Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет естественной вентиляции в типовых жилых домах
ГУЛЯ
сообщение 21.6.2010, 13:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5809



Здравствуйте. Попались на глаза "Расчет систем вентиляции. Технические рекомендации" ТР АВОК-4-2004. Может мне кто нибудь объяснить, откуда взялась скорость воздуха в сборных каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции? По всем учебникам- скорость воздуха должна быть 0,5-1 м/с. Или Я НЕ ПРАВА?

Сообщение отредактировал elena - 21.6.2010, 15:12
Причина редактирования: Ссылка на незаконно размещенный документ. Права на него принадлежат издательству АВОК-ПРЕСС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гость_Илья М_*
сообщение 21.6.2010, 13:53
Сообщение #2





Guest Forum






Скорость в воздуховодах всегда устанавливается такой, чтобы потери по длине и на МС в сумме были равны располагаемому напору, в данном случае естественной тяге из-за разности плотностей воздуха.
Если считать даже самый сильный холод, то естественная тяга не превысит 3Па/м, а это уже близко к линейным потерям в вытяжном воздуховоде Ф100 при расходе с кухни в 100м3/ч.

Реальная цифра для обычных домов с узкими вытяжными каналами действительно в диапазоне 0.5...1м/с.
2.5м/с в узких каналах естественной вытяжки - это Фантазии авторов....)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГУЛЯ
сообщение 21.6.2010, 14:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 31.1.2007
Пользователь №: 5809



В таком случае "Технические рекомендации" выпущенные тем же АВОК можно считать некорректными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 21.6.2010, 14:22
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ГУЛЯ @ 21.6.2010, 15:13) *
В таком случае "Технические рекомендации" выпущенные тем же АВОК можно считать некорректными?

Это РЕКОМЕНДАЦИИ!!!...то есть их автор особой ответственности на себя не берёт.
Инженер сам должен понимать смысл своих решений и нести за них ответственность, в этом случае ему какие-либо глубокомысленные чужие Рекомендации будут абсолютно ненужны.


вы умеете считать располагаемую Естественную тягу при заданном перепаде температуры воздуха?
Зная располагаемую тягу, вы сеть воздуховодов считаете также, как и обычную напорную сеть с вентилятором.

Сообщение отредактировал Илья М - 21.6.2010, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 22.6.2010, 7:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 532
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(ГУЛЯ @ 21.6.2010, 14:46) *
Может мне кто нибудь объяснить, откуда взялась скорость воздуха в сборных каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции? По всем учебникам- скорость воздуха должна быть 0,5-1 м/с. Или Я НЕ ПРАВА?

Правы, но не внимательны.
"...откуда взялась скорость воздуха в СБОРНЫХ каналах 2,5 м/с при естественной вентиляции?"
В сборных каналах вполне может быть, а в вытяжных шахтах и поболе. А в каналах действительно 0,5-1м\с.
А рекомендации, чтобы облегчить Вам работу. Расчет и подбор сечения ведете Вы и можете насчитать что угодно, но Вам рекомендуют что-то, т.к. до Вас уже тысячи раз все было пересчитано и приведено к общему знаменателю. Прислушивайтесь к рекомендациям, не такие уж глупые их писали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Say
сообщение 22.6.2010, 13:44
Сообщение #6





Группа: Admin
Сообщений: 124
Регистрация: 16.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61320



Ниже привожу ответ одного из разработчиков рекомендаций.

"Скорость в воздуховодах всегда устанавливается такой, чтобы потери по длине и на МС в сумме были равны располагаемому напору, в данном случае естественной тяге из-за разности плотностей воздуха".

Это необходимое условие, которое проверяется расчетом. Расчет представлен в примере (см. стр. 23-28 "Технических рекомендаций"). При расчете следует учитывать, что расход воздуха по длине канала растет от низшего этажа к более высокому, сечение канала постоянно по высоте, соответственно изменяются потери давления на расчетном участке. Так в примере потери на трение ® изменяются от 0,002 Па/м до 2,27 Па/м. Кроме того необходим тщательный расчет тройников, при входе воздуха в сборный канал. Все эти "тонкости" есть в примере. Скорость воздуха 2,0-3,5 м/с относится к участку канала с максимальным расходом воздуха.

Е. Шилькрот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных