Sneg
сообщение 25.5.2006, 7:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Доброго времени суток.

Интересует такая тенденция.
Не нравится работа вентиляции в большом адм.здании ( 43 тыс.) huh.gif
Поднял технический отчет по наладке систем вентиляции - производительность притока выше на 70% чем производительность вытяжки.
Господа проектировщики поясните. Я всегда считал, что они должны примерно совпадать (возможно приток больше на величину вытяжки из сан. узлов)!

Объясните, пожалуйста!!!
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
e.o.l.
сообщение 25.5.2006, 8:31
Сообщение #2


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



такое соотношение не показатель
главное чтоб общий баланс всех систем, в т.ч. естественных стремился к нулю
а ежели дисбаланс большой, то будут проблемы с открыванием/закрыванием дверей

Добавлено - 09:37
а 70% - это по всему зданию?
и если можно в абсолютных цифрах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 25.5.2006, 8:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Треть здания. Приток - 21035 м*3,/ч вытяжка 1155 м*3/ч, вытяжка из сан узлов 875м*3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 25.5.2006, 8:53
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



я так понял вытяжка не 1155 а 11550
по 1/3 судить сложно
вполне возможно, что рядом помещение, где преобладает вытяжка - например горячий цех, кухня

Добавлено - 09:57
один из принципов вентиляции - перетекание воздуха из более чистых помещенй в "грязные"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 25.5.2006, 10:50
Сообщение #5





Guest Forum






вполне возможно что у вас смешанная вентиляция, приток механика-вытяжка естественная, либо как говорилось выше, переток с данной зоны в другую
либо у вас приточка с рециркуляцией, в любом случае нужно смотреть проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 25.5.2006, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



Именно так поняли 11550.
Приточка рицеркуляционная, но рецеркуляция из вытяжки.
А в помещении столовой на 1 этаже своя приточка (27000 м*3) стоит и своя вытяжка (26434 м*3).
Такое соотношение по кабинетам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 25.5.2006, 17:55
Сообщение #7


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



тогда давайте в электронном виде планы/схемы на мэйл или сюда
по имеющейся информации сложно констатировать неправильность работы системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 25.5.2006, 17:58
Сообщение #8





Guest Forum






у вас все правильно
рециркуляция 50 проц, энергосбережение так сказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sneg
сообщение 26.5.2006, 5:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 26.10.2004
Из: Астана
Пользователь №: 226



to e.o.l.
К сожалению на 230 этажное здание форматом А-3 (чертежи) Нет возможности отсканировать. А тех отчет занимает 52 страницы только общеобменка.
To Тимур ОВ.
Если так возникнет избыточное давление - рецеркуляция из вытяжки - приток больше вытяжки. Излишки куда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных