Расход воды на спринклерное пожаротушение |
|
|
|
23.6.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Здраствуйте! Я не спецмолист в области автоматического пожаротушения. Принесли разработанній проект на автоматическое пожаротушение.
Склад параметры 120х60х14 м
Они выдали резервуары на АПТ на 340 м3.
У меня на внешнее и внутренние от пож кранов пожаротушения вышло 300 м3. (два по 150 м) Меня смущает объем воды необходимый для автоматического пожаротушения. Или все таки они дали все верно?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
23.6.2010, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
что хранится? есть ли дренчерные завесы?
|
|
|
|
|
24.6.2010, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
В проектах обычно пишут расчёт объёма резервуара. Стоит поискать там.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
В резервуарах только противопожарный запас. без дренчерных завес. В складе предполагается спринклера и ПК. Всегда делал ПК отдельно от АПТ. в АПТ не вникал, то есть устанавливали две группы насосов отдельно на ПК и отдельно на АПТ. В данной ситуации две группы насосов накладно выходит. Читал что ПК можно вешать на спринклера. Расчет то они предоставят. Я хочу понять для себя зачем такие мощные насосы на 90 кВт и 100 л/с. У меня пожарные вышли намного меньше. Просматривал расчеты по АПТ и немного не понял их. Есть 10 л/с, То-есть тушится только часть здания в одном месте на 10-12 спринклеров (120-180 м2) с расходом 0,08 л/с тогда выходит 120*0,08=9,6 л/с откуда 100 л/с Или я что-то не так понял в расчетах
|
|
|
|
|
24.6.2010, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(vod30 @ 24.6.2010, 13:26)  Просматривал расчеты по АПТ и немного не понял их. Есть 10 л/с, То-есть тушится только часть здания в одном месте на 10-12 спринклеров (120-180 м2) с расходом 0,08 л/с тогда выходит 120*0,08=9,6 л/с откуда 100 л/с откуда эти расчеты? сами разбирались или так в томе АПТ написано? Еще раз: что за склад, что хранится, высота складирования?
|
|
|
|
|
24.6.2010, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Склад параметры 120х60х14 м высота складирования - 11 м. фармацевтика Мне нужно знать ориентировочный порядок цифр. То есть Расход на АПТ - 10 л/с или 100 л/с.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742

|
Указанная вами интенсивность орошения приведена (если вы работаете по Украинским нормам) в ДБН В.2.2-13-98* приложение Б. Вот только интенсивность орошения 0,08 л/с м относится к 1 группе помещений если тушить водой либо ко 2 если пеной. Я так поняла, что вы пишете о запасе воды, а не пенообразователя, значит технологи приняли 1 группу. Согласно приложению В ДБН В.2.2-13-98* это не совсем правильно, значит и интенсивность будет выше и воды потребуется больше. Вобщем прочтите ДБН В.2.2-13-98* и многие вопросы решатся, там есть пример расчета спринклерной установки.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Интересно, что этот ДБН думает о высоте складирования 11 м?
Какой-то мифический документ. Яндекс с гуглом о нём не знают.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 15:54
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742

|
Табличные значения интенсивности даны для высоты складирования 5,5 м, при увеличении высоты склвдирования свыше 5,5 м табличные значения интенсивности орошения увеличиваются на 10% на каждые 2 м превышения.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата при увеличении высоты склвдирования свыше 5,5 м "Высоты складирования" или "высоты помещения"? А то забавные расхождения с СП5 получатся.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742

|
Я вам указала о высоте складирования, а про высоту помещения отдельно идет речь, в чем интерес?
|
|
|
|
|
24.6.2010, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
В том, что, по российским нормативам, при высоте складирования свыше 5,5 метров нужно либо делать межстеллажное тушение, либо писать СТУ. В ДБН, похоже, от этого ушли простейшим способом.
|
|
|
|
|
24.6.2010, 16:27
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742

|
приемку только усложняют, а делать действительно проще
|
|
|
|
|
25.6.2010, 7:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(vod30 @ 24.6.2010, 15:09)  Склад параметры 120х60х14 м высота складирования - 11 м. фармацевтика Мне нужно знать ориентировочный порядок цифр. То есть Расход на АПТ - 10 л/с или 100 л/с. фармацевтика понятие растяжимое - предположу что вся эта фармацевтика горючая, тогда группа помещений - 6. по таблице 5.2 при высоте складирования от 4 до 5,5м расход для воды - 90л/с. А у вас 11м, вывод сделайте сами.
|
|
|
|
|
2.7.2010, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Сегодня получил расчеты и вот что вышло. Применяются оросители ESFR-25 Расход на один ороситель - 9,95 л/с Площадь орошения одним оросителем 7,5 м2 Расчетная площадь 90 м2 количество оросителей на расчетную площадь - 12 шт Общий расход на 4*3 =12 шт оросителей - 124,18 л/с
А где же 0,08 л/с на один ороситель?
|
|
|
|
|
2.7.2010, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата А где же 0,08 л/с на один ороситель? Это Вы нас спрашиваете?  Здесь никто не говорил, что у Вас такая интенсивность будет.
|
|
|
|
|
2.7.2010, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(vod30 @ 2.7.2010, 13:48)  А где же 0,08 л/с на один ороситель? вам виднее откуда вы это взяли
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|