vod30
сообщение 23.6.2010, 17:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Здраствуйте!
Я не спецмолист в области автоматического пожаротушения.
Принесли разработанній проект на автоматическое пожаротушение.

Склад параметры 120х60х14 м

Они выдали резервуары на АПТ на 340 м3.

У меня на внешнее и внутренние от пож кранов пожаротушения вышло 300 м3. (два по 150 м)
Меня смущает объем воды необходимый для автоматического пожаротушения.
Или все таки они дали все верно?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Young
сообщение 23.6.2010, 19:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



что хранится? есть ли дренчерные завесы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.6.2010, 9:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В проектах обычно пишут расчёт объёма резервуара. Стоит поискать там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 24.6.2010, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



В резервуарах только противопожарный запас. без дренчерных завес.
В складе предполагается спринклера и ПК.
Всегда делал ПК отдельно от АПТ. в АПТ не вникал, то есть устанавливали две группы насосов отдельно на ПК и отдельно на АПТ.
В данной ситуации две группы насосов накладно выходит. Читал что ПК можно вешать на спринклера.
Расчет то они предоставят. Я хочу понять для себя зачем такие мощные насосы на 90 кВт и 100 л/с.
У меня пожарные вышли намного меньше.
Просматривал расчеты по АПТ и немного не понял их.
Есть 10 л/с, То-есть тушится только часть здания в одном месте на 10-12 спринклеров (120-180 м2) с расходом 0,08 л/с
тогда выходит 120*0,08=9,6 л/с откуда 100 л/с
Или я что-то не так понял в расчетах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.6.2010, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(vod30 @ 24.6.2010, 13:26) *
Просматривал расчеты по АПТ и немного не понял их.
Есть 10 л/с, То-есть тушится только часть здания в одном месте на 10-12 спринклеров (120-180 м2) с расходом 0,08 л/с
тогда выходит 120*0,08=9,6 л/с откуда 100 л/с

откуда эти расчеты? сами разбирались или так в томе АПТ написано? Еще раз: что за склад, что хранится, высота складирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 24.6.2010, 14:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Склад параметры 120х60х14 м
высота складирования - 11 м. фармацевтика
Мне нужно знать ориентировочный порядок цифр.
То есть
Расход на АПТ - 10 л/с
или 100 л/с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viky
сообщение 24.6.2010, 15:23
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742



Указанная вами интенсивность орошения приведена (если вы работаете по Украинским нормам) в ДБН В.2.2-13-98* приложение Б. Вот только интенсивность орошения 0,08 л/с м относится к 1 группе помещений если тушить водой либо ко 2 если пеной. Я так поняла, что вы пишете о запасе воды, а не пенообразователя, значит технологи приняли 1 группу. Согласно приложению В ДБН В.2.2-13-98* это не совсем правильно, значит и интенсивность будет выше и воды потребуется больше. Вобщем прочтите ДБН В.2.2-13-98* и многие вопросы решатся, там есть пример расчета спринклерной установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.6.2010, 15:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Интересно, что этот ДБН думает о высоте складирования 11 м?

Какой-то мифический документ. Яндекс с гуглом о нём не знают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viky
сообщение 24.6.2010, 15:54
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742



Табличные значения интенсивности даны для высоты складирования 5,5 м, при увеличении высоты склвдирования свыше 5,5 м табличные значения интенсивности орошения увеличиваются на 10% на каждые 2 м превышения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.6.2010, 16:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
при увеличении высоты склвдирования свыше 5,5 м

"Высоты складирования" или "высоты помещения"? А то забавные расхождения с СП5 получатся. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viky
сообщение 24.6.2010, 16:13
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742



Я вам указала о высоте складирования, а про высоту помещения отдельно идет речь, в чем интерес?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.6.2010, 16:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



В том, что, по российским нормативам, при высоте складирования свыше 5,5 метров нужно либо делать межстеллажное тушение, либо писать СТУ. В ДБН, похоже, от этого ушли простейшим способом. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viky
сообщение 24.6.2010, 16:27
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 15.1.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 27742



приемку только усложняют, а делать действительно проще rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 25.6.2010, 7:37
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(vod30 @ 24.6.2010, 15:09) *
Склад параметры 120х60х14 м
высота складирования - 11 м. фармацевтика
Мне нужно знать ориентировочный порядок цифр.
То есть
Расход на АПТ - 10 л/с
или 100 л/с.

фармацевтика понятие растяжимое - предположу что вся эта фармацевтика горючая, тогда группа помещений - 6.
по таблице 5.2 при высоте складирования от 4 до 5,5м расход для воды - 90л/с. А у вас 11м, вывод сделайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vod30
сообщение 2.7.2010, 12:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919



Сегодня получил расчеты и вот что вышло.
Применяются оросители ESFR-25
Расход на один ороситель - 9,95 л/с
Площадь орошения одним оросителем 7,5 м2
Расчетная площадь 90 м2
количество оросителей на расчетную площадь - 12 шт
Общий расход на 4*3 =12 шт оросителей - 124,18 л/с

А где же 0,08 л/с на один ороситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.7.2010, 14:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
А где же 0,08 л/с на один ороситель?

Это Вы нас спрашиваете? smile.gif Здесь никто не говорил, что у Вас такая интенсивность будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 2.7.2010, 14:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(vod30 @ 2.7.2010, 13:48) *
А где же 0,08 л/с на один ороситель?

вам виднее откуда вы это взяли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных