				Увжаемые коллеги, как лучше подсоединить по воде два котла 1 на электричестве другой на дровах- т.о. образом чтобы мог работать как 1 так и второй вместе, (при больших холода), так и по отдельности, надоело топить дровами-автоматика включает эл. котел при достижении нужной температуры. Желательно обойтись 1 насосом и трехходовым
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	3 страниц  1 2 3 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  6.5.2010, 9:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 206
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Киев
 Пользователь №: 39478
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Созонов @ 6.5.2010, 3:41)  Увжаемые коллеги, как лучше подсоединить по воде два котла 1 на электричестве другой на дровах- т.о. образом чтобы мог работать как 1 так и второй вместе, (при больших холода), так и по отдельности, надоело топить дровами-автоматика включает эл. котел при достижении нужной температуры. Желательно обойтись 1 насосом и трехходовым Схем каскадного включения котлов тут в принципе хватает, посмотрите в текущем разделе. А вот что касается автоматики переключения, если таковой нет на котле, то придётся собирать на контроллере каком нибудь, простеньком... Вообщем надо бы по больше информации от Вас.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 9:35 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				самое простое - кольцевой разделитель и три насоса. один главный и два котловых. автоматики, кроме той что в эл.котле - вообще не нужно, если насосы никогда не выключать.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 10:39 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Можно еще проще: два котла с двумя насосами (с обратными клапанами) включенные в параллель, на одну систему отопления вообще без какого-либо гидроразделителя. Если не хочется нарушать гидравлический режим системы отопления при работе двух насосов сразу, на входе СО можно поставить дифференциальный перепускной клапан. Насос с клапаном дешевле трехходового с сервомотором. А живучесть при двух насосах выше.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 10:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4190
 Регистрация: 17.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10745
 
 
 
  
 | 
				А почему не последовательно?  3223.PNG  ( 14,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 358   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 14:40 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				to Бойко
 "25 см" - для того, чтобы динамическое давление не действовало на бак ?
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 19:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4190
 Регистрация: 17.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10745
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 6.5.2010, 15:40)  "25 см" - для того, чтобы динамическое давление не действовало на бак ? А?     Но это не я придумал... От этой "тонкости" много зависит: - да про расширительный бак; - устранение "забивания" подающего стояка обратным потоком из бака; - сопротивление отвода существенно меньше сопротивления тройника в отвлетвление; _ наооборот ,по ходу установившегося теплоносителя, сопротивление тройника в отвлетвление на бак, существенно больше чем на проход - в систему. Уменьшается или устраняется влияние обратного хода. Многие системы начинают "идти" после такой переврезки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 20:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6517
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Бойко @ 6.5.2010, 20:11)  А?     Но это не я придумал... От этой "тонкости" много зависит: - да про расширительный бак; - устранение "забивания" подающего стояка обратным потоком из бака; - сопротивление отвода существенно меньше сопротивления тройника в отвлетвление; _ наооборот ,по ходу установившегося теплоносителя, сопротивление тройника в отвлетвление на бак, существенно больше чем на проход - в систему. Уменьшается или устраняется влияние обратного хода. Многие системы начинают "идти" после такой переврезки.  При таких условиях схема будет работать без насоса с естественной циркуляцией.  С насосом   на подаче я укон сделал бы от насоса вверх и  воздухосборник установил перед последним опуском.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 22:28 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Бойко @ 6.5.2010, 11:59)  А почему не последовательно? Да потому что при работе электрокотла теплоноситель будет гоняться через нерабочий дровяной котел, что приведет к потерям тепла через дымоход. Не Вы ли когда-то поднимали эту проблему и мы долго дискутировали по этому поводу?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 22:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4190
 Регистрация: 17.8.2007
 Из: Москва
 Пользователь №: 10745
 
 
 
  
 | 
				Вечер добрый! "Ручная"     топка это не автоматическая горелка вкл выкл. Можно и вьюжку перекрыть после топки. Как впрочем ее желательно перекрыть и при параллельной работе агрегатовё И даже автономной. Тут основная фишка видится в том, что предполагаемый топливный котел обеспечивает "базовый" нагрев теплоносителя, а эл. и контроллер обеспечивают "доводку", которая невозможна при дровяном котле.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.5.2010, 23:17 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Я за последовательную схему как самую простую и безопасную. И бесконтроллерную, нафига Лозе баян. С насосом, но гравитационную, главное чтобы бак повыше.
				
 Сообщение отредактировал HeatServ - 6.5.2010, 23:21
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.5.2010, 21:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 322
 Регистрация: 15.8.2008
 Из: Тюмень
 Пользователь №: 21558
 
 
 
  
 | 
				Друзья тогда еще вопрос, подсоединили параллельно котел на дровах и электрический, накидали дров раскочегарили котел, происходит нагрев в Т1, а система будет из полипропилена греем греем - трубки расплавились (такие случаи были уже), как выйти из этого положения, если поставить трехходовой смесительный на Т1 после котлов то в случае в случае перегрева идет подмес из Т2 в Т1 , НО тогда циркуляция через котел будет рана нулю, это погубно скажет на котел. Как тут быть. Прикрепил схему.
				Сообщение отредактировал Созонов - 9.5.2010, 21:16 
	Прикрепленные файлы
	
		 схема.dwg  ( 1,23 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 436   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.5.2010, 21:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Самое простое, это применить гидравлический разделитель (гидрострелка) или как советовал LordN - кольцо - то же своего рода стрелка.Тогда каждый котёл и нагрузка будут иметь гидравлически независимые контуры циркуляции, что позволит их регулировать индивидуально.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.5.2010, 22:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Вот нарисовал принцип, как делал бы я....  ПС Сейчас посмотрел - так бы не делал. На ТТ котёл ставил бы аккумуляционный бак, а после него уже регулирование трёхходовым на СО Группа безопасности и расширительный сосуд условно не показаны...
				Сообщение отредактировал jota - 9.5.2010, 22:26 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alsem_* | 
				  9.5.2010, 22:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Созонов @ 6.5.2010, 4:41)  Увжаемые коллеги, как лучше подсоединить по воде два котла 1 на электричестве другой на дровах- т.о. образом чтобы мог работать как 1 так и второй вместе, (при больших холода), так и по отдельности, надоело топить дровами-автоматика включает эл. котел при достижении нужной температуры. Желательно обойтись 1 насосом и трехходовым Трёхходовой не нужен. Остаётся встроенный в электрокотёл насос, встроенная автоматика электрокотла и регулятор тяги твердотопливного котла. Эта обвязка работает на двух объектах. Хозяева на седьмом небе (от счастья). ГИП - ЁЖ. Основа - электрокотёл. При растапливании твердотопливника, происходит плавное отключение ТЭН-ов электрокотла. При угасании твердотопливника, происходит обратный процесс. Твердотопливник не нуждается в частых чистках, т.к. циркуляция теплоносителя в нём происходит при температурах - где-то от 50гр.
				Сообщение отредактировал alsem - 9.5.2010, 22:40   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alsem_* | 
				  9.5.2010, 22:58 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Забыл добавить.В простое, у твердотопливного котла регулятор тяги находится в положении "открыто". При последовательной обвязке, твердотопливник оказывается в обратке системы, значит - теплоноситель проходя через котёл, частично выхолаживается.
 При указанной в пост-15 обвязке, в простаивающем котле нет циркуляции теплоносителя. Соответственно, то тепло которое мы вкладываем в теплоноситель ТЭНами электрокотла - не теряется. (к вопросу о КИТ)
 Все эти "переключения" происходят без участия человека, или добавленной автоматики.
 
 П.С.
 Аккумулированием на этих объектах не занимались (не просили нас об этом). Естественно, с аккуммулятором схема должна быть другая.
 
 Сообщение отредактировал alsem - 9.5.2010, 23:15
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.5.2010, 23:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20)  ГИП - ЁЖ.   Интересная схема
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alsem_* | 
				  9.5.2010, 23:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, Jota!    Могу предоставить фото. Хотел посчитать, как это делать в различных ситуациях (к примеру - отношение диаметров подводок твердотопливника к его мощности), увы - пришлось действовать "методом научного тыка".   Сообщение отредактировал alsem - 9.5.2010, 23:22 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.5.2010, 10:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20)  При растапливании твердотопливника, происходит плавное отключение ТЭН-ов электрокотла. тоже "не большая" натяжка про плавность.     Там обычно все КЛАЦЦЦЦ! происходит. Привет Гипу.     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alsem_* | 
				  10.5.2010, 15:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Ernestas @ 10.5.2010, 11:28)  тоже "не большая" натяжка про плавность.    Там обычно все КЛАЦЦЦЦ! происходит.Отсталая техника. Что снеё взять...    Там ещё, из "продвинутости" ГИПа, тройники в действительности расположены в обратке - однообразно. То-есть, подводки врезаны в обратку сбоку. Штоп местные сопротивления выровнять более-менее. Цитата(Ernestas @ 10.5.2010, 11:28)  Привет Гипу.  УР-РА!!!   Сообщение отредактировал alsem - 10.5.2010, 15:29 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.5.2010, 23:00 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				В байпас твердотопливному котлу включен кусок трубы. Часть теплоносителя течет через ТТ котел, часть - через байпас. Если котел не топят, то какое-то тепло он в атмосферу все равно рассеивает. Если топят, он может перегреться из-за недостаточной циркуляции. В чем моя ошибка?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alsem_* | 
				  11.5.2010, 2:38 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Не могу говорить с инженерами об ошибках. Прошу понять правильно. Вот то, что Вы сейчас изложили, самогО,  и в первый и во втрой раз смущало. Поэтому поднимал обратку системы, повыше от твердотопливника. То-есть, хотел по максимуму использовать эффект "холодного мешка". Разность плотностей теплоносителя в обратке системы и в простаивающем котле должна быть такова, чтобы исключить циркуляцию в простаивающем котле. А вот "насколько" это всё должно быть в идеале, сказать не могу. + к тому, расположение врезок.  На крайний случай, если есть большие сомнения, а проверить "цифирью" не судьба, наверное можно сделать горизонтальную стрелку. Наверное, можно сместить вверх от центра врезку обратки системы (но это всё - гадания). Хотя у нас врезки в трубу (медь 42) мощность котла=20кВт. При прогорании, котёл выходит на комнатную температуру. В инете искал такую обвязку - не нашёл. Отсюда - "научный тык".
				Сообщение отредактировал alsem - 11.5.2010, 2:44   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2010, 12:40 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Естественная циркуляция - дама капризная, и шла бы она куда подальше, особенно в таких сложных случаях. Может получиться, а может и нет...       Лопнувший от перегрева котел дороже насоса. Это мой приговор - никому его не навязываю.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alsem_* | 
				  11.5.2010, 13:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Приговор понятен    . Естественная циркуляция - дама стабильная но не капризная. Если ей не мешать, она крутится стабильно, чего не скажешь о системах с принудительной циркуляцией(твердотопливник в принудительных системах, практически никогда не может войти в стационарный режим). Перегрев котла невозможен, пока работает регулятор тяги и циркуляционный насос в системе. По давлению твердотопливник лопнуть не может, если нормально обвязан. Котёл "лопнет" (от температуры - вытечет герметик),  если мы остановим циркуляционный насос. Но это возможно в любых системах. Что остаётся? Остаётся делать гравитационную систему, с той самой естественной циркуляцией(всегда и везде) . Тогда непонятно - зачем вообще эта тема    . "Даёшь паровоз". Вот такой приговор.
				Сообщение отредактировал alsem - 11.5.2010, 13:09 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_alsem_* | 
				  11.5.2010, 13:40 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Более того, поначалу хотелось сделать вот так. Но такие штуки, точно - надо считать:
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2010, 16:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 206
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Киев
 Пользователь №: 39478
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 6.5.2010, 9:35)  самое простое - кольцевой разделитель и три насоса. один главный и два котловых. автоматики, кроме той что в эл.котле - вообще не нужно, если насосы никогда не выключать. Но если мы насосы никогда не выключаем, то неработающий ТТ котёл будет у нас как "дополнительная нагрузка" в системе. Я имею в виду по температуре. Или я не прав?
				Сообщение отредактировал Leeps - 11.5.2010, 16:08 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2010, 17:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 206
 Регистрация: 12.10.2009
 Из: Киев
 Пользователь №: 39478
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LordN @ 11.5.2010, 17:26)  если буквально воспринимать геометрию - то нет. котел будет холодным. Если можно - чуть подробнее опишите, что то не совсем понимаю....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2010, 17:41 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата Если можно - чуть подробнее опишите, что то не совсем понимаю.... я некорректно ответил, думал что вы про ежовую схему. свои цитаты незаметил. нет у меня глючит.. а так да, будет нагрузкой.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.5.2010, 20:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 16:08)  Или я не прав? Не прав! Чей насос работает, тот и включается в кольцо. Насос же кольца работает постоянно. LordN - правильно всё писали....а потом засомневались?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.5.2010, 5:12 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 10941
 Регистрация: 3.7.2004
 Пользователь №: 32
 
 
 
  
 | 
				Цитата LordN - правильно всё писали....а потом засомневались? не, я ж сразу писал, что насосы не коммутируются и не автоматизируются, тупо гоняют воду всегда, все три штуки. в этом случае нерабочий котел будет работать батареей отопления. хотя работу котловых насосов автоматизировать не сложно.. а в ежовой схеме, если котел стоит так так нарисован тут   холодный котел будет(должен   ) оставаться холодным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |