Цитата(zeman @ 1.7.2010, 17:24)

ежемесячно повернуть ручку на 90° и обратно
В новой котельной, где я когда-то начал работать киповцем, были установлены обычные советские 11б18бк безо всяких ручек.
Вначале я изготовил стальной ключ с квадратным отверстием 8*8.
Но оказалось, что пробки лучше вовсе не поворачивать. Для ослабления пробки её надо предварительно выбить, а удары молотком приводят к порче резьбы хвостовика пробки и перескоку шестерён манометра.
После ещё остаётся трудноустранимая течь. Затягивание гайки приводит к отрыванию резьбовой части, а удары молотком, опять же - к перескоку шестерён манометра .
Хорошо, что ни посадка на ноль, ни подключение контрольного манометра никому не требовалось (фланец контрольного манометра никто не видел даже на картинке).
Летом я стал снимать манометры для калибровки вместе с этими кранами. Из кранов вынул пробки, обмотал их фумкой, вставил обратно и забил молотком.
Сообщение отредактировал tiptop - 1.7.2010, 17:43