нужен ли грязевик? |
|
|
|
28.5.2010, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,нужен ли грязевик в котельной с самодельной гидравлической стрелкой,сконструированной по рекомендациям de dietrich. В паспорте на котел написано,что обязательно наличие грязевика на входе. Кто как поступает в таких ситуациях?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
28.5.2010, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Гидраввлическая стрелка выполняет функции грязевмка.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55253

|
Лучше установить-лишними грязевики не бывают,да и в СНиП предусматривается его установка.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 22:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(dronovigor @ 28.5.2010, 9:08)  В паспорте на котел написано,что обязательно наличие грязевика на входе Если в котёл вода идёт из стрелки, то зачем на этом участке ещё один грязевик ? Другое дело - поставить фильтр сетчатый перед насосом и котлом.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2010, 22:17
|
|
|
|
|
31.5.2010, 19:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(magy.82 @ 30.5.2010, 22:26)  Лучше установить-лишними грязевики не бывают,да и в СНиП предусматривается его установка.  Кто видел грязь грязевиках??
|
|
|
|
|
31.5.2010, 20:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 31.5.2010, 20:47)  Кто видел грязь грязевиках?? Грязь... Чего там только не увидишь
Сообщение отредактировал tiptop - 31.5.2010, 20:27
|
|
|
|
|
1.6.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 21:26)  Рассказывают байки, что в трубы заваривают даже не очень хороших начальников. Но это: песок, мусор и вредные начальники это болезни пуска. Если подпиточная вода из фильтровальной водоканала, то песок не пройдет. Мелкодисперсная взвесь(грязь) проходит и оседает в батареях но не в грязевике.
|
|
|
|
|
1.6.2010, 20:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Главное - не путать грязевик с косым фильтром.
|
|
|
|
|
1.6.2010, 22:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(CNFHSQ @ 31.5.2010, 20:47)  Кто видел грязь грязевиках?? Цитата(CNFHSQ @ 1.6.2010, 21:17)  Мелкодисперсная взвесь(грязь) проходит и оседает в батареях но не в грязевике. Теперь я Вас понял. Согласен, если котельная работает не на теплосеть, а на рядом находящуюся систему отопления, то там не то, что в центре тепловой схемы, а даже на вводе обратки грязевик не нужен.
|
|
|
|
|
2.6.2010, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984

|
через 15 лет эксплуатации котельной. в грязевике нашли почти целый стул и кожух от электродвигателя)))
|
|
|
|
|
2.6.2010, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(tiptop @ 1.6.2010, 21:29)  Главное - не путать грязевик с косым фильтром.  А фильтр с косым грязевиком
|
|
|
|
Гость_Интересующийся_*
|
2.6.2010, 14:49
|
Guest Forum

|
Цитата(BIONDER @ 2.6.2010, 17:27)  А фильтр с косым грязевиком  "Грязевик" в этом предложении - представитель профессии чистильщиков.
|
|
|
|
|
2.6.2010, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ArtNikaEnergetik @ 2.6.2010, 15:22)  через 15 лет эксплуатации котельной. в грязевике нашли почти целый стул и кожух от электродвигателя))) прикольно, а грязь была?
|
|
|
|
|
7.6.2010, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tiptop @ 1.6.2010, 23:05)  Теперь я Вас понял. Согласен, если котельная работает не на теплосеть, а на рядом находящуюся систему отопления, то там не то, что в центре тепловой схемы, а даже на вводе обратки грязевик не нужен. Извините В.В. теперь я ничего не понял. Просто я не видел грязи ни в каких грязевиках (может не повезло).
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.6.2010, 20:02
|
|
|
|
|
8.6.2010, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041

|
Как сказать не повезло. Не знаю как в котельных, а в крупной системе централизованного теплоснабжения что только не плавает: пластиковые бутылки, ветошь, камни, даже корпуса от огнетушителей приплывают.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389

|
Цитата(CNFHSQ @ 31.5.2010, 19:47)  Кто видел грязь грязевиках?? както вытащили из системы отопления 2-х литровую пластиковую бутылку
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)