				Здравствуйте Уважаемые. Помогите с расчетом Емкостей. Такая ситуация: проектируем электрокотельную  на 300кВт. По тарифу электроэнергия ночью в 4 раза дешевле, заказчик хочет подогревать воду ночью котлами, накапливать ее в емкостях а утром отапливаться этой водой с постепенным подмешиванием. Моя задача такова: подобрать такой резервуар чтоб кол-ва воды в нем,  хватило на 12 часов отопления, т.е чтоб за 12 часов вода остыла до 50С. Вот. Надеюсь что понятно изьяснилась)) Я не знаю даже приблизительно с чего мне начать этот расчет!!! ПОМОГИТЕ!!     ЕСЛИ МОЯ ПРОБЛЕМА ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| 
	2 страниц  1 2 > |  |  
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		|  | 
				  26.5.2010, 14:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				300кВт*ч*12=3600кВт*ч
 3600кВт*ч/50/1,163=62м3
 
 G=Q/dT
 
 Вроде так.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_zharir777_* | 
				  26.5.2010, 14:32 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А есть ли смысл переразмеривать мощность котельной в 2-3 раза???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 14:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Выбирать отопительные приборы на режим 50/35 тож как-то, зак платит-зак заказывает музыку.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 14:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Аккумулятор у вас будет без давления, т.к. такие ёмкости под давлением будут золотые.Значит нагреть воду там можно будет только до 90*С, значит дельта dT = 90-50=40*С
 Дапьше надо знать мощность системы отопления - Q в кВт (если она не равна мощности котельной)
 За 12 часов системе надо 12*Q кВт*ч энергии.
 Объём аккумулятора: 0,86*12*Q/dT
 Это максимальный объём на расчётную температуру.
 Надо учесть, что ночью кроме зарядки аккумулятора нужно ещё топить здание. Т.е. мощность электрокотельной должна быть выше чем мощность системы отопления как минимум в 2 раз. Лучше, если в несколько раз....
 
 Сообщение отредактировал jota - 26.5.2010, 14:46
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_zharir777_* | 
				  26.5.2010, 14:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				так вот и вопрос оставшийся без ответа - есть ли смысл делать котельную в 2-3 раза более мощную??? в чем выгода то?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 14:59 |  
		| 
 Инженер-физик широкого профиля :-)
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 5577
 Регистрация: 27.3.2005
 Из: Московская область
 Пользователь №: 596
 
 
 
  
 | 
				Выгода в ночном тарифе. Другое дело, сколько будет стОить присоединение почти мегаватта электрической мощности.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_zharir777_* | 
				  26.5.2010, 15:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Нет, ну я удивлен:) Интуитивно понятно что выгоды нет - но все равно пишем что выгода в ночном тарифе. Тихий ужОс:)))
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 15:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zharir777 @ 26.5.2010, 15:06)  Интуитивно понятно что выгоды нет - но все равно пишем что выгода в ночном тарифе. Тихий ужОс:))) Автор пишет, что разница в 4 раза. Осталось выяснить сколько стоит один раз....тогда ужОс тихий или без оного....    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 15:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zharir777 @ 26.5.2010, 16:06)  Нет, ну я удивлен:) Интуитивно понятно что выгоды нет - но все равно пишем что выгода в ночном тарифе. Тихий ужОс:))) Автор не спрашивал про выгоду, автор спрашивал расчет. Интуицией женщины пользуются, а инженер расчетом (хотя-бы прикидочным). 2руб*300кВт*12ч*30дней = 216 000руб.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 15:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 765
 Регистрация: 2.4.2009
 Пользователь №: 31520
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 26.5.2010, 14:42)  А Т.е. мощность электрокотельной должна быть выше чем мощность системы отопления как минимум в 2 раз. Лучше, если в несколько раз.... Почему, неужели весь отопительный период будут стоять расчётные морозы. Или установленные мощности ( подстанции, кабеля), огромные баки-аккумуляторы, это тот запас, который карман не тянет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 15:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vnvik @ 26.5.2010, 15:41)  Почему, неужели весь отопительный период будут стоять расчётные морозы. Или установленные мощности ( подстанции, кабеля), огромные баки-аккумуляторы, это тот запас, который карман не тянет. Ночью надо топить здание и заряжать одновременно аккумулятор - т.е. 2-кратная нагрузка как минимум.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 16:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 141
 Регистрация: 19.4.2010
 Из: Караганда
 Пользователь №: 53041
 
 
 
  
 | 
				Есть еще несколько нюансов: 1. тепловые потери бака аккумулятора.
 Представте, что бак вы подобрали  ну к примеру 60 - 100 м3 .
 Что это такое - грубо бочка диаметром 3м и высотой метра 3, открытая сверху.
 2. Как следствие того, что бак открытый возникает проблема с кислородом.
 
 Какая расчетная температура воздуха, какая средняя температура за отопительный период?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Даша_* | 
				  26.5.2010, 16:09 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				спасибо за внимание)))      выгода есть. Само здание - это Крым.( точнее север крыма) т.е максимум по холодной пятидневки это - 15С. до этого там был проект газовой котельной но почему то он не прошел а в дальнейшем все заморозили. наш представитель- менеджер с ними вел переговоры около 2-ух лет и они созрели на электричество. я сама ставлю под вопрос выгоду! но не мне решать. (( а заказчик видит перспективу)) значит расчетная - 15 как писалось выше. а для здания в среднем 20С. по расчету теплопотерь для здания надо 67кВт. Котлы ставят - 2 шт по 150кВт. мне бы еще уточнить по поводу тарифа. Кога он вступает в силу?? (это для Украины) по одним данным с 23 до 4-ех утра. а по другим с 23 до 6 утра???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 16:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Вы не написали какая всё же мощность системы отопления.Насчёт бака-аккумулятора - это может быть не один большой, а батарея мЕньших. Что без крышки - это неправда: должна быть дыхательная трубка наверху, она же и переливная.
 оопс, уже ответили.....
 Но получается, что ночной тариф меньше 12 часов, а дневной больше. Поэтому ёмкость должна обеспечить больше чем 12 часов отопления, а зарядка за более короткое время.
 Вообще, на такую мощность надо было тепловой насос думать
 
 Сообщение отредактировал jota - 26.5.2010, 16:16
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 16:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 141
 Регистрация: 19.4.2010
 Из: Караганда
 Пользователь №: 53041
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 26.5.2010, 19:12)  Что без крышки - это неправда: должна быть дыхательная трубка наверху, она же и переливная. Это точно, но проблемы с кислородом все равно остаются.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Даша_* | 
				  26.5.2010, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				тепловой насос ДОРОГО!!!  это бедное село и бедные детки. финансирует государство. Как же быть с расчетом теплопотерь емкостей??
 
 
 За 12 часов системе надо 12*Q кВт*ч энергии.
 Объём аккумулятора: 0,86*12*Q/dT
 Это максимальный объём на расчётную температуру.
 
 т.е 12*67= 804кВт! как то не лепо!! может я чего то не поняла??
 0,86*12*67/40= 17,3
 
 
 Посчита и получаеться 17м3!! а ночью я думаю ставить на дежурное отопление т.е на 5 градусов...
 
 Проблемы с кислородом.... я даже и не подумала об этом!! это реально кошмар!!
 
 Сообщение отредактировал Даша - 26.5.2010, 16:51
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 17:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 141
 Регистрация: 19.4.2010
 Из: Караганда
 Пользователь №: 53041
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Даша @ 26.5.2010, 19:53)  тепловой насос ДОРОГО!!!  это бедное село и бедные детки. финансирует государство. Хм, а как Вы представляете себе работу котельной, баков аккумуляторов в комплексе. Я попытался накидать и может я чего то не вижу, но вырисовывается далеко не дешевая установка. Если есть схемка выложите, очень интересно
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 17:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Даша @ 26.5.2010, 16:53)  ....это реально кошмар!! Да ладно, кошмар. Были одно время популярны электродные котельные промышленные с огромными аккумуляторами и проработали по-много лет.... Но если хотите, можно отделить систему отопления пластинатым теплообменником и проблема снимется... Вобщем, кроме электричества ничего страшного нет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Даша_* | 
				  26.5.2010, 17:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				но это аналог. основа что ли! я сама еще не знаю как это сделать что и на емкости и на радиаторы...ммм( как это сложно.Сообщение отредактировал Даша - 26.5.2010, 17:16 
	Прикрепленные файлы
	
		 1111.pdf  ( 76,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 120   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 17:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Я бы делал по такому принципу....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 9:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Никогда не делал котельные, только ИТП. Не расскажите зачем нужна переливная трубка.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 9:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Нет расширительного сосуда. Аккумулятор как расширитель.
 Даша, Ваша схема для системы отопления без давления и баки-аккумуляторы надо тогда поднимать выше, чем найвысшая точка системы отопления.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 9:53 |  
		| 
 Ando Masahashi
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 194
 Регистрация: 1.3.2008
 Пользователь №: 16121
 
 
 
  
 | 
				Цитата Даша, Ваша схема для системы отопления без давления и баки-аккумуляторы надо тогда поднимать выше, чем найвысшая точка системы отопления. Если вы о схеме в сообщении #20 - то она под давлением.Даша  - делайте по схеме в сообщении #21! сэкономите немало бабла)
				Сообщение отредактировал arch_artem - 27.5.2010, 9:58 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 10:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(arch_artem @ 27.5.2010, 9:53)  Если вы о схеме в сообщении #20 - то она под давлением. Да верно, писал с памяти....четырёхугольные баки.....    Но тогда другая проблема: баки под давлением такого размера будут дороже чем вся котельная и система отопления, и подлежат регистрации и контролю как сосуды под давлением.  Аккумуляционные баки таких размеров обычно делают без давления.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 10:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 765
 Регистрация: 2.4.2009
 Пользователь №: 31520
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 26.5.2010, 15:57)  Ночью надо топить здание и заряжать одновременно аккумулятор - т.е. 2-кратная нагрузка как минимум. Такая мощность (при 12часовом льготном тарифе ) понадобиться только при расчётных температурах, весь остальной отопительный период она будет излишня. Дешевле будет при больших морозах брать электроэнергию в полупики и пики чем городить столь мощные котлы и огромный бак-аккумулятор. 1,5- кратной хватило бы с запасом. Кстати 25% льготный тариф бывает в Украине только для предприятий при трёхзонной тарификации и длиться 7часов (с 23 до 6), при такой длительности льготного тарифа можно согласить с двукратным запасом мощности котла. Но 25% при этом расчитываются от тарифа для предприятий. Лучше попробовать договориться с электросетями, что бы это учреждение получало электроэнергию по бытовому тарифу, который и так в 3-4 раза ниже. Если же случиться чудо и удастся договориться о трёхзонном бытовом тарифе то там льготный ночной тариф 35% в течении 8часов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 11:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 251
 Регистрация: 1.7.2005
 Пользователь №: 932
 
 
 
  
 | 
				А есть еще электроотопительные приборы с аккумулирванием (ну типа кирпича внутри). Ночью греется аккумулятор, днем от прибора тепло без потребления электричества. Предусмотрите для важных помещений, жалоб не будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 13:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 27.5.2010, 10:28)  Нет расширительного сосуда. Аккумулятор как расширитель.
 Даша, Ваша схема для системы отопления без давления и баки-аккумуляторы надо тогда поднимать выше, чем найвысшая точка системы отопления.
 Т.Е. открытая система насколько я понимаю? а не лучше будет предохранительный клапан в дренаж и давление в системе например 0,5 бара, или обойтись без теплообменника установив накопительные емкости PN6 думаете будет дороже?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Даша_* | 
				  27.5.2010, 14:16 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Простите я не понимаю почему баки под давлением будут дороже???? это же как балон с пропаном! он же тоже под давлением. так вот поставить емкости металические и зделать закрытую систему...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 14:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Даша @ 27.5.2010, 14:16)  Простите я не понимаю почему баки под давлением будут дороже???? это же как балон с пропаном! он же тоже под давлением. так вот поставить емкости металические и зделать закрытую систему...  Поинтересуйтесь для начала -  сколько будет стоить ёмкость 15-20м3 на давление хотя бы 3 бара
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |