь делите на скважины по 70 - 100 метров. И я имел в виду как раз дороговизну изготовления таких скважин, в сравнении с использованием тепла от проточной воды. Но в первую очередь, надо понимать что за река на объекте, а уж потом от неё плясать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.5.2010, 19:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20879
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Я дилетант в ТН, но мне кажется, что пластиковая труба с гликолем в бухтах затопленных ко дну с якорями будет самым лучшим и дешёвым теплообменником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 6.5.2010, 19:22
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478




Еще раз: температура воды в российских реках зимой очень близка к нулю. Тепло отбирать не от чего. При малейшей попытке снять тепло в теплообменнике эта вода замерзнет.
Размер реки в данном случае вопрос №1 smile.gif Но ведь можно поступить по другому, не загонять реку в испаритель, а пользоваться промежуточной смесью пропиленгликоля (например)... Над дном реки можно уложить "плети" зонда, которые в свою очередь уже подключить к общей гребёнке, где нибудь на суше, а от гребёнки - уже испаритель теплового насоса запитать.
Если, когда мы говорим о реке, не подразумеваем ручей или болотце, я не думаю что те же 25 кВт холода нельзя будет сбросить в проточную воду, пусть даже с температурой близкой к 0 градусов...


Цитата(jota @ 6.5.2010, 19:19) *
Я дилетант в ТН, но мне кажется, что пластиковая труба с гликолем в бухтах затопленных ко дну с якорями будет самым лучшим и дешёвым теплообменником.

Мммм да..... надо бы мне научится писать быстрее...... laugh.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.5.2010, 21:56
Сообщение #35


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vadim999 @ 6.5.2010, 16:13) *
... И к слову о мыслях о развитии, в смысле "нанотехнологий" в применении их к ТН. Что мешает внедрить "мембранные технологии" для организации циркуляции соляных растворов только на испарители, в контексте взял/отдал воду реки.

Коллега, если можно, здесь поподробнее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.5.2010, 12:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Alex_ @ 6.5.2010, 22:56) *
Коллега, если можно, здесь поподробнее...


clap.gif !!!! Сча-а-а-с!? Вам, поприколу, а Ипонцы после этого, подобную опцию через пол года, выбросят на рынок.
"Движущая сила прогресса" - изменение растворимости солй при изменении температуры растворителя. rolleyes.gif Дальше, "Сама!... Сама!... Сама!"(с)
__________
ЗЫ. Справка по памяти. Температура воды в оз. Байкал, под толщей льда в 1м., и температурах наружного воздуха ниже минус 25 гр., не опускается ниже +10 грС.
Желающим рекомендую проверить память.

Сообщение отредактировал vadim999 - 7.5.2010, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 7.5.2010, 13:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Головная боль на ТО не соли, а ил и песчаная взвесь. Видимо будущее за нанороботами, которые будут ползать по насосу и ТО, отскабливать налипшую гадость и выносить мешками.
У большинства производителей ТН вода-вода, ограничение Тмин на входе +7°С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 7.5.2010, 14:19
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 14:59) *
Головная боль на ТО не соли, а ил и песчаная взвесь. Видимо будущее за нанороботами, которые будут ползать по насосу и ТО, отскабливать налипшую гадость и выносить мешками.
У большинства производителей ТН вода-вода, ограничение Тмин на входе +7°С.


О нанороботах http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=16912 читать сообщение от Magnetik.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.5.2010, 14:43
Сообщение #39


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(vadim999 @ 7.5.2010, 13:21) *
ЗЫ. Справка по памяти. Температура воды в оз. Байкал, под толщей льда в 1м., и температурах наружного воздуха ниже минус 25 гр., не опускается ниже +10 грС.
Желающим рекомендую проверить память.

Проверил http://schools.keldysh.ru/schin16/exam/gostev/baikal.htm "Температура воды в глубинных слоях оера Байкал постоянно держится на уровне 3,2 градуса"
В Финском заливе температура придонной (!) воды зимой ок. +2,5С
О небольших реках и говорить нечего - там речь идет о десятых долях градуса.

Про то, что температура на глубине не ниже +10С - это, скорее, о Черном море. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.5.2010, 15:06
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То Alex_, Дата Сегодня, 15:43 Ну, и ладушки. Сталобыть, память дыровлеть стала, и ... "переходить" на солевые растворы

Сообщение отредактировал vadim999 - 7.5.2010, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 7.5.2010, 16:13
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 14:59) *
У большинства производителей ТН вода-вода, ограничение Тмин на входе +7°С.

Т.е. применение ТН вода-вода в Лен. Обл. вообще отпадает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 7.5.2010, 17:49
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Цитата(Евгений Андреевич @ 7.5.2010, 17:13) *
Т.е. применение ТН вода-вода в Лен. Обл. вообще отпадает?

Применение возможно, но при t не ниже +8С.
Дайте данные по реке, ширина и глубина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 7.5.2010, 18:06
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(hausmeister @ 7.5.2010, 13:59) *
Головная боль на ТО не соли, а ил и песчаная взвесь. Видимо будущее за нанороботами, которые будут ползать по насосу и ТО, отскабливать налипшую гадость и выносить мешками.
У большинства производителей ТН вода-вода, ограничение Тмин на входе +7°С.

Вы простите, но головная боль ТО - как раз соли, а вот ил песчасчаная взвесь, головная боль фильтров, которые стоят перед ТО. Ну а если мы говорим о холодной стороне ТН (испарителе), то тут всё же больше засорения фильтров...
И что касается конкретно нашего примера, ТН работает с температурой воды +2 подача, +8 обратка. Зимой, когда на улице доходило до -22, ТН работал с температурой подачи -3 и + 5... Пропилен гликоль в контур и проблема решена...
Я это всё веду к тому, что не замёрзнет Ваша река, по крайней мере в один момент. Хотя, про речку хотелось бы знать по подробнее, иначе вся эта дискуссия не имеет смысла smile.gif
Тепловой насос от Vaillant. Модель сейчас не помню, могу уточнить, если надо....


Сообщение отредактировал Leeps - 7.5.2010, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 7.5.2010, 18:59
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Цитата(Leeps @ 7.5.2010, 19:06) *
И что касается конкретно нашего примера, ТН работает с температурой воды +2 подача, +8 обратка. Зимой, когда на улице доходило до -22, ТН работал с температурой подачи -3 и + 5... Пропилен гликоль в контур и проблема решена...
Я это всё веду к тому, что не замёрзнет Ваша река, по крайней мере в один момент. Хотя, про речку хотелось бы знать по подробнее, иначе вся эта дискуссия не имеет смысла smile.gif
Тепловой насос от Vaillant. Модель сейчас не помню, могу уточнить, если надо....

+2 подача, +8 обратка.
подачи -3 и + 5...
вы ничего не перепутали?
А то получается на входе в испаритель t ниже, чем на выходе.
И не слишком ли большая дельта t?
Цитата(Leeps @ 7.5.2010, 19:06) *
Пропилен гликоль в контур и проблема решена...

Не хочу показаться занудой, но это уже тип "грунт-вода" с так называемым закрытым первичным контуром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.5.2010, 22:52
Сообщение #45


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Евгений Андреевич @ 7.5.2010, 17:13) *
Т.е. применение ТН вода-вода в Лен. Обл. вообще отпадает?

Надо бурить на воду. Бурить глубоко. И у этой глубоководной воды беды будут похлеще, чем у поверхностной - железо, марганец, сероводород, жесткость...
Так что проще считать, что отпадает... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kvark
сообщение 10.5.2010, 20:51
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 25.7.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10264




Касательно экологии. Здесь уже был вопрос о экологическом допуске. Вопрос, что будет, если Ваш гликоль в случае аварии (трещина в ПНД - все в жизни бывает) попадает в воду той же реки?

Тот же вопрос касательно скважин. Что будет если упомянутый гликоль попадет в в скважину, а из нее в водоносный слой.

Соответвенно, наши славные органы-чиновники при любом катакличзме в экологии района будут приходить к Вашему пользователю ТН. И не важно была у него утечка или нет!

Отсюда еще раз вопрос о экологичесокм допуске Ваших гликолей на российской земле. Допускаю, что этот вопрос не нормирется сейчас в силу малоприменительности пока этой технике в Росии (незнания о ней чиновников).
Однако рано или поздно этот вопрос встанет!
Так есть ли сертификат?

А поповоду экологически чистой ПНД, которая дескать никак не повлияет на реку, почву и т.д., так если так рассуждать, в речке можно и первичный контур "грязной" воды АЭС охлаждать.
Однако же понятно, что этого никто не делает.

Замечания эти пишу в порядке сразу появившегося вопроса применительно к нашей российской действительности.
Может я в чем-то неправ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 8:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(GeoTeplo @ 7.5.2010, 18:59) *
+2 подача, +8 обратка.
подачи -3 и + 5...
вы ничего не перепутали?
А то получается на входе в испаритель t ниже, чем на выходе.
И не слишком ли большая дельта t?

Не хочу показаться занудой, но это уже тип "грунт-вода" с так называемым закрытым первичным контуром.

Да простите, не совсем точно выразился... + 2 "подача", это на выходе из испарителя и на входе в зонд... Дельта t - такая как есть. Не придумано ничего.
И если от названия что то меняется, пусть будет тип "грунт-вода", только вот зонд отбирает тепло не от грунта, а от воды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 9:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Kvark @ 10.5.2010, 20:51) *
Касательно экологии...

Любой зонд, перед заполнением смесью, проходит гидравлические испытания уже по месту (скважина, река и т.п.) Поэтому трещины на начальной стадии отслеживаемы без проблем. Далее, система заполняется смесью на основании пропиленгликоля, а он на много менее токсичен, чем тот же этиленгликоль. Трещина в зонде скважины - мне кажется вообще не реальной, разве что какие то механические повреждения будут там....на глубине smile.gif Да, и если мне память не изменяет, то кроме зонда в скважине присутствует так называемая тампонажная смесь. Т.е. перед повреждением трубы - надо бы преодолеть сначала эту самую смесь....
Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь.
Ну и самое главное, правильно построенный коллектор, на общей гребёнке имеет возможность отключения "плетей". Другими словами, если в зонде, падает давление (понимаем, что появилась трещина) мы без проблем отсекаем вышедший из строя участок. Вся система, при этом, останется работоспособной с большой вероятностью (в зависимости от типа теплового насоса). Вред окружающей среде сведён к минимуму...
P.S. Я не продаю тепловые насосы и не рекламирую их laugh.gif laugh.gif laugh.gif просто был опыт инсталляции вот и рассказываю как было у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GeoTeplo
сообщение 11.5.2010, 9:33
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.10.2008
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336



Цитата(Kvark @ 10.5.2010, 21:51) *
Касательно экологии.


Пропиленгликоль, в отличие от этиленгликоля практически нетоксичен. Некоторые компании применят этилегликол, по причине его дешевизны, тем самым удешевляя систему, но это неправильно.

Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 10:05) *
Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь.

bestbook.gif запросто
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2010, 10:57
Сообщение #50


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 10:05) *
Далее, система заполняется смесью на основании пропиленгликоля, а он на много менее токсичен, чем тот же этиленгликоль.

Есть замечательная жидкость для заполнения грунтовых систем - 30% раствор чистого (медицинского) этанола. Ядовит только при неумеренном целенаправленном потреблениии внутрь biggrin.gif Проблема одна - купить его в больших количествах. А так - несколько бутылок на подпитку есть в любом ларьке. tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Цитата
Да, и если мне память не изменяет, то кроме зонда в скважине присутствует так называемая тампонажная смесь. Т.е. перед повреждением трубы - надо бы преодолеть сначала эту самую смесь....
Я думаю, уважаемый GeoTeplo, расскажет нам, если это будет необходимо, из чего состоит эта смесь.

Бентонит. Препятствия для течи не создает никакого. Ну то есть вообще...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 11:57
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Alex_ @ 11.5.2010, 10:57) *
Есть замечательная жидкость для заполнения грунтовых систем - 30% раствор чистого (медицинского) этанола. Ядовит только при неумеренном целенаправленном потреблениии внутрь biggrin.gif Проблема одна - купить его в больших количествах. А так - несколько бутылок на подпитку есть в любом ларьке. tongue.gif tongue.gif tongue.gif

Бентонит. Препятствия для течи не создает никакого. Ну то есть вообще...

Если вдруг у службы эксплуатации голова болит, краник открыли, в бутылочку слили и полечились smile.gif smile.gif smile.gif
А что касается бетонита, то я имел в виду не герметизацию им, а механическую защиту..... Вдруг крот какой пластик погрызть захочет ph34r.gif

Сообщение отредактировал Alex_ - 11.5.2010, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2010, 12:06
Сообщение #52


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 12:57) *
Если вдруг у службы эксплуатации голова болит, краник открыли, в бутылочку слили и полечились smile.gif smile.gif smile.gif

Юмор, он здесь, конечно же, понятен... Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 17:23
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Alex_ @ 11.5.2010, 12:06) *
Юмор, он здесь, конечно же, понятен... Можно попробовать изопропиловый спирт - тот, на основе которого изготавливается жидкость для омывания стекол. Его купить проще. Тоже дрянь, но меньшая, чем этиленгликоль. Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие.

Тут ещё ж дело в том, что многие поставщики ТН рекомендуют незамерзающие смеси. Или не дают гарантии на оборудование. Поэтому вопрос об использовании той или иной смеси зависит не только от Зака или его службы эксплуатации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.5.2010, 8:21
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Alex_ @ 11.5.2010, 13:06) *
Спирты хороши еще и тем, что они не вязкие.

А это важно, поскольку меньше э/энергии необходимо для обеспечения требуемой циркуляции в первичном контуре, да и способствует эффективному теплообмену. Кроме того, увеличение дельта Т снижает цирк. расход в контуре

Сообщение отредактировал KGP1 - 12.5.2010, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.5.2010, 8:59
Сообщение #55


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



не знаю насколько может быть полезно и интересно, но выложил тут "подключение тепловых насосов в технологическую отопительную систему"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.5.2010, 9:31
Сообщение #56


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Нормальная такая ТН-азбука... Там и про спирт кстати есть. Перевод кривой, включая само название мануала, но это не беда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 17.5.2010, 7:37
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Уважаемые, у меня вопрос как практически организавано управление процессом преобразования температур и потребления э/энегрии в ТН при переменной тепловой нагрузке, отопление + ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denim
сообщение 17.6.2010, 8:47
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 3.12.2009
Пользователь №: 41706



включением\выключением компрессора, пожалуй?
рег. температуры - зависит от гидравлической схемы системы отопления.
можно регулировать темп-ру подмешивающими клапанами и проч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.6.2010, 14:44
Сообщение #59


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(denim @ 17.6.2010, 9:47) *
включением\выключением компрессора, пожалуй?

А чтобы он слишком часто не включался, ставят емкость - аккумулятор тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.6.2010, 15:33
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 33355
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Наверное некоторым оффтопом будет,но не нашел места куда б получше выложить. Поиском вроде не обнаруживалось, вдруг кому пригодиться?
Есть еще Хайрих,но если будет нужен, то положу(просто у меня в компе перекидку сделать надо, что б выложить его можно было. он в ПДФ уже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 24.6.2010, 11:40
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(denim @ 17.6.2010, 9:47) *
включением\выключением компрессора, пожалуй?
рег. температуры - зависит от гидравлической схемы системы отопления.
можно регулировать темп-ру подмешивающими клапанами и проч.

Режим Вкл/выкл крайне неудобный. Имеется ли практическая бивалентная схема включения ТН совместно с СЦТ для промышленных объектов общей тепловой нагрузкой (70% отопление)2Гкал/ч ?

Сообщение отредактировал KGP1 - 24.6.2010, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.6.2010, 9:20
Сообщение #62


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(KGP1 @ 24.6.2010, 12:40) *
Режим Вкл/выкл крайне неудобный.

Попробуйте найти ТН с частотным регулироанием. Сразу скажу - это будет нелегко.
А что Вы называете СЦТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 25.6.2010, 11:55
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 10:20) *
Попробуйте найти ТН с частотным регулироанием. Сразу скажу - это будет нелегко.
А что Вы называете СЦТ?

Да, действительно нелегко. Обычное регулирование отпуска тепла ТН - регулирование пропусками. Но недостатки такого регулирования известны. Более того, в бивалентных схмах при низких температурах ТН отключается, влючается пиковый источник тепла. Вот иполучается, что при использовании ТН для климатики РФ(в отличии от Европы необходим долп. традиционный источник тепла. В конкретных условиях оптимальным вариантом может быть существующая СЦТ- система централизованного теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.6.2010, 17:48
Сообщение #64


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Стоп.
Все в кучу намешали.
Основной недостаток при работе компрессора ТН пропусками - износ двигателя.
Ставите бочку, трехходовой регулятор - и вот у Вас плавная регулировка в системе отопления. Но и она не всегда нужна.
Бивалентной схемы требуют только ТН с "воздушным" испарителем. Геотермальные ТН превосходно работают в моноваленте.
При наличии ввода централизованного теплоснабжения ТН имеет смысл запускать в работу только при сезонном отключении тепла. В прохладу - на тепло, в жару - на холод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 28.6.2010, 7:01
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 18:48) *
Стоп.
Все в кучу намешали.
Основной недостаток при работе компрессора ТН пропусками - износ двигателя.
Ставите бочку, трехходовой регулятор - и вот у Вас плавная регулировка в системе отопления. Но и она не всегда нужна.
Бивалентной схемы требуют только ТН с "воздушным" испарителем. Геотермальные ТН превосходно работают в моноваленте.
При наличии ввода централизованного теплоснабжения ТН имеет смысл запускать в работу только при сезонном отключении тепла. В прохладу - на тепло, в жару - на холод.

Да, это так, но для небольших нагрузок, а если применить к объектам, например очистных сооружений города, где протяженность сетей вторичного контура несколько км и нагрузка около 2 Гкал, большую надо бочку. А если использовать ТН только в переходные режимы, то затраты на содержание к существующей СЦТ и ТН возрастают существенно, а следавотельно сроки окупаемости ТН также возрастают. Может быть поэтому масштабы широкого внедрения ТН на пром объектах не столь велики? В любом случае ТЭО обязательно, для серьезных инвестиций. Обязателен и учет особенностей климата РФ.
И еще, когда регулирование пропусками осущ через т/сети имеются отличительные особенности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 29.6.2010, 11:04
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 9:20) *
Попробуйте найти ТН с частотным регулироанием. Сразу скажу - это будет нелегко.

И дороже от обычного процентов на 15 - 20. Самый оптимальный вариант - аккумулятор ИМХО...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.6.2010, 11:45
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Leeps @ 29.6.2010, 12:04) *
И дороже от обычного процентов на 15 - 20. Самый оптимальный вариант - аккумулятор ИМХО...

У Вас есть вариант ТН производитедльностью на 500 Квт? Будьте любезны, ознакомьте с фирмой и, если возиожно, и цене, ориентировочно?

Сообщение отредактировал KGP1 - 29.6.2010, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Silkrain
сообщение 20.9.2010, 22:29
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.8.2010
Пользователь №: 69103



Здравствуйте! Интересует вопрос по поводу монтажа группы тепловых насосов, а именно расстояния между тепловыми насосами, между насосом и стенами. Возможно ссылки какие-нибудь. Буду очень благодарна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 21.9.2010, 10:36
Сообщение #69


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Эту информацию дает производитель оборудования. Если не дает, то надо сторониться такого производителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 21.9.2010, 16:39
Сообщение #70





Guest Forum






как бы да, все зависит от конструктива насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 22.9.2010, 12:25
Сообщение #71





Guest Forum






А идея собрать один или 2 тепловых насоса необходимой мощности не обсуждалась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 15.11.2010, 3:17
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Цитата(Alex_ @ 25.6.2010, 17:48) *
Ставите бочку, Но и она не всегда нужна.


А вот немцы настоятельно рекомендуют применение накопительного бака при любой конфигурации СО с ТН, поскольку он, по их мнению, значительно улучшает значение показателя среднегодовой эффективности работы ТН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 15.11.2010, 11:38
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



У немцев и зима короче и темп нар воздуха не такие низкие, как в большей части РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 15.11.2010, 17:16
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



Дак тогда тем более
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 15.11.2010, 21:53
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Цитата(AKN @ 15.11.2010, 2:17) *
А вот немцы настоятельно рекомендуют применение накопительного бака при любой конфигурации СО с ТН...
Это смотря какие немцы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AKN
сообщение 16.11.2010, 2:37
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 22.1.2009
Пользователь №: 28049



“Zur Verbesserung des Betriebsverhaltens (Verringerung der Schalthäufigkeit der Wärmepumpe), zum Lastausgleich und zur Überbrückung der Sperrzeiten kann ein Pufferspeicher eingesetzt werden. Ein Pufferspeicher verbessert gleichzeitig die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe.”
Dipl.-Ing. Maik Schenker

Приблизительный перевод, если что, hausmeister поправит.
Для улучшения рабочих характеристик (уменьшение количества включений теплового насоса), согласования нагрузки и перекрытия времени блокирования, применяется буферный накопитель. Буферный накопитель одновременно улучшает годовой рабочий показатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hausmeister
сообщение 16.11.2010, 13:18
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 27.11.2007
Из: Germany
Пользователь №: 13236



Перевод правильный. Но утверждение герра Шенкера об улучшении годового рабочего показателя (JAZ) при использовании буферного накопителя весьма спорно. Во всяком случае зависит от режима работы накопителя. Если пытаться набить его под завязку, выжимая из ТН максимальную Т, то заведомо снизим его СОР. Использовать накопитель для выравнивания в диапазоне 1°-2° ? Давайте просчитаем подходящий объём такого накопителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IceStick_*
сообщение 23.11.2010, 0:10
Сообщение #78





Guest Forum






Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем нет"
Хотя конечно, нужно учитывать особенности самое СО.
Ее энерционность и объем.

Для ТП может и не нужен, а для ВО - скорее да, чем нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 26.11.2010, 1:45
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Мое мнение , что накопитель "скорее нужен чем нет"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных