> Внурипольные конвекторы с вынужденной конвекцией, шум от вентилятора превышает нормы, хотя производители уверяют в обрат
Гость_Марс..._*
сообщение 6.5.2010, 11:54
Сообщение #1





Guest Forum






Поставили конвектор внутрипольный с вынужденной конвекцией, и проверили его работу в комнате без полной отделки (практически голая комната). Конвектор издает довольно сильный шум. после снятия показаний оказалось что звуковое давление превышает нормы. Производители, для получения звуковой мощности, просят еще величину шумопоглощения помещения и время реверберации. но в помещении не проведена отделка. Вроде бы трудно сделать подобные расчеты. не сталкивался с этим. Не можем найти выход из положения. (конвектор довольно доргой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
EvgenyiCG
сообщение 6.5.2010, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



если Моленкоф, или Камппман, то у них шума не более 46 Дб мерили в помещениях без отделки, если у вас выше, то это может быть заводской брак, или не правильная установка, или повреждения при монтаже , или доставке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Марс..._*
сообщение 6.5.2010, 12:45
Сообщение #3





Guest Forum






Видимых повреждений не обнаружили. да и монтаж вели тщательным образом (все таки не дешевая вещь). производитель не принимает нашу рекламацию, уверяет что измерения делались не должным образом, и мотивирует это тем, что у нас измерения звукового давления, а не звуковой мощности. Точного числового значения не могу дать (нет под рукой документа), но показания превышают норму на несколько единиц, и это не устраивает заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.5.2010, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Представитель Кампмана (Лео) сказал мне, что нормальная работа вентилятора конвектора- это средняя скорость, мах скорость- это нережим.
И прибор подбирается исходя из мощности на средней скорости!

Сообщение отредактировал BIONDER - 6.5.2010, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 6.5.2010, 14:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(BIONDER @ 6.5.2010, 13:46) *
Представитель Кампмана (Лео) сказал мне, что нормальная работа вентилятора конвектора- это средняя скорость, мах скорость- это нережим.


Kampmann дает показания шума вентилятора и для минимальных частот вращения и для максимальных, кстати.

Лично в свое время участвовал в проверке заказчиком данных по децибелам из технической документации Kampmann.
Данные прошли проверку полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Марс..._*
сообщение 7.5.2010, 8:10
Сообщение #6





Guest Forum






да, не спорю. но в нашем случае уже закуплены немного другие типы. (не буду делать антирекламу) как поступить в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Притык_*
сообщение 7.5.2010, 9:20
Сообщение #7





Guest Forum






1. перевести на нижнюю скорость (я переставлял выводы в управлении чтобы всегда была только нижняя)
2. никогда не ставить конвекторы с вентиляторами в жилые помещения
3. рассказать всем знакомым о пункте 2

чтобы не обещал производитель заказчик все равно скажет - его не должно быть слышно вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 7.5.2010, 9:29
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Притык @ 7.5.2010, 10:20) *
2. никогда не ставить конвекторы с вентиляторами в жилые помещения
3. рассказать всем знакомым о пункте 2

чтобы не обещал производитель заказчик все равно скажет - его не должно быть слышно вообще


Это не совсем так.

Повторюсь, вентиляторы на польниках Kampmann реально почти не слышно.
Я бы себе в спальню такой поставил не задумываясь бы smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных