> Бесколодезная врезка на водопроводе
Гость_Yariss_*
сообщение 27.5.2010, 14:16
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с бесколодезной врезкой на водопроводных сетях?
Дело в том, что в земле в лучшем случае необходимо устраивать раструбы. А как быть с тройниками и крестами с пожарными гидрантами?
Есть ли какие-нибудь типовые альбомы по бесколодезным врезкам?
Заранее благодарю за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Frosty
сообщение 27.5.2010, 14:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=489376
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 27.5.2010, 16:44
Сообщение #3





Guest Forum






У меня несколько другая ситуация - трубы ВЧШГ.
Подключения 100х300, 200х300, 300х300..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 27.5.2010, 17:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Делаете тоже самое что и в колодце, только все соединения заключаете в эти муфты. Задвижки и гидрант в бесколодезном варианте есть у hawle и avk. Только при установке бесколодезного гидранта нужно делать водовыпуск, так что должен быть рядом водосток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 27.5.2010, 21:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Термоусадочные муфты понадобятся только на задвижках. Подставки под гидранты и тройники есть раструбные.
А можно поподробнее на счет водовыпуска, как это выглядит?

Сообщение отредактировал Шнур - 27.5.2010, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 27.5.2010, 21:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



В каталоге Хавле есть пример.Водосток совершенно необязателен,можно просто в грунт.Кстати,у Хавле же есть как раз такое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 28.5.2010, 8:35
Сообщение #7





Guest Forum






Ой ой ой, кошмар какой.. Водовыпуск? А что делать, если водовыпуск не представляется реальным вообще? Трасса проходит в центре города, коммуникация на коммуникации, да ещё и трамвайные пути.. Говорить о ближайшем водостоке или мокром колодце даже не приходится..
Скажите, а откуда Вы взяли, что необходимо сливаться? Где это прописано?
И насчёт термоусадочных муфт: какую роль они играют, если, как Вы говорите, их можно и на фланцы ставить? Ведь смысл раструбов в земле в том, чтобы монтировать фасонину было удобнее, насколько я понимаю.. Как эту проблему решают муфты?

Сообщение отредактировал Yariss - 28.5.2010, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 28.5.2010, 8:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



для этого отверстие в гидранте предусмотрено )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Yariss_*
сообщение 28.5.2010, 9:00
Сообщение #9





Guest Forum






Товарищи, вот что мне сейчас квалифицированный специалист объяснил.
В земле в идеале необходимо укладывать раструбы. В таком случае, при установке пожарного гидранта, необходимо произвести расчёт на пропускную способность воды грунтом (не знаю, как этот термин правильно называется), расположенным под гидрантом. На случай, если гидрант протечёт или при тушении пожара если будет стоять вода, ну или ещё чего.. При плохой пропускной способности грунтов, необходимо под гидрант сделать дренаж в виде подсыпки из керамзита, гравия, песка и иже с ними, чтобы вода моментально впиталась, соответственно рассчитать их количество и внести в проект.
Есть второй вариант - фланцы никто не отменял. Нужно только, как и сказал Frosty, использовать термоусадочные муфты. В муфты одеваются все фланцы, а не задвижки и другая фасонина.
Вот такие дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 28.5.2010, 9:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Так про фланцы на задвижках речь и шла)
2Никитос у меня видимо очень старых их каталог) Буду искать, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.5.2010, 9:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Можно и задвижки на раструбах. Но возникает вопрос с их заменой при ремонте или аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Frosty
сообщение 28.5.2010, 15:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214



Дело в том, что когда мы согласовывали бесколодезные врезки в Мосводоканале, эксперт просил делать водовыпуск на врезках с гидрантом. А так как водостока никогда рядом нет, мы решили отказаться от такого варианта установки гидранта. Проще где-нибудь не вдалеке поставить колодец с гидрантом. Сейчас мосводоканал не согласовывает проекты, можно попробывать сделать без водовыпуска и постараться уговорить район.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных