> пожаротушение, торговый центр с атриумом
biv
сообщение 11.5.2010, 21:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17943



Здравствуйте. Это у меня первый проект по АУПТ и сразу с атрумом. Подскажите, пожалуйста,
правильно ли веду расчет по расходу. Имеется ариум, длина по периметру 150м, высота этажа 6м. Т.к. является технологическим проемом защищаем дренчерами. Выбрала ТРВ Акавамастер-5 с расходом на ороситель 0,52л/с х150=78л/с х в 2нитки=156л/с. Получилось жутко много. Поправьте если неверно.
Есть ли более экономичные устройства? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
дмитрий01
сообщение 12.5.2010, 8:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Есть ли на объект СТУ? Там должны быть прописаны такие моменты, в основном от этого (дренчеров) стараются уйти, либо компенсирующими мероприятиями, либо еще чем-нибудь (частенько делаю по периметру атриума карнизные оросители которые прописаны в СТУ).
Ну а если нет СТУ, то все-равно странная логика, это получается все технологические проемы надо защищать дренчерами? Посмотрите где у вас идет граница пожарного отсека, вот там и ставьте дренчера (на границе), а внутри одного отсека защищать атриум бессмысленно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biv
сообщение 13.5.2010, 10:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17943



Тогда получается, проем в потолке одного пожарного отсека не относится к термину "технологический проем"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 13.5.2010, 15:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Этот проем просто не нужно отсекать дренчерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biv
сообщение 13.5.2010, 15:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17943



спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
biv
сообщение 13.5.2010, 16:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 19.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17943



только как это защищать в экспертизе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.5.2010, 12:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



что защищать? у Вас стадия П?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андерсен
сообщение 12.7.2010, 11:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 6.6.2009
Пользователь №: 34488



Проконсультируйтесь со своими пожарниками и обзовите "атриум" двухсветным пространством. Теоретически должно помочь уйти от большого расхода воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных