> Программирование логики для частотника FC-51 Micro
dendy_81
сообщение 22.6.2010, 8:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.6.2010
Пользователь №: 61975



Здравствуйте!
Помогите запрограммировать логику SLC (Smart Logic Control) в частотнике FC-51 Micro (Danfoss). Прочитал мануал, и не совсем понял, что и как делать.
Есть задача: Три бесконтактных датчика подключены к трем дискретным входам ПЧ. Нужно изменять частоту вращения двигателя, в зависимости от срабатывания одного или нескольких датчиков по такой схеме:

IN1|IN2|IN3| - дискрет. входы
1 0 0 - 30% от максим. частоты
1 1 0 - 50%
0 1 0 - 70%
0 1 1 - 90%
0 0 1 - 100%

Или напишите подробно какой-нибудь простой пример программирования логики.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
poludenny
сообщение 22.6.2010, 10:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



с danfoss не работал, но по-моему для данного алгоритма не требуется задействовать логику, а можно использовать функцию выбора скоростей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Motion
сообщение 22.6.2010, 14:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36985



Можно обойтись без SLC, используя функцию "переключение между предустановленными заданиями" - как раз используются три дискретных входа
См. описание в рук-ве по программированию.
Вкратце делается так:
В параметре 3-10, в 8 ячейках [0]...[7] выставляете скорость в процентах от максимального задания (параметр 3-03).
Затем программируете дискретные входы (параметры 5-1х) на работу с битами выбора скоростей: 0 [16] , 1 [17], 2 [18].
Затем изменяя состояние на входах согласно таблице в описании параметра 3-10, можно выбрать предустановленные скорости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274