> пожарные шкафы, применение пожарных шкафов для двух ПК
Гость_gursky_*
сообщение 8.6.2010, 12:34
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые проектировщики!

Прошу разьяснить требования нормативных документов в области пожарной безопасности при проектировании внутреннего противопожарного водопровода.
Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов).
Согласно п.3.1 ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»: пожарный шкаф предназначен для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.
Шкафы типов Ш-ПК подразделяют в зависимости от количества размещаемых пожарных кранов (1 и 2) и условного прохода комплектующих 40 и 50, или 65 (п.4 ГОСТ Р 51844-2001; по НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные», п.4.2.1 табл. 1 пожарный шкаф типа ШП-04), что позволяет под-ключать пожарные краны (ПК) как к одному стояку(спаренные ПК), так и к двум рядом расположенным стоякам.
В соответствии НПБ 151-2000 пункт 4.2.1 табл.1 пожарный шкаф типа ШП-04 по НПБ 151-2000, обеспечивает орошение каждой точки помещения двумя струями из двух соседних стояков.
Возможно ли применение пожарного шкафа производства НПО «Пульс» ШПК 320Н-12 (типа ШП-04 по НПБ 151-2000 предназначенный для размещения двух пожарных кранов в верхней части и двух огнетушителей под ними) для размещения двух не спаренных пожарных кранов, подключенных к двум рядом расположенным стоякам, разделенных секционной задвижкой, для внутреннего пожаротушения 5-этажного торгового комплекса, с площадью этажа не превышающей 2000 м2 (нормативная интенсивность орошения 2 струи по 2,5 л/сек.).
Возможен ли вариант подключения ПК, размещенных в ШПК 320Н(В)-12 производства НПО «Пульс», двумя трубопроводами (кол-во ПК больше 12 шт.) от спринклерного кольца автоматической установки водяного пожаротушения.
Возможна ли трактовка п. 4.1.12 СП10.13130.2009 в следующей редакции: « …и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов)».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 54)
Sindarkon
сообщение 8.6.2010, 13:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Это прям официальный запрос какой-то. smile.gif

Спаренный пожарный шкаф остаётся пожарным шкафом, а значит тушение будет происходить из одного пожарного шкафа, что противоречит требованию СП. Поэтому такая расстановка недопустима.

Вопрос про трактовку не понял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 8.6.2010, 15:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов) - т. е. устраивается два стояка не далеко друг от друга на одном два крана на втором один кран (если это для трёх струй) и соответственно если это две струи, то по одному крану на каждом стояке...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.6.2010, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Даже если три струи (или больше), спаренный кран ставить не обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gursky_*
сообщение 8.6.2010, 19:15
Сообщение #5





Guest Forum






Смысл обращения таков:
пожарный шкаф отношения к воде не имеет и предназначен только для хранения и размещения пожарного инвентаря, а пожарный кран - имеет.
Но присоединение двух ПК к разным стоякам, но размещенным в одном шкафу противоречит СП 10.
Ставить рядом два шкафа с ПК в данном случае нелогично.
Спаренных пожарных шкафов не существует (нет определения в нормативке), есть спаренные ПК (присоединяются к одному стояку).
Если присоединять к кольцу АУПТ то вообще не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.6.2010, 8:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вы тут просто вслух размышляете или спросить что-то хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 9.6.2010, 9:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



В данном случае спаренный краны ставить нельзя! 2 шкафа 2 крана по 2,5л/с каждый
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2010, 12:43
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(gursky @ 8.6.2010, 12:34) *
Уважаемые проектировщики!
Возможна ли трактовка п. 4.1.12 СП10.13130.2009 в следующей редакции: « …и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов)».

Нет, не возможна. Разные пожарные краны - это не разные пожарные шкафы.
Хулиганы шкаф подожгли - как тушить будете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnimaG
сообщение 8.2.2011, 15:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635



Нормы немного изменились.

Согласно изменению №1 к СП 10.13130.2009, которое вступило в силу с 1 февраля 2011:
6) В пункте 4.1.12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.2.2011, 16:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да, это, конечно, фееричный бред. То, что раньше вполне обоснованно было запрещено, теперь официально разрешено! Парадокс особенно ощутим, если прочитать сообщение Serg Ivanov'а. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.2.2011, 19:35
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



ИМХО, те кто пишут сами не понимают, что пишут.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 0:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(AnimaG @ 8.2.2011, 16:14) *
«в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»;


если длина коридора 10,5 м - 2 струи надо?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2011, 0:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.2.2011, 11:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если эта длина где-то чётко оговорена, то да.

___

Сообщение отредактировал Sindarkon - 10.2.2011, 11:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 17:06
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



спасибо!
тоесть в записке есле не упомянуто, то может и пройдет.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.2.2011, 17:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



В нормах, речь идет о расстановке пожарных кранов, а не шкафов. В одном шкафу можно размещать 2 не спаренных ПК. О расстановке ПК на спринклерной сети говорится в СП 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.2.2011, 19:59
Сообщение #16


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 17:06) *
спасибо!
тоесть в записке есле не упомянуто, то может и пройдет.....

Кто её читать будет? На чертеже меряйте от одного конца коридора до другого по средней линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 10.2.2011, 20:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



лестничная клетка по средине коридора и в обе стороны от нее коридор по 10 -11 с лишним метров(ето если считать до средины дверей лифта)

4.25 При визначенні кількості струменів і мінімальних витрат води для внутрішнього про-типожежного водопостачання житлових будинків за загальну довжину позаквартирного коридору на поверсі приймають:
а) суму відстаней від дверей ліфтового холу (шахти ліфта) до дверей найбільш віддалених від ліфтового холу квартир, які виходять до коридору, - у будинках секційного типу з центрально розташованим сходово-ліфтовим вузлом;

Прикрепленный файл  2_15.pdf ( 63,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268


Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2011, 20:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.2.2011, 9:19
Сообщение #18


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 20:18) *
лестничная клетка по средине коридора и в обе стороны от нее коридор по 10 -11 с лишним метров(ето если считать до средины дверей лифта)

4.25 При визначенні кількості струменів і мінімальних витрат води для внутрішнього про-типожежного водопостачання житлових будинків за загальну довжину позаквартирного коридору на поверсі приймають:
а) суму відстаней від дверей ліфтового холу (шахти ліфта) до дверей найбільш віддалених від ліфтового холу квартир, які виходять до коридору, - у будинках секційного типу з центрально розташованим сходово-ліфтовим вузлом;

Прикрепленный файл  2_15.pdf ( 63,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%E8%E4%EE%F0

поиск рулит.
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.2.2011, 9:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.2.2011, 9:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2011, 10:19) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%E8%E4%EE%F0

поиск рулит.
4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают:
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;
б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;
в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.


у меня наверно ситуация :
а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;

в верхнем посту я картинку прикрепил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pirate
сообщение 16.6.2011, 13:29
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113



Люди, аналогичные вопросы. Никак не пойму, что значит:
Цитата
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).

У меня жилой дом с расходом 3х2,5 л/с. Коридор разумеется более 10 м. Я понимаю так: мне надо делать два стояка, на одном стояке один кран, на другом 2 спаренных крана, итого 3 крана. Верно? Просто не совсем ясно:
Цитата
2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК)

Выходит, что если 3 струи то достаточно сделать просто 2 стояка по 1 крану, ведь четко написано:
Цитата
по одной струе из 2 соседних стояков

, но ведь тогда будет 2х2,5, а не 3х2,5. Написано не верно или я что-то не понимаю?

И я верное понимаю, что 1 стояк - 1 пожарный шкаф. Т.е. у меня должно быть 2 пожарных шкафа, так? В 1 шкафу дин стояк с одним краном, а в другом 2-ой стояк с 2-мя кранами. Я все верно понимаю?

Сообщение отредактировал Pirate - 16.6.2011, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 16.6.2011, 14:01
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=460297
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55093&st=20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 8.8.2013, 16:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Подниму старое обсуждение. Поясните пожалуйста!

Правильно я понимаю, что не допускается установка одного пожарного шкафа для двух ПК (тип ШПК 320 12) даже с подключением от двух разных стояков при условии, что расход на ВПВ общественного здания 2 струи по 2,5 л/с.

Ведь согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.12 «…в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех…. на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны…».

Т.е. при числе струй для общественного здания 2х2,5 спаренные ПК установить не получится?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.JPG ( 205,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 538
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 8.8.2013, 17:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Спаренные при двух струях в общественных зданиях буквой СП запрещены (схема справа). Какие могут быть сомнения? Аргумент, почему даже при 2 шкафах их лучше не ставить рядом, уже приводился. При пожаре рядом со шкафом невозможно воспользоваться ни одним, ни другим. Но поскольку букве это пока не противоречит, защититься в экспертизе можно. В отдельных случаях такое решение бывает почти безальтернативным.

Сообщение отредактировал BTS - 8.8.2013, 17:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 9.8.2013, 8:00
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Спасибо, BTS. Просто некоторые сомнения в том, что нет четкого определения спаренных ПК в нормативке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.11.2016, 12:21
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте!

Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м.
Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.11.2016, 12:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 123,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.11.2016, 13:59
Сообщение #26


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина.
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?
В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка.
Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2016, 14:35
Сообщение #27


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 13:21) *
Здравствуйте!

Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м.
Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.

Заранее спасибо!

Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4452_1_.jpg ( 3,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 279
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.11.2016, 14:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) *
Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина.
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?
В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка.
Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная.


Спасибо за ответ!)
Я схематично нарисовал, себе для консультации просто) Но ошибся, так как размеры шкафа с двумя ПК другие, сорри.
У меня пока дома попадаются с двумя расчётными струями и коридоры больше 10мsmile.gif
А шкафы ШПК-320 предусматривают возможность прохода пожарного стояка за тыльной стенкой? Подключить получится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.11.2016, 14:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) *
Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина.
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?
В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка.
Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная.


Достаточно часто стояк прокладывают через шкаф, особенно если шкаф встроен в строительные конструкции.Ширина некоторых заводских шкафов тоже позволяет прокладку стояка через шкаф, особенно стояка Ду50. Правда отверстия приходится сверлить по месту,и цена выше. Всё зависит от требований к интерьеру
Недавно в одном общественном здании, постройки 2014г., обратил внимание на совершенно неэстетичную установку ПШ. Стены отделаны под дерево, заводские шкафы алеют на самых видных местах, а стояки проложены рядом с ПШ через все этажи.
Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.11.2016, 15:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2016, 14:35) *
Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен.


Респект!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 30.11.2016, 15:18
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45) *
Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка.

Ссылка на действующий документ, с изменением 1.
Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45) *
Достаточно часто стояк прокладывают через шкаф, особенно если шкаф встроен в строительные конструкции.Ширина некоторых заводских шкафов тоже позволяет прокладку стояка через шкаф, особенно стояка Ду50. Правда отверстия приходится сверлить по месту,и цена выше. Всё зависит от требований к интерьеру

Сверлить по месту пожарный шкаф - варварство, он же по ГОСТ, а он гласит
п. 5.1 Пожарные шкафы следует изготовлять в соответствии с техническими требованиями настоящего стандарта, по конструкторской документации (КД), утвержденной в установленном порядке.
Насчет размещения стояка внутри шкафа спорить не буду, если при этом выполняются все требования п.5.8 ГОСТа.


Львиное сердце, еще раз:
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) *
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?

Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2016, 14:35) *
Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен.

Ширина шкафа для 2 стояков - 1150 мм. Это советские деревянные самоделки. Есть такой шкаф по ГОСТ? Я не видел. 540 мм в основном и 840 мм, если огнетушитель сбоку. Если бывает, хорошо.
Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 14:44) *
А шкафы ШПК-320 предусматривают возможность прохода пожарного стояка за тыльной стенкой? Подключить получится?

Подвод только сбоку. Может под заказ на заводе могут еще чего слепить. А еще нужно конструкцию крепежа продумать, куда его крепить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.11.2016, 15:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 15:18) *
Львиное сердце, еще раз:


Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку. Так как хотел узнать, как можно сделать расстановку шкафов более компактной.

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.11.2016, 15:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 30.11.2016, 17:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59) *
...
У вас 3 струи расчетных или на каждую точку?
...

на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.12.2016, 8:40
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 15:55) *
Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку.

Именно это и хотел уточнить.
Цитата(PesPes @ 30.11.2016, 17:37) *
на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь?

Достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.12.2016, 9:36
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45) *
Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка.

Почему не утвержденный норматив?
ИЗМЕНЕНИЕ № 1
к своду правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной
безопасности»

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 641.

6) В пункте 4.1.12:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»;

пункт 3 Примечания исключить.

вот ссылка на подобные шкафы http://www.komplekt01.ru/node/1178

Сообщение отредактировал aminopower - 1.12.2016, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.12.2016, 11:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



По поводу "разных ПК" - это по прежнему означает "разных пожарных шкафов". Если читать это как "разных пожарных кранов", то смысл уточнения теряется - попробуйте обеспечить две струи из одного пожарного крана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2016, 12:15
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 12:21) *
Здравствуйте!

Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м.
Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.

Заранее спасибо!


Вернусь к своему вопросу для окончательного уточнения.
Получается, чтобы уменьшить размах установки пожарных шкафов, есть только один вариант, это крепление шкафов к шахте В2, то есть пожарный стояк будет за шкафом. Чтобы обслуживать стояк, просто снимаем шкаф. Да?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.12.2016, 13:03
Сообщение #38


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Sindarkon @ 1.12.2016, 11:40) *
По поводу "разных ПК" - это по прежнему означает "разных пожарных шкафов". Если читать это как "разных пожарных кранов", то смысл уточнения теряется - попробуйте обеспечить две струи из одного пожарного крана.

Смысл уточнения теряется - согласен. Но при этом ПК не равно пожарному шкафу, поэтому размещение в одном шкафу двух ПК от разных стояков не противоречит СП в этой редакции. В картинке из СК в этой теме как раз так и изображено.
Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 12:15) *
Вернусь к своему вопросу для окончательного уточнения.
Получается, чтобы уменьшить размах установки пожарных шкафов, есть только один вариант, это крепление шкафов к шахте В2, то есть пожарный стояк будет за шкафом. Чтобы обслуживать стояк, просто снимаем шкаф. Да?

1. Какова цель уменьшения размаха? Чему они мешают?
2. На рисунке 2ПК - это сдвоенный ПК?
3. Есть вариант размещения двух ПК от разных стояков в 1 шкафу, который не противоречит СП, но не все с ним согласны в силу прежнего текста СП.
4. Изобразите графически свой вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2016, 14:03
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 13:03) *
1. Какова цель уменьшения размаха? Чему они мешают?
2. На рисунке 2ПК - это сдвоенный ПК?
3. Есть вариант размещения двух ПК от разных стояков в 1 шкафу, который не противоречит СП, но не все с ним согласны в силу прежнего текста СП.
4. Изобразите графически свой вопрос.


1. Мешают размещению электрических щитов. Выступило предложение от электриков, есть ли возможность уменьшить размах.
2. Да, сдвоенный шкаф с двумя ПК.
4. Например, вот такие варианты... Выигрываю немного, но выигрываюsmile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 302,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Прикрепленный файл  2.jpg ( 271,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Прикрепленный файл  3.jpg ( 239,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 1.12.2016, 14:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(PesPes @ 30.11.2016, 17:37) *
на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь?

а бывают точки где три и более струй требуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.12.2016, 14:52
Сообщение #41


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Что-то здесь не вяжется
Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 15:55) *
Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку.

Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 14:03) *
2. Да, сдвоенный шкаф с двумя ПК.

Пишите о 2 струях на точку, а ставите 3 ПК на точку.
Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 14:03) *
4. Например, вот такие варианты... Выигрываю немного, но выигрываюsmile.gif

Это некий тупик, насколько я вижу. ПК вообще так стараются не размещать, должны быть заметны и доступны. А так к ним только через пожар можно пробраться. Подумайте еще над их размещением.
Цитата(PesPes @ 1.12.2016, 14:27) *
а бывают точки где три и более струй требуют?

По СП нет. В жизни всё бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2016, 15:17
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 14:52) *
Пишите о 2 струях на точку, а ставите 3 ПК на точку.


А разве для 17 этажного дома с коридорами больше 10м, не надо ставить 3 ПК с 2-мя струями в каждую точку?

Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 14:52) *
Это некий тупик, насколько я вижу. ПК вообще так стараются не размещать, должны быть заметны и доступны. А так к ним только через пожар можно пробраться. Подумайте еще над их размещением.


Дмитрий, спасибо за нахождение косяков, но я консультируюсь как компактно расположить шкафы и пожарные стояки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.12.2016, 15:44
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:17) *
А разве для 17 этажного дома с коридорами больше 10м, не надо ставить 3 ПК с 2-мя струями в каждую точку?

3ПК это уже 3 струи.
Систему нужно считать на 3 струи, а ПК ставить из расчета орошения каждой точки двумя струями из разных стояков. Вы тему то прочитайте внимательно, есть ссылки на другие интересные темы, а там ссылки на третьи, не менее интересные. И будет вам счастье в виде компактного расположения.
А зачем компактно располагать там, где располагать не нужно вовсе, не пойму)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 1.12.2016, 15:57
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 15:44) *
А зачем компактно располагать там, где располагать не нужно вовсе, не пойму)


А зачем затрагивать тему о которой не спрашивают вовсе?
Подправь косяки, но тогда и на вопрос поставленный ответить надо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 1.12.2016, 16:18
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:57) *
А зачем затрагивать тему о которой не спрашивают вовсе?

В проектировании нужно мыслить шире. Иногда бьешься над проблемой, а ее можно вообще избежать, ларчик совсем с другой стороны открывается. Никому ваши косяки не интересны, мне не понятно зачем ужиматься с размещением ПК в месте, где их быть не должно. Ответа нет. А может и ужиматься не стоит, а ПК перенесети нужно вовсе оттуда.
Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:57) *
и на вопрос поставленный ответить надо!

Повелительное наклонение. Впечатляет)
Вам уже много ответов дали, собирайте в кучу, выстраивайте логику, ищите подходящий вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.7.2017, 19:22
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Заказчик представляет вот такую схему расстановки ПК (в приложении), реализованную на другом его объекте. Вроде как ничего не нарушает. Смущает выход патрубков с задней стенки, это нарушение или нет? до конца вроде как и не раскрыт вопрос.
Так же направление для подключения рукава, вроде же запрещены такие изломы рукава? Я про тушение "справа" от "левого" ПК и наоборот. Подразумеваю, что ПК тут нужны прямые? но вопрос габарита и подключения рукава в закрытом шкафу (где то в НПБ вроде же есть о полностью собранном комплекте ПК с навернутым рукавом и стволом?).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20170717_112306__1_.jpg ( 2,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 162
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.7.2017, 19:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



ГОСТ Р51844-2009 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.7.2017, 18:57
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



п 5.8 Установка клапана, -ов ПК на внутреннем противопожарном водопроводе сооружения внутри пожарного шкафа (модуля, отсека) должна быть произведена с соблюдением следующих требований:
- удобство присоединения напорного пожарного рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;
- удобство охвата и вращения рукой маховика клапана ПК;
- удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии.

Спасибо!

Хотя получается в соответствии "- удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии. " - получается огнетушители то должны располагаться в верхнем отсеке? нижний всегда будет под рукавом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MEX-74
сообщение 30.8.2017, 14:12
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590



Насколько я понял спаренные пожарные краны можно ставить там где необходимо 3 расчетные струи но вcю площадь покрывает и 2 крана из разных стояков.
В любом случае спареные ПК не оправдывают рассредоточение ПК (например через 40 м) т.к. если очаг возгорания будет возле спаренного ПК, и не добраться, то другой спаренный ПК не дотянется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melisa
сообщение 28.4.2022, 17:44
Сообщение #50





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать "Строительный каталог часть 10, раздел 5, подраздел 10"? Поиском не смогла найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 29.4.2022, 21:24
Сообщение #51


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Понять бы хоть, о чём речь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melisa
сообщение 4.5.2022, 13:42
Сообщение #52





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592



Цитата(Ferdipendoz @ 29.4.2022, 21:24) *
Понять бы хоть, о чём речь...

В сообщении №27 Serg Ivanov приводит скрин из этого документа. Хотелось бы его весь посмотреть, но не смогла найти. Вот спрашиваю может кто подскажет где скачать?
СК часть 10, раздел 5, подраздел 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.5.2022, 16:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



На запрос "расположение спаренных пожарных кранов в шкафу" поисковик выдаёт несметное количество похожих эскизов, фотографий и чертежей из типовых проектов разных эпох.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2022, 14:34
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Melisa @ 4.5.2022, 13:42) *
В сообщении №27 Serg Ivanov приводит скрин из этого документа. Хотелось бы его весь посмотреть, но не смогла найти. Вот спрашиваю может кто подскажет где скачать?
СК часть 10, раздел 5, подраздел 10.

У меня бумажный. 1976 года. Но многое из него есть тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582#entry975006
А у меня такой:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20220505_144141.jpg ( 4,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melisa
сообщение 6.5.2022, 12:20
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592



Цитата(Serg Ivanov @ 5.5.2022, 14:34) *
У меня бумажный. 1976 года. Но многое из него есть тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582#entry975006
А у меня такой:

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 10:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных