> Алгоритм управления четырьмя насосами, подскажите, а?
asm
сообщение 4.6.2010, 20:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Про эти же насосы есть тема в другом разделе, но тут вопрос чисто алгоритмический.
Итак: есть ЧЕТЫРЕ (было бы их два, всё было бы совсем просто) запараллеленых насоса.
Каждый со своим ПЧ.
Система рассчитана на одновременную работу трёх.
В ТЗ присутствует лишь "поочерёдное переключение".
На деле есть датчики давления, и нам, фактически, нужно держать перепад.
В силу переменности гидравлической нагрузки, для поддержания перепада может быть достаточно и одного и трёх насосов.
Причём, чисто по человечески, ради местного персонала, хотелось бы минимизировать ШУМ от насосов, а не тупо разгонять один до 100% и потом включать второй.
Кстати, а это точно нормально давать разную производительность параллельным насосам?
Почему-то хочется, чтобы они работали на одной скорости, до какого-то диапазона регулируя скорость, а после какого-то меняя количество работающих насосов, хоть до четырёх.
Эта часть алгоритма понятна, понятно как сделать чередование, но вот как учесть теоретически возможные аварийные остановки, когда в системе вдруг останется три, два, один насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Гость_Boris Blade_*
сообщение 4.6.2010, 20:44
Сообщение #2





Guest Forum






У Овена были вроде какие то коробки для управления группами насосов, можно там почитать для ознакомления.
Лучше определить для себя сначало, зачем хотим сделать , а после, как сделать с той или иной степенью совершенства )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 4.6.2010, 22:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



я делал так:
4 одинаковых блока включения насоса, каждый из блоков может включить один из 4 насосов (любой) по принципу -ещё не включен, доступен (не в аварии, в автомате), имеет минимальную наработку.
предыдущий алгоритм определяет количество нужных насосов и активирует нужное количество блоков.

в общем всё, дальше всё зависит от возможностей конкретного контроллера. на простейшей альфе получилось, нормально работало. пробуйте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 5.6.2010, 8:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(asm @ 4.6.2010, 23:29) *
...
Система рассчитана на одновременную работу трёх.
В ТЗ присутствует лишь "поочерёдное переключение".
На деле есть датчики давления, и нам, фактически, нужно держать перепад.

Перепад чего? До и после насосов или прямой и обратки.

Цитата(asm @ 4.6.2010, 23:29) *
...
Кстати, а это точно нормально давать разную производительность параллельным насосам?
Почему-то хочется, чтобы они работали на одной скорости, до какого-то диапазона регулируя скорость, а после какого-то меняя количество работающих насосов, хоть до четырёх.

Нормально конечно, но чем меньше будет разность производительности, тем лучше. Если хотите чтобы работали насосы на одной скорости придется энкодеры ставить. В противном случае насосы будут раскачивать друг друга.

Цитата(asm @ 4.6.2010, 23:29) *
...
Эта часть алгоритма понятна, понятно как сделать чередование, но вот как учесть теоретически возможные аварийные остановки, когда в системе вдруг останется три, два, один насос?

Для того чтобы контроллер знал о нерабочем насосе, придется для каждого насоса ставить на лицевую панель переключатель о наличии запрета работы данного агрегата. Ну а дальше как обычно…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 7.6.2010, 11:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Для каждого насоса разрешение на включение программное, плюс проверка на ответ о работе.

При пуске начинать с одного насоса. Регулировать создаваемый перепад. Если насос вышел на максимум и работает так скажем 1 минуту, а перепад меньше нужного более чем на дельту, то плюс один насос и скинуть задание (или дополнительную задержку по времени). Если два 1 минуту не создают давления, то опять +1 и т.д.

Если скажем два насоса упали по мощности ниже 1/2 в течении опять же 1 минуты, то -1 насос. Для трех граница будет 2/3, для четырёх - 3/4.

Числа 1/2, 2/3, 3/4 хорошо бы скорректировать согласно сложения характеристик насосов (производительность двух насосов складывается нелинейно).

Сообщение отредактировал Bizzy D - 7.6.2010, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.6.2010, 12:19
Сообщение #6


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Очень хорошо про каскадное управление от частотника и без написано в каталоге WILO про их станции повышения давления. Те что с блоком Vario, да и вообще по тексту, там поглядите. Думаю, что то подобное есть и в каталоге станций повышения у Грундфоса.
Исчо, можно посоветовать разобраться в работе карты каскад-контроллера для Altivar 61 Шнейдер Электрика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.6.2010, 16:09
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Решали такую задачку; долго бадались, остановились на варианте одновременной работы 3-х насосов + 4-й резерв.
Все три насоса работали под управлением одного сенсорного дифманометра. Все насосы со своими ЧП. Опции "контроль наработки" и аварийное включение резервного - автоматические. Замечаний и сбоев не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных