пожарные шкафы, применение пожарных шкафов для двух ПК |
|
|
|
Гость_gursky_*
|
8.6.2010, 12:34
|
Guest Forum

|
Уважаемые проектировщики!
Прошу разьяснить требования нормативных документов в области пожарной безопасности при проектировании внутреннего противопожарного водопровода. Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов). Согласно п.3.1 ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»: пожарный шкаф предназначен для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара. Шкафы типов Ш-ПК подразделяют в зависимости от количества размещаемых пожарных кранов (1 и 2) и условного прохода комплектующих 40 и 50, или 65 (п.4 ГОСТ Р 51844-2001; по НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные», п.4.2.1 табл. 1 пожарный шкаф типа ШП-04), что позволяет под-ключать пожарные краны (ПК) как к одному стояку(спаренные ПК), так и к двум рядом расположенным стоякам. В соответствии НПБ 151-2000 пункт 4.2.1 табл.1 пожарный шкаф типа ШП-04 по НПБ 151-2000, обеспечивает орошение каждой точки помещения двумя струями из двух соседних стояков. Возможно ли применение пожарного шкафа производства НПО «Пульс» ШПК 320Н-12 (типа ШП-04 по НПБ 151-2000 предназначенный для размещения двух пожарных кранов в верхней части и двух огнетушителей под ними) для размещения двух не спаренных пожарных кранов, подключенных к двум рядом расположенным стоякам, разделенных секционной задвижкой, для внутреннего пожаротушения 5-этажного торгового комплекса, с площадью этажа не превышающей 2000 м2 (нормативная интенсивность орошения 2 струи по 2,5 л/сек.). Возможен ли вариант подключения ПК, размещенных в ШПК 320Н(В)-12 производства НПО «Пульс», двумя трубопроводами (кол-во ПК больше 12 шт.) от спринклерного кольца автоматической установки водяного пожаротушения. Возможна ли трактовка п. 4.1.12 СП10.13130.2009 в следующей редакции: « …и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов)».
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 54)
|
|
8.6.2010, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Это прям официальный запрос какой-то.  Спаренный пожарный шкаф остаётся пожарным шкафом, а значит тушение будет происходить из одного пожарного шкафа, что противоречит требованию СП. Поэтому такая расстановка недопустима. Вопрос про трактовку не понял.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139

|
Согласно СП10.13130.2009 пункт 4.1.12 :в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов) - т. е. устраивается два стояка не далеко друг от друга на одном два крана на втором один кран (если это для трёх струй) и соответственно если это две струи, то по одному крану на каждом стояке...
|
|
|
|
|
|
|
|
8.6.2010, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Даже если три струи (или больше), спаренный кран ставить не обязательно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_gursky_*
|
8.6.2010, 19:15
|
Guest Forum

|
Смысл обращения таков: пожарный шкаф отношения к воде не имеет и предназначен только для хранения и размещения пожарного инвентаря, а пожарный кран - имеет. Но присоединение двух ПК к разным стоякам, но размещенным в одном шкафу противоречит СП 10. Ставить рядом два шкафа с ПК в данном случае нелогично. Спаренных пожарных шкафов не существует (нет определения в нормативке), есть спаренные ПК (присоединяются к одному стояку). Если присоединять к кольцу АУПТ то вообще не понятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Вы тут просто вслух размышляете или спросить что-то хотите?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
В данном случае спаренный краны ставить нельзя! 2 шкафа 2 крана по 2,5л/с каждый
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2010, 12:43
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(gursky @ 8.6.2010, 12:34)  Уважаемые проектировщики! Возможна ли трактовка п. 4.1.12 СП10.13130.2009 в следующей редакции: « …и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных кранов)». Нет, не возможна. Разные пожарные краны - это не разные пожарные шкафы. Хулиганы шкаф подожгли - как тушить будете?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.11.2006
Из: Питер
Пользователь №: 4635

|
Нормы немного изменились.
Согласно изменению №1 к СП 10.13130.2009, которое вступило в силу с 1 февраля 2011: 6) В пункте 4.1.12: абзац четвертый изложить в следующей редакции: «в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»;
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2011, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Да, это, конечно, фееричный бред. То, что раньше вполне обоснованно было запрещено, теперь официально разрешено! Парадокс особенно ощутим, если прочитать сообщение Serg Ivanov'а.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2.2011, 19:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ИМХО, те кто пишут сами не понимают, что пишут..
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 0:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(AnimaG @ 8.2.2011, 16:14)  «в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»; если длина коридора 10,5 м - 2 струи надо?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2011, 0:17
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Если эта длина где-то чётко оговорена, то да.
___
Сообщение отредактировал Sindarkon - 10.2.2011, 11:26
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
спасибо! тоесть в записке есле не упомянуто, то может и пройдет.....
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 17:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308

|
В нормах, речь идет о расстановке пожарных кранов, а не шкафов. В одном шкафу можно размещать 2 не спаренных ПК. О расстановке ПК на спринклерной сети говорится в СП 5.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 19:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 17:06)  спасибо! тоесть в записке есле не упомянуто, то может и пройдет..... Кто её читать будет? На чертеже меряйте от одного конца коридора до другого по средней линии.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.2.2011, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
лестничная клетка по средине коридора и в обе стороны от нее коридор по 10 -11 с лишним метров(ето если считать до средины дверей лифта) 4.25 При визначенні кількості струменів і мінімальних витрат води для внутрішнього про-типожежного водопостачання житлових будинків за загальну довжину позаквартирного коридору на поверсі приймають: а) суму відстаней від дверей ліфтового холу (шахти ліфта) до дверей найбільш віддалених від ліфтового холу квартир, які виходять до коридору, - у будинках секційного типу з центрально розташованим сходово-ліфтовим вузлом;
2_15.pdf ( 63,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 268
Сообщение отредактировал Dima_UA - 10.2.2011, 20:32
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2011, 9:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Dima_UA @ 10.2.2011, 20:18)  лестничная клетка по средине коридора и в обе стороны от нее коридор по 10 -11 с лишним метров(ето если считать до средины дверей лифта) 4.25 При визначенні кількості струменів і мінімальних витрат води для внутрішнього про-типожежного водопостачання житлових будинків за загальну довжину позаквартирного коридору на поверсі приймають: а) суму відстаней від дверей ліфтового холу (шахти ліфта) до дверей найбільш віддалених від ліфтового холу квартир, які виходять до коридору, - у будинках секційного типу з центрально розташованим сходово-ліфтовим вузлом;
2_15.pdf ( 63,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 268 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%E8%E4%EE%F0 поиск рулит. 4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают: а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом; б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 11.2.2011, 9:21
|
|
|
|
|
|
|
|
11.2.2011, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.2.2011, 10:19)  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%F0%E8%E4%EE%F0 поиск рулит. 4.25 При определении числа струй и минимальных расходов воды для внутреннего проти¬вопожарного водоснабжения жилых зданий за общую длину внеквартирного коридора на этаже принимают: а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом; б) расстояние между дверями выходящих в коридор квартир, наиболее удаленных друг от друга, - в зданиях коридорного типа;в) расстояние от двери лифтового холла (шахты лифта) до двери выходящей в коридор наиболее удаленной от лифтового холла квартиры - в зданиях с лестнично-лифтовым узлом в торце коридора. у меня наверно ситуация : а) сумму расстояний от двери лифтового холла (шахты лифта) до дверей выходящих в коридор наиболее удаленных от лифтового холла квартир - в зданиях секционного типа с центрально расположенным лестнично-лифтовым узлом;в верхнем посту я картинку прикрепил
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2011, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113

|
Люди, аналогичные вопросы. Никак не пойму, что значит: Цитата в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК). У меня жилой дом с расходом 3х2,5 л/с. Коридор разумеется более 10 м. Я понимаю так: мне надо делать два стояка, на одном стояке один кран, на другом 2 спаренных крана, итого 3 крана. Верно? Просто не совсем ясно: Цитата 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК) Выходит, что если 3 струи то достаточно сделать просто 2 стояка по 1 крану, ведь четко написано: Цитата по одной струе из 2 соседних стояков , но ведь тогда будет 2х2,5, а не 3х2,5. Написано не верно или я что-то не понимаю? И я верное понимаю, что 1 стояк - 1 пожарный шкаф. Т.е. у меня должно быть 2 пожарных шкафа, так? В 1 шкафу дин стояк с одним краном, а в другом 2-ой стояк с 2-мя кранами. Я все верно понимаю?
Сообщение отредактировал Pirate - 16.6.2011, 13:33
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2011, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2013, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Подниму старое обсуждение. Поясните пожалуйста! Правильно я понимаю, что не допускается установка одного пожарного шкафа для двух ПК (тип ШПК 320 12) даже с подключением от двух разных стояков при условии, что расход на ВПВ общественного здания 2 струи по 2,5 л/с. Ведь согласно СП 10.13130.2009 п. 4.1.12 «…в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех…. на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны…». Т.е. при числе струй для общественного здания 2х2,5 спаренные ПК установить не получится?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2013, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Спаренные при двух струях в общественных зданиях буквой СП запрещены (схема справа). Какие могут быть сомнения? Аргумент, почему даже при 2 шкафах их лучше не ставить рядом, уже приводился. При пожаре рядом со шкафом невозможно воспользоваться ни одним, ни другим. Но поскольку букве это пока не противоречит, защититься в экспертизе можно. В отдельных случаях такое решение бывает почти безальтернативным.
Сообщение отредактировал BTS - 8.8.2013, 17:18
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2013, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578

|
Спасибо, BTS. Просто некоторые сомнения в том, что нет четкого определения спаренных ПК в нормативке.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Здравствуйте! Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м. Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.11.2016, 12:21
Прикрепленные файлы
1.png ( 123,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 13:59
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина. У вас 3 струи расчетных или на каждую точку? В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка. Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 14:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 13:21)  Здравствуйте!
Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м. Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.
Заранее спасибо! Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59)  Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина. У вас 3 струи расчетных или на каждую точку? В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка. Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная. Спасибо за ответ!) Я схематично нарисовал, себе для консультации просто) Но ошибся, так как размеры шкафа с двумя ПК другие, сорри. У меня пока дома попадаются с двумя расчётными струями и коридоры больше 10м  А шкафы ШПК-320 предусматривают возможность прохода пожарного стояка за тыльной стенкой? Подключить получится?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59)  Картинка маловата, не жадничайте, нужна полная картина. У вас 3 струи расчетных или на каждую точку? В шкаф стояк прятать не вариант. За шкаф - можно, шкаф при необходимости и снять можно для ремонта стояка. Есть еще неясность о спаренных ПК, что за зверь. А так по новой формулировке п. 4.1.12 СП10 про "разные ПК", можно поставить 2ПК от разных стояков в один "спаренный" шкаф. Буквой закона не запрещено, экономия пространства приличная. Достаточно часто стояк прокладывают через шкаф, особенно если шкаф встроен в строительные конструкции.Ширина некоторых заводских шкафов тоже позволяет прокладку стояка через шкаф, особенно стояка Ду50. Правда отверстия приходится сверлить по месту,и цена выше. Всё зависит от требований к интерьеруНедавно в одном общественном здании, постройки 2014г., обратил внимание на совершенно неэстетичную установку ПШ. Стены отделаны под дерево, заводские шкафы алеют на самых видных местах, а стояки проложены рядом с ПШ через все этажи. Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2016, 14:35)  Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен. Респект!)
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 15:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45)  Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка. Ссылка на действующий документ, с изменением 1. Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45)  Достаточно часто стояк прокладывают через шкаф, особенно если шкаф встроен в строительные конструкции.Ширина некоторых заводских шкафов тоже позволяет прокладку стояка через шкаф, особенно стояка Ду50. Правда отверстия приходится сверлить по месту,и цена выше. Всё зависит от требований к интерьеру Сверлить по месту пожарный шкаф - варварство, он же по ГОСТ, а он гласит п. 5.1 Пожарные шкафы следует изготовлять в соответствии с техническими требованиями настоящего стандарта, по конструкторской документации (КД), утвержденной в установленном порядке. Насчет размещения стояка внутри шкафа спорить не буду, если при этом выполняются все требования п.5.8 ГОСТа. Львиное сердце, еще раз: Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59)  У вас 3 струи расчетных или на каждую точку? Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2016, 14:35)  Нет, стояк в шкафу - типовое решение. В том числе и для спаренных ПК, в том числе и со шкафом в нише см. СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. Тут он выложен. Ширина шкафа для 2 стояков - 1150 мм. Это советские деревянные самоделки. Есть такой шкаф по ГОСТ? Я не видел. 540 мм в основном и 840 мм, если огнетушитель сбоку. Если бывает, хорошо. Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 14:44)  А шкафы ШПК-320 предусматривают возможность прохода пожарного стояка за тыльной стенкой? Подключить получится? Подвод только сбоку. Может под заказ на заводе могут еще чего слепить. А еще нужно конструкцию крепежа продумать, куда его крепить.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 15:18)  Львиное сердце, еще раз: Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку. Так как хотел узнать, как можно сделать расстановку шкафов более компактной.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.11.2016, 15:57
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2016, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:59)  ... У вас 3 струи расчетных или на каждую точку? ... на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 8:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 15:55)  Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку. Именно это и хотел уточнить. Цитата(PesPes @ 30.11.2016, 17:37)  на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь? Достаточно.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Цитата(BTS @ 30.11.2016, 14:45)  Ссылка на первую редакцию пока не утверждённого норматива. В окончательной редакции может быть иная формулировка. Почему не утвержденный норматив? ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к своду правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» Утверждено и введено в действие приказом МЧС России от 09 декабря 2010 г. № 641. 6) В пункте 4.1.12: абзац четвертый изложить в следующей редакции: «в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).»; пункт 3 Примечания исключить. вот ссылка на подобные шкафы http://www.komplekt01.ru/node/1178
Сообщение отредактировал aminopower - 1.12.2016, 9:43
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2505
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
По поводу "разных ПК" - это по прежнему означает "разных пожарных шкафов". Если читать это как "разных пожарных кранов", то смысл уточнения теряется - попробуйте обеспечить две струи из одного пожарного крана.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 12:21)  Здравствуйте!
Возник вопрос про расположение пожарных шкафов. У меня 3 струи. Шкафы со стояками занимают чуть больше 1,5 м. Возможно ли это расстояние уменьшить? Поступают варианты или стояк в шкаф (но тогда шкаф под заказ надо делать, да?) или стояк за шкафом сделать... А можно ли так... Ведь если стояк за шкафом, то обслуживать его не получится.
Заранее спасибо! Вернусь к своему вопросу для окончательного уточнения. Получается, чтобы уменьшить размах установки пожарных шкафов, есть только один вариант, это крепление шкафов к шахте В2, то есть пожарный стояк будет за шкафом. Чтобы обслуживать стояк, просто снимаем шкаф. Да?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 13:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Sindarkon @ 1.12.2016, 11:40)  По поводу "разных ПК" - это по прежнему означает "разных пожарных шкафов". Если читать это как "разных пожарных кранов", то смысл уточнения теряется - попробуйте обеспечить две струи из одного пожарного крана. Смысл уточнения теряется - согласен. Но при этом ПК не равно пожарному шкафу, поэтому размещение в одном шкафу двух ПК от разных стояков не противоречит СП в этой редакции. В картинке из СК в этой теме как раз так и изображено. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 12:15)  Вернусь к своему вопросу для окончательного уточнения. Получается, чтобы уменьшить размах установки пожарных шкафов, есть только один вариант, это крепление шкафов к шахте В2, то есть пожарный стояк будет за шкафом. Чтобы обслуживать стояк, просто снимаем шкаф. Да? 1. Какова цель уменьшения размаха? Чему они мешают? 2. На рисунке 2ПК - это сдвоенный ПК? 3. Есть вариант размещения двух ПК от разных стояков в 1 шкафу, который не противоречит СП, но не все с ним согласны в силу прежнего текста СП. 4. Изобразите графически свой вопрос.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 13:03)  1. Какова цель уменьшения размаха? Чему они мешают? 2. На рисунке 2ПК - это сдвоенный ПК? 3. Есть вариант размещения двух ПК от разных стояков в 1 шкафу, который не противоречит СП, но не все с ним согласны в силу прежнего текста СП. 4. Изобразите графически свой вопрос. 1. Мешают размещению электрических щитов. Выступило предложение от электриков, есть ли возможность уменьшить размах. 2. Да, сдвоенный шкаф с двумя ПК. 4. Например, вот такие варианты... Выигрываю немного, но выигрываю
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 302,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100
2.jpg ( 271,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 84
3.jpg ( 239,49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546

|
Цитата(PesPes @ 30.11.2016, 17:37)  на каждую точку ведь достаточно 2ве струи, или я ошибаюсь? а бывают точки где три и более струй требуют?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 14:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Что-то здесь не вяжется Цитата(Львиное сердце @ 30.11.2016, 15:55)  Для примера я взял расчётные 3 струи, по две в каждую точку. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 14:03)  2. Да, сдвоенный шкаф с двумя ПК. Пишите о 2 струях на точку, а ставите 3 ПК на точку. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 14:03)  4. Например, вот такие варианты... Выигрываю немного, но выигрываю  Это некий тупик, насколько я вижу. ПК вообще так стараются не размещать, должны быть заметны и доступны. А так к ним только через пожар можно пробраться. Подумайте еще над их размещением. Цитата(PesPes @ 1.12.2016, 14:27)  а бывают точки где три и более струй требуют? По СП нет. В жизни всё бывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 14:52)  Пишите о 2 струях на точку, а ставите 3 ПК на точку. А разве для 17 этажного дома с коридорами больше 10м, не надо ставить 3 ПК с 2-мя струями в каждую точку? Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 14:52)  Это некий тупик, насколько я вижу. ПК вообще так стараются не размещать, должны быть заметны и доступны. А так к ним только через пожар можно пробраться. Подумайте еще над их размещением. Дмитрий, спасибо за нахождение косяков, но я консультируюсь как компактно расположить шкафы и пожарные стояки.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:17)  А разве для 17 этажного дома с коридорами больше 10м, не надо ставить 3 ПК с 2-мя струями в каждую точку? 3ПК это уже 3 струи. Систему нужно считать на 3 струи, а ПК ставить из расчета орошения каждой точки двумя струями из разных стояков. Вы тему то прочитайте внимательно, есть ссылки на другие интересные темы, а там ссылки на третьи, не менее интересные. И будет вам счастье в виде компактного расположения. А зачем компактно располагать там, где располагать не нужно вовсе, не пойму)
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Dmitry_vk @ 1.12.2016, 15:44)  А зачем компактно располагать там, где располагать не нужно вовсе, не пойму) А зачем затрагивать тему о которой не спрашивают вовсе? Подправь косяки, но тогда и на вопрос поставленный ответить надо!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.12.2016, 16:18
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:57)  А зачем затрагивать тему о которой не спрашивают вовсе? В проектировании нужно мыслить шире. Иногда бьешься над проблемой, а ее можно вообще избежать, ларчик совсем с другой стороны открывается. Никому ваши косяки не интересны, мне не понятно зачем ужиматься с размещением ПК в месте, где их быть не должно. Ответа нет. А может и ужиматься не стоит, а ПК перенесети нужно вовсе оттуда. Цитата(Львиное сердце @ 1.12.2016, 15:57)  и на вопрос поставленный ответить надо! Повелительное наклонение. Впечатляет) Вам уже много ответов дали, собирайте в кучу, выстраивайте логику, ищите подходящий вариант.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2017, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Заказчик представляет вот такую схему расстановки ПК (в приложении), реализованную на другом его объекте. Вроде как ничего не нарушает. Смущает выход патрубков с задней стенки, это нарушение или нет? до конца вроде как и не раскрыт вопрос. Так же направление для подключения рукава, вроде же запрещены такие изломы рукава? Я про тушение "справа" от "левого" ПК и наоборот. Подразумеваю, что ПК тут нужны прямые? но вопрос габарита и подключения рукава в закрытом шкафу (где то в НПБ вроде же есть о полностью собранном комплекте ПК с навернутым рукавом и стволом?).
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2017, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
ГОСТ Р51844-2009 ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2017, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
п 5.8 Установка клапана, -ов ПК на внутреннем противопожарном водопроводе сооружения внутри пожарного шкафа (модуля, отсека) должна быть произведена с соблюдением следующих требований: - удобство присоединения напорного пожарного рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону; - удобство охвата и вращения рукой маховика клапана ПК; - удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии.
Спасибо!
Хотя получается в соответствии "- удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии. " - получается огнетушители то должны располагаться в верхнем отсеке? нижний всегда будет под рукавом.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Насколько я понял спаренные пожарные краны можно ставить там где необходимо 3 расчетные струи но вcю площадь покрывает и 2 крана из разных стояков. В любом случае спареные ПК не оправдывают рассредоточение ПК (например через 40 м) т.к. если очаг возгорания будет возле спаренного ПК, и не добраться, то другой спаренный ПК не дотянется.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2022, 17:44
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592

|
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где можно скачать "Строительный каталог часть 10, раздел 5, подраздел 10"? Поиском не смогла найти.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2022, 21:24
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3633
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Понять бы хоть, о чём речь...
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2022, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 2.1.2010
Пользователь №: 43592

|
Цитата(Ferdipendoz @ 29.4.2022, 21:24)  Понять бы хоть, о чём речь... В сообщении №27 Serg Ivanov приводит скрин из этого документа. Хотелось бы его весь посмотреть, но не смогла найти. Вот спрашиваю может кто подскажет где скачать? СК часть 10, раздел 5, подраздел 10.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2022, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2324
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
На запрос "расположение спаренных пожарных кранов в шкафу" поисковик выдаёт несметное количество похожих эскизов, фотографий и чертежей из типовых проектов разных эпох.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2022, 14:34
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9593
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Melisa @ 4.5.2022, 13:42)  В сообщении №27 Serg Ivanov приводит скрин из этого документа. Хотелось бы его весь посмотреть, но не смогла найти. Вот спрашиваю может кто подскажет где скачать? СК часть 10, раздел 5, подраздел 10. У меня бумажный. 1976 года. Но многое из него есть тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=92582#entry975006А у меня такой:
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|