Выбросы вытяжек на холодный чердак 16-этажки, бардак? |
|
|
|
4.6.2010, 14:33
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Господа! Мой друг купил квартиру в 16 этажном доме. Дом длинный, над 16 м этажом находится чердак. Высота чердака 2,5м. Плоская кровля. Короче, обычный чердак, на котором размещены трубы отопления, и прочая сопутствующая мелочевка. Все вентиляционные шахты (вытяжки из кухонь и санузлов) выходят на этот чердак, оголовками высотой 500мм. Этакий столбик кирпичный с отверстиями, из которых тянет разными запахами. Готовящейся пищи, приготовленной, и использованной. Так вот. Все запахи выходят на чердак. В кровле (крыша чердака) проделаны отверстия 1000*2000мм, с зонтиком. Типа, это естественная вытяжка из чердака. Чтоб вонь из оголовков вентшахт, заканчивающихся на высоте 500мм от пола чердака, уходила в атмосферу. По факту - на чердаке невозможно находиться. Летом - пипец полный. Скажите, правомочен ли хозяин квартиры писать жалобы? Интересно, а коррозия? Излишняя влага, чердак холодный, конденсат? Это не говоря о запахах.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
4.6.2010, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
По всей видимости, проект предусматривал теплый чердак А на что жалобы? Друг наверно квартиру купил, а не чердак?
|
|
|
|
|
4.6.2010, 15:39
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Дефлекторы должны были предусмотреть. С высотой шахты не менее 4м. А зонтики - это косяк.
|
|
|
|
|
4.6.2010, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Александр Васильев @ 4.6.2010, 14:33)  ...По факту - на чердаке невозможно находиться. Летом - пипец полный... Стесняюсь спросить, а кто и, главное, зачем должен на этом чердаке находиться? Очень мне ваш хозяин напоминает хозяина квартиры с окнами на женскую баню из известного анекдота. Аркадий
|
|
|
|
|
5.6.2010, 20:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Может продали чердак как квартиру)))))
|
|
|
|
|
8.6.2010, 14:03
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
По общему тону ответов чувствуется пролетарская ненависть к человеку купившему квартиру)  Из трех ответов по делу только один. Жалоба на то, что вытяжка тянет очень плохо. Друг живет на 16м восемнадцати этажного дома, летом вытяжка вообще выключается, я про естественную тягу)). А у меня вопрос иного характера, без цинизма, это нормально - когда чердак заполнен запахами кухни и говна? Разве не логично выводить выбросы от естественных вытяжек выше кровли, а не на чердак? На чердаке уйма инженерных коммуникаций, там периодически трудятся люди. И знаете, я там был. Вонь несусветная. Люди должны работать в атмосфере выбросов из санузлов? Это нормально с точки зрения логики и инженерии?
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 8.6.2010, 14:04
|
|
|
|
|
8.6.2010, 14:08
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Конечно ненормально. Должны были выводить каждую шахту над кровлей, либо если сделали тёплый чердак, то диффузор с высокой шахтой. Это требование либо СНипа, либо МГСНа.
Нашла. СНиП 2.08.01-89*
|
|
|
|
|
8.6.2010, 14:10
|
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986

|
Вроде чердак обогревается теплом вытяжного воздуха.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Грубое нарушение, жалобу писать можно и нужно. Подключайте СЭС, поскольку если вентиляция канализации тоже выведена на чердак, то от фекальных газов и на тот свет можно отправиться...
|
|
|
|
|
8.6.2010, 14:58
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. Я прошу меня простить, но насколько я знаю это решение в Москве применяется и не осуждается экспертизой. Позволю себе заметить, что человек ходит в туалет в лучшем случае пару раз в день. Это если по большой нужде, простите за физиологизм. Большую часть времени квартира либо пустует, либо люди не готовят, а спокойно спят. Готовка и помойка посуды занимает пару часов в сутки, и приходится приблизительно на одно и то же время у всех, в силу распространённости такого ненормального явления как восьмичасовой рабочий день. Теплоизбытки даже в летнее время гонят воздух наверх, поэтому при отсутсвии канального вентилятора на шахте из чердака на крышу, который эффектом используемом в пулевизаторе, помогает воздуху подниматься наверх, последние два этажа снабжаются бытовыми осевыми вентиляторами, потому как не работают как правило эти два этажа при естественной вытяжке. При наличии же канальника установленного в шахте между потолком чердака и основанием дефлектора, нужда в этих осевиках отпадает. На эту тему, кстати, была статья в АВОКе. Опрокидывание вытяжки идёт, на мой взгляд, вследствии неправильного расчёта. Поэтому скорее всего смысла идти в СЭС нет, надо, на мой взгляд, идти в ЖЭК и просить ставить вентилятор на шахту. Прошу прощения за сумбурность изложения. Ну и за невольную рифму тоже.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 6.4.2010
Пользователь №: 50920

|
Цитата(Александр Васильев @ 8.6.2010, 15:03)  Жалоба на то, что вытяжка тянет очень плохо. Друг живет на 16м восемнадцати этажного дома, летом вытяжка вообще выключается, я про естественную тягу)). верхние этажи должны оснащатся бытовыми вентиляторами в вентканалах. Цитата(Александр Васильев @ 8.6.2010, 15:03)  А у меня вопрос иного характера, без цинизма, это нормально - когда чердак заполнен запахами кухни и говна? Разве не логично выводить выбросы от естественных вытяжек выше кровли, а не на чердак? Люди должны работать в атмосфере выбросов из санузлов? нет. центральная вытяжная шахта с чердака расчитана неправильно. нет. это теплый чердак. вытяжки выводятся на него. люди не должны работать на чердаке многоэтажного многоквартирного дома. Цитата(lovial @ 8.6.2010, 15:45)  Грубое нарушение, жалобу писать можно и нужно. Подключайте СЭС, поскольку если вентиляция канализации тоже выведена на чердак, то от фекальных газов и на тот свет можно отправиться... речь не о вентиляции канализации. речь о вентиляции санузлов.
|
|
|
|
|
8.6.2010, 16:25
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(BlackJack @ 8.6.2010, 16:07)  люди не должны работать Согласен. Люди вообще не должны работать. Всю работу за них должны выполнять высокоинтеллектуальные квазиживые организмы. Тем более - на чердаке многоэтажного многоквартирного дома. Странно, что то и дело я вижу проходящих туда электриков, сантехников, прочих людей, которые до сих пор не знают, что люди не должны работать. И работают )))))))) Цитата(EJIEHA @ 8.6.2010, 15:08)  Конечно ненормально. Должны были выводить каждую шахту над кровлей, либо если сделали тёплый чердак, то диффузор с высокой шахтой. Это требование либо СНипа, либо МГСНа.
Нашла. СНиП 2.08.01-89* Господа, считающие что это нормально, скажите что нибудь пожалуйста?
|
|
|
|
|
9.6.2010, 6:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
СНиП 2.08.01-89* отменен. Вместо него СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные. Там есть только пункт 9.9 В зданиях с теплым чердаком удаление воздуха из чердака следует предусматривать через одну вытяжную шахту на каждую секцию дома с высотой шахты не менее 4,5 м от перекрытия над последним этажом. Но Пособие к СНиП 2.08.01-89 Проектирование отопления и вентиляции жилых зданий действует. И в нем есть следующие пункты: во-первых, 1.5. При выборе конструктивного решения чердаков преимущество следует отдавать посекционным теплым чердакам, используемым в качестве камеры статического давления системы естественной вытяжной вентиляции. Открытые чердаки с выпуском в них вытяжного воздуха требуют дальнейших исследований и конструктивного совершенствования, и для использования в массовом жилищном строительстве в настоящее время не рекомендуются. В зданиях высотой менее 5 этажей, в которых устройство теплого чердака нецелесообразно, вытяжные каналы должны непосредственно выходить в шахты, выводимые выше уровня кровли. И во-вторых, 4.9. Выпуск воздуха в атмосферу осуществляется:
а) при холодном чердаке через вытяжные шахты, завершающие каждую вертикаль вентблоков и проходящие транзитом через чердачное помещение.
Применение сборных горизонтальных коробов на холодном чердаке неизбежно сопряжено с повышением сопротивления общего участка вентиляционной сети и, как правило, приводит к периодическим нарушениям циркуляции воздуха в системе;
б) при теплом чердаке через общую вытяжную шахту, одну на секцию дома, размещаемую в центральной части соответствующей секции чердака. При этом воздух из вентканалов всех квартир поступает в объем чердака через оголовки в виде диффузора.
|
|
|
|
|
9.6.2010, 7:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460

|
Цитата(Александр Васильев @ 8.6.2010, 17:25)  Господа, считающие что это нормально, скажите что нибудь пожалуйста? Вы описали классическую схему вентиляции с теплым чердаком. Это нормально. Почти нормально... Все, что выходит с кухонь и санузлов - это нормально, то, что канализация - не нормально. Нормально канализация должна собираться по чердаку в одну линию и одним стояком выводиться на улицу внутри вент шахты. Срез канальи должен быть не ниже среза шахты. Работаю на таких чердаках почти ежедневно и не вижу никаких проблем с такой вентиляцией. При условии, что канализация не оканчивается на чердаке.
Сообщение отредактировал trubo4ist - 9.6.2010, 7:28
|
|
|
|
|
9.6.2010, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Не помню где написано, но есть точно требование или рекомендации по вентиляции теплых чердаков регламентирующее необходимую расчетную площадь отверстий в перегородках чердака. Эти отверстия должны предусматриваться для нормальной работы естественной вентиляции если чердак разделен перегородками на части.
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
9.6.2010, 9:32
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр Васильев @ 8.6.2010, 17:25)  Господа, считающие что это нормально, скажите что нибудь пожалуйста? Вытяжной воздух содержит обычно среднюю концентрацию отравляющих веществ обслуживаемого помещения. Так как люди в этих помещениях не только находятся, но и живут годами, то значит воздух вполне приемлим для такой жизни. На тёплом чердаке точно такая же вполне жилая ситуация...но вот только посетителей чердака очень нервируют НЕ ИХ ЗАПАХИ!...))) В метро тоже плохо пахнет в жару в час пик!....Теперь и метро на лето закрывать?...)))
|
|
|
|
|
9.6.2010, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Вот нарыл интересный документик, думаю будет интересен. Рекомендации по проектированию железобетонных крыш с теплым чердаком для многоэтажных жилых зданий
РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя (канд. техн. наук А.Н.Мазалов). Использованы материалы ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя и результаты исследований МНИИТЭП (канд. техн. наук И.И.Староверова, инж. И.С.Свидерский). РЕКОМЕНДОВАНЫ к изданию решением секции конструкций Научно-технического совета ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя. Содержат описание общего решения теплого чердака и системы вентиляции, приводятся конструкции основных частей крыши, в том числе конструкции покрытия с рулонной и безрулонной кровлями. Излагается теплотехнический расчет крыши с теплым чердаком; указываются области и условия ее применения; приводятся технико-экономические показатели конструкции и требования по эксплуатации. Для инженерно-технических работников проектных и научно-исследовательских институтов.
Рекомендации.zip ( 234,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 149
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|