Изоляция наружных воздуховодов, Нужно, чтото вроде чехлов из оцинковки на изолированные воздуховоды. |
|
|
|
4.6.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.12.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662

|
Всем здравствуйте. Стал перед проблемой, имею приточную установку с холодным теплообменником. Трассировка разброссана по кровле спортивного комплекса, на воздуховодах намотан как попало изовер, который со временем развалился и раздулся ветром, солнцем и т.д. Мне нужно намотать на воздуховоды новый слой изовера и сверху накрыть воздуховоды оцинковаными трубами. Вопрос, как это сделать? Существуют ли какие нибудь воздуховоды с разобранными замками, чтобы можно было "одеть" на воздуховод и закрыть замок. И вопрос по фасонине, отводы, полуотводы, тройники...что с ними делать?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
4.6.2010, 20:33
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Можно взять двухслойные дымоходы. Это дорого. Как сделать дешево и сердито - не знаю.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
4.6.2010, 20:48
|
Guest Forum

|
А как со стоимость и сроками обстоит? По простецки наверно восстановить изоляцию и обматать стеклотканью, не по простецки - заменить на утепленные воздуховоды. Можно покрасить еще т.н. жидкой керамикой, внешне вполне себе ничего.
|
|
|
|
|
5.6.2010, 6:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 2.3.2010
Пользователь №: 47631

|
да это большая проблема. я знаю лучше применять изоляцию из нутри но при этом и незабывать увеличить размер трубы. внутренняя изоляция минимум 3.5 см толщиной мы применяем постоянно инет проблем с кондесатом тоесть влагой
|
|
|
|
|
5.6.2010, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455

|
что значит "как сделать"? Взять жестянщиков, дать им оцинковку - и сделать
|
|
|
|
|
5.6.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Не знаю, какого диаметра Ваши воздуховоды. Можно взять круглый оцинкованный воздуховод, теплоизолировать его хорошо, сверху, в качестве кожуха, одеть воздуховод большего диаметра.
|
|
|
|
|
5.6.2010, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Цитата(Зольников Михаил @ 5.6.2010, 9:05)  Не знаю, какого диаметра Ваши воздуховоды. Можно взять круглый оцинкованный воздуховод, теплоизолировать его хорошо, сверху, в качестве кожуха, одеть воздуховод большего диаметра. Я так понял что система существующая поэтому разбирать ее уже не будут, чтоб одеть поверх больший диаметр. Может Проще переделать изоляцию, привезти некоторое количество листов оцинковки и дать задание жестянщику на окожушивание
|
|
|
|
|
6.6.2010, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Можно ведь не оцинковкой окожушить... Восстановить теплоизоляцию, и обмотать материалом, который не пропускает воду и не боится солнца, с которым удобно работать.
|
|
|
|
|
6.6.2010, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Вобщем варианты есть))
|
|
|
|
|
6.6.2010, 10:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(ail @ 5.6.2010, 8:01)  что значит "как сделать"? Взять жестянщиков, дать им оцинковку - и сделать Это просто только на словах. Сложную систему (все, что сложнее прямого участка) так просто оцинковкой не закрыть. Выйдет дорого и ужасно коряво. Либо менять всю систему на двухслойные заводские изделия, либо закрывать существующую систему чем-нибудь более удобоваримым. (минватой с фольгой наружу, затем тщательная проклейка фольгированным скотчем.)
|
|
|
|
|
6.6.2010, 11:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alex_ @ 6.6.2010, 10:28)  Это просто только на словах. Сложную систему (все, что сложнее прямого участка) так просто оцинковкой не закрыть. Выйдет дорого и ужасно коряво. Либо менять всю систему на двухслойные заводские изделия, либо закрывать существующую систему чем-нибудь более удобоваримым. (минватой с фольгой наружу, затем тщательная проклейка фольгированным скотчем.) Забудьте напрочь. Скотч отвалится на перепадах тепмературы, фольгу "разберут на запчасти" пернатые друзья. Не понимаю, как приделаны руки у ваших жестянщиков, если окажушивание "не прямых" участков вызывает подобные проблемы. Хотя, если это "жестянщики" привыкшие работать с "домино" типа Lindab при полном комплекте - понятно. Ну так покрывайте рубероидом.
Сообщение отредактировал Skaramush - 6.6.2010, 11:34
|
|
|
|
|
6.6.2010, 22:53
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Skaramush @ 6.6.2010, 12:34)  Не понимаю, как приделаны руки у ваших жестянщиков... Не надо о больном...
|
|
|
|
|
6.6.2010, 23:15
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Alex_ @ 6.6.2010, 22:53)  Не надо о больном...  Все так плохо? Тогда и правда, попробуйте кровельное покрытие. Применяли раза три - не блестит, конечно, но аккуратно, герметично, ровно.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(Alex_ @ 6.6.2010, 22:53)  Не надо о больном...  Говоря откровенно, сколько ни приходилось видеть работу жестянщиков-изолировщиков, всегда думал лишь о том, что иногда жестянщикам-вентиляционщикам неплохо бы поучиться у них аккуратности и качеству. Аркадий
|
|
|
|
|
7.6.2010, 10:25
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
У меня такое впечатление, что в нашем безумном мегаполисе качественно выполнять квалифицированную работу (сварку, жестянку) скоро будет просто некому. А те зарплаты, которые здесь платят немногим представителям этого вымирающего вида, у меня вызывают оторопь. Поэтому либо Lindab, либо дымоходы типа "сэндвич" - любой "конструктор" + люди (хорошие, но не специалисты) из Приднестровья - просто умоляют взять на работу. Звиняйте за оффтоп.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.12.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662

|
Спасибо всем за отзывы. Всёже склоняюсь к "окожушеванию". Только как это реализовать пока до конца не понимаю. Допустим проблемы в том, чтобы умотать мин.ватой с одной фольгированной стороной не вижу. Накрыть воздуховод оцинковкой на прямых участках, допустим метровыми участками тоже особой проблемы не вижу, разве, что как их потом закрыть (кожухи) то ли тексовать по шву, то ли варить (что не очень хочется в связи с трудоёмкостью и нехваткой квалифицированного сварщика), толи изобретать какие либо замки на воздуховодах. А вот как утеплять тройники и отводы ума не приложу. Тоесть в принципи также как и воздуховоды, но каким образом делать всё герметично......вот наверное самая большая проблема. Уматывать стеклотканью или рубероидом особого доверия у меня к этим материалам нет. Тем более внешних факторов кроме погоды тоже полно (охрана с маленьким уровнем IQ которые шарятся по кровле и наступают на воздуховоды). Запретить ходить по крыше не могу, не моя компетенция, да и запрет не всегда действует. Вообщем склоняюсь к покрытию ватой и оцинковкой. Ктото так делал? В двух словах можете объяснить технологический процесс монтажа и сопутствующие подводные камни при монтаже и дальнейшем обслуживании (если такое собственно требуется) Диаметры от 600мм до 200мм.
Сообщение отредактировал Судак - 7.6.2010, 12:13
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
где то встречались картинки узлов крепления оцинковки. на самом то деле не сложно все. при помощи спец. инструмента привариваются штыри, на которые нацепят изоляцию (мин.вату). тем же способом прикрепляются Т-образные элементы,с определенным шагом, на которые затем натягивается полоса из той же оцинковки, и к ней уже крепится защитный слой, в вашем случае снова же оцинковка. на пальцах сложновато получилось
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
за пару минут изобразил как мог
изол.jpg ( 197,19 килобайт )
Кол-во скачиваний: 191
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.12.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662

|
Спасибо за рисунок. Это не совсем то, что мне нужно) Но всё равно спасибо. Судя по рисунку довольно трудоёмкий процесс.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
Цитата(Судак @ 7.6.2010, 15:11)  Вообщем склоняюсь к покрытию ватой и оцинковкой. Цитата(Судак @ 7.6.2010, 16:25)  Это не совсем то, что мне нужно) Но всё равно спасибо. Судя по рисунку довольно трудоёмкий процесс. герметичного покрытия вы не получите из указанных материалов. можно попробовать и жесткой минватой покрыть (есть у производителей и указания по монтажу с картинками и видео), обойдетесь без штырей и Т-образных элементов, но цена вопроса неизвестна.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.12.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662

|
Думал пользоваться ватой в рулонах, воздуховоды у меня кругляки все. Просто обматываю в 1 слой 50мм сверху фиксирую в нескольких местах по периметру скотчем. Надеваю с двух половинок воздуховод диаметром на 100мм больше чем существующий. И както))) стараюсь закрепить эти две половинки, либо тексами, либо сваркой. И потом внахлёст пойду по трассе. Швы останутся по сторонам воздуховода, верхняя половина будет накрывать нижнюю, вода не проступит. Возможно пройдёсь по швам бутумом либо силиконом. Такой вариант имее право на существование?
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
тексы это саморезы?
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 2.12.2009
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 41662

|
Да. С самосверлящим наконечником.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987

|
вата под весом оболочки промнется, охранники падать будут, т.к. верхний слой может прокручиваться.делайте, почему нет...
|
|
|
|
|
8.6.2010, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Если делать совсем уж по-взрослому, то тогда так: К воздуховодам (особенно сверху) крепятся штыри или самоклеящиеся гвозди длиной = толщине изоляции. Это, чтобы изоляция не проминалась под весом кожуха. Затем из оцинкованных скорлуп (толщина металла 0,55 мм) делается окожушивание. Не понимаю, почему у Вас, уважаемый Судак, вызывают вопросы окожушивание фасонных деталей. Например, отвод - кожух собирается из тех же сегментов, что и сам отвод (с припуском 60-100 мм на толщину изоляции, разумеется). С той лишь разницей, что если нет возможности надевать кожух с торца трубы, - кожух делается из двух половин с небольшим припуском и собирается "внахлест" с помощью саморезов. Причем полускорлупы состыковываются так, чтобы исключить затекание воды внутрь кожуха. Силикон не нужен, т.к. никакого требования к герметичности кожуха не существует. Аркадий
|
|
|
|
|
20.8.2010, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55216

|
Цитата(Судак @ 7.6.2010, 16:25)  Спасибо за рисунок. Это не совсем то, что мне нужно) Но всё равно спасибо. Судя по рисунку довольно трудоёмкий процесс. Есть ещё такой материал - фольгинированная стеклоткань, называется "Энегргопак ТК". Прочная и не промокает.
|
|
|
|
|
28.9.2016, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
Коллеги.. Следующая ситуация. Воздуховодов 600*600 выходит на улицу на отметке +6.000 из стены здания, опускается на отм 0.000 к вытяжной установке, стоящей на земле. Ваше мнение..надо ли его изолировать вообще? Какие подводные камни могут возникнуть у него без изоляции в процессе эксплуатации.
|
|
|
|
|
28.9.2016, 16:36
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Конденсат внутри воздуховода со стеканием в вентилятор.
|
|
|
|
|
28.9.2016, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825

|
мысли: 1.ну будет конденсат течь в форкамеру перед установкой - но его же по логике вещей будет выдувать воздухом.. как пример - если вентилятор поставить например рядом с емкостью с водой - то вода эта будет испаряться интенсивнее. молекулы воды будет выдергивать из общей лужи и выбрасывать наружу.. 2.чем бы недорогим заизолировать-чтобы кожух сверху не мастерить...
|
|
|
|
|
28.9.2016, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Владимир 2010 @ 28.9.2016, 19:00)  мысли: 1.ну будет конденсат течь в форкамеру перед установкой - но его же по логике вещей будет выдувать воздухом.. как пример - если вентилятор поставить например рядом с емкостью с водой - то вода эта будет испаряться интенсивнее. молекулы воды будет выдергивать из общей лужи и выбрасывать наружу.. логика - это для риторики, а даже конденсирующейся воды (просто паров, без текущих струй как у Вас будет) достаточно для примерзания рабочего колеса. А еще был случай, когда рабочее колесо постепенно погрузилось в конденсат от секции охлаждения (смонтировано было хорошо, а вот спроектировано... где-то даже фото есть) и двигатель сгорел летом. Если приходится теплоизолировать снаружи я использую Пенофол (вспененный полиэтилен, обязательно фольгированный). А еще лучше вспененный каучук, тоже фольгированный.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 28.9.2016, 19:59
|
|
|
|