Контроллер для приточной вентсистемы с двумя режимами - приток с улицы и рециркуляция, Какой контроллер выбрать |
|
|
|
10.6.2010, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Добрый день!
Маленькое отступление - ранее я работал только с автоматикой (диспетчеризация, автоматизация, частотники) в системах водоснабжения, но тут поступил подряд на замену автоматики приточной вентсистемы.
У Заказчика имеется приточная вентсистема с двумя режимами работы: 1) забор воздуха с улицы 2) забор воздуха из помещения, куда дует приточка (рециркуляция, для фильтрации воздуха в помещении). Мне нужно собрать шкаф с автоматикой. Сами системы приточной вентиляции "не критичные", т.е. их останов не приводит к немедленному останову технологического процесса и не несёт угрозы безопасности людей.
Для "обычных" (без возможности рециркуляции) приточек Заказчик использует контроллеры ОВЕН ТРМ133. При беглом ознакомлении с документацией на ТРМ133 я не нашел возможности двухрежимного управления приточкой (переключение режимов забора с улицы и рециркуляции по внешнему сигналу, например от ключа управления).
Собственно, три вопроса: 1) Возможно ли на ОВЕН ТРМ133 или другом ОВЕН'овском контроллере для вентсистем (не ПЛК - программу писать некому) управлять приточкой в указанных двух режимах? 2) Насколько вообще надежен ОВЕН ТРМ133? 3) Если ОВЕН в данном случае не подходит, какие контроллеры для вентсистем (импортные, отечественные) можно применить (важный критерий - наличие внятной документации производителя и минимум программирования).
Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
10.6.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Optigo 10. Как вариант.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
Да в общем случае контроллеру и необязательно знать откуда приточка воздух берёт. Управление заслонками можно и поверх него сделать. Другое дело, что если приточка ваша с водяным обогревом, а с вентиляцией вы раньше не работали, то попасть зимой вы можете сильно по неопытности.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 15:56
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а что мешает поставить отдельный переключатель прямоток-циркуляция? он практически никак не влияет на работу приточки.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 16:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Вот вот, тумблер для подачи питания за заслонки
|
|
|
|
|
10.6.2010, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Переключение заслонок без контроллера через ключ сделать несложно. Вопрос в том, что для режима забора с улицы используется сигнал с температурного датчика, установленного на улице, а для режима рециркуляции - с датчика температуры в помещении, куда дует приточка. Как вариант, можно датчик наружней температуры переместить в приточный канал в точку, где сходятся уличный и рециркуляционный воздуховоды, но корректно ли так делать?
Да, ещё чуть не забыл - Заказчик хочет сделать диспетчеризацию приточек. Есть ли вент. контроллеры с ModBus'ом (желательно) или другими стандартными протоколами?
Сообщение отредактировал dani1978 - 10.6.2010, 16:10
|
|
|
|
|
10.6.2010, 16:19
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
про какие еще хотелки и примочки вы нам умолчали? ёмаё, неужто трудно сразу нормально описать задачу, а не рассусоливать про чертече и сбоку бантик
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.6.2010, 16:30
|
Guest Forum

|
Цитата(dani1978 @ 10.6.2010, 18:11)  У Заказчика имеется приточная вентсистема с двумя режимами работы: 1) забор воздуха с улицы 2) забор воздуха из помещения, куда дует приточка (рециркуляция, для фильтрации воздуха в помещении). Заранее спасибо! Не понятна задача, поподробнее можно? Зачем это нужно?
|
|
|
|
|
10.6.2010, 16:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Постараюсь поподробнее. У Заказчика есть приточка...  )) Приточная вентсистема, вентилятор с движком 22кВт ~380В, забор воздуха производится двумя способами (выбор через ключ режима) - с улицы или рециркуляция из помещения, куда дует приточка (помещение примерно в 15 метрах от приточки, улица - в одном метре за стеной, рециркуляционный воздуховод и воздуховод притока с улицы сходятся в приточном канале). Со слов Заказчика рециркуляция используется для фильтрации воздуха в помещении цеха ламинирования (есть требования к запыленности воздуха в помещении), однако в основном вент. система работает с притоком воздуха с улицы (клапан, точнее привод со шторками, на воздуховоде рециркуляции закрыт, а на притоке с улицы, соответственно, открыт). Соответственно, один датчик температуры наружного воздуха типа термосопротивление расположен на улице, второй - в помещении, куда дует приточка. Контроллер, который сейчас установлен у Заказчика, я идентифицировать не смог - это электронная плата с подключенным к ней смартфоном, который питается от аккумулятора, с постоянно воткнутым в розетку зарядником (?!) Собственно, из-за этих смартфонов всё и началось - они часто ломались, в основном проблемы с вздутием аккумуляторов и в схеме питания. Заслонки на притоке воздуха и с улицы, и с воздуховода рециркуляции - позиционируемые, сигнал 0-10V. Калорифер - водяной, от контура отопления, регулировка - 3-хходовой клапан, сигнал 0-10V. Приточный вентилятор подключен через частотник Danfoss HVAC без обратной связи - частотник просто ограничивает производительность вент. системы частотой 40Гц. На мой непрофессиональный взгляд, в этой системе два раза продублировано одно и то же - регулируемые жалюзи на притоке и частотник используются с целью ограничения производительности (или я ошибаюсь?) На вопрос, зачем два режима (рециркуляция и забор воздуха с улицы), сказали, что так надо. Может, кислорода в воздухе не хватает при длительной рециркуляции? (чур, шуток про "мозгов не хватает" не отпускать!:))) Заказчик хочет: 1) Контроллер с поддержкой двух режимов (на выбор по внешнему сигналу) - приток с улицы и рециркуляция 2) Диспетчеризация с выводом на компьютер Вот как-то так...
Сообщение отредактировал dani1978 - 10.6.2010, 17:05
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
10.6.2010, 17:00
|
Guest Forum

|
Цитата(dani1978 @ 10.6.2010, 20:56)  Контроллер, который сейчас установлен у Заказчика, я идентифицировать не смог - это электронная плата с подключенным к ней смартфоном, который питается от аккумулятора, с постоянно воткнутым в розетку зарядником (?!) . Вы бы по менюшкам программы полазили  Это система VTS-clima. Сейчас они отказались от применения наладонников в пром.автоматике. Цитата Соответственно, один датчик температуры наружного воздуха типа термосопротивление расположен на улице, второй - в помещении, куда дует приточка. Скорее всего, Вы заблуждаетесь. В установках VTS (которые с наладонниками) в качестве датчиков температуры применялись не термосопротивления, а цифровые датчики DS18B20. Кроме указанных датчиков, не помешает датчик температуры приточного воздуха, установленный в воздуховоде после вентилятора.
Сообщение отредактировал mike-altai - 10.6.2010, 17:15
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.6.2010, 17:04
|
Guest Forum

|
Вентиляция это вентиляция, а очистка воздуха это очистка воздуха, таким образом задача разделяется на две задачи. Однако я все равно смысл идеи заказчика не понял. Но если ему сильно надо прикрутите переключатель. Все равно им никто пользоваться не будет. Похоже зак Вас не признает за специалиста. Если он такой умный , попросите ТЗ.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 10.6.2010, 17:08
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Ну так более менее ясно. Похоже у Вас автоматика VTC Clima. С наладонником. Приходилось переделывать их шкафы... Я ставил Corrigo E15 с заменой датчиков Т. Да у ВТС нет датчика на обратке. Рециркуляцию можно завести тож прямо на контроллер(с ограничением минимального забора с улицы). Ну и модбас на борту.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Да с клапанами на притоке и рециркуляции идея насчёт переключателя понятна. Я другого пока не пойму - на улице свой датчик температуры, а в помещении (откуда забор воздуха при рециркуляции) - свой. Температуры, есс-но, сильно разные (особенно зимой:))). Или, получается, что через этот же переключатель (ключ, реле - не суть важно) ещё и термосопротивления переключать - как-то корявенько будет выглядеть. Или просто поставить термосопротивление в приточном канале в точке, где сходятся рециркуляционный воздуховод и приток с улицы? Анатолий, бинго!!!:))) Именно она! А для приточной (в смысле с улицы и с рециркуляции) температуры Вы использовали один общий датчик или два? Извините, если коряво изъясняюсь.)) Цитата(Boris Blade @ 10.6.2010, 14:04)  Вентиляция это вентиляция, а очистка воздуха это очистка воздуха, таким образом задача разделяется на две задачи. Однако я все равно смысл идеи заказчика не понял. Но если ему сильно надо прикрутите переключатель. Все равно им никто пользоваться не будет. Похоже зак Вас не признает за специалиста. Если он такой умный , попросите ТЗ. Маленький off-top: по личному опыту - после слов "дайте нам ТЗ" 95% Заказчиков куда-то исчезают...)))
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А для приточной (в смысле с улицы и с рециркуляции) температуры Вы использовали один общий датчик или два? Извините, если коряво изъясняюсь.)) Датчик уличный это просто температура на улице(по нему обычно включается насос). Я ставил датчик в канале притока (после нагревателя), Вам тоже надо так сделать. Если нужно поддерживать Т помещения(а судя повсему нужно) - ставьте дачик в помещении. Все это я говорю применительно Corrigo.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069

|
dani1978 что, только два датчика в вашей системе? На улице и в помещении? А в канале после приточного вентилятора нет что ли?
Сообщение отредактировал Hatoy - 10.6.2010, 17:24
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Цитата(Hatoy @ 10.6.2010, 14:22)  Что, только два датчика? На улице и в помещении? А в канале после приточного вентилятора нет что ли? Есть. Собственно, по нему вентсистема и работает на поддержание уставки температуры воздуха.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
10.6.2010, 17:35
|
Guest Forum

|
Просит человек, так сделайте ему ручку переключения )))
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Цитата(Анатолий1 @ 10.6.2010, 14:22)  А для приточной (в смысле с улицы и с рециркуляции) температуры Вы использовали один общий датчик или два? Извините, если коряво изъясняюсь.)) Датчик уличный это просто температура на улице(по нему обычно включается насос). Я ставил датчик в канале притока (после нагревателя), Вам тоже надо так сделать. Если нужно поддерживать Т помещения(а судя повсему нужно) - ставьте дачик в помещении. Все это я говорю применительно Corrigo. Теперь понял! Т.е. уличная температура задействована как блокировка на циркуляционник (если не нужен дополнительный подогрев уличного воздуха), а нагрев в калорифере регулируется 3-ходовым клапаном по обратной связи с датчиком температуры после нагревателя (или в помещении - смотря какую температуру - приточного воздуха или в помещении - нужно регулировать).
Сообщение отредактировал dani1978 - 10.6.2010, 17:44
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Теперь понял!Ладно, только еще есть датчик в помещении. Так что регулировка ведется 3-х клапаном, заслонками смешения по Т помещения, с ограничением (от мин. до макс.) в канале по канальному датчику
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 3.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11708

|
Цитата(Анатолий1 @ 10.6.2010, 14:42)  Теперь понял!Ладно, только еще есть датчик в помещении. Так что регулировка ведется 3-х клапаном, заслонками смешения по Т помещения, с ограничением (от мин. до макс.) в канале по канальному датчику  Теперь понял!:))) Т.е. в первую очередь температура регулируется 3-хходовым клапаном, если он доходит до конечного положения (или температура канального датчика выходит за ограничения мин. или макс.) - дальнейшая регулировка производится заслонками (опять же с учетом ограничений мин. и макс. температуры канального датчика). Или клапан и жалюзи могут регулироваться одновременно?
|
|
|
|
|
10.6.2010, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А вытяжной вентилятор Вы не забыли часом?
|
|
|
|
|
10.6.2010, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884

|
В деревообработке, вообще-то, системы аспирации применяют. Что-то нет никакой информации, как воздух-то очищают? Рециркуляция в цехе ламинирования - куда СЭС смотрит? Такому заказчику делайте, как просит. ТЗ возьмите только или сами напишите с подписью зака. А контроллер здесь - дело третье.
|
|
|
|
|
8.2.2011, 12:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.8.2010
Пользователь №: 67558

|
Интересно, на каком контроллере в итоге получилось сделать, с каким набором датчиков и каким способом регулирования?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|