> Заземлители ЭХЗ, нормы на расстояния от АЗ до ВЛ
Гость_Лиллуя_*
сообщение 13.5.2010, 14:12
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите пожалуйста, кто знает, нормируется ли расстояние от анодного заземлителя (глубинного и поверхностного) до линии электропередач?
Я знаю, что нормируется расстояние от АЗ до защищаемого сооружения. А вот именно до ВЛ сколько надо держаться? или столько же? Заранее, спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 51)
LevaK
сообщение 13.5.2010, 15:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Расстояние от анодного заземления до опор ВЛ не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 13.5.2010, 16:08
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо!!!!а то меня замучали изыскатели с вопросами!!!))
И даже, если ВЛ-ка 500кВ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 13.5.2010, 16:23
Сообщение #4





Guest Forum






И ещё один вопрос. Кто-нибудь может подсказать достоверный расчёт количества поверхностных анодных заземлителей (и в горизонтальном, и в вертикальном расположении). Я считаю по формулам СТО Газпром. Но, так как это мой первый проект по поверхностному заземлению (я всегда глубинки проектировала), я начинаю сомневаться в правильности расчётов. Смущает меня в результатах моих расчётов сопротивление растеканию тока с АЗ - слишком большая величина получается...
Буду очень благодарна, если кто отзовётся!!! Проект горит!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.5.2010, 21:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



СТО Газпрома не знаю.
У нас он не действует, поэтому ничего не скажу.
Всегда по допустимой плотности тока для заземлителей определял их минимальное количество, а потом доводил сопротивление заземляющего устройства до величины 1 - 2 Ома (так рекомендуют в нормах).

Если можно - ссылку на СТО Газпрома. Скачаю, почитаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 14.5.2010, 8:30
Сообщение #6





Guest Forum






Конечно можно!! но в инете я не нашла полную версию этого документа. Он есть у меня в электронном варианте, я могу вам скинуть в личку, если узнаю адресс.
но вдруг у вас получится найти и скачать из инета, поэтому пишу название док-та - СТО Газпром 9.2-003-2009. Формулы приводятся на стр. 22.
Спасибо за отзывчивость!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.5.2010, 13:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Вам повезло больше - я даже частей не нашел.
Документ есть на информационном диске Газпрома, но он не доступен широкому кругу проектантов.

Скиньте на levak09@meta.ua

Сообщение отредактировал LevaK - 14.5.2010, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 14.5.2010, 14:50
Сообщение #8





Guest Forum






Скинула, проверьте, читается? не возникло проблем?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 14.5.2010, 15:01
Сообщение #9





Guest Forum






И ещё, если вам не трудно, поясните мне вашу фразу "Всегда по допустимой плотности тока для заземлителей определял их минимальное количество", это каким образом? Заранее, благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 14.5.2010, 16:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Выдаю в задании на изыскания расстояние от ВЛ 110 кВ и более до АЗ не ближе чем 450м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 17.5.2010, 8:30
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо! Я тоже старалась взять расстояние - чем дальше, тем лучше. Но ведь они (изыскатели) стали сопротивляться, мол, "зачем так далеко". Вот я и стала усиленно искать, может в нормах есть определённое расстояние. Спасибо вам большое. Мне очень важна любая информация опытных людей в этом деле!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.5.2010, 19:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(Лиллуя @ 14.5.2010, 15:01) *
...
поясните мне вашу фразу "Всегда по допустимой плотности тока для заземлителей определял их минимальное количество", это каким образом? Заранее, благодарю!

Для любого заземлителя есть предел по току больше которого он не может передать в окружающий грунт. Если его превысить грунт вокруг электрода нагревается и высыхает, в результате значительно повышается сопротивление заземления и ток защиты падает. Величина максимального тока для заземлителя (или для материала заземлителя) отнесенная к его поверхности и есть допустимая полотность тока. Превышать ее нельзя. Так, например, для заземлителя AZB-10 она 10 А/м2, а для заземлителя ЭГТ-2900 - 1,2 А/м2. Отсюда находим необходимое к-во заземлителей и берем их всегда больше чем по расчету (доводим сопротивление енодного заземления до 1-2 Ом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 17.5.2010, 19:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



monax Выдаю в задании на изыскания расстояние от ВЛ 110 кВ и более до АЗ не ближе чем 450м.

На основании чего?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 8:35
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 17.5.2010, 20:38) *
monax Выдаю в задании на изыскания расстояние от ВЛ 110 кВ и более до АЗ не ближе чем 450м.

На основании чего?


Общалась с изыскателями с другой организации. Они стараются держаться 200м от АЗ до ВЛ, учитывают это расстояние, когда делают съёмку. На мой вопрос, почему именно столько, ссылаются на опыт в стиле "всегда так делаем" . Вот и мне интересно на оснавании чего?

Цитата(LevaK @ 17.5.2010, 20:31) *
Для любого заземлителя есть предел по току больше которого он не может передать в окружающий грунт. Если его превысить грунт вокруг электрода нагревается и высыхает, в результате значительно повышается сопротивление заземления и ток защиты падает. Величина максимального тока для заземлителя (или для материала заземлителя) отнесенная к его поверхности и есть допустимая полотность тока. Превышать ее нельзя. Так, например, для заземлителя AZB-10 она 10 А/м2, а для заземлителя ЭГТ-2900 - 1,2 А/м2. Отсюда находим необходимое к-во заземлителей и берем их всегда больше чем по расчету (доводим сопротивление енодного заземления до 1-2 Ом).


Спасибо. Стало более понятно. Спасибо большое.

Сообщение отредактировал Лиллуя - 18.5.2010, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 18.5.2010, 8:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



На основании чего?

ДСТУ 4219-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 9:01
Сообщение #16





Guest Forum






Я, к сожалению, не знаю такой документ. Я посмотрю.

Цитата(LevaK @ 17.5.2010, 20:31) *
Для любого заземлителя есть предел по току больше которого он не может передать в окружающий грунт. Если его превысить грунт вокруг электрода нагревается и высыхает, в результате значительно повышается сопротивление заземления и ток защиты падает. Величина максимального тока для заземлителя (или для материала заземлителя) отнесенная к его поверхности и есть допустимая полотность тока. Превышать ее нельзя. Так, например, для заземлителя AZB-10 она 10 А/м2, а для заземлителя ЭГТ-2900 - 1,2 А/м2. Отсюда находим необходимое к-во заземлителей и берем их всегда больше чем по расчету (доводим сопротивление енодного заземления до 1-2 Ом).


Позвольте ещё один вопрос для уточнения - "предел по току " - это и есть сорость анодного растворения материала рабочего электрода при номинальной токовой нагрузке (кг/А*год)? Или я путаю эти понятия?



Сообщение отредактировал Лиллуя - 18.5.2010, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 9:07
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(monax @ 18.5.2010, 9:45) *
На основании чего?

ДСТУ 4219-2003


Я так поняла, этот документ действует в Украине. Не знаю, я могу на него ссылаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 18.5.2010, 12:12
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(monax @ 18.5.2010, 9:45) *
На основании чего?

ДСТУ 4219-2003


Я не смогла найти в инете этот документ. Если вас не затруднит, скиньте мне ссылку на него или в личку сам документ, если, конечно, он у вас есть в электронном виде. Заранее, спасибо. l
lilluya@yandex.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.5.2010, 0:25
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Во-первых - предел по току - это максимально допустимый ток через единицу поверхности электрода, измеряется в А/кв.м. Это не скорость растворения материала анодного заземлителя.

По поводу ДСТУ. Нашел, скачал, просмотрел.
Это украинский документ, действует на территории Украины.

1.1 Этот стандарт устанавливает общие требования к защите от подземной и атмосферной коррозии внешней поверхности стальных (малоуглеродистые низьколегованные стали класса не выше К60) магистральних трубопроводов.
1.2 Действие стандарта распространяется на магистральные трубопроводы, к которым относятся:
...
Перевод мой.

3.2.22 магистральный трубопровод
Технологический комплекс, который функционирует как единая система и к которому входит отдельный трубопровод со всеми объектами и сооружениями, связанними с ним единыи технологическим процессом, или несколько трубопроводов, осуществляющих транзитные, межгосударственные, межрегиональные поставки продуктов транспортирования потребителям, или другие трубопроводы, спроектированные ипостроенные в соответствии с государственными строительными требованиями для магистральных трубопроводов.

В нем требуют размещать заземление не ближе 100м от защищаемого трубопровода. 450м - это от смежных коммуникаций для исключения вредного воздействия на них и при толще осадочных пород меньше 15м расположенных на гранитах Украинского щита.

В общем мне этот документ не нужен, не проектирую я магистральных газопроводов. И расстояния согласно него выдерживать не буду.

Прикрепленный файл  130__4219_2003.rar ( 534,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92


Сообщение отредактировал LevaK - 19.5.2010, 0:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 8:03
Сообщение #20





Guest Forum






Спасибо.
Похоже мне этот документ тоже не поможет, тем более, если он действует только на территории Украины.
На счёт предела по току - всё понятно. Спасибо.

Сообщение отредактировал Лиллуя - 19.5.2010, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 8:35
Сообщение #21





Guest Forum






Хочется ещё один вопрос задать. Только речь пойдёт о протекторах. По нормам рекомендуется устанавливать протекторы в местах, где сопротивление грунта не привышает 50 Ом*м, а что делать если сопротивление грунта составляет около 150 Ом*м и необходимо защитить футляр (переходы через дороги) протекторами?

Сообщение отредактировал Лиллуя - 19.5.2010, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 19.5.2010, 10:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Можно обработать грунт солью или засыпать яму с протекторами глиной. Норма написана для того, чтобы заставить работать эту батарейку, она не хочет работать в грунте с большим сопротивлением. Если окружить протектор глиной он будет нормально работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 12:10
Сообщение #23





Guest Forum






То есть если я учту в проекте активатор для протектора, то я могу в любой грунт их закапать?
А как же тогда расчёты? При вычислении кол-ва протекторов в формулах фигурирует сопротивление грунта, значит имеет значение грунт? Я только так и считала..
тогда поясните пожалуйста, при расчётах какое брать сопротивление?..если по факту оно составляет 150 Ом*м?

Сообщение отредактировал Лиллуя - 19.5.2010, 12:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 19.5.2010, 13:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Протекторы типа ПМ-5У, ПМ-10У, ПМ-20-У идут комплектно с активатором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 19.5.2010, 14:01
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



При удельном электрическом сопротивлении от 100 до 500 Ом*м устанавливают протяженные протекторы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 15:26
Сообщение #26





Guest Forum






Да, я как раз проектирую протекторы ПМ20-У.
то есть при сопротивлении 100-500 Ом*м нужно проектировать протяжённые?
Вам нетрудно указать какие именно приходилось вам проектировать из протяжённых протекторов?
Оцинкованная лента может выступать в роли протяжённого протектора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 19.5.2010, 16:51
Сообщение #27





Guest Forum






И ещё один вопрос!)
Считаю количество протекторов ПМ20-У.
При расчёте длины участка трубопровода, защищаемого одним протектором на конец планируемого периода защиты, необходимо знать начальное значение переходного сопротивления трубопровода (Ом*м2). Вопрос - какого это значение?
Я смотрела в книжках (справочниках), там оно составляет 10 000 (Ом*м2), в других источниках - 30 000 (Ом*м2). И вообще, меня очень ссмущает такая большая цифра. Из-за неё фактически не получается нормальный результат... посоветуйте как быть. Формула расчёта находится в СТО Газпром 9.2-003-2009 на стр. 26 формула (7.42).
Заранее,спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 20.5.2010, 8:54
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(monax @ 19.5.2010, 15:01) *
При удельном электрическом сопротивлении от 100 до 500 Ом*м устанавливают протяженные протекторы


Всё!!я нашла такие протекторы. Протекторы магниевые ПМ 15-80, ПМ 12-80.
протектор 15-80 имеет следующие преимущества:
-возможность работы протяженного протектора в грунтах с высоким сопротивлением (более 50 Ом/м);
-большее поле защиты, создаваемое одним протектором;
-удобство установки (в траншею параллельно трубопроводу).
Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 20.5.2010, 9:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



А можно ссылочку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 20.5.2010, 9:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



А протекторами защищать что Вы будете? Кожух? Временная защита газопровода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 20.5.2010, 9:48
Сообщение #31





Guest Forum






Я собираюсь защищать кожух - 200 м (переезд через дороги)
теперь встал вопрос, как мне их расчитывать????их количество.

Цитата(monax @ 20.5.2010, 10:27) *
А можно ссылочку


вот ссылка
http://pss.oml.ru/product,20396

Сообщение отредактировал Лиллуя - 20.5.2010, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 20.5.2010, 10:24
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



А какой диаметр кожуха ? Сопротивления я так понял 150 Ом*м. Кто заказчик работ?

По защите кожухов есть Дополнение к ВСН 009-88 Электрохимическая защита кожухов на переходах трубопроводов под автомобильными и железными дорогами. Если у Вас асьа7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 20.5.2010, 10:34
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Расчет можно сделать по СТО Газпром 9,2-003-2009 по пункту 8.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 21.5.2010, 8:27
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(monax @ 20.5.2010, 11:24) *
А какой диаметр кожуха ? Сопротивления я так понял 150 Ом*м. Кто заказчик работ?

По защите кожухов есть Дополнение к ВСН 009-88 Электрохимическая защита кожухов на переходах трубопроводов под автомобильными и железными дорогами. Если у Вас асьа7


Диаметр кожуха 426*7. Да, сопротивление 150Ом*м, заказчик Газпром Трансгаз-Кубань

К сожалению, аси нет. На работе нельзя.
Читаю ВСН 009-88.

Сообщение отредактировал Лиллуя - 21.5.2010, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 21.5.2010, 8:32
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(monax @ 20.5.2010, 11:34) *
Расчет можно сделать по СТО Газпром 9,2-003-2009 по пункту 8.4


попробую посчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 21.5.2010, 8:53
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Вам придется применять протекторы типа ПМ-10У, ПМ-20У или ПРМ-20 так как эти протекторы есть в реестре оборудования ОАО Газпром производитель ООО «Соликамский опытно-металлургический завод»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 21.5.2010, 8:58
Сообщение #37





Guest Forum






но они же не протяжённые и применяются при сопротивлении грунта менее 50 Ом*м. (ПМ-20у, ПМ-10У). Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 21.5.2010, 10:29
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(monax @ 20.5.2010, 11:34) *
Расчет можно сделать по СТО Газпром 9,2-003-2009 по пункту 8.4


если вы считали, скажите, пожалуйста, какие значения вы берёте для расчёта, а именно
-стационарный потенциал протектора (Я беру 1,6 В)
-естественная разность потенциалов кожух - земля (я не знаю, какое значение брать. Для естественной разности потенциалов труба-земля я брала 0,55В (табл.зн.) подходит ли это значение в данном случае)
-минимальный защитный потенциал кожуха.

И потом, эти формулы фактически такие же, как и в разделе 7.4.3.1, по которым я считала, только расчёт был для трубопровода. И этот расчёт не дал нормальных результатов. Загвозка в начальном значении переходного сопротивления трубопровода. Я не знаю, чему оно равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 21.5.2010, 11:56
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Посмотри, это то что нужно? Прикрепленный файл  Инстр_ЭХЗ_Стр.41.jpg ( 466,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 21.5.2010, 12:12
Сообщение #40





Guest Forum






похоже, что это....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 21.5.2010, 13:38
Сообщение #41





Guest Forum






ааааааааааааааааааааааааааа!!!!!неужели у меня получилось!!! по-моему , получилось. Я использовала вашу формулу и в результате расчёта кол-ва протекторов ПМ-20У, при уд.эл.сопротивлении грунта 150 Ом*м, при длине кжуха 200м, и его диаметре 0,426 м получилось 20шт протекторов (правда не знаю, правильно это или нет, но вроде похоже на правду, а вы как считаете?). Единственное, что смущает меня это то, что брала я в расчётах всё-таки протекторы ПМ-20У, а их рекомендуют использовать в грунтах не более 50 Ом*м sad.gif(((. И не знаю, правильный ли этот расчёт или нет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 21.5.2010, 13:50
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Что именно взято из ПМ-20У (какие величины)? Примени другие протекторы, где-то здесь мелькали ПМ 15-80, ПМ 12-80.
Их можно ставить в грунтах сопротивлением больше 50 Ом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 21.5.2010, 14:20
Сообщение #43





Guest Forum






Я брала
-рабочую поверхность ротектора ПМ-20У=0,35 м2
-значение коэф-тов А и В для расчёта сопротивления растеканию тока комплектных магниевых протекторовь - А= 0,41 1/м, В= 0,15 Ом
вроде всё..
ещё стационарный потенциал протектора =1,6В


Цитата(LevaK @ 21.5.2010, 14:50) *
Что именно взято из ПМ-20У (какие величины)? Примени другие протекторы, где-то здесь мелькали ПМ 15-80, ПМ 12-80.
Их можно ставить в грунтах сопротивлением больше 50 Ом.


Да, я писала про эти протекторы . Но я не знаю их коэф-ты А и В...
в описании на эти протекторы об этом не написано. Не знаю насколько это важно.




Сообщение отредактировал Лиллуя - 21.5.2010, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 28.5.2010, 9:42
Сообщение #44





Guest Forum






Что-то все замолчали sad.gif((((((! Неужели никто не знает, как считать протекторы при таких условиях?......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monax
сообщение 28.5.2010, 12:08
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 3.11.2009
Пользователь №: 40381



Cогласно СТО Газпром 2-2.1-249-2008 пункта 16.2.4.2 В качестве протекторов следует использовать магниевые протекторы ПМ 10У ПМ 20У.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 28.5.2010, 14:24
Сообщение #46





Guest Forum






В последнем СТО Газпром тоже пишется о применении протекторов ПМ10-У, ПМ20-У. Но мы же обсудили с Вами, что данные протекоры проектируются при удельном электрическом сопротивлении грунтов не более 50 Ом*м. В СТО Газпром тоже ограничивают этой цифрой. А что делать если сопротивления грунтов в три раза больше?? Что делать? Всё равно их проектировать что ли??? но когда я произвожу расчёт этих протекторов для данных грунтов (150 Ом*м) у меня получается нереальный результат. Скажите, пожалуйста как бы Вы поступили? Как Вы поступаете? Как Вы производите расчёт протекторов? Может, я в чём-то ошибаюсь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 11.6.2010, 10:13
Сообщение #47





Guest Forum






Ещё один вопрос, вдруг кто знает...
ЭХЗ в городских условиях - анодное заземление от СКЗ на каком расстоянии держать?
При проектировании ЭХЗ на МГ и ГО, ГРС , КС я всегда держалась не менее 100м от ГРС для глубинки (50м от защищаемого сооружения), 200м для поверх. заземления.. Читала РД 153-39,4-091-01 "Инструкция по защите городских подземных трубопроводов от коррозии
", там конкретно неопределёно расстояние, просто написано , что АЗ "следует относить от подземных сооружений на максимально возможное расстояние"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Baloo_*
сообщение 6.7.2010, 17:27
Сообщение #48





Guest Forum






Цитата
В последнем СТО Газпром тоже пишется о применении протекторов ПМ10-У, ПМ20-У. Но мы же обсудили с Вами, что данные протекоры проектируются при удельном электрическом сопротивлении грунтов не более 50 Ом*м. В СТО Газпром тоже ограничивают этой цифрой. А что делать если сопротивления грунтов в три раза больше?? Что делать? Всё равно их проектировать что ли???

Для Газпрома к сожалению не знаю, а от для Транснефти есть НД, где применение протекторов для защиты кожухов при переходах допустимо до 500 Ом.м. При этом они должны располагаться с двух сторон.
Но если у вас в расчете столь большле количество протекторов, то лучше защищать кожух от катодной станции.
Кстати, в РД транснефти по проектированию есть примеры расчета, и если я не ошибаюсь, там есть и пример расчета протекторной защиты.

И еще, у меня к Вам большая просьба, можете прислать Газпромовский стандарт по расчету проектированию ЭХЗ от 09 года. А то у меня только старый. Мыло отправлю в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Лиллуя_*
сообщение 7.7.2010, 7:14
Сообщение #49





Guest Forum






Скорее всего вы правы. Мне тоже недавно подсказали такой вариант - защита от СКЗ. Возможно это будет самый действенный способ-поставить перемычку на кожух..
СТО Газпром я вам отослала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gps86
сообщение 19.9.2011, 11:12
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77233



Подскажите, кто-нибудь уже проводил расчеты по протекторам МПМ-К-20-У для защиты кожухов (груты >50 Ом*м), которые из нового Реестра (взамен ПМ-20у). По каким формулам считать сопротивление растеканию с протекторов? В СТО 9.2-003-2009 даны с коэф. А и В только для ПМ-20У
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jonik007
сообщение 19.9.2011, 13:13
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.4.2008
Пользователь №: 18216



Цитата(gps86 @ 19.9.2011, 12:12) *
Подскажите, кто-нибудь уже проводил расчеты по протекторам МПМ-К-20-У для защиты кожухов (груты >50 Ом*м), которые из нового Реестра (взамен ПМ-20у). По каким формулам считать сопротивление растеканию с протекторов? В СТО 9.2-003-2009 даны с коэф. А и В только для ПМ-20У


Собственно, ничего нового не придумали, кроме как буквенное обозначение, что бы покупали только у них )))) Наша Раша...

Считайте, как ПМ-20У. Индекс -К- или -Т- значит, Круглый или Трапецеидальный в сечении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gps86
сообщение 19.9.2011, 13:47
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2010
Пользователь №: 77233



Ясно, спасибо! Те же мысли одолевали, но не было уверенности ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 10:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных