Можно обойтись без SLC, используя функцию "переключение между предустановленными заданиями" - как раз используются три дискретных входа См. описание в рук-ве по программированию. Вкратце делается так: В параметре 3-10, в 8 ячейках [0]...[7] выставляете скорость в процентах от максимального задания (параметр 3-03). Затем программируете дискретные входы (параметры 5-1х) на работу с битами выбора скоростей: 0 [16] , 1 [17], 2 [18]. Затем изменяя состояние на входах согласно таблице в описании параметра 3-10, можно выбрать предустановленные скорости.
|