Есть ли на объект СТУ? Там должны быть прописаны такие моменты, в основном от этого (дренчеров) стараются уйти, либо компенсирующими мероприятиями, либо еще чем-нибудь (частенько делаю по периметру атриума карнизные оросители которые прописаны в СТУ). Ну а если нет СТУ, то все-равно странная логика, это получается все технологические проемы надо защищать дренчерами? Посмотрите где у вас идет граница пожарного отсека, вот там и ставьте дренчера (на границе), а внутри одного отсека защищать атриум бессмысленно.
|