	 |  Должен ли насос работать постоянно? |  |  |  
	
		| Гость_Long_* | 
				  2.7.2010, 14:16 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Добрый день всем!
 Первый раз столкнулся с настройкой частотного преобразователя для насоса водоснабжения. К сожалению в водоснабжении полный профан, поэтому не бейте сильно...
 
 Имеем:
 1. Кубовый бак, наполняющийся самотеком
 2. На выходе из бака установлен насос ESPA Prisma35 6 N (включен звездой)
 3. После насоса датчик давления 4-20мА 0-16 бар
 4. Насос управляется частотником Honeywell HVAC05C5
 
 Частотник настроен с Startup Wizard на насос с его параметрами и задачу давления от датчика. ПИД настроен по умолчанию, задавал только один параметр - сетпоинт для ПИД = 3 / 16 *100= 18,75
 
 Вопрос собственно в чем - должен ли частотник вообще отключать насос если нет разбора воды в системе (падения давления, фиксируемого датчиком)?
 На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?
 
 Помогите советом, плиз.
 Если упустил в описании вопроса какие либо важные детали - спрашивайте, дополню.
 
 Заранее спасибо!
 
 Павел
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 13)
	 
	
		|  | 
				  2.7.2010, 14:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Long @ 2.7.2010, 14:16)  Вопрос собственно в чем - должен ли частотник вообще отключать насос если нет разбора воды в системе (падения давления, фиксируемого датчиком)?На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?
 Ну для этого как раз и создан спящий режим в частотниках, вот правда с вашими частотниками не работал, есть ли в нем такое...  А что значит наполнение самотеком? Да и емкость мала... Обычно промежут резервуар наполняется глубинными насосами, дискретное управление по уровням. А вот с него насосом с частотником уже идет раздача воды.  А как у вас контролируется заполнение емкости? переливы бывают? Если расход падает, и частота падает до мин , выставляется время работы на такой частоте - 20 - 60 (и более) сек, если частота не поднимается, то насос отключается и ждет начало разбора. а вот давление в любом случае должно быть стабильным.
				Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 2.7.2010, 14:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2010, 15:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1374
 Регистрация: 19.1.2010
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 44590
 
 
 
  
 | 
				Давление в системе должно быть, как ПИД конур то будет работать. Либо логику управления другую делать надо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Long_* | 
				  2.7.2010, 16:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.7.2010, 14:34)  Ну для этого как раз и создан спящий режим в частотниках, вот правда с вашими частотниками не работал, есть ли в нем такое... А что значит наполнение самотеком? Да и емкость мала... Обычно промежут резервуар наполняется глубинными насосами, дискретное управление по уровням. А вот с него насосом с частотником уже идет раздача воды.  А как у вас контролируется заполнение емкости? переливы бывают?
 Если расход падает, и частота падает до мин , выставляется время работы на такой частоте - 20 - 60 (и более) сек, если частота не поднимается, то насос отключается и ждет начало разбора. а вот давление в любом случае должно быть стабильным.
 Спасибо за наводку по спящему режиму. Поищу в настройках. Коттедж находится в черте города с централизованным ХВС, но там давление слабое, вот и сделали бак, который стоит в подвале и наполняется самотеком, а из него уже насос качает в систему на поддержание давления. Заполнение емкости контролируется двумя электронными поплавками и одним механическим (ан перелив). Нижний - защита от сухого хода, заведен на инпут частотника. Верхний управляет приводом задвижки наполнения бака. Вроде давление и не падает когда выключен насос. Интересный вопрос - стоит ли менять нижнюю уставку по частоте? Или оставить 20 Гц и если более 60 сек на 20 Гц, то спать? Спасибо большое! Цитата(Pawel @ 2.7.2010, 15:30)  Давление в системе должно быть, как ПИД конур то будет работать. Либо логику управления другую делать надо. давление в системе никуда и не девается, просто насос не выключается
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Long_* | 
				  2.7.2010, 17:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				нашел я частоту засыпания, установлена на 10 Гц, частота просыпания 25Гц, а у меня минимально возможная частота установлена в 20 Гц.отсюда вопрос - какие параметры лучше менять, а какие лучше оставить в покое, и если менять то на сколько?
 
 заранее спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2010, 22:01 |  
		| 
 дважды крещёный пионер
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4629
 Регистрация: 13.7.2008
 Из: г.Новосибирск
 Пользователь №: 20580
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Long @ 2.7.2010, 21:00)  нашел я частоту засыпания, установлена на 10 Гц, частота просыпания 25Гц, а у меня минимально возможная частота установлена в 20 Гц.отсюда вопрос - какие параметры лучше менять, а какие лучше оставить в покое, и если менять то на сколько?
 
 заранее спасибо!
 Частоту вращения меньше 20 Гц нельзя. Но что 0Гц, что 20Гц по "насосным" характеристикам будет ноль. Так что ставите смело 20Гц. А вообще то сначало необходимо pdf-ники почитать. Если на Honeywell нет - читайте на Шнайдер, Митсубиши, Данфосс. А то ведь и насоветовать могут...   Сообщение отредактировал Usach - 2.7.2010, 22:02 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Long_* | 
				  3.7.2010, 9:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Usach @ 2.7.2010, 22:01)  Частоту вращения меньше 20 Гц нельзя. Но что 0Гц, что 20Гц по "насосным" характеристикам будет ноль. Так что ставите смело 20Гц. А вообще то сначало необходимо pdf-ники почитать. Если на Honeywell нет - читайте на Шнайдер, Митсубиши, Данфосс. А то ведь и насоветовать могут...  если я правильно вас понял, то мне желательно ставить частоту засыпания 20Гц и частоту просыпания 25Гц? Подскажите плиз, на предмет чего мне нужно почитать ПДФ-ники? у меня есть вся информация по этому частотнику спасибо за советы!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.7.2010, 10:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Long @ 3.7.2010, 9:26)  если я правильно вас понял, то мне желательно ставить частоту засыпания 20Гц и частоту просыпания 25Гц? Управление насосом от частотника с обратной связью по давлению: постоянный контроль давления с датчика... насос работает на одной частоте, дает одну производительность на несколько потребителей. закрылось несколько кранов, расход упал, поднимается давление, сигнал с датчика на уменьшение оборотов насоса, и наоборот. При уменьшение расхода до 0 при достяжение насосом определенной частоты (20 гц) он откоючается. появился расход, идет падение давления, сигнал частотнику на вкл насоса. Он вкл с 0 до 20 гц, давление падает (соответственно расход растет) - увеличиваем частоту.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Long_* | 
				  4.7.2010, 15:27 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				большое спасибо! через неделю попробую так и настроить!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2010, 16:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1634
 Регистрация: 4.7.2010
 Из: Россия, Донбасс, ЛНР
 Пользователь №: 63496
 
 
 
  
 | 
				У нас для водоснабжения  9-этажных домов  установлены подкачивающие насосные. Насосная - насос с двигателем 4 кВт, преобразователь частоты (ПЧ) ATV31, датчик давления 0-6 бар, с токовым выходом. В схеме управления имеется реле Н1 Шнайдер- электрик (суточное реле времени), останавливающее насос с 1часа ночи до 5 утра. Время можно менять. Для обеспечения жильцов 9-го этажа водой, необходимо автоматической системе  на основе ПЧ поддерживать давление воды в трубе 4,8 кг (это с небольшим запасом). Работают три насосные 4 года, 5 насосных - год.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2010, 20:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 14839
 Регистрация: 28.11.2008
 Из: под Самарой..
 Пользователь №: 26006
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Аспект @ 4.7.2010, 16:46)  останавливающее насос с 1часа ночи до 5 утра. Эх, приспичит кому нибудь на 9 этаже в 2 часа ночи покупаться, а водичка еле еле... аль пожар ночью в квартире, одеяло по пьяне загорелось от сигареты....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2010, 20:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4886
 Регистрация: 20.9.2006
 Пользователь №: 4070
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Long @ 2.7.2010, 14:16)  Частотник настроен с Startup Wizard на насос с его параметрами и задачу давления от датчика. ПИД настроен по умолчанию, задавал только один параметр - сетпоинт для ПИД = 3 / 16 *100= 18,75
 На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?
 
 Помогите советом, плиз.
 Если упустил в описании вопроса какие либо важные детали - спрашивайте, дополню.
 
 Заранее спасибо!
 
 Павел
 Вот это самое "= 3 / 16 *100= 18,75" - это в герцах, как у Ленз? или в %, как у Зименсов? "3" -это 3 кГс/кв.см? Если это таки так, то 18,75Гц или 9,375 Гц (ежли в %) это ниже, чем отсечка на сон по умолчанию... Ну и какого привод должен засыпать, ежли уставка ниже порога сна? Еще вопрос: обратный клапан в системе есть, или вода из здания при стоячем насосе сливаецца в бак? Делали, кстате, подобную фигню для гостиницы, с забором из накопительного десятикубового бака теплового насоса... на Данфоссе FC051-м... режим сна не нужен ваще, при отсутствии разбора за счет пьезометра при нормальном обратном клапане насос тупо останавливаецца сам по себе по 5% гистерезису регулятора...
				Сообщение отредактировал BROMBA - 4.7.2010, 20:45 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.7.2010, 21:07 |  
		| 
 полуинтеллигент
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 9632
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6037
 
 
 
  
 | 
				пост 8 - + млн!  Все остальное - курение бамбука.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Long_* | 
				  4.7.2010, 21:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BROMBA @ 4.7.2010, 20:43)  Вот это самое "= 3 / 16 *100= 18,75" - это в герцах, как у Ленз? или в %, как у Зименсов? "3" -это 3 кГс/кв.см?Если это таки так, то 18,75Гц или 9,375 Гц (ежли в %) это ниже, чем отсечка на сон по умолчанию... Ну и какого привод должен засыпать, ежли уставка ниже порога сна?
 Еще вопрос: обратный клапан в системе есть, или вода из здания при стоячем насосе сливаецца в бак?
 
 Делали, кстате, подобную фигню для гостиницы, с забором из накопительного десятикубового бака теплового насоса... на Данфоссе FC051-м... режим сна не нужен ваще, при отсутствии разбора за счет пьезометра при нормальном обратном клапане насос тупо останавливаецца сам по себе по 5% гистерезису регулятора...
 3 - это 3 атмосферы, 18,75 - это уставка ПИД в %. спасибо, я уже разобрался ... просто не знал что есть такая функция у частотника, как сон еще раз всем спасибо! Павел
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 