Неподвижные опоры |
|
|
|
|
17.5.2010, 9:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406

|
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста! При надземной прокладке водопровода с электрообогревом нужны ли неподвижные опоры? Все нормы по поводу опор разработаны для тепловых сетей.Достаточно ли будет только подвижных?
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 99)
|
|
17.5.2010, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Интуиция говорит, что нужны. Как и где - ничего не говорит.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2010, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Зачем?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191

|
Если подвижные опоры будут направляющими, т.е. будут позволять перемещение трубопровода только вдоль оси (одна степень свободы), то неподвижные опоры могут отсутствовать, иначе они обязательны, труба не должна иметь шанса упасть с опоры.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2010, 8:10
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406

|
Интуиция подсказываеет и мне, что надо. Так как поворотов много и 4 перехода через дорогу. К тому же рельеф местности крутой, сплошные горки
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2010, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Дело в том,что если вы ставите неподвижки,то сразу же в трубах возникают напряжения. Каким образом Вы собираетесь их компенсировать?Вот есть у вас прямой участок,зажатый с двух сторон неподвижками.Что делать будете?Сильфонник ставить?П-образный компенсатор?Самокомпенсация возможна только на поворотах. Потом,в системе В1 даже при обогреве,температура всегда примерно одинакова.Вы ж ещё трубы в тепловую изоляцию закроете... А вообще лучший способ ответить на этот вопрос-посчитать удлинения.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2010, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Места выхода на поверхность из земли всё одно будут в виде жесткой заделки, неподвижек. На углах поворотов - упоры нужны на сталь? При подземной прокладке трубу держит хотя бы окружающий массив, на воздухе? Не будет никаких упоров, скорее, на некрупные диаметры. Что кто думает?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2010, 6:43
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406

|
Температура наружного воздуха -43. Считаю удлинения: 0,0122*(5-(-43)  /2. Получается 17,5мм на каждые 60м.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2010, 6:55
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 8.10.2009
Пользователь №: 39406

|
Опоры неподвижные по нормам ТС получается надо устраивать для диамера 50 не дальше 60м друг от друга. Согласно Справочника проектировщика под редакцией Николаева с.36 "Места установки неподвижных опор совмещают с узлами ответвлений труб, местами установки на трубопроводах запорной арматуры...и другого оборудования." Компенсацию тогда за счет поворотов и переходов над дорогами делать.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.5.2010, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Причем тут температура наружного воздуха?Вы монтаж вести собираетесь в зимний период при -43С?? У вас же с обогревом труба.... Дерзайте вобщем
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2017, 14:08
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Подниму тему. Подскажите, коллеги, какую нибудь литературу, где можно посмотреть, в каких местах ставят неподвижные опоры. У меня водопровод стальной, прокладка на опорах в тоннеле (коллекторе, канале). Тоннель сам подземный. Задвижки и пожарные гидранты ставлю в жб колодцах около тоннеля.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2017, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Продолжаем обсуждение сильфонников? - дайте тепловикам или сами просчитайте в старте.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2017, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 353
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Задам может глупый вопросик по теме неподвижек; а если труба идет с обогревом теплофикационной водой, то на спутниках тоже нужны неподвижки?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2017, 10:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 15.9.2017, 14:08)  Подниму тему. Подскажите, коллеги, какую нибудь литературу, где можно посмотреть, в каких местах ставят неподвижные опоры. У меня водопровод стальной, прокладка на опорах в тоннеле (коллекторе, канале). Тоннель сам подземный. Задвижки и пожарные гидранты ставлю в жб колодцах около тоннеля. Негусто, но все же: 1. СНиП 2.04.02-84* (в СП пункт сами ищите) п. 8.17. Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. 2. Журба, том 3, п. 20.8 (стр. 87) При прокладке стальных труб в туннеле длиной более 25-30 м трубы располагаются на роликовых или скользящих опорах с постановкой компенсаторов и «мертвых точек». Можете обратиться к разделу Тепловые сети, там неподвижки встречаются чаще, норм и литературы должно быть больше. Одно точно: неподвижки в тоннеле обязательно нужны. Можете конкретные вопросы задавать. Цитата(marysiy @ 17.9.2017, 12:38)  Задам может глупый вопросик по теме неподвижек; а если труба идет с обогревом теплофикационной водой, то на спутниках тоже нужны неподвижки? Логично предположить, что нужны. Спутник относится к теплоснабжению, нужно искать в их нормах.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2017, 10:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
В дополнение: 3. Ширакс - читать полностью.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2017, 12:06
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2017, 10:24)  Негусто, но все же: Спасибо! Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2017, 10:24)  (стр. 87) У меня стр. 122
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 10:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
какой ду спутника
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Dmitry_vk @ 18.9.2017, 10:24)  Одно точно: неподвижки в тоннеле обязательно нужны. Можете конкретные вопросы задавать. Конкретно: какое обоснование у "обязательно нужны"?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 10:51
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
СП 33 9.28 На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами всё. в остальных местах обязательности в применении НО нет
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 12:00
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(nagger @ 19.9.2017, 10:13)  Конкретно: какое обоснование у "обязательно нужны"? Здравый смысл и физика процесса, см. картинку
___________________________.JPG ( 102,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 137Посмотрите амплитуду и характер перемещения трубопровода и опор. При наличии НО он выпрямляется и возвращается в исходное положение. При отсутствии НО он ползет, как повезет. Кроме теплового расширения есть еще и скачки при гидравлическом ударе. Можно еще добавить опыт: наблюдал трубопровод без НО, слетевший с опор вопреки все расчетам, он эти расчеты в глаза не видел. Там были явные гидроудары, их слышали в эксплуатации, они зафиксированы на самописцах. Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 10:51)  СП 33 9.28 На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами всё. в остальных местах обязательности в применении НО нет Вы безжалостно исказили суть пункта, сократив его На уклонах местности и на участках со слабонесущими грунтами следует применять системы прокладок надземных трубопроводов с неподвижными опорами, испытывающими минимальные нагрузки, например, прокладку змейкой с неподвижными опорами, расположенными в вершинах звеньев по одну сторону от воздушной оси трассы.Т.е. в этих грунтах нагрузку на НО нужно сокращать. Во всей нормативке упоминание НО как само себе разумеющееся встречается, обговариваются только детали требований. Необязательность тоже не упоминается) Выше цитировал литературу, где указана длина участка, при которой уже нужна НО. Можно перелопатить еще кучу литературы, но зачем? Есть обратные доводы, почему НО не нужно ставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 12:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
не надо писать ересь считать надо то что вы приложили это годовой цикл трубопровода тепловых сетей про гидравлические удары промолчу вы где либо еще видели требования прокладки труб с неподвижными опорами? потому что их нет
вам задачка хвс ду 300 спутник ду 32 т-150 длина прямого участка 50м что поставите
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47)  не надо писать ересь Можно подробнее? Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47)  считать надо Я с этим и не спорю, наоборот, двумя руками за  Ставить неподвижки только по расчету. Но расчет вам не покажет необходимость неподвижек. Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47)  то что вы приложили это годовой цикл трубопровода тепловых сетей И что из этого следует? Продолжите мысль. Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47)  про гидравлические удары промолчу Напрасно. Их не должно быть по проекту, а они есть) Или могут есть)) А могут не есть))) Мне очень интересен ваш взгляд на эту сторону вопроса. Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47)  вы где либо еще видели требования прокладки труб с неподвижными опорами? потому что их нет На нет и суда нет. Я в свое время для себя сделал выводы. Каждому нужно самому лоб расшибить) Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 12:47)  вам задачка хвс ду 300 спутник ду 32 т-150 длина прямого участка 50м что поставите Спасибо большое, но откажусь от решения. Нет старта - нет решения. А вариантов может быть много. Спутники - не моя тема. Тупо прямой участок не встречал. Нагрузки на концевые точки не ограничены. Поупражняться ради чего предлагаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 14:18
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
просто поиздевался над вами что вы 32 еще в старте считать собираетесь
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 15:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Поиздевался и будет. Теплоспутник я не рассматривал вообще, о чем выше указал. Перейдем к делу. Что по моим вопросам?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 15:22
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
а какие у вас вопросы? нет общих случаев для но если есть конкретная задача, слушаю
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 15:30
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вопросы выше были, упорядочу: Цитата(Dmitry_vk @ 19.9.2017, 13:53)  1. Можно подробнее? 2. И что из этого следует? Продолжите мысль. 3. Мне очень интересен ваш взгляд на эту сторону вопроса.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 16:34
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 10:06)  какой ду спутника У меня без спутника, под землей в коллекторе. Я боюсь, что без НО фланцевые соединения задвижек поломаются. На 200 метров, удлинение 6 см.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 16:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
ду трубы? откуда у тебя появилась разница в 25 градусов?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 17:02
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Ду300 Смонтировали летом при 35 градусной жаре, потом пустили воду 10 градусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 17:17
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
если при пуске не порвало, то уже не порвет, при пуске сжитие должно было быть, возможно есть теперь натяг на фланцах и при замене арматуры будут проблемы но раз не лопнуло значит есть куда компенсироваться но тебе ни к чему
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 17:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 17:02)  Ду300 Смонтировали летом при 35 градусной жаре, потом пустили воду 10 градусов. А при чем здесь неподвижка?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2017, 18:01
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 16:34)  Я боюсь, что без НО фланцевые соединения задвижек поломаются. Известны механические свойства фланцев, расчетом определяете напряжение в соединении. Сравниваете. Что с первого раза не порвало хорошо, но толи еще будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(rinatbay @ 19.9.2017, 17:02)  Смонтировали летом при 35 градусной жаре, потом пустили воду 10 градусов. Если брать ваш случай, все ваши фланцы - в камерах за коллектором, на коротких участках, рядом с поворотами. Вода +10 град., но в самом коллекторе может быть и +5, и +10, и +40 град. Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 17:17)  возможно есть теперь натяг на фланцах и при замене арматуры будут проблемы Тогда допом нужно ставить демонтажные вставки.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 10:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(nagger @ 20.9.2017, 9:23)  Если брать ваш случай, все ваши фланцы - в камерах за коллектором, на коротких участках, рядом с поворотами. Вода +10 град., но в самом коллекторе может быть и +5, и +10, и +40 град.
Тогда допом нужно ставить демонтажные вставки. Схемку бы, прежде чем предполагать)
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 10:53
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(ivan-l-ing @ 19.9.2017, 17:17)  если при пуске не порвало, то уже не порвет, еще не пустили, только проект делаю, это я так размышляю. Думаю, что надо поставить неподвижки перед поворотом в колодец, а на длинных участках сильфонные компенсаторы. Ведь напряжения не только от тепловых расширений сужений, а еще на поворотах действует сила от давления воды. Давление 50-60 метров вод. ст.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(rinatbay @ 20.9.2017, 10:53)  еще не пустили, только проект делаю, это я так размышляю. Думаю, что надо поставить неподвижки перед поворотом в колодец, а на длинных участках сильфонные компенсаторы. Ведь напряжения не только от тепловых расширений сужений, а еще на поворотах действует сила от давления воды. Давление 50-60 метров вод. ст. Упор на повороте чем Вам не НО ?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 11:04
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
схема есть
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 13:13
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.9.2017, 11:04)  схема есть Это видимо вопрос) Цитата(rinatbay @ 20.9.2017, 10:53)  Думаю, что надо поставить неподвижки перед поворотом в колодец, а на длинных участках сильфонные компенсаторы. Давайте уже схему и рисуйте там, что думаете.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 17:12
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(ivan-l-ing @ 20.9.2017, 11:04)  схема есть Схема очень большая и сложная, и объект секретный Путина, не буду выкладывать. Нарисую фрагмент схемы.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Коллектор проектируемый? Москва?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 17:25
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
В основном существующий. Москва.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.9.2017, 17:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Лучше картинкой выкладывать, удобней смотреть. Схема интересная, завтра напишу свои мысли.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 7:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(rinatbay @ 20.9.2017, 17:25)  В основном существующий. Москва. Значит, имеете допуск и труба там уже лежит.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 8:47
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(nagger @ 21.9.2017, 7:16)  Значит, имеете допуск и труба там уже лежит. Да, я лазил в коллектор, труба лежит, но лежит с нарушениями норм, поэтому не смотрю, что там сейчас нет компенсаторов и неподвижек, упоров. просто лежит на бетонных блоках. Мне надо запроектировать правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 8:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Вы меняете участок трубы? По краям у вас труба оборвана на схеме - дальше что?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 8:59
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
на основании чего вы заключили, что трубопровод проложен с нарушением норм, и какие конкретно нарушения П-образники какие плечи имеют? труба сталь? что-то я сильно сомневаюсь в дельте даже 15 теплосети в коллекторе есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 9:09
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Меняю всю систему водоснабжения - это около 10 км. Где оборвана дальше тоже сеть с колодцами. Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 8:59)  теплосети в коллекторе есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 9:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 9:09)  Меняю всю систему водоснабжения - это около 10 км. Где оборвана дальше тоже сеть с колодцами. Чем дальше в лес... Смысл тогда биться над 200 м, когда тут 10 км. Предлагаю начать с начала - дано:... Вопрос:... Только прошу, подробно, чтоб 10 раз не переспрашивать. И обязательно общую принципиальную схему на все 10 км, можно от руки и упрощенно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 8:47)  Да, я лазил в коллектор, труба лежит, но лежит с нарушениями норм, поэтому не смотрю, что там сейчас нет компенсаторов и неподвижек, упоров. просто лежит на бетонных блоках. Мне надо запроектировать правильно. Необходимость или отсутствие необходимости доказываются расчетом. И практикой. НО, сильфонники в теплосетях - элементы, от которых необходимо избавляться, если есть такая возможность (самокомпенсация). Что тогда говорить про хвс? Если коллектор новый, водоканал не требует вчшг? Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 8:59)  теплосети в коллекторе есть? Есть сплетня, по которой нв в общем коллекторе без тс не живет.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 10:29
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2017, 9:51)  с начала - дано:... Вопрос:... У меня общий вопрос, в каких местах ставить опоры в принципе. Цитата(nagger @ 21.9.2017, 10:02)  Необходимость или отсутствие необходимости доказываются расчетом. И практикой. НО, сильфонники в теплосетях - элементы, от которых необходимо избавляться, если есть такая возможность (самокомпенсация). Что тогда говорить про хвс?
Если коллектор новый, водоканал не требует вчшг?
Есть сплетня, по которой нв в общем коллекторе без тс не живет. СНиП пишет, что надо ставить НО. Мосводоканал не требует ВЧШГ, есть Технические требования Мосводоканала, цитирую: 1.2.3.Т. Укладка стальных прямошовных труб с внутренним цементно-песчаным покрытием. Наруж-ное антикоррозионное лакокрасочное покрытие I, II, III, IV групп в соответствии с приложениями 14 и 15 СНиП 2.03.11-85, согласованное с заинтересованными эксплуатирующими организациями (с величиной адгезии по ГОСТ 15140-78 в 1 балл). Диаметр от 200 мм до 500мм – сталь марки Ст20 Диаметр 500мм и более – сталь марки 17Г1С, 17Г1СУ Я сначала думал ВЧШГ применить, но выбрал сталь, менее геморройный маетриал при реконструкции считаю, вчшг варить трудно. На прямых длинных участках можно конечно заложить вчшг, для самокомпенсации в раструбных соединениях.
Сообщение отредактировал rinatbay - 21.9.2017, 10:31
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 10:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  У меня общий вопрос, в каких местах ставить опоры в принципе. В принципе зависит от очень многих факторов. Ширакса прочитали? Там в принципе все расписано. Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  Я сначала думал ВЧШГ применить, но выбрал сталь, менее геморройный маетриал при реконструкции считаю, вчшг варить трудно. А зачем вы ВЧШГ варить собираетесь? Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  На прямых длинных участках можно конечно заложить вчшг, для самокомпенсации в раструбных соединениях. Так вы определитесь сначала, а потом уже и вопросы можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 10:29)  СНиП пишет, что надо ставить НО. Где пишет?! - снип пишет, что "расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию". Расчет покажет, что ну не нужны ни но, ни компенсаторы, - а вы всё равно их пихните, "следует" же выше написано. Кроме того, П, Z - тоже компенсаторы.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 11:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(nagger @ 21.9.2017, 10:58)  Расчет покажет, что ну не нужны ни но, ни компенсаторы nagger, а расчет показывает необходимость НО? Вопрос серьезный.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 11:17
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
какой расчет? откуда ты температуру берешь? то что летом в жару монтаж вести будут?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 13:54
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 21.9.2017, 8:47)  Да, я лазил в коллектор, труба лежит, но лежит с нарушениями норм, поэтому не смотрю, что там сейчас нет компенсаторов и неподвижек, упоров. просто лежит на бетонных блоках. Компенсаторов может и не быть, труба вполне может самокомпенсировать при соответствующей трассировке. А вот с неподвижками - точно нет? Ни в чертежах, ни по факту? На воде вполне могли скользячку приварить к опоре вместо НО, там нагрузки на порядок меньше.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Извините, что встреваю, но почему сталь, а не полиэтилен?
Всю жизнь считал на ХВС дельтаТ 10гр.С (+5/+15) в зависимости зима/лето.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 17:15
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 16:56)  Извините, что встреваю, но почему сталь, а не полиэтилен?
Всю жизнь считал на ХВС дельтаТ 10гр.С (+5/+15) в зависимости зима/лето. Потому что у полиэтилена дельта в разы больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 16:56)  Извините, что встреваю, но почему сталь, а не полиэтилен? По ППБ не положено. Плюс - если прорыв тс, или кз на кабеле, то кирдык вашему ПЭ. Цитата(Dmitry_vk @ 21.9.2017, 13:54)  А вот с неподвижками - точно нет? Ни в чертежах, ни по факту? Куда вы предлагаете НО в схеме из #39 поставить?
Сообщение отредактировал nagger - 21.9.2017, 19:41
|
|
|
|
|
|
|
|
21.9.2017, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Упс, я схему то и не смотрел  что мне её смотреть - Старта у мну всё равно нет - помочь с неподвижками я вряд-ли чем смогу, поэтому и зашел чтоб для себя что-то новое узнать... а оно гляди-ка как - в коллекторе Просто имхо - сталь на водопровод это ненадолго, и лучше полиэтилен в грунте проложить рядом, чем в коллекторе с ТС воду пускать - дешевле выйдет на круг так будет сделать даже изначачально - за счет экономии на материале, не говоря уже о том, что менять его потом придется. Плохо в одном коллекторе пускать сети срок службы у которых отличается в разы, а замена дорога и гемор-на. Кстати, а как там по санитарным нормам? Она ведь будет теплая  Полиэтилен положил в грунте один раз и на сто лет.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 21.9.2017, 19:58
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 8:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ivan-l-ing @ 21.9.2017, 11:17)  откуда ты температуру берешь? Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 16:56)  Всю жизнь считал на ХВС дельтаТ 10гр.С (+5/+15) в зависимости зима/лето. Господа, монтаж в существующем коллекторе с ТС, температура монтажа никак не ниже +35 с учетом тепловыделений (есть аргументы против?), вода +5. Цитата(nagger @ 21.9.2017, 19:38)  Куда вы предлагаете НО в схеме из #39 поставить? nagger, я вас спрашивал про связь НО и расчета, вы тактично молчите. Почему? Узел мне не нравится. Вроде П-образный компенсатор, а использовать никак: сальники мешают, да арматура с ответвлением. Неподвижку бы воткнул в камере, в районе ответвления, к арматуре поставил бы пфрк и направляющие опоры с двух сторон. В коллекторе бы расчетом пробовал разные варианты, но на прямом участке перед поворотом в камеру перемещение тоже ни к чему с учетом прохода через стенку в сальнике. Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 20:04)  Кстати, а как там по санитарным нормам? Она ведь будет теплая  А чего это она будет теплая? Прикиньте на коленке возможности и скорость нагрева.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 9:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
пипец, а если аномальная жара на улице и теплосеть с обвалившейся изоляцией на нужды гвс фурычит всё лето... может дельту 50 взять предрастяжка п-образника слышали наверное, это как раз табличка которая учитывает температуру монтажа при том я например пишу ее от 0 до 30 с шагом 10 в действующей трубе температурный градиент максимум 5 градусов, о чём вообще говорить
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 9:32
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Иван, вот чувствуется опыт и знание, а наружу прут в основном эмоции. Вы толком напишите, что пипец, ваши аргументы. Обсудим. Я про растяжку не упоминал, она само собой. +35 вы отрицаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 9:48
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(nagger @ 21.9.2017, 19:38)  По ППБ не положено. Дайте пожалуйста ссылку на пункт. Я не нашел. Обосновываю отказ от ПНД только тем, что ПНД сильно удлиняется при перепадах температур. Цитата(Хоттабыч @ 21.9.2017, 20:04)  - Старта у мну всё равно нет - - сталь на водопровод это ненадолго, и лучше полиэтилен в грунте проложить рядом, чем в коллекторе с ТС воду пускать - дешевле выйдет на круг так будет сделать даже изначачально - за счет экономии на материале, не говоря уже о том, что менять его потом придется. Плохо в одном коллекторе пускать сети срок службы у которых отличается в разы, а замена дорога и гемор-на. Кстати, а как там по санитарным нормам? Она ведь будет теплая  Полиэтилен положил в грунте один раз и на сто лет. старта и у меня нет, но посчитать можно вручную. сталь с внутр цпп и наружной ПФ115 долго прослужит. в земле места нет, только в коллекторе уже решено. вода не греется, кладу в минеральной вате. Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 8:48)  Неподвижку бы воткнул в камере, в районе ответвления, к арматуре поставил бы пфрк и направляющие опоры с двух сторон. В коллекторе бы расчетом пробовал разные варианты, но на прямом участке перед поворотом в камеру перемещение тоже ни к чему с учетом прохода через стенку в сальнике. Я думаю ставить в коллекторе перед поворотом в камеру. Но защемлять прямой участок с двух сторон думаю нехорошо без компенсатора, поэтому на участке еще компенсатор.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 10:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Возвращаясь к конкретным цифрам, озвученным выше: 6см на 200м применительно к выложенной схеме. В каждую сторону по 3 см, с учетом предварительной растяжки по 1,5 см. Это вполне приемлемое значение, Г-образная компенсация в помощь. Посередине прямого участка неподвижка для равномерности растяжки и перемещений. Нагрузка на НО будет минимальная по сравнению с тс, конструкция самая примитивная. Но мы опять возвращаемся к участку, хотя речь о 10 км. Где общая схема?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 10:02
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(rinatbay @ 22.9.2017, 9:48)  старта и у меня нет, но посчитать можно вручную. Я думаю ставить в коллекторе перед поворотом в камеру. Но защемлять прямой участок с двух сторон думаю нехорошо без компенсатора, поэтому на участке еще компенсатор. хм, на сколько тонн но? какой осевой ход компенсатора? как вы обоснуете температурный перепад в режиме эксплуатации ещё и в мин вате, кстати на каком основании и как посчитаете толщину изоляции, хотя может конечно так в вк положено я хз чтоб не перегрелась у вас круглый год +5 +10 в коллекторе, вы трубу еще и в изоляции кладете, как она удлиняться то будет, хоть греющий кабель для этого заложите
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 10:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 10:02)  у вас круглый год +5 +10 в коллекторе, вы трубу еще и в изоляции кладете, как она удлиняться то будет, хоть греющий кабель для этого заложите Иван, ваше предложение по температуре монтажа?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 10:19
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Еще одно дополнение: мой проект прошел Главгосэкспертизу. В проекте не предусматривал неподвижки и компенсаторы. Сейчас делаю рабочую документацию, и появились сомнения, не упустил ли в стадии П чего.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 10:27
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
решается предрастяжкой нельзя принимать решения необходимые лишь для монтажа выше вам писали, что компенсаторы это снижение надежности и применять их нужно только при необходимости с чего вы взяли что при монтаже будет +30? это на улице оно будет +30, а в коллекторе то с чего? грунт +5, естественная вентиляция коллектора встанет медным тазом, так откуда +30? обоснуйте исходные данные и только потом решайте задачу
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 11:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 22.9.2017, 10:19)  Еще одно дополнение: мой проект прошел Главгосэкспертизу. В проекте не предусматривал неподвижки и компенсаторы. Сейчас делаю рабочую документацию, и появились сомнения, не упустил ли в стадии П чего. Добро пожаловать на повторную экспертизу))) Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 10:27)  решается предрастяжкой нельзя принимать решения необходимые лишь для монтажа выше вам писали, что компенсаторы это снижение надежности и применять их нужно только при необходимости обоснуйте исходные данные и только потом решайте задачу С эти полностью согласен Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 10:27)  с чего вы взяли что при монтаже будет +30? это на улице оно будет +30, а в коллекторе то с чего? грунт +5, естественная вентиляция коллектора встанет медным тазом, так откуда +30? А здесь натяг. Тепловыделения от теплотрассы будут? Зимой и летом. Вентиляция нагретый воздух моментально удаляет или же он движется вдоль коллектора до вытяжки? Вы, как представитель ОВ, какую среднюю температуру примете внутри коллектора зимой и летом? +5? Повторю вопрос: Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 10:06)  Иван, ваше предложение по температуре монтажа?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 12:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
меня не особо интересует цифра т.к. факторов конкретного объекта может быть множество, но я уверен в ее постоянстве и делал бы по стадии п
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 13:15
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 12:15)  меня не особо интересует цифра т.к. факторов конкретного объекта может быть множество, но я уверен в ее постоянстве Хорошо. Как тогда предрастяжку считать без цифры? Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 10:27)  решается предрастяжкой
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 13:44
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 11:47)  А здесь натяг. Тепловыделения от теплотрассы будут? Зимой и летом. Вентиляция нагретый воздух моментально удаляет или же он движется вдоль коллектора до вытяжки? Вы, как представитель ОВ, какую среднюю температуру примете внутри коллектора зимой и летом? +5? Трубопровод охлаждается водой +10 градусов. Теплоизоляция толщиной 50 мм не дает ему нагреться от воздуха в коллекторе.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 14:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(rinatbay @ 22.9.2017, 13:44)  Трубопровод охлаждается водой +10 градусов. Теплоизоляция толщиной 50 мм не дает ему нагреться от воздуха в коллекторе. 50мм грите, расчет то есть? т.е. в трубе как вы говорите у вас +10 и на какую же наружку и влажность вы посчитали из условий конденсации? простейший расчет +10 в трубе +30 в коллекторе с влажностью 100% пущай в москве дождь, жара и эксплуатация полезла позырить роквул 150 40мм с влажностью 60% 30мм
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.9.2017, 14:26
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 16:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 22.9.2017, 13:44)  Трубопровод охлаждается водой +10 градусов. Теплоизоляция толщиной 50 мм не дает ему нагреться от воздуха в коллекторе. Откуда вы взяли нагрев трубопровода с водой? Я о стадии монтажа, при монтаже температура трубы будет равняться температуре воздуха в коллекторе. Есть сомнения на эту тему?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2017, 16:47
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 14:07)  50мм грите, расчет то есть? Мы водопроводчики редко делаем расчеты 50 мм заложил с запасом Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 16:19)  Откуда вы взяли нагрев трубопровода с водой? Я о стадии монтажа, при монтаже температура трубы будет равняться температуре воздуха в коллекторе. Есть сомнения на эту тему? о стадии монтажа я тоже говорил и брал дельта Т30 градусов, но тепловик Иван говорит не надо учитывать монтаж, а только эксплуатцию.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2017, 6:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Тепловик Иван не любит отвечать на заданные вопросы. Для предварительной растяжки ему нужна температура окружающей среды в коллекторе, но она ему не интересна. Замкнутый круг)
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2017, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Дмитрий, расчет и но связаны напрямую: но закладываются в расчет. После "заложил бы но в середине" можно не читать и ничего больше не обсуждать. Дерзайте.
Прохождение ГЭ, хоть эм, хоть гэ, ничего не говорит о качестве проектных решений. Если в мвк вас пропустят с ск и но, то тут уж... тоже сказать будет нечего. Успехов!
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2017, 20:31
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(nagger @ 24.9.2017, 11:26)  Дмитрий, расчет и но связаны напрямую: но закладываются в расчет. Вы выше писали, что Цитата(nagger @ 21.9.2017, 10:02)  Необходимость или отсутствие необходимости доказываются расчетом. А теперь включаете заднюю. Попробуйте убрать из вашего расчета НО. Расчет покажет необходимость или ее отсутствие? Попробуйте ответить без задней. Цитата(nagger @ 24.9.2017, 11:26)  После "заложил бы но в середине" можно не читать и ничего больше не обсуждать. Дерзайте. Уважаемый, можете пояснить свою мысль? А еще лучше дать свое предложение. Неконструктивная критика - не инженерный подход. И сбавьте обороты. Цитата(nagger @ 21.9.2017, 10:02)  НО, сильфонники в теплосетях - элементы, от которых необходимо избавляться, если есть такая возможность (самокомпенсация). Т.е. самокомпенсация вас от НО избавляет? Понатыкал П-образников и без единой НО сойдет? Так? Вы таких мудростей на курсах старта набрались? Если лишний сильфонник надежности системе не придает, то чем вам НО не угодила? Во всей нормативке идет пара компенсатор - НО, а вы компенсатором считаете только сильфонник? Пару П - образник и НО вы представляете? Вот скрин интересный, что скажете о п.3.36?
Screenshot_2017_09_24_19_33_07.png ( 366,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 54И для Ивана скрин, температура расчетная в тоннеле +5...+30, п.7.7
Screenshot_2017_09_24_20_28_28.png ( 315,58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2017, 6:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
А почему на компенсаторах растяжка? растяжка на ТС, монтируемых зимой - тут не спорю, труба нагревается и компенсатор будет сжиматься, то есть предварительная растяжка. В нашем то случае наоборот и труба уже нагрета (воздухом при монтаже), будет остывать, то есть предварительное сжатие нужно. По нормальному нужно брать худшую дельту по условиям. Так например весной вода может быть +5, а воздух 20++, при подогреве еще работающими теплотрассами и вышеозвученные +35. Если порвет трубу, то порвется "еще что то". И советчики без аргументов будут не помощники в латании порванного. Обе величины расчетные и насколько помню (по слухам от дяди Васи) в старых проектах ТС были таблички с указанием заветной цифры растяжки для каждой Т монтажа. В экселе можно хоть с дельтой в 0,1 градус сделать для монтажников (а так же успокоения души и кармы), НО нужна как минимум конструкция типового (худшего) компенсатора-врезки для расчета. Вы прикидывали их компенсирующую способность? может у вас они выходят с огромным запасом по самой конструкции и никаких растяжек-сжатий и не надо.
Если вопрос материала только в экспертизе, то да же сотня тр на изменение проектных решений перекроется экономией на СМР+материале и эксплуатации. Компенсаторы не сложно рассчитываются.
Насчет трассировки - зря игнорируете вопросы. Поворот на 90гр со скользящими только вдоль оси опорами до и после поворота - неподвижная опора для трассы.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2017, 9:07
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 10:02)  Посередине прямого участка неподвижка для равномерности растяжки и перемещений. Я думаю, на поворотах ставить НО, а посередине - компенсатор (сильфонный, сальниковый или П-образный). Это только на участках 150-210 метров. На меньших участках компенсатор не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2017, 9:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
5-30 это для расчета вентиляции тоннеля из сп, какое к вам это имеет отношении труба с водой в изоляции 50мм если в трубе +5 вокруг может быть +80 при стабильном водоразборе сталь трубы не потеплеет и на градус вы технологи водопроводчики и должны знать амплитуду температурных колебаний - это и есть расчетные условия, всё остальное условия монтажа и испытаний
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2017, 11:37
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(rinatbay @ 25.9.2017, 9:07)  Я думаю, на поворотах ставить НО, а посередине - компенсатор (сильфонный, сальниковый или П-образный). Это только на участках 150-210 метров. На меньших участках компенсатор не будет. Это вы неправильно думаете) Книги, указанные выше, не открывали от слова совсем. В очередной раз повторюсь Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 10:02)  Где общая схема? Цитата(ivan-l-ing @ 25.9.2017, 9:42)  5-30 это для расчета вентиляции тоннеля из сп, какое к вам это имеет отношении Прямое имеет отношение. Вы расчет на какие температуры делаете? Расчетная темпераутра в тоннеле для вентиляции дает нам расчетную температуру монтажа для расчета трубопровода. Вы же выше писали Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 9:09)  предрастяжка п-образника слышали наверное, это как раз табличка которая учитывает температуру монтажа при том я например пишу ее от 0 до 30 с шагом 10 Я вам предлагаю температуру монтажа Цитата(Dmitry_vk @ 24.9.2017, 20:31)  И для Ивана скрин, температура расчетная в тоннеле +5...+30, п.7.7 т.к. выше был вопрос Цитата(ivan-l-ing @ 22.9.2017, 10:27)  с чего вы взяли что при монтаже будет +30? Теперь вас ответ не устраивает вовсе Следующий опус - это спор с самим собой? Цитата(ivan-l-ing @ 25.9.2017, 9:42)  труба с водой в изоляции 50мм если в трубе +5 вокруг может быть +80 при стабильном водоразборе сталь трубы не потеплеет и на градус вы технологи водопроводчики и должны знать амплитуду температурных колебаний - это и есть расчетные условия, всё остальное условия монтажа и испытаний Об этом и речи нет, о чем выше специально оговорено. Цитата(Dmitry_vk @ 22.9.2017, 16:19)  Откуда вы взяли нагрев трубопровода с водой? Я о стадии монтажа, при монтаже температура трубы будет равняться температуре воздуха в коллекторе. Есть сомнения на эту тему? Иван, вы или не читаете, или не желаете вести диалог под разными предлогами. Цитата(jiexawcr @ 25.9.2017, 6:38)  А почему на компенсаторах растяжка? растяжка на ТС, монтируемых зимой - тут не спорю, труба нагревается и компенсатор будет сжиматься, то есть предварительная растяжка. В нашем то случае наоборот и труба уже нагрета (воздухом при монтаже), будет остывать, то есть предварительное сжатие нужно. По нормальному нужно брать худшую дельту по условиям. Так например весной вода может быть +5, а воздух 20++, при подогреве еще работающими теплотрассами и вышеозвученные +35. Если порвет трубу, то порвется "еще что то". И советчики без аргументов будут не помощники в латании порванного. Обе величины расчетные и насколько помню (по слухам от дяди Васи) в старых проектах ТС были таблички с указанием заветной цифры растяжки для каждой Т монтажа. В экселе можно хоть с дельтой в 0,1 градус сделать для монтажников (а так же успокоения души и кармы), НО нужна как минимум конструкция типового (худшего) компенсатора-врезки для расчета. Вы прикидывали их компенсирующую способность? может у вас они выходят с огромным запасом по самой конструкции и никаких растяжек-сжатий и не надо.
Если вопрос материала только в экспертизе, то да же сотня тр на изменение проектных решений перекроется экономией на СМР+материале и эксплуатации. Компенсаторы не сложно рассчитываются.
Насчет трассировки - зря игнорируете вопросы. Поворот на 90гр со скользящими только вдоль оси опорами до и после поворота - неподвижная опора для трассы. Золотые слова!
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2017, 13:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
если ставить на прямом участке 2 но, то компенсатор необходим если ставить 1 но в центре, то стоит проверить п-образники, компенсаторы ставить не стоит если не ставить но, то 100% труба найдет куда самокомпенсироваться сети пара по цехам лежат на колоннах без но и прекрасно шарятся на пусках и держат гидроудары и дельта там не жалких 25градусов и то лишь в режиме монтажа я пытаюсь вам это донести, а как не знаю вам не нужны ни но, ни К
любые условия монтажа можно порешать п-образником если б были теплосети фланцевую арматуру я б не советовал, как в вк не знаю
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 25.9.2017, 13:21
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2017, 10:56
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ivan-l-ing @ 25.9.2017, 13:09)  если ставить на прямом участке 2 но, то компенсатор необходим если ставить 1 но в центре, то стоит проверить п-образники, компенсаторы ставить не стоит если не ставить но, то 100% труба найдет куда самокомпенсироваться Иван, очень коротко, лаконично и всё верно. Только повторюсь, самокомпенсация происходит за счет работы П, Г, Z-образных компенсаторов, а в нтд и в литературе всегда идет пара компенсатор-но. Куда и как самокомпесируется трубопровод без НО вы не всегда угадаете, даже с расчетом. Вот фото, может не совсем показательное, других не нашел, давно это было
181120142287.jpg ( 151,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 48Вода, 2 нитки. Т 20С, за окном ноярь, в районе 0С. Режим работы повторно-кратковременный. Изначально трубы лежали равноудаленно, примерно 0,5 м по осям. В результате очередного прыжка одна соскочила с опорной площадки траверсы и уперлась в другую, металл СО резал по металлу опорной площадки. На фото они прижаты друг к другу. Были более интересные фото крупным планом - не нашел. Цитата(ivan-l-ing @ 25.9.2017, 13:09)  вам не нужны ни но, ни К Мне нужны НО и я вижу обоснование необходимости. В случае 10 км они принципиально необходимы, хотя рассматривали мы только участок 200 м. При самокомпенсации расчет покажет точки с минимальными нагрузками - в районе середины трассы. Я не призываю их лепить везде и вся, нужен взвешенный подход. Я призываю их не игнорировать. Цитата(ivan-l-ing @ 25.9.2017, 13:09)  любые условия монтажа можно порешать п-образником Да. Но в сущ. коллекторе не всегда можно разместить п-образник. П-образник через сальник - ущербный. Цитата(ivan-l-ing @ 25.9.2017, 13:09)  если б были теплосети фланцевую арматуру я б не советовал, как в вк не знаю В ВК наоборот, фланцевая приветствуется.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2017, 11:09
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Пока я решил ставить НО в необходимых местах, чтобы труба не убежала далеко куда нибудь, а компенсацию за счет поворотов.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.9.2017, 13:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Если необходимые места - это как вы выше писали, то не пойдет так. А сейчас не ясно, что вы предполагаете)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Коллеги, а кто нибудь расставляет НО и компенсаторы при подземной прокладке водопровода?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 10:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Dmitry_vk @ 29.9.2017, 10:24)  Нет. на ПЕ трубопроводе больше 300 мм надо бы НО
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 13:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Dima_UA @ 29.9.2017, 10:43)  на ПЕ трубопроводе больше 300 мм надо бы НО Не сталкивался с ПЭ больше 300 мм, поэтому нет) Норма в СП указана?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата Не сталкивался с ПЭ больше 300 мм, поэтому нет) Норма в СП указана? рекомендации представителей Полипластик
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.9.2017, 14:05
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 14:41
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 8:56)  Коллеги, а кто нибудь расставляет НО и компенсаторы при подземной прокладке водопровода? Компенсаторы в земле не ставлю. Только в колодцах ПФРК. Неподвижные опоры ставлю на трубопроводе из ПНД труб.
Сообщение отредактировал rinatbay - 29.9.2017, 14:43
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1980
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(rinatbay @ 29.9.2017, 14:41)  Компенсаторы в земле не ставлю. Только в колодцах ПФРК. Неподвижные опоры ставлю на трубопроводе из ПНД труб. не подвижки без компенсаторов? с каким шагом делаете? у меня труба ПНД Дн=160, вот и думаю, строители нагнали волну, звонил в ПолиПластик, мне сказали что потребности в НО и компенсаторах подземного водопровода нет. а кто-нибудь знает где описана методика расчета удлинения трубы с учетом защемления грунтом? мне говорили что у газовиков в каком то СП есть, но не могу найти
Сообщение отредактировал Aerl - 29.9.2017, 15:25
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 15:27
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 15:15)  не подвижки без компенсаторов? с каким шагом делаете? Около колодцев делаю и все, чтобы от задвижки не оторвало трубу.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 15:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 15:15)  не подвижки без компенсаторов? с каким шагом делаете? у меня труба ПНД Дн=160, вот и думаю, строители нагнали волну, звонил в ПолиПластик, мне сказали что потребности в НО и компенсаторах подземного водопровода нет.
а кто-нибудь знает где описана методика расчета удлинения трубы с учетом защемления грунтом? мне говорили что у газовиков в каком то СП есть, но не могу найти Ищите по магистральным трубопроводам.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2017, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
мне в Полипластике говорили, что до 300 диам.они не практикуют неподвижки, для таких диам достаточно защемление грунтом и укладка змейкой. а вот на большие диам. уже надо НО ставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2017, 8:37
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Dima_UA @ 29.9.2017, 16:14)  мне в Полипластике говорили я бы не стал слушать менеджеров по продажам
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10.2017, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(rinatbay @ 2.10.2017, 8:37)  я бы не стал слушать менеджеров по продажам тех.отдел
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2017, 15:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Aerl @ 29.9.2017, 15:15)  мне говорили что у газовиков в каком то СП есть, но не могу найти с балластировкой путаешь а так тема ржачная у вас я смотрю
|
|
|
|
|
|
|
|
3.10.2017, 17:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ivan-l-ing @ 3.10.2017, 15:29)  а так тема ржачная у вас я смотрю Попробуйте заново перечитать, можно будет еще и над собой поржать
|
|
|
|
|
|
|
  |