> Дренаж от кондиционера в канализацию, варианты разрешения проблемы
Heatman
сообщение 16.6.2010, 15:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Был выполнен монтаж кондиционеров. Дренаж от вн.блоков отводится в систему канализации через гидрозатвор.
Разрыв струи не был предусмотрен.
Кандишка включается и работает пока дренажная трубка не наполнится водой. Вода не хочет продавливать гидрозатвор и уходить в канализацию. К самому гидрозатвору не подобраться, он замурован спрятан в конструкции пола.

Какие могут быть пути решения проблемы?

экспериментировали и пробивали дырки в дренаже - не течет.
по идее конденсатосборник в кондере также граничит с воздухом - и воздух подсасывается в трубу.


еще рассматриваю вариант неправильного монтажа см чертеж 111.dwg
если сифон ниже трубы, то в верхней части скапливается воздух и не дает воде протечь.
Р.S труба также спрятана в штробе в конструкции пола.

может даже стоит поставить тройник для подсоса воздуха на горизонтальном участке прямо при выходе из кондера?

Сообщение отредактировал Heatman - 16.6.2010, 15:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111.dwg ( 35,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 732
Прикрепленный файл  кондер.pdf ( 15,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1059
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 43)
Heatman
сообщение 16.6.2010, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Кажется, разобрался.
похоже, конденсатосборник у neoclima exclusive стоит на стороне всасывания и тем самым вакуум на выходе дренажа держит столб воды и не дает воде с 2,6 метров продавить гидрозатвор и уйти в канализацию.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
алек
сообщение 17.6.2010, 7:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 28.3.2009
Из: Ижевск удмуртия
Пользователь №: 31254



был такой же трабл с мицухой кассета одно поточная. помпа совсем мертвая даже на пол метра не могла поднять. пришлось ставить еще одну в двоем справились!
дренаж у нас любят кидать сантехники а из этого выходят такие проблемы.
часто было на самсунгах фильтр чуть забился и начинает держать в дренаже воду пока не за капает на пол, выключаешь внутрянку и вода убегает! помогал кусок трубочки от пены за зону всаса воздуха. сифон обязателен! был случай когда не могли найти причину запаха в салоне красоты в одном из кабинетов, а выяснилось что дренаж в подвал выходит, а там 6 бомжей на костре носки жарят! и из дренажа водичку пьют!
бывало что гусеницы летом от капусницы бабочки живут в дренаже тем самым запечатывают кончик дренажа паутиной такой плотности что вода не проходит даже если метр столб воды стоит. сейчас проблема на доме быта 3 штуки на отдел 36 потолочника и все больны грибком+запах и так каждый год прим в одно и тоже время! сеточка на мини оранже забивается плесенью и воде деваться не куда. или поплавок прилипает ко дну и всплыть не могет! помогает только очистка паром-но на год ровно.
на кассетах такого не было ни разу потому как там температура для бактерий не благоприятная...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 17.6.2010, 8:22
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11010
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если уклоны выполнены правильно и нету лишних сифонов то фан поможет.
а ваще это уже боян
пользуйте спец.дивайсы, их сейчас есть.

http://www.rasxodka.ru/catalog/pumps/drain/vecam_siphon/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 17.6.2010, 9:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Был похожий случАй. Проблема оказалась в том, что канализационный стояк после "капремонта" дома оказался без вентиляции. Помогла установка тройника возле сифона с подъемом открытой трубки на уровень внутреннего блока сплита (благо, стенна была зашита г/к с пустотой между ним и стеной. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 17.6.2010, 17:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



жаль, в моем случае гидрозатвор похоронен под плиткой и стяжкой. Вчера с ГИПом решили поставить тройник как можно ближе к гидрозатвору. А один мой коллега посоветовал выводить дренажку в смывной бачек унитаза. Решение очень понравилось, однако в моем случае доп работ будет очень много если так делать.

Еще вот мысль - использовать капиллярную трубку, и через тройник опустить ее поближе к гидрозатвору, а верх задрать выше тройника ну см на 10.

Сообщение отредактировал Heatman - 17.6.2010, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molotoboec
сообщение 12.10.2010, 22:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253



Решил не начинать новую тему, нужен ваш совет!!!

Ситуация следующая: дренажи нескольких внутренних блоков (кассет) подведены в единую трубу и конденсат стекает в общую ванночку с насосом, который и выводит в канализацию конденсат через сифон. Целесообразно ли ставить отдельно на каждую кассету сифон дабы избежать запахов? Клиент попался чувствительный, запахи чует постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.10.2010, 8:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Если у Вас с канализацией связана одна емкость через сифон и насос, то запахи однозначно не из канализации, а из самих кассет или общей ванны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molotoboec
сообщение 13.10.2010, 9:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253



я понимаю, но вопрос был в другом, стоит нашпиговать кассеты сифонами до общей ванночки с насосом, хотя ваночка не может вонять, ибо она тщательна промыта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 13.10.2010, 11:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Значит у клиента мышь сдохла в ящике стола и дело не в кондерах.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 13.10.2010, 11:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 13.10.2010, 16:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Кстати, про мышь. Звонит клиент - запах из кондиционера. Дренаж в канализацию. Приезжают сервисники, чтобы добраться до блока и пролить дренаж, отодвигают диван, который стоит под блоком. Под ним - дохлый голубь. Как попал в помещение - никто не знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molotoboec
сообщение 13.10.2010, 18:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 10.7.2010
Пользователь №: 64253



замечательное отступление про мышей)) посмеялся laugh.gif laugh.gif laugh.gif . давайте ближе к сути вопроса - сифоны надо ставить??? чисто теоретический вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 14.10.2010, 8:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ГАРАНТИРОВАННО избавиться от возможности появления запаха - ставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 14.10.2010, 12:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Значит ванночка все-таки воняет, ибо чудес не бывает))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 18.10.2010, 15:52
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата(Heatman @ 16.6.2010, 17:13) *
Кажется, разобрался.
похоже, конденсатосборник у neoclima exclusive стоит на стороне всасывания и тем самым вакуум на выходе дренажа держит столб воды и не дает воде с 2,6 метров продавить гидрозатвор и уйти в канализацию.


Очень хороший, годный у вас вентилятор стоит во внутреннем блоке, мощный - 26 000 Па напору выдает раз столб воды в 2,6 м держит smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad980
сообщение 20.10.2010, 15:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 19.12.2009
Пользователь №: 42881



Цитата
Очень хороший, годный у вас вентилятор стоит во внутреннем блоке, мощный - 26 000 Па напору выдает раз столб воды в 2,6 м держит

столб воды в 2,6 М - еще наполнить надо, что при отсутствии индивидуальных сифонов на канальниках может быть проблематичным

Цитата
давайте ближе к сути вопроса - сифоны надо ставить???

- если "родная" помпа кассетника прокачает - почему бы не поставить - в конденсате м.б. и пыль, и бактерии, и теоретически
Цитата
ваночка не может вонять, ибо она тщательна
может протухнуть...

А еще проще - поставить на выходы помп обратные клапаны - шарик+пружинка например...

Сообщение отредактировал vlad980 - 20.10.2010, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nok7
сообщение 3.2.2015, 12:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Здравствуйте!
7 кассетных блоков, собираю дренажи металлопластиковой трубой D32 в полипропиленовый стояк D40. Далее стояк уходит вниз на один этаж, проходит сколько-то метров вдоль потолка и врезается в стояк К1. Вопрос: куда лучше сифон (HL136.3) ставить? Перед самой врезкой в К1 или в начале сборной магистрали (на полипропиленовом стояке), когда все дренажи собрались?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marchello88
сообщение 14.1.2016, 17:37
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2015
Пользователь №: 284053



Коллеги к какому СНиПу или СП относится дренажный трубопровод?

Если брать СП 30.13330.2012. о согласно пункту 8.2.9 мы не можем прокладывать данные трубы в офисах и жилых помещениях, но как правило именно офисы они и обслуживают, как быть?

И ни где не нашел информации по правилам прокладки капиллярных шлангов от помп, нужна гофра или нет.
Заказчик требует ссылки на нормативы. нашел только СП указанное выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grey_
сообщение 13.8.2017, 22:49
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 13.8.2017
Пользователь №: 326393



Здравствуйте.
Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
Пс. доп помпу ставить не хочу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Panoramavent
сообщение 18.8.2017, 17:11
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 18.8.2017
Пользователь №: 326703



А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 18.8.2017, 17:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 14:11) *
А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?
у нас так 95% сделано..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 20.8.2017, 9:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Panoramavent @ 18.8.2017, 18:11) *
А вообще насколько чревато для заказчика не делать дренаж в канализацию а сделать на улицу в многоэтажном доме?

Всего-то, эксплуатирующая организация может выдать предписание переделать дренаж.
Вероятность выдачи предписания зависит от этажа (чем выше тем меньше), соседского окна (на которое будет задувать капли) и наличия звонкого козырька (или дорожки) где-то ниже кондиционера (кстати, если дорожка под наружкой - это уже повод для демонтажа наружки).
Худший вариант - судебное решение...

Цитата(Grey_ @ 13.8.2017, 23:49) *
Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
Пс. доп помпу ставить не хочу.

Как-то упоминал уже... Было дело, кухонной вытяжкой высасывало воду из кондиционера (двери и окна все плотные -вот и тянуло откуда только можно).

Сообщение отредактировал vsklokoch - 20.8.2017, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitorr
сообщение 21.8.2017, 17:33
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 326815



ситуация практически аналогичная как у Grey_ так что очень хотелось бы услышать ответ!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 21.8.2017, 17:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Если на гор. участке не соблюдены уклоны, и в системе нет насоса - ждите приключений, может повести, может не повести....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 21.8.2017, 22:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Vitorr @ 21.8.2017, 18:33) *
очень хотелось бы услышать ответ!!

И не надо так кричать....
А горизонтальный участок с большой долей вероятности забьется грязью года за 2-3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.8.2017, 8:16
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22566
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это если таблетками для чистки не пользоваться. Столб перед горизонтальным участком приличный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.8.2017, 15:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



еще воздушные пробки )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.8.2017, 16:04
Сообщение #28


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22566
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Где и при каком диаметре дренажной трубки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.8.2017, 16:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2038
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Grey_ @ 14.8.2017, 0:49) *
Здравствуйте.
Ув. знатоки, возникну тли проблемы с отводом конденсата через дренаж с расположением трубки как указано ниже на фото?
Пс. доп помпу ставить не хочу.

В дополнение к сказанному.
А кто Вам мешает сделать уклон на горизонтальной части дренажа под полом лоджии?
Или, если нет пола, то по стенке под дверью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.8.2017, 16:57
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Skaramush @ 22.8.2017, 13:04) *
Где и при каком диаметре дренажной трубки?

при любом 16 и 19... пузырь образуется и фсе.. и столб в 1.7...2 метра не поможет. могу место даже предположить - в левом углу двери, на сгибе от стены к полу. как по мне - уклон должен быть, хоть 1%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.8.2017, 19:38
Сообщение #31


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22566
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



При двухметровом столбе "до" и в НИЖНЕЙ точке? Можно подробности, особенно при том количестве, которое с бытового и диаметре 19 мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 23.8.2017, 13:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Skaramush @ 22.8.2017, 16:38) *
При двухметровом столбе "до" и в НИЖНЕЙ точке? Можно подробности, особенно при том количестве, которое с бытового и диаметре 19 мм?

был пример, с насосом на отоплении, 3 этажа, первые два топятся нормально, с третьим попа-открываешь кран маевского идет вода, батареи начинают греть, закрываешь - все кырдык не топят, и так несколько раз, пока всю систему хорошо не даванули и не выгнали пробку с 3-им была проблема. и в этой системе был насос! а по теме, поиск и гугле как вариант кляц особо не читал, но думаю там именно та проблема.. вообщем это поможет спаси и помоги поверхностное натяжение - во сила! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.8.2017, 16:28
Сообщение #33


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22566
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это, как говорят в одном городе, две большие разницы. Циркуляция при воздушной пробке и дренаж с открытым сливом при двухметровом столбе ДО горизонтали это абсолютно несравнимые ситуации. В этом дренаже проблем со сливом не будет, до тех пор пока/если зарастёт слизью. А это "лечится" таблеткой для чистки и обеззараживания дренажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 23.8.2017, 16:33
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Skaramush @ 23.8.2017, 13:28) *
Это, как говорят в одном городе, две большие разницы. Циркуляция при воздушной пробке и дренаж с открытым сливом при двухметровом столбе ДО горизонтали это абсолютно несравнимые ситуации. В этом дренаже проблем со сливом не будет, до тех пор пока/если зарастёт слизью. А это "лечится" таблеткой для чистки и обеззараживания дренажа.

ну смотрите, как будет сделан по факту переход со стены к полу:
1 зогнут трубу практически под 90 градусов
2 вставят отвод под 90 градусов
и то и другое заузит сечение, причем на мой взгляд идея с отводом будет хуже в плане пробки.. что произойдет в этом месте - одному богу известно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.8.2017, 16:42
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый день, коллеги! Мне это дело видится несколько иначе. Ни про какой двухметровый столб речи не идет и вот почему. Той воды будет 0,5-0,7 л/ч на кВт холодильной мощности и это в лучшем случае. Пусть внутренний блок будет 3,5 кВт. 3,5х0,7=2450 г/ч или 2450/3600=0,68 г/с (т.е. чайная ложка приблизительно в 7 секунд). Что будет происходить на самом деле при отсутствии уклона в горизонтальной части? Горизонтальный участок полностью заполнится водой и затем начнет заполняться вертикальный участок. Ровно в тот момент, когда давление столба воды вертикального участка станет больше сопротивления трению горизонтального, вода из горизонтального участка будет выдавливаться вниз. По окончании летнего сезона мы будем иметь горизонтальный участок полностью (а м/б и не полностью, т.к. вода будет испаряться) заполненный водой. Даже если не полностью, то вариант включения кондиционера на холод и вдруг через пару дней мороз теоретически не исключен. Поэтому я бы в полу, при отсутствии уклона, проложил бы медную трубку (все же попрочнее пластиковой будет, да и грязь не так будет к стенкам приставать). Как-то так. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.8.2017, 16:49
Сообщение #36





Guest Forum






Засорится однозначно, трубки в 1 м длиной и то засоряются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.8.2017, 16:52
Сообщение #37


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22566
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Все комментарии принимаются, Аркадий. Но вот медь на дренаже конденсата не рекомендовал бы. Там далеко не чистая вода и с медью реагирует.
Идеальный вариант - штатная дренажная жёсткая труба для кондиционеров. Если не найдена - пластик под склейку, с диаметром прохода не менее 19.
Наихудший, особенно в случае скрытой прокладки, "подойдёт и гофра" либо шланг. Тут "заломы" и пережатия более чем возможны, последствия проявятся достаточно быстро.

Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 17:49) *
Засорится однозначно, трубки в 1 м длиной и то засоряются.

При каком диаметре?
Уважающие себя заводы для самотёчного дренажа категорически указывают минимальный. И это, емнип, те самые 19-20мм. Засорить такую можно. Если игнорировать периодическую чистку. Причём чистку химией, просто так, проливом, слизь не удаляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.8.2017, 16:55
Сообщение #38





Guest Forum






а кто их чистит пока не побежит по стенам. никто.
я этих дренажей за гвл-ом насмотрелся уже в свое время.

Сообщение отредактировал Blade runner - 23.8.2017, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 23.8.2017, 17:25
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 13:55) *
а кто их чистит пока не побежит по стенам. никто.
я этих дренажей за гвл-ом насмотрелся уже в свое время.

за 17 лет у себя дома ни разу не чистил, если честно про таблетки тока сейчас узнал )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.8.2017, 17:29
Сообщение #40





Guest Forum






Раньше модно было электротехнической гофрой, иногда садовым шлангом дренаж кидать. Сейчас не знаю, надо спросить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 23.8.2017, 18:19
Сообщение #41


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22566
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И сейчас. Но это, падон, ректоцефальность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.8.2017, 20:37
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3453
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Blade runner @ 23.8.2017, 18:29) *
иногда садовым шлангом дренаж кидать

Я тогда еще монтажником работал. Оплата повторного ремонта всего помещения площадью 70 квадратов, наше начальство от оного нафсигда отучило (Шланги через весь потолок, а мелкие дырки по всей длине, но на глаз их не видно!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 24.8.2017, 20:48
Сообщение #43





Guest Forum






Так начальство само и выдавало электротехническую гофру. Дешевая же. У садового шланга недостаток в том , что он форму не держит, его пережать легко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANASTASIA04
сообщение 29.1.2018, 14:17
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 21.11.2016
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818



Добрый день,
У меня такой вопрос: на объекте кондеционеры устанавливают с помпой (si 2100), необходимо отвести дренаж. Дренаж отводится в систему К13 ( стоки от кондеев и трапов). В инструкции написано, помпа может поднять на 6 м и подключать к стояку необходимо не ниже уровня помпы. Вопрос: каким диаметром отводить дренаж, предполагаю 20 ( uponor); необходимо ли прокладывать с уклоном сеть; стояки из чугунных труб ( sml rsp) и для подключения uponora нужны переходники, а места нет, возможно объединение нескольких труб и отпуск на нижние этажи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных