сообщение 30.5.2010, 20:22
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Вопрос касается определения потерь тепла частного жилого дома. Сам разобраться не смог, поскольку в формулах присутствуют данные о термосопротивлении материалов, а я не имею информации о строении стены.

Имеются только такие данные: Твн (температура воздуха в помещении) = +18С, Тнр (температура воздуха на улице) = -15С, Тст.вн (температура стены внутри помещения) = +8С, Тст.ул (температура стены снаружи) = +2С. Можно ли по этим данным определить сколько тепла теряет дом через 1м2 этой стены? По этим данным думаю рассчитать сколько денег теряется в сутки на одном м2 стены.

ПС. Цифры получены тепловизором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 77)
timmy
сообщение 31.5.2010, 2:33
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Чтоб знать, сколько тепла дом теряет, достаточно показания теплосчетчика посмотреть. А с помощью тепловизора можно оценить качество тепловой изоляции стен дома. Сразу будет понятно, где нужно утеплять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 31.5.2010, 8:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Если есть темп-ра наружной поверхности стенки тогда
Тепловой поток с 1 кв.м
q=alf*(t ст.-tвоз.) Вт/м2
alf при отсутсвии ветра возмите как 11 Вт(м2*С)

q=11*(2-(-15))=187 Вт/м2
Множим на площадь стенки F и получите теплопотери от наружной поверхности дома в Вт.
Приблизительно конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 31.5.2010, 10:25
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Synoptyk @ 31.5.2010, 11:52) *
Если есть темп-ра наружной поверхности стенки тогда
Тепловой поток с 1 кв.м
q=alf*(t ст.-tвоз.) Вт/м2
alf при отсутсвии ветра возмите как 11 Вт(м2*С)

q=11*(2-(-15))=187 Вт/м2
Множим на площадь стенки F и получите теплопотери от наружной поверхности дома в Вт.
Приблизительно конечно.

Аналогично стоит посчитать тепловой поток от теплообмена внутренней поверхности стены с воздухом в комнате. Естественно, взять из СНиПа альфу для внутренних помещений.
Осреднив теплоотдачу от наружной поверхности и от внутренней поверхности стены ( в стационарном режиме тепловой поток от наружного охлаждения равен тепловому потоку от внутреннего нагрева стены) можно приблизительность уменьшить.

Отдельно следует посчитать теплопотери окон. Они обычно намного больше чем от стен.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 31.5.2010, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_грибник_*
сообщение 1.6.2010, 8:11
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(timmy @ 31.5.2010, 3:33) *
Чтоб знать, сколько тепла дом теряет, достаточно показания теплосчетчика посмотреть. А с помощью тепловизора можно оценить качество тепловой изоляции стен дома. Сразу будет понятно, где нужно утеплять.

Теплосчетчик покажет общие потери, а нужны потери стен. Почему-то люди начинают думать об утеплении собственного дома только тогда, когда количество тепла представлено в количестве рублей, зря заплаченных за газ. В данный момент приходится доказывать собственному отцу, что стены надо утеплить. Поэтому появилась необходимость рассчитать теплопотери в рублях и оценить за какой срок окупится теплоизоляция.

Цитата(Synoptyk @ 31.5.2010, 9:52) *
Если есть темп-ра наружной поверхности стенки тогда
Тепловой поток с 1 кв.м
q=alf*(t ст.-tвоз.) Вт/м2
alf при отсутсвии ветра возмите как 11 Вт(м2*С)

q=11*(2-(-15))=187 Вт/м2
Множим на площадь стенки F и получите теплопотери от наружной поверхности дома в Вт.
Приблизительно конечно.

То есть получается, что отопительный котел вырабатывает 187 Вт в час, чтобы обогреть улицу с 1-го м2 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 1.6.2010, 8:15
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(грибник @ 1.6.2010, 11:11) *
То есть получается, что отопительный котел вырабатывает 187 Вт в час, чтобы обогреть улицу с 1-го м2 ?

Вт в час не бывает! Вт это Дж/сек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 22.6.2010, 13:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Нупосчитаем мы тплопотерю и что, с чем будем сравнивать?
Мы недавно проводили замеры тепловых потоков с использованием "Измерителя плотности тепловых потоков и тепловизора" так вот результирующим оказался отчет по тепловизионному обледованию по тепловым потерям так и не смогли сравнить с нормами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 22.6.2010, 18:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Александр Обухов @ 22.6.2010, 14:39) *
....Мы недавно проводили замеры тепловых потоков с использованием "Измерителя плотности тепловых потоков и тепловизора" так вот результирующим оказался отчет по тепловизионному обледованию по тепловым потерям так и не смогли сравнить с нормами.


Если можно подробней... Чем и как измеряли? Этим?



Прикрепленное изображение


На Ваш взгляд, какая погрешность...
Длительность измерений... Сохранился ли архив? Что измеряли внутри помещения?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 22.6.2010, 19:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Александр Обухов @ 22.6.2010, 14:39) *
Нупосчитаем мы тплопотерю и что, с чем будем сравнивать?
Мы недавно проводили замеры тепловых потоков с использованием "Измерителя плотности тепловых потоков и тепловизора" так вот результирующим оказался отчет по тепловизионному обледованию по тепловым потерям так и не смогли сравнить с нормами.

А что помешало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 22.6.2010, 21:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Const82 @ 22.6.2010, 20:31) *
А что помешало?


Видимо оправданные сомнения в представительности результатов измерений.
Что, на мой взгляд, является следствием попыток применить зависимости описывающие стационарные /установившиеся/ процессы в динамических /неустановившихся, переходных/ режимах.
В качестве примера один фактор - ветровая нагрузка...

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение




Капусту рубить можно.... А вот реально измерять в масштабах страны.... Ну если только капуста государственная /из фонда национального благосостояния/.... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Бойко - 22.6.2010, 21:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 23.6.2010, 8:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Измеряли ИПП-2М


Результаты таковы




Производили несколько замеров в аномальной и нормальной зоне.

Отнормировать эти здания так как они 54г. не имеет смысла т.к. тогда были другие нормы на строительство, к нынешним они не проходят ни по одному параметру.
Так что пришлось указать на дефекты теплоизоляции обнаруженный при тепловом контроле и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 23.6.2010, 9:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Скан не читается - при клике выдает сайт радикал, а не изображение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 10:02
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(Synoptyk @ 31.5.2010, 12:52) *
Если есть темп-ра наружной поверхности стенки тогда
Тепловой поток с 1 кв.м
q=alf*(t ст.-tвоз.) Вт/м2
alf при отсутсвии ветра возмите как 11 Вт(м2*С)

q=11*(2-(-15))=187 Вт/м2
Множим на площадь стенки F и получите теплопотери от наружной поверхности дома в Вт.
Приблизительно конечно.


А учитывает ли этот коэффициент температуру окружающего воздуха?....Насколько я знаю его значение будет изменяться с изменением температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2010, 10:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



alfa(кон)+alfa(рад)=10.3+0.052*dt=10.3+0.052*(2-(-15))=11.1 Вт(м2*С)

Копко В.М. Теплоизоляция тр-дов ....стр.37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 10:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(Const82 @ 22.6.2010, 23:31) *
А что помешало?


Помешало видимо еще то, что существует трудности при измерении тепловых потоков ИПП! А точнее в анализе полученных данных!Данный преобразователь не учитывает, что теплопроводность воздуха, а точнее значение коэффициента теплопроводности меняется с изменением температуры окружающего воздуха! И в данном преобразователе не учитывается данная зависимость, а заложено строго определенное его значение. В основу всех его показаний заложен всем известный закон Фурье. Дак что интересно помешало разработчикам данного продукта проработать детально этот вопрос?

И еще....не подскажите как вы проводите анализ полученных результатов?На основании каких методических указаний?Какими нормативно-техническими документами руководствуетесь при сравнении полученных результатов с нормами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 23.6.2010, 10:21
Сообщение #16





Guest Forum






Теплоотдача будет зависить от критериев Нусельта, Прандля и Грасгофа.
Шерховатость стенки, разность температур стенки и воздуха, размеры поверхности, скорость обдувающего ветра, кинематическая вязкость воздуха - физические параметры которые сильно влияют на величину указанных критериев и, следовательно, на теплообмен.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 23.6.2010, 10:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 10:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(Интересующийся @ 23.6.2010, 14:21) *
Теплоотдача будет зависить от критериев Нусельта, Прандля и Грасгофа.
Шерховатость стенки, разность температур стенки и воздуха, размеры поверхности, скорость обдувающего ветра - физические параметры которые сильно влияют на величину указанных критериев и, следовательно, на теплообмен.


Это само собой разумеется, но в основу ИПП не заложены данные критерии, в него заложен закон Фурье.

Q=лямбда*(t1-t2),

где лямбда - const, и закладывается в данном приборе постоянной величиной.
что делать в данной ситуации?


Цитата(Synoptyk @ 23.6.2010, 14:16) *
alfa(кон)+alfa(рад)=10.3+0.052*dt=10.3+0.052*(2-(-15))=11.1 Вт(м2*С)

Копко В.М. Теплоизоляция тр-дов ....стр.37


Не скините данную литературу?...Что-то не могу найти ее в своей библиотеке helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2010, 10:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



http://kramteplo.dn.ua/2008/06/30/teploizo...boprovodov.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 23.6.2010, 11:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Цитата(Const82 @ 23.6.2010, 10:09) *
Скан не читается - при клике выдает сайт радикал, а не изображение.


Жми не на картинку а на полосу которая выше и будет тебе счастье.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 12:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(Synoptyk @ 23.6.2010, 14:45) *


Столнулся по Вашей ссылке с программой расчета теплопотерь. Не использовали данный програмный продукт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 23.6.2010, 12:48
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Цитата(Бойко @ 22.6.2010, 19:35) *
Если можно подробней... Чем и как измеряли? Этим?



Прикрепленное изображение


На Ваш взгляд, какая погрешность...
Длительность измерений... Сохранился ли архив? Что измеряли внутри помещения?

Спасибо.


А чем вы проводите измерения? Согласно кокой методики?

Как работает ваш прибор? какую инфу выдает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2010, 12:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Использовал.
вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48222
Книжицу скачали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 13:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(Synoptyk @ 23.6.2010, 16:51) *
Использовал.
вот здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=48222
Книжицу скачали?


Да спасибо скачал!Хмм...полезная книга...
Хмм.....а при определении тепловых потоков на трубопроводах можно и не пользоваться ИПП?...Достаточно знать температуру на поверхности изоляции, температуру наружого воздуха и коэффициент теплопроводности воздуха?Не так-ли???

По программе: нам не подойдет данный програмный продукт. Мы нуждаемся в програмном продукте, который находится в реестре утвержденных программ, а также который будет сопровождаться в течении года при обновлении нормативной документации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2010, 13:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Она для этого и не предназначена. Работаю инж.-теплотехником на заводе. От меня требуют результаты расчетов и как можно быстрее.

Сообщение отредактировал Synoptyk - 23.6.2010, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 23.6.2010, 13:28
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(Synoptyk @ 23.6.2010, 17:20) *
Она для этого и не предназначена. Работаю инж.-теплотехником на заводе. От меня требуют результаты расчетов и как можно быстрее.


Да это понятно)Расчеты и быстро!....А нам нужно скорее то, чтобы все сделано было согласно ГОСТу и тоже как можно быстрее! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 23.6.2010, 14:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849





.А нам нужно скорее то, чтобы все сделано было согласно ГОСТу

Это замечательное пожелание.
Предприятие где я состою на службе ведет историю с первой половины 19 века. Здесь многое построено не столько по ГОСТУ, а как в жизни....Вот и приходиться изворачиваться. rolleyes.gif
А уравнения стационарной теплопередачи еще никто не отменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.6.2010, 16:14
Сообщение #27


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Const82 @ 23.6.2010, 10:09) *
Скан не читается - при клике выдает сайт радикал, а не изображение.

А так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 24.6.2010, 7:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Стена из кирпича толщиной 12 см с внутренним и наружным слоем штукатурки. Температура наружного воздуха изменялась в пределах от 10 до 28 0C. Температура внутреннего воздуха изменялась в зависимости от наружных условий.


Прикрепленное изображение



В течение исследуемых суток максимальная температура наружного воздуха в пределах 24-28 0С была около 13 ч дня, а минимальная - около 10-13 0С – в 2-4 ч ночи. В солнечный день виден равномерный сдвиг от наружной поверхности к внутренней. Температурная волна – время сдвига температурных кривых, соответственно, от наружной поверхности к внутренней - составляет около 7 ч, от наружного воздуха до внутреннего воздуха - около 12 ч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 24.6.2010, 8:28
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Цитата(Бойко @ 24.6.2010, 8:45) *
Стена из кирпича толщиной 12 см с внутренним и наружным слоем штукатурки. Температура наружного воздуха изменялась в пределах от 10 до 28 0C. Температура внутреннего воздуха изменялась в зависимости от наружных условий.


Прикрепленное изображение



В течение исследуемых суток максимальная температура наружного воздуха в пределах 24-28 0С была около 13 ч дня, а минимальная - около 10-13 0С – в 2-4 ч ночи. В солнечный день виден равномерный сдвиг от наружной поверхности к внутренней. Температурная волна – время сдвига температурных кривых, соответственно, от наружной поверхности к внутренней - составляет около 7 ч, от наружного воздуха до внутреннего воздуха - около 12 ч.


Данные замеры были произведены без измирителя плотности тепловых потоков? с помощью регистраторов температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ugine_42
сообщение 24.6.2010, 8:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 19.2.2010
Из: Россия, Кемерово
Пользователь №: 46966



Цитата(Бойко @ 24.6.2010, 11:45) *
Стена из кирпича толщиной 12 см с внутренним и наружным слоем штукатурки. Температура наружного воздуха изменялась в пределах от 10 до 28 0C. Температура внутреннего воздуха изменялась в зависимости от наружных условий.


Прикрепленное изображение



В течение исследуемых суток максимальная температура наружного воздуха в пределах 24-28 0С была около 13 ч дня, а минимальная - около 10-13 0С – в 2-4 ч ночи. В солнечный день виден равномерный сдвиг от наружной поверхности к внутренней. Температурная волна – время сдвига температурных кривых, соответственно, от наружной поверхности к внутренней - составляет около 7 ч, от наружного воздуха до внутреннего воздуха - около 12 ч.


Интересная зависимость. Но вот складывается следующий вопрос - как проводить анализ полученных результатов?...Да графики красивые и наглядко отражают изменение температур и инерционность! Но допустим у нас есть здание с частичными дефектами изоляции стен, а частично имеются участки без них, которые соотвествуют нормам, и что тогда? увешать всю стену датчиками?...
Не проще ли будет определить средние значения тепловых потоков на поврежденных участках, а далее определив их площади мы определим суммарные ненормированные потери данного здания????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 19.7.2010, 8:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Недавно общался с организацией которая составляет энергопаспорт Зданий и сооружений с определением класса энергоэффективности. Так вот они тоже приобрели прибор ИПП-2м (хотя у них есть комплект регистраторов), при обсуждении данной темы мы пришли к выводу возможно ИПП-2м-не дает 100% верной информации (т.к. процент погрешности более 5%) ну и пусть мы не увидим диаграммы как от регистраторов но :
Применение регистраторов без тепловизора приведет к тому что мы не знаем какую анимальную или нормальную точку мы замерили.

Пример:
1. Старое здание проводим замеры регистраторами в конце анализируем полученные данные, после проверяем тепловизором куда были установлены регистраторы а все точки были нормальными а 50% здания куда мы не ставили регистраторы неудовлетворительном состоянии и что Месячный замер псу под хвост а ведь в методики данного замера ничего не написано про применение тепловизора. и стоимость данных замеров будет в 2 раза превышать стоимость энергоаудита здания.


Пример:
2. Берем тепловизор + ИПП-2М проводим тепловизионное обследование здания выявляем нормальные и аномальные точки и проводим по несколько замеров в каждом из типов и получаем теплопроводность аномальной и нормальной точки для данного помещения. стоимость данного обследования и время потраченное на данное обследование будет многократно меньше.

НУ И КАК БЫТЬ, МЕРИТЬ ПО МЕТОДИКЕ ИЛИ ПО ЛОГИКЕ. (и законно ли будет если мы представим свои расчеты класса энергоэффективности по 2 примеру)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_грибник_*
сообщение 2.8.2010, 12:29
Сообщение #32





Guest Forum






Долго читал... Остались вопросы...

1. Есть в стенах здания дефекты, тепловизор поможет определить процент площади. Зачем разбрасывать по стене всякие датчики, определять точки. Неужели ремонт стены будет частичным, точечным?

2. Если есть одноэтажный деревенский дом, сложенный из белого кирпича, внутри нет никакого утеплителя, теплопотери стен во всех точках одинаковые. Разве нельзя рассматривать его, как тело имеющее температуру +5 С (к примеру), помещенное в среду со среднесуточной температурой = -15 С без ветра (для упрощения)? Зная общую площадь стен можно ли посчитать количество кВт-ов, расходуемых для поддержания этих +5 С?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 12.8.2010, 12:56
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



1. почему нет? если 80% наружной стены в норме? (что тоже под вопросом! ) и 20% приходится на пару комнат, почему банально не сделать экран, дабы не терять тепло через эту стену?

для информации: тепловизором видно негерметичные стеклопакеты. проверить же сами пакеты (сопротивление теплопередачи) можно только в климатической камере. имеющиеся методики и ГОСТы этого не позволяют.

2. теоретически, думаю да. но на практике такого не бывает. соот-но к чему вопрос? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 13.8.2010, 10:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Проблемы в том, что мы занимаемся промышленным энергоаудитом, представьте себе предприятия с общей численностью рабочих 4000-5000 чел. и производственные цеха + инфраструктура предприятия (столовые, прачечные вплоть до поликлиники и водолечебницы). при проведении тепловизионного обследования были выявлены различные дефекты теплоизоляции зданий и стеклопакетов. Производить замеры дефектов по площади не представляется возможным так как высота производственных цехов составляет 5-15м. как замерить дефект площадей на высоте 3-7 м? Дефекты (примерно) составляют 5-20% если принять процентное соотношение то его надо рассчитать от общего объема помещений (еще одна проблема что проектная документация на помещения постройки 40-50 г. отсутствует)
Теперь представьте трудоемкость данной работы. Чтобы провезти Тепловизионное обследование мы затратили 2 недели и это без замеров площадей дефектов. Без вопросов ничего не выполнимого нет все это можно сделать затратив 1месяц +- неделя НО ОПЯТЬ ВОПРОС СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТОИТЬ 1000000-3000000руб. кому нужны расчеты потерь за такие деньги.

Вот и вся дилемма либо недорого и не по ГОСТу, либо по ГОСТу но дорого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 13.8.2010, 11:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



на таких объектах согласен, проблематично.
тут просто вопрос сводится к тому, что хочет Заказчик:
1. Отчет для себя и внутреннего использования
2. Отчет в вышестоящие надзорные органы или энергопаспорт.

1. тут все ясно. я так понимаю, это Вы и делали.
2. Тут если не делать все правильно, то грош цена такому отчеты в юридическом плане. + на Вас очень серьёзная ответственность за отчет и тем более за расчеты. вот тут придется побыть и скалолазом и акробатом и тд smile.gif

ну и кстати, дабы избежать длительных замеров измерителем тепловых потоков, можно просверлить дырку в стене и снять замеры за день.. на пром. объектах, это проще, чем в жилых домах. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_грибник_*
сообщение 13.8.2010, 13:26
Сообщение #36





Guest Forum






Складывается впечатление, что энергоаудит - это разновидность дефектоскопии. Поиск трещин, плохо замазанных отверстий и т.д.

Если здание построено в 70-х годах из белого кирпича при толщине стены 50см. Неужели кирпичи на 7-ми метровой высоте пропускают тепло не так как на 3-х метровой высоте.

Если я как заказчик обращусь к энергоаудиторам и мне будет выставлен счет на кучу денег, то может мне проще сразу обшить здание мин.ватой и сайдингом?

Мне как заказчику надо, чтобы умные люди с важными приборами подошли к стене моего здания, сделали пару замеров и сказали: "Ваши стены не держат тепло. За сутки Вы теряете 5 кВт тепла при такой площади стен. Это без учета скрытых трещин."

И тогда понятно, что если я затрачу ХХХ.ХХХ рублей на утепление стен, то съэкономленные на отоплении деньги оправдаются допустим через 2 года. А если энергоаудит скажет, что затраченные на утепление деньги оправдаются через 15 лет, то я даже дергаться не буду. Все равно через 15 лет придется ремонтировать утеплитель.

Тоже самое и с окнами. Если стеклопакеты ставились одной фирмой в одно время, то неужели надо замерять тепловые потоки на всех окнах? По моему достаточно пройтись по окнам с тепловизором для выявления плохо запененных рам.

Мне не нужен энергетический паспорт. Нужно одно - знать сколько рублей в сутки через мои стены вылетает наружу.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 13.8.2010, 14:35
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(грибник @ 13.8.2010, 14:26) *
Нужно одно - знать сколько рублей в сутки через мои стены вылетает наружу.


для этого вообще тепловизор не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.8.2010, 19:19
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Zorch @ 13.8.2010, 15:35) *
для этого вообще тепловизор не нужен.


А что нужно? rolleyes.gif

грибник "...Мне не нужен энергетический паспорт. Нужно одно - [b]знать сколько рублей в сутки через мои стены вылетает наружу."[/b] Выделил Бойко

Пусть СТО ДВАДЦАТЬ ОДИН руб. Это сегодня. Вчера было ПЯТЬДЕСЯТ. Ну и ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 13.8.2010, 20:04
Сообщение #39


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(грибник @ 13.8.2010, 14:26) *
Складывается впечатление, что энергоаудит - это разновидность дефектоскопии. Поиск трещин, плохо замазанных отверстий и т.д.

Энергоаудит это прежде всего диалог заказчика и работника. Приходишь к нему и спрашиваешь про зиму, про то как оборудование работает, в каких помещениях дополнительные нагреватели ставить приходится по зиме... А потом уже по результатам беседы проходишь помещения, оцениваешь их состояние и состояние приборов. Потом уже смотришь на показания теплосчетчика, считаешь показатели здания и сравниваешь эти показатели с тем, что должно было быть. Если все нормально, то делаешь пару измерений на наиболее значимых объектах и пишешь Заку тонеький отчет, что у него все хорошо. И берешь с него мало денег. Если же замечено сильное отклонение показателей от нормы, приходишь к Заку и говоришь, что придется у него на пару недель зависнуть, чтоб провести некоторые замеры и разработать комплекс мер по приведению показателей в разумные пределы. Это стоит сильно дороже и отчет распухает потихоньку. Можно конечно и по-тупому пойти - сразу весь объект начинать проверять инструментальными методами. С чем бы это сравнить-то... Во! Стала у моего приятеля собачка прихрамывать. Ну он её привел к медику третьекурснику и тот сразу же поставил диагноз - гангрена, ампутировать. Приятель мой расстроился, но на удачу решил к ветеринару сходить, подтвердить диагноз. Тот на собачку посмотрел, нашел гнойник и вскрыл его. Собачка потом еще лет семь жила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 13.8.2010, 21:05
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(timmy @ 13.8.2010, 21:04) *
Энергоаудит это прежде всего диалог заказчика и работника.... Собака лет семь жила.
Выделил Бойко

А "Заказчик" Вас звал? Странный разговор за деньги.... с прокурором. rolleyes.gif А! Вроде "Секс по телефону"

Так как! Энергоаудит это....

Инспекция /проверка типа налоговой/ ГОСУДАРСТВА Проводимая его представителями. С регламентированной ЗАКОНОМ процедурой, на соответствие неким "критериям" /установленными ЗАКОНОМ/. По единым методикам. Влекущая за собой некие последствия для проверяемого...

или

Услуга? Набор услуг. Предлагаемых на свободном рынке...

Это принципиально разные вещи... Совмещение ведет к поборам...

Сообщение отредактировал Бойко - 13.8.2010, 21:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 14.8.2010, 0:58
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(Бойко @ 13.8.2010, 20:19) *
А что нужно? rolleyes.gif


каков вопрос, таков и ответ: не тепловизор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 14.8.2010, 12:04
Сообщение #42


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Во-во. Для неподзаконных объектов это услуга, для подзаконных - периодическая инспекция. И почему ж сразу по телефону то обследование? Приехал на объект, посмотрел всё глазками, пощупал ручками... С персоналом поговорил, с руководством... Показатели расхода энергоносителей списал.. Этого вполне хватит для разработки энергетического паспорта и общих рекомендаций. Возникает затык или требуется детальная диагностика системы - делаешь такую диагностику. Но это уже значительно дороже. Можно еще и на разработку инвестпрограммы подписаться, только для этого надо еще и проектный отдел подключать. И кстати - все по ЗАКОНУ и единым методикам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 14.8.2010, 12:52
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(timmy @ 14.8.2010, 13:04) *
Во-во.....
..... Возникает затык или требуется детальная диагностика системы - делаешь такую диагностику. Но это уже значительно дороже. Можно еще и на разработку инвестпрограммы подписаться, только для этого надо еще и проектный отдел подключать. И кстати - все по ЗАКОНУ и единым методикам.
Выделил Бойко

А за часть "значительно дороже" ... если наличными? rolleyes.gif можно без "затыка"...и подключения проектного отдела... процентов так пятьдесят..

Я про это...

А с зарегистрированными в мин. юсте. методиками.... где можно ознакомится? Если по ЗАКОНУ. Или у каждого СРО своя методика /ПОДзаконная/?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 14.8.2010, 16:34
Сообщение #44


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Бойко @ 14.8.2010, 13:52) *
А за часть "значительно дороже" ... если наличными? rolleyes.gif можно без "затыка"...и подключения проектного отдела... процентов так пятьдесят..
Я про это...

А с зарегистрированными в мин. юсте. методиками.... где можно ознакомится? Если по ЗАКОНУ. Или у каждого СРО своя методика /ПОДзаконная/?

1. Хм. Приходите вы на профосмотр к стоматологу. Он ваши зубы смотрит и говорит: "У вас кариес, надо лечить вот этот, этот и вон тот зубы. Как минимум. Будете лечить сейчас или потом?" Лечение зуба это не осмотр ротовой полости, она стоит дороже. Но для профосмотра это роли не играет. Просто врач вместо штампа "Полость рта санирована" ставит штамп "Нуждается в санации". Может еще карту зубов нарисовать с указанием степени поражения и рекомендованным лечением. Если захочет конечно. Так же и при обследовании. Посмотрел, проверил потребление ресурсов, отметил проблемные точки, внес все это в паспорт. Если зак хочет видеть по какой-то системе детальное описание, то он либо предварительно мне об этом скажет, либо мы с ним впоследствии заключим допсоглашение на эти работы, либо он найдет еще каких-нибудь спецов и уже с их помощью проведет более тщательное обследование намеченных мной точек. Если не хочет, то это исключительно его дело. Я просто внесу в паспорт пометку о необходимости более тщательного обследования тех или иных систем.

2. Бойко, а с какой стати эти методики должны регистрировать в минюсте? Это же чисто технический документ. Но в принципе такие документы есть. Вот вам ссылка, почитайте на досуге.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_грибник_*
сообщение 14.8.2010, 19:41
Сообщение #45





Guest Forum






Цитата(Zorch @ 13.8.2010, 15:35) *
для этого вообще тепловизор не нужен.

Если не сложно, прошу пояснить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Обухов
сообщение 17.8.2010, 10:39
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 11.6.2010
Из: Кемерово
Пользователь №: 60823



Цитата(грибник @ 14.8.2010, 20:41) *
Если не сложно, прошу пояснить...


По методике в определении тепловых потерь зданиями тепловизор не участвует в проведении данных работ там задействованы температурные регистраторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zorch
сообщение 17.8.2010, 14:56
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51991



Цитата(грибник @ 14.8.2010, 20:41) *
Если не сложно, прошу пояснить...


Александр уже ответил.
Тепловизор ничего не меряет в данном случае, он даёт возможность увидеть то, что не видно глазом - аномальные места и общее состояние ограждающих конструкций.. вы смотрите и опираясь на картинку, решаете где расположить реперные зоны (при наличии или отсутствии аномалий) для последующих замеров различными регистраторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_грибник_*
сообщение 17.8.2010, 19:56
Сообщение #48





Guest Forum






Понял, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 7.10.2010, 11:32
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



С помощью тепловизора можно лишь прикинуть тепловые потери, но никак не подсчитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chron
сообщение 15.10.2010, 10:55
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 3037



Еще с помощью тепловизора можно разбить внутреннюю поверхность конструкции на термически однородные зоны (хотя это тоже условное понятие). Хотя можно и с помощью контактных термометров, но с помощью тепловизора быстрее и точнее. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 12.1.2012, 6:22
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



Доброго времени суток.
Готовлю курсовик, по заданию мне нужно сделать расчет теплопотерь в 2-ух этажном частном доме, где сейчас плохая теплоизоляция и предложить 3-4 варианта по утеплению этого здания.
И далее под полученные данные подобрать «оптимальную» систему отопления.
Возникли вопросы:
1. Где надыбать эстонские коэффициенты теплоотдачи- альфаН\В (учусь я в эстонии)
2. В какой программе можно делать подобные графики?



Спасибо за ответы и понимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kvm_auditor
сообщение 12.1.2012, 6:41
Сообщение #52





Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554



Цитата(demsan @ 12.1.2012, 8:22) *
2. В какой программе можно делать подобные графики?

ИМО в Rti-расчет потерь тепла зданием, только она платная, но можно и халявный месячный срок заполучить с полным функционалом.
Правда Эстонии в базе климатологии там нет, придется ручками добавлять.

Сообщение отредактировал kvm_home - 12.1.2012, 6:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 12.1.2012, 7:31
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(demsan @ 12.1.2012, 7:22) *
1. Где надыбать эстонские коэффициенты теплоотдачи- альфаН\В

А чем эстонские коэффициенты отличаются от русских (точнее советских)?
Цитата(demsan @ 12.1.2012, 7:22) *
2. В какой программе можно делать подобные графики?

Самое лучшее - посчитать и нарисовать самому. Это все элементарно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 12.1.2012, 16:16
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



Нашел сайт программы РТИ, там у них доступ закрыт.) Первый раз вижу подобную систему регистрации... но отправил запрос. Спасибо за совет.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 12.1.2012, 17:04
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



Нашел сайт, где на хорошем уровне реализован подсчет сопротивления различных материалов + он рисует достаточно симпатичные графики - www.теплорасчет.рф
п.сы
А может есть у кого план маленького сруба 8х8 в два этажа? с визуализацией... =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 12.1.2012, 18:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



автор юморист однако
вот откуда он взял первую картинку
Код
[img]http://www.теплорасчет.рф/img/teploras.png[/img]

и в конце, (о чудо!), нашел сайт
Сайт хорош, слов нет, но к чему такие подвыподверты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 12.1.2012, 19:27
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



ну зачем же так сразу.. подвыперты\ды... =)) у меня только сейчас в опере открыто около 30 вкладок)
просто за последние пару дней прошел наверно через сотню сайтов по этой тематике, и просто по человечески сначала не понял что и откуда.
и даже если юморист -это плохо что-ли?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 12.1.2012, 21:53
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



Беру свои назад, на этом сайте есть возможность вводить только 6 слоев. Чего не хватает для полного расчета.(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 13.1.2012, 3:26
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(demsan @ 12.1.2012, 20:27) *
у меня только сейчас в опере открыто около 30 вкладок)
просто за последние пару дней прошел наверно через сотню сайтов по этой тематике, и просто по человечески сначала не понял что и откуда.

Блин, я поражаюсь. Там одна элементарная формула. Зачем искать прогу, если за это время можно спокойно самому все сделать и красиво нарисовать картинку. Или это наше современное инженерное образование по западному образцу - самому не думать, искать решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 23.1.2012, 13:35
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



я конечно вас могу понять..) но и вы поймите расчеты нужно сделать по разным вариантам с разными материалами в общем на данный момент получается 6 вариантов утепления кровли+стен+пол. У каждого материала как вы знаете свои коэффициенты теплопроводности + разный слой материала+ расчет по выпадению конденстата, и считать, а потом еще и рисовать все в ручную меня как-то не улыбает) если хотите это западный стиль мышления. Но лично я считаю велосипед изобретать по несколько раз не стоит.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 24.1.2012, 21:18
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



Не подскажите? Дом 280 квадратов, утепление ниже среднего. При расчете средних потерь тепла с учетом инфильтрации получается 12квт\ч, общие за отопительный сезон 65Мвт - эти цифры означают количество энергии которое нужно затратить на обогрев дома? Тогда если будет установлен электрический котел, то по факту потребление энергии на отопление составит 65Мвт? как уж очень много... или что-то неправильно понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 24.1.2012, 21:39
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Цитата(demsan @ 24.1.2012, 22:18) *
Не подскажите? Дом 280 квадратов, утепление ниже среднего. При расчете средних потерь тепла с учетом инфильтрации получается 12квт\ч, общие за отопительный сезон 65Мвт - эти цифры означают количество энергии которое нужно затратить на обогрев дома? Тогда если будет установлен электрический котел, то по факту потребление энергии на отопление составит 65Мвт? как уж очень много... или что-то неправильно понимаю?

Нет такой размерности кВт\ч, и даже кВт/ч.
Мощность, нагрузка измеряется в Вт или ккал/ч .
Количество тепла за период соответсвенно в МВт*ч или Гкал (ГДж)
Разберитесь с размерностями
Котел подбирается по мощности, а не по годовому потреблению
Вам в песочницу надо с такими вопросами :-)
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=66
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 24.1.2012, 21:52
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(demsan @ 23.1.2012, 14:35) *
я конечно вас могу понять..) но и вы поймите расчеты нужно сделать по разным вариантам с разными материалами в общем на данный момент получается 6 вариантов утепления кровли+стен+пол. У каждого материала как вы знаете свои коэффициенты теплопроводности + разный слой материала+ расчет по выпадению конденстата, и считать, а потом еще и рисовать все в ручную меня как-то не улыбает) если хотите это западный стиль мышления. Но лично я считаю велосипед изобретать по несколько раз не стоит.)

Это стиль мышления не западный, а дилетантский. Что бы пользоваться программами, надо знать методики расчета. Почму так, я даже обсуждать не буду, это аксиома. Если бы Вы знали методики, то поняли бы весь примитив этого расчета и давно бы уже сами сделали. А что до ЦЕЛЫХ! шести (или тридцати шести, или ...) вариантов - Excel в помощь. Цель обучения - это не график сам по себе, а УМЕНИЕ (ЗНАНИЯ, НАВЫК) его получать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 24.1.2012, 22:10
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(demsan @ 24.1.2012, 22:18) *
за отопительный сезон 65Мвт -

Расход теплоты за отопительный сезон измеряется в Дж (кДж, МДж, ГДж, Гкал, кВт·ч), но не в Вт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FetisenkoR
сообщение 30.3.2012, 13:27
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268



Здравствуйте! Помогите советом! Вот есть к примеру подвал, где идут трубы отопления. Допустим что температура поверхности трубы 60 гр., а температура в подвале + 25 градусов, а трубы не изолированы. Длина труб возьмём 100 м. Вопрос один - по какой формуле подсчитать кол-во потерянной теплоты. Понятно что будет участвовать площадь трубы, дельта Т, и что то ещё. Сам не теплотехник, хотя вижу, что вопрос лёгкий, но никак не могу найти ответа. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
desava
сообщение 2.4.2012, 20:08
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2012
Из: Тамань
Пользователь №: 137605



Всем здравствуйте!
Столкнулся с задачей, которая не совсем по моей специальности, тем не менее необходимо решить. Использовал методы, изложенные для расчета теплопотерь открытого бассейна. Берут смутные сомнения в результатах моих расчетов. Изначально задача заключается в следующем:
Есть открытая сверху емкость (аэротенк) со следующими размерами: диаметр 24м, высота 6м, объем 2450 м3. Определяемый климатический период 2 недели зимы, за который имеются следующие метеоданные: средняя скорость ветра 5,28м/с, температура окружающего воздуха -9,57С, в аэротенке на поверхности 3,4С. Теплоизоляции нет. Стенки - нержавейка. По моим расчетам получается, что с зеркала уходит 0,1374 Гкал/ч, а через стенки только 0,03865 Гкал/ч. Не слишком ли большая разница? Крайне важно учесть мне все факторы. Некоторое затруднение вызывает использование критерия Рейнольдса - уже плохо помню (как говорится не помнил, да еще и забыл) методы оперирования с ним для газа в турбулентном потоке. Другой вопрос возникает насчет лучистой энергии: разве теряемая водой энергия, не получаемая?
Кто-нибудь посоветуйте утвержденную спецами, ну или какую-либо другую компетентную и грамотную методику по данному вопросу. Признателен заранее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energ
сообщение 4.4.2012, 13:05
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.1.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 91308



Цитата(FetisenkoR @ 30.3.2012, 13:27) *
Здравствуйте! Помогите советом! Вот есть к примеру подвал, где идут трубы отопления. Допустим что температура поверхности трубы 60 гр., а температура в подвале + 25 градусов, а трубы не изолированы. Длина труб возьмём 100 м. Вопрос один - по какой формуле подсчитать кол-во потерянной теплоты. Понятно что будет участвовать площадь трубы, дельта Т, и что то ещё. Сам не теплотехник, хотя вижу, что вопрос лёгкий, но никак не могу найти ответа. Спасибо!

Вопрос аналогичный, только когда есть изоляция=)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 4.4.2012, 13:22
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



нашествие электриков-энергоаудиторов? :-)
учебник по теплотехнике вам в помощь
или что-нибудь типа этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kaifsheg
сообщение 4.4.2012, 17:19
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702



Цитата(Dede @ 4.4.2012, 14:22) *
нашествие электриков-энергоаудиторов? :-)
учебник по теплотехнике вам в помощь
или что-нибудь типа этого

Там формул много. Вы человека убъёте....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FetisenkoR
сообщение 11.4.2012, 13:42
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268



Так и есть, убилsmile.gif!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FetisenkoR
сообщение 11.4.2012, 13:49
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268



А вопрос то всё равно остался. Вот к примеру ещё такой объект есть. Здание ДЮСШ находится в цокольном этаже жилого дома. И теплосчётчика у них нет. И платят они за тепло от объёма. А счётчик у них поставить возможности нет, поскольку на каждый подъезд дома идёт свой стояк, а на этот стояк повешены батареи. Т.е. находимся под первым подъездом к примеру - батареи висят на стояке первого подъезда, перешли в другой зал, стоим т.е. уже под вторым подъездом - и батареи в этом помещении висят уже на стояке второго подъезда. Как мне подсчитать, сколько фактически тепла выделяют батареи, и на сколько кто-кого на.....ываетsmile.gif! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur63
сообщение 11.4.2012, 16:38
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468



Цитата(FetisenkoR @ 11.4.2012, 14:49) *
А вопрос то всё равно остался. Вот к примеру ещё такой объект есть. Здание ДЮСШ находится в цокольном этаже жилого дома. И теплосчётчика у них нет. И платят они за тепло от объёма. А счётчик у них поставить возможности нет, поскольку на каждый подъезд дома идёт свой стояк, а на этот стояк повешены батареи. Т.е. находимся под первым подъездом к примеру - батареи висят на стояке первого подъезда, перешли в другой зал, стоим т.е. уже под вторым подъездом - и батареи в этом помещении висят уже на стояке второго подъезда. Как мне подсчитать, сколько фактически тепла выделяют батареи, и на сколько кто-кого на.....ываетsmile.gif! Спасибо!

1.Что вам даст этот расчет?
2. Что изменится после того как вы этот расчет произведете?
3. Что в конечном итоге это даст Заказчику(потребителю)?
Когда сможите внятно ответить на данные три вопроса, тогда задавайтесь своим вопросом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 11.4.2012, 18:55
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



Да все правильно, получалось 65000 квт*ч, задавался вопросом не слишком ли много за сезон... но впринципе после обсчетов понял что впринципи для того утепления, которое я считал это даже более чем нормальные цифры

tpa2009 что вы мне за советы даете?) цель моя на тот момент была построить графики и их расчитать.... формула проста -посчитал, но програмы так и не нашел... дилитанский блин... оно мне надо тратить время на рисование в пайнте? я не художник)

шаблоны для расчета теплопотерь - простые и не очень..
Прикрепленный файл  poteri.xls ( 17,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287

Прикрепленный файл  _______.xls ( 256 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237

Прикрепленный файл  Raschet_teplopoter.xls ( 58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 809

Прикрепленный файл  _____.xls ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 11.4.2012, 19:01
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



и кстати))
65 Мвт = 65 * 1 000 000 = 65 000 000 вт или 65 000 Квт
но эт так просто)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 11.4.2012, 19:23
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Смешной )
в Ваттах что измеряется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demsan
сообщение 11.4.2012, 19:34
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.1.2012
Пользователь №: 135640



ну спасибо, хорошо когда люди улыбаются)
в них измеряется энергопотребление, обычно в расчете на жилую площадь- среднее и пиковое значение на 1 м2)

п.сы_ это экзамен?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tpa2009
сообщение 11.4.2012, 20:22
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680



Цитата(demsan @ 11.4.2012, 20:34) *
в них измеряется энергопотребление, обычно в расчете на жилую площадь- среднее и пиковое значение на 1 м2)
п.сы_ это экзамен?)

За ответ два балла. На пересдачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FetisenkoR
сообщение 13.4.2012, 14:21
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 8.2.2012
Пользователь №: 139268



Цитата(Timur63 @ 11.4.2012, 16:38) *
1.Что вам даст этот расчет?
2. Что изменится после того как вы этот расчет произведете?
3. Что в конечном итоге это даст Заказчику(потребителю)?
Когда сможите внятно ответить на данные три вопроса, тогда задавайтесь своим вопросом.

Отвечаю внятно!
1-2. расчёт даст фактическое потребление теплоэнергии, а не расчитанное по площади помещения;
3. Для заказчика сравнение фактического потребления с расчитанным теплосетями даст повод задуматься - стоит ли платить больше, если нет разницы;
4. Разность в фактическом потреблении тепла и расчётном позволит узнать окупаемость приборов учёта тепла.
Не знаю, чтобы ещё написать, чтоб понятно стало, для чего это нужно..... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных