Гость_kf-КСГ_*
сообщение 26.5.2006, 13:28
Сообщение #1





Guest Forum






Проектируется одноэтажный торговый центр (с техэтажом) площадью 25000 м2. Что предпочесть - естественную вытяжку через дефлекторы или "механическую" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
MMM
сообщение 26.5.2006, 13:58
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Механическую! естественная не вытянет столько воздуха при таком перепаде высот!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 26.5.2006, 14:05
Сообщение #3





Guest Forum






Высота этажа 6м, техэтаж 2,5 м ?
Считали с дефлекторами, но сомневающие утверждаю, что будет везде капать конденсат, система будет переварачиваться, при отключении приточек через вытяжку будет проникать холодный водух. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 26.5.2006, 14:29
Сообщение #4





Guest Forum






смотря как считаешь приточку,
если по людям - делай естественную
тоесть если у тя кратность получается маленькая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 26.5.2006, 15:45
Сообщение #5





Guest Forum






а по поводу "будет переворачиваться" ...не прокоментируете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 26.5.2006, 17:40
Сообщение #6


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



Цитата(kf-КСГ @ May 26 2006, 16:45 )
а по поводу "будет переворачиваться" ...не прокоментируете ?

При выключенной приточке - конечно будет. Просто некоторые дифлекторы будут работать как приточные проемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 26.5.2006, 18:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



В случае работы вытяжных систем...!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных