> 9-этажный дом однотрубная система., выбор типа стояков
olga55
сообщение 18.6.2010, 10:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



Нужен совет. Дано: 9 этажное здание, нижняя разводка по тех подполью. Схема - независимая. из тепловых сетей 130/70 в систему отопления 90/65. Вопрос какой тип стояков выбрать П-образные парные(с радиаторами с двух сторон) или непарные (восходящая часть холостая)? Да и как выполнить крепления таких стояков(подвижные, неподвижные опоры, компенсаторы на восходящей части)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 41)
Lari
сообщение 18.6.2010, 12:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



А почему температура такая низкая 90/65? Трубы полипропиленовые чтоли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 18.6.2010, 12:47
Сообщение #3





Guest Forum






Подъём вверх по жилым комнатам, спуск вниз по кухням.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 14:31
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



Цитата(Lari @ 18.6.2010, 12:10) *
А почему температура такая низкая 90/65? Трубы полипропиленовые чтоли?

Нет материал сталь. На вводе 130/70 и я решила т/о подобрать на параметры 90/60. Если не права поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 18.6.2010, 14:37
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(olga55 @ 18.6.2010, 15:31) *
Нет материал сталь. На вводе 130/70 и я решила т/о подобрать на параметры 90/60. Если не права поправьте.

График выбран правильно....Обратка теплосетей 70, а тепловой напор для теплообменника в 10градусов вполне приемлимый показатель.

Что до схемы, то П-одразная система с радиаторами на обеих ветвях позволяет уравновесить неравномерность теплотдачи по радиаторам.
Желательно ещё, чтобы прямые и обратные ветви одного стояка были в одной квартире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 14:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



Цитата(Сфинкс @ 18.6.2010, 12:47) *
Подъём вверх по жилым комнатам, спуск вниз по кухням.

Спуска по кухням не получится, т.к. вместо комнаты под кухню предусмотрена ниша, кот. в сою очередь расположена в середине здания по сему отапливать ее не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 18.6.2010, 14:41
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(olga55 @ 18.6.2010, 11:17) *
Нужен совет. Дано: 9 этажное здание, нижняя разводка по тех подполью. Схема - независимая. из тепловых сетей 130/70 в систему отопления 90/65. Вопрос какой тип стояков выбрать П-образные парные(с радиаторами с двух сторон) или непарные (восходящая часть холостая)? Да и как выполнить крепления таких стояков(подвижные, неподвижные опоры, компенсаторы на восходящей части)?


Стояки вообще не крепятся, а висят на радиаторных подводках. При этом радиатор должен быть хорошо закреплён к стене.
Нужно только чтобы перемычка была как можно ближе к радиаторам, тогда Г-образные загибы стояка к радиатору будет выполнять роль компенсаторов, причём на каждом этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 14:43
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500




Что до схемы, то П-одразная система с радиаторами на обеих ветвях позволяет уравновесить неравномерность теплотдачи по радиаторам.

Ок. спасибо с этим ясно.
А чем плох непарный стояк стояк для 9 -этажки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 18.6.2010, 15:00
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(olga55 @ 18.6.2010, 15:43) *
Что до схемы, то П-одразная система с радиаторами на обеих ветвях позволяет уравновесить неравномерность теплотдачи по радиаторам.

Ок. спасибо с этим ясно.
А чем плох непарный стояк стояк для 9 -этажки?

Непарный стояк - отличная вещь!...главное, чтобы на нём висели радиаторы....)))

Можно ведь на один подъём сделать два спуска или наоборот ....естественно, что с разными диаметрами в соотвествии с нагрузкой на ветвь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 15:40
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



Да можно. ))) Но хочется унификации чтоли... и меньших мат-х затрат)))

Значит в принципе любая выбранная мною схема жизнеспособна. Еще вопрос.. в случае непарного стояка нужно ли делать компенсатор на восходящей части?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prochor
сообщение 18.6.2010, 17:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2008
Пользователь №: 14509



Бифилярная лучше всех однако.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 17:49
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



Чем лучше? гидравлическая и тепловая устойчивость? Так почему же она не особо распространена?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pankratk
сообщение 18.6.2010, 18:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 187
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070



А вопрос 1-трубная или 2-трубная не стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 19:00
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



Цитата(pankratk @ 18.6.2010, 18:53) *
А вопрос 1-трубная или 2-трубная не стоит?

Нет по заданию однотрубная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 19:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, ещё не заставляют вас проектировать с поквартирным учётом?
И приборы без термостатных вентилей?

Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prochor
сообщение 18.6.2010, 19:38
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2008
Пользователь №: 14509



Цитата(olga55 @ 18.6.2010, 20:49) *
Чем лучше? гидравлическая и тепловая устойчивость? Так почему же она не особо распространена?

Лучше тупиковые и с разными стрелками и пр. clap.gif


Цитата(olga55 @ 18.6.2010, 20:49) *
Чем лучше? гидравлическая и тепловая устойчивость? Так почему же она не особо распространена?

Лучше тупиковые и с разными стрелками и пр. А ещё лучще как говорит jota поквартирное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 19:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(olga55 @ 18.6.2010, 19:00) *
Нет по заданию однотрубная.

Я понимаю Сибирь.....
Но понимают ли те, кто Вам дал задание, что после вселения начнётся самодеятельность жильцов по замене отопительных приборов толи по дизайну, толи по мощности.....и вся вами просчитанная система пойдёт "лесом". Будет и перегрев одних и недогрев других и полнейшая расбалансировка системы, которая после всех этих танцев восстановлению не подлежит.
Это в прошлом веке, когда радиаторы купить было негде и контроль был жёсткий - система не была собственностью жильца, такие системы проектировали и они работали.
Вы тому, кто Вам это задание дал посоветуйте посмотреть в календарь и ещё подумать о том, что иногда приходится и отвечать..... если кто-то серъёзно разозлится и возьмётся.....или вообще, нужен будет козёл!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 20:00
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



jota согласна с вами по каждому пункту, но тут речь идет о мало бюджетном жилье, и однотрубка - самое оно. )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 20:05
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(olga55 @ 18.6.2010, 20:00) *
речь идет о мало бюджетном жилье, и однотрубка - самое оно. )))

Да?
А какой процент стоимости дома составляет система отопления не прикидывали?
Так вот, сделать нормальную систему будет стоить дороже на доли процента.....от стоимости всех строительно-монтажных работ.
Зато потом по рекламациям уходит значительно больше....
Скупой платит всю жизнь, потому и бедный! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 20:09
Сообщение #20





Guest Forum






+5!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 20:09
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



rolleyes.gif хорошие слова - в мемориз!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.6.2010, 21:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Еще и П образник- понятно. что снетки уже под новые R,но 18 этажестояков для одного стояка весьма проблемно может быть.
Делайте уж тогда однотрубку с верхней подачей и .. вобщем стандарт и отработанный по всем параметрам вариант, коль денег мало. А термостаты, тут уж никуда вам ныне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.6.2010, 23:03
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Я бы добавил (термостаты с рекомендуемой схемой подключения ОП), поскольку, судя по исходнику, процесс проектирования - свободная импровизация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga55
сообщение 18.6.2010, 23:19
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61500



"Делайте уж тогда однотрубку с верхней подачей и .. вобщем стандарт и отработанный по всем параметрам вариант, коль денег мало. А термостаты, тут уж никуда вам ныне."

Термостаты само-собой будут обяз-но))). А вот с верхней разводкой... никак - чердака нет.

Сообщение отредактировал olga55 - 18.6.2010, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.6.2010, 23:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Коль уж и на чердаке сэкономили, то тогда и двухтрубку делайте с нижней обоих магистралей. А далее можно экономить лишь на нестроительстве дома вообще.
кухонь нет. Чердака нет. Все потом жилец будет делать?
А чердак исчез поскольку по высотным ограничение и вместо него сделали девятый этаж, не баре мол?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 6:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



По поводу использования двухтрубных систем с термостатическими клапанами в жилом здании советую прочитать статью: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.6.2010, 7:19
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что, однотрубку так нельзя изуродовать? Она чем то антивандальней что ли, чем двухтрубка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.6.2010, 9:45
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(samos @ 19.6.2010, 6:32) *
По поводу использования двухтрубных систем с термостатическими клапанами в жилом здании советую прочитать

Ещё один "Пророк" (Гершкович) - предлагает всем идти в тупик.
Такие решения, которые он предлагает для новостроя, в Европе используются только как вынужденные, при реконструкции старых систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 10:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



Двухтрубные системы без термостатических клапанов (или со снятыми клапанами) ввиду малого сопротипления подводок и отопительных приборов обладают чрезвычайно низкой тепловой и гидравлической устойчивостью. В Советское время СНиП запрещал их использование в зданиях этажностью более двух. Однотрубные системы по сравнению с двухтрубными без клапанов имеют тепловую и гидравлическую устойчивость намного более высокую и в этом смысле более надежны.
Проблема здесь скорее юридическая. Если хозяин у здания один, то проблем с двухтрубной системой не будет. Если в каждой квартире свой хозяин, и никто ему не может запретить заменить прибор или снять клапан, то использование двухтрубной системы приведет к тому, что описал г. Гершкович.
В однотрубных системах, если снять клапаны, увеличатся коэффициенты затекания, несколько уменьшатся сопротивления стояков, но все таки система будет более работоспособной.
Впрочем, здесь речь идет о том, чтобы использовать однотрубные системы без клапанов, а например с трехходовыми кранами.
Для жилья, где есть собственники квартир это наилучший вариант, хотя СНиП запрещает использование систем без термостатов (зарубежные фирмы, несмотря на различия в менталитете и юридических правил наших и ихних, хорошо пролоббировали свои интересы!).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.6.2010, 11:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Однотрубные и двухтрубные стояковые системы многоэтажных зданий - это колхоз или коммуна (как кому нравится) То что есть, то есть.
Но новые дома так строить нельзя. Новые дома должны быть с поквартирной разводкой и учётом. Каждая квартира с своим регулятором перепада давления и теплосчётчиком. Тогда не будет уродливых труб через комнаты (которые г-н Гершкович предлагает прятать за гипсокартон) и замена приборов не влияет на стабильность гидравлики домовой системы.
То что сейчас есть и появляются сторонники колхозов, которые отстаивают и развивают свои идеи по сквозным стояковым системам жилых зданий - это временное явление "отставания" Устраняется оно просто и быстро: не убеждением, а введением нормативов. У нас так и сделали. Теперь стояковые системы в новых домах не проектируются, в основном коллекторные. Удорожание систем незначительное - за счёт коллекторных ящиков, регуляторов перепада. Зато во много раз меньше стояков (один на подъезд), сокращается время монтажа и наладки и очень большие оперативные возможности (поэтапный ввод, подключение, отключение отдельных квартир без остановки системы при монтаже и для ремонтов... и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 11:31
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



Спорить не буду, что есть хорошо, а что плохо!
Более того, что есть хорошо нам давно известно.
Речь о другом. В том примере, который привел г. Гершкович, все сделано было тоже по нормам.
Только каков результат.
Снимут и регуляторы перепада давления и все, что имеет какой-нибудь сопротивление.
Особенно, если в квартире градусов 12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.6.2010, 11:43
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(samos @ 19.6.2010, 11:31) *
Особенно, если в квартире градусов 12.

При нормальном проекте и авторском и технадзоре во время строительства такого быть не может!
Регуляторы перепада давления и теплосчётчики на квартиры стоят на лестничных клетках - в местах общего пользования и контролируются сервисным предприятием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 12:25
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



Градусов 12 может быть, если Ваш сосед (или соседи), не удовлетворенные тем, что у них 20 градусов, решили сделать себе теплее (за счет Вас).
И в отношение того, что может быть и чего не может быть...
г. Гершкович привел совершенно реальный случай, когда сделано все было по нормам, и все должно было работать нормально. Так считали все, в том числе и люди проектировавшие систему. Потому что иначе БЫТЬ НЕ МОГЛО!
Я не сомневаюсь в правдивости г. Гершковича.
Так быть не могло, но так стало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.6.2010, 13:22
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(samos @ 19.6.2010, 12:25) *
Я не сомневаюсь в правдивости г. Гершковича.
Так быть не могло, но так стало.

У меня впечатление, что Вы просто не читали то, что я писал....
Гершкович описал систему, которую в Европе для многоквартирных домов не проектируют и не строят лет 30. Описал как супер-пупер современную....спроектированную и построенную в Киеве. Дом сдавался скорее всего с частичной отделкой..... Заказчик как всегда сэкономил на приборах отопления....Система колхозная, неустойчивая к изменениям - т.е. итог предсказуемый и складывается из: некачественного проекта, жадности заказчика-застройщика, желания покупателя иметь то, что он хочет за свои деньги. Т.е. все три причины которые противоречат друг другу.
И что же хочет Гершкович? Вместо того, чтоб делать качественно и хорошо свою работу всем,- он считает, что нужно заставлять покупателей брать то что дают, а не то что хотят.....

Сообщение отредактировал jota - 19.6.2010, 13:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 13:45
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



У Гершковича написано:
"Большой красивый дом в одном из центральных районов Киева строился быстро, двухтрубная система отопления в нем была смонтирована в полном соответствии с проектом, который разрабатывался с учетом опыта ведущих европейских стран"
С чего Вы взяли, что такие системы в Европе не делают 30 лет?
Кроме того, нигде по тексту не сказано, система была вертикальная или горизонтальная (с поквартирной разводкой). То, что упоминается слово стояк, вовсе не означает, что система вертикальная. В горизонтальных системах с поквартирной разводкой разводят теплоноситель тоже с помощью стояков.
Так что в отношении "колхозности" системы не стоит утверждать столь однозначно.
То, что Гершкович потом предлагает делать "вертикальные" однотрубные приборные узлы, это конечно не есть хорошо (но для соцжилья, наверное, сойдет).
Потом им же предлагаются и горизонтальные однотрубные системы, в которых конечно же можно организовать поквартирный учет (а это вовсе не "колхоз").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.6.2010, 15:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(samos @ 19.6.2010, 13:45) *
- ".... разрабатывался с учетом опыта ведущих европейских стран"
- С чего Вы взяли, что такие системы в Европе не делают 30 лет?
- Кроме того, нигде по тексту не сказано, система была вертикальная или горизонтальная (с поквартирной разводкой).

- Ведущие производители приспосабливаются к рынку восточных стран и предлагают то, от чего сами уже отказались.
- я там живу и работаю
- если бы регуляторы dP стояли перед каждой квартирой тогда такого бы небыло.

Не каждая однотрубная система стабильная.
Вопрос на засыпку: отчего зависит стабильность однотрубной системы?
Почему то г-н Гершкович и другие "патриоты" однотрубки не упоминают этого момента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 16:05
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



Я бы не стал применять термин "стабильная". Лучше говорить о гидравлической устойчивости.
Для того, чтобы однотрубная система с термостатическими клапанами была гидравлически устойчивой, то есть расход воды изменялся не более чем на 10%, необходимо в расчетном режиме иметь коэффициенты затекания не более граничных. Величина граничного к-нта затекания определяется числом замыкающих участков на ветви (стояке). Если их 2-3, то то граничный к-нт затекания небольшой, достичь непревышения граничного коэффициента затекания можно за счет перерасхода поверхности нагрева. Для большего числа замыкающих участков расчетный коэффициент затекания обычно не превышает граничного, гидравлическая устойчивость достигается без перерасхода приборов.
Однако, в условиях бедности населения, и когда "сервисная организация" - это три пьяных или полупьяных сантехника из домоуправления, то оптимальным был бы вариант установки трехходовых кранов, которые можно установить и на горизонтальных ветках.
Конечно, арматура советского образца имеет низкое качество, но по собственному опыту скажу, что после 10-ти лет эксплуатации поворачивал трехходовой кран (цветного металла) для отключения (снижения) теплоотдачи прибора в весеннее время (когда наружная температура выше точки излома температурного графика теплосети). Осенью этого делать не приходилось, так как обычно начало отопительного сезона опаздывало. В течение зимы, тоже проблем не было, так как гидравлический режим тепловой сети был нормальным и центральное качественное регулирование вполне удовлетворяло.
Не люблю сослагательного наклонения, но если бы несколько улучшить конструкцию трехходового крана, то его вполне бы можно было использовать.
Еще раз хочу подчеркнуть, что я не веду речь о том, что лучше в принципе, я говорю только о том, что лучше в настоящих условиях, и особенно не в центре, а в глубинке.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 16:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



И еще вдогонку. Разумеется, требование СНиП о потерях в однотрубных стояках (ветках) не менее 70% циркуляционного давления тоже нужно выполнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.6.2010, 16:36
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Все позабыли напрочь особенность советской однотрубной системы. А особенность следующая: стандартные узлы присоединения со смещённым замыкающим участком и краном двойной регулировки (КДР) имел ПОСТОЯННОЕ гидравлическое сопротивление при любом положении ротора КДР и любом радиаторе.
Эти узлы для радиаторов М140 и РСБ по ТУ выпускались заводами сантехдеталей и собирались на кондукторах - потому что геометрия и размеры оказывали очень большое влияние.
Эти размеры были проверены и подогнаны на стендах лаборатории НИИ Минмонтажспецстрой СССР.
А потом в пылу перестройки об этом забыли и варят кто во что горазд. Изменились и размеры радиаторов и КДР нет, или тоже изменились. Никто ничего не обкатывает на стендах и нет типовых сборок....
Поэтому "гидравлическая устойчивость" сегодняшних ваших однотрубок это миф из прошедших времён.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
samos
сообщение 19.6.2010, 17:49
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 13.1.2010
Пользователь №: 44199



Говорил я не о КДР, а о трехходовых кранах.
Впрочем, спорить мне уже надоело. Ваша позиция мне ясна, я ее уважаю.
Считаю, что когда Россия и СНГ покончит с пьянством и начнет жить по правилам, я буду полностью на Вашей стороне. Скорее всего, это будет не скоро.
В отношении г-на Гершковича. Я с ним не знаком, живу далеко от Киева, считаю его честным человеком, который правдиво рассказал о реальном случае.
Такое было и (экстраполируя) может быть.
Когда это может быть?
1) Когда строители с'экономили на теплоизоляции конструкций, тепловой баланс помещений устанавливается при более низкой температуре (недогрев по зданию или отдельным его частям);
2) Когда в городе (или в районе) имеется дефицит тепла (выработка тепла отстает от потребления). У кого-то (или у всех) все-равно будет недогрев.
Именно недогрев приводит к тому, что жильцы сами разрегулируют систему (при двухтрубной системе возможностей для них больше).
Припоминаю случай (уже давно), когда служба наладки теплосетей провела летом акцию, и на всех вводах были выставлены расчетные размеры сопел. Поскольку в городе существенный дефицит тепла, большинство сопел были выброшены жильцами или заменены на большие уже через месяц после начала отопительного сезона.

Дальнейшую дискуссию считаю нецелесообразной. Точка зрения и напористость моего главного оппонента мне импонируют.

Ольге мой совет объяснить Заказчику, что его решение в отношении вертикальной системы может встретить возражение Экспертизы. А какой выбрать вариант, с холостым подъемом или нет, зависит от нагрузки стояков и располагаемого давления (циркуляционного).

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.6.2010, 18:06
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(samos @ 19.6.2010, 17:49) *
Впрочем, спорить мне уже надоело.

biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.6.2010, 21:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Читал описание 30 летней давности о поиске эффективных способов регулирования теплопотребления после энергетического кризиса в Европе. Как упомянул Jota о переходе на поквартирную разводку и учет, то даже у буржуев эффект оказался самым неожиданным. Самая лучшая автоматика обеспечивала снижение потребления в многоквартирных домах до 20%, а простое введение поквартирного учета сразу снижало потребление - до 30%, без применения мер по усилению теплоустойчивости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных