> Расчет теблообменника, как расчитать теплообменник на холд
Maksut
сообщение 5.7.2010, 11:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366



День добрый.
Есть приточная установка с водяным калорифером. Мощность 128кВт, подключение 50мм, однорядный, теплоноситель 90-70 град.
Интересует мощность калорифера при теплоносителе 7-12 град.
Характеристики воздуха (г.Киев) : зима температура -22 град, энтальпия -20,7 кДж/град; лето температура +28,7 град, энтальпия 56,1 кДж/град.
Заранее благодарен за любые подсказки в направлении расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 61)
Гость_Илья М_*
сообщение 5.7.2010, 13:06
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Maksut @ 5.7.2010, 12:44) *
День добрый.
Есть приточная установка с водяным калорифером. Мощность 128кВт, подключение 50мм, однорядный, теплоноситель 90-70 град.
Интересует мощность калорифера при теплоносителе 7-12 град.
Характеристики воздуха (г.Киев) : зима температура -22 град, энтальпия -20,7 кДж/град; лето температура +28,7 град, энтальпия 56,1 кДж/град.
Заранее благодарен за любые подсказки в направлении расчета.

это достаточно простая задача масштабирования графика на другой интервал температур
В нынешнем варианте вы грееете воздух с -22 до +20С (22+20)=42С на перепаде температур теплоносителя 90-70
При этом темпловой напор на поверхностях теплообмена составляет (90+22)=112С на одном краю и (70-20)=50С на другом краю.

Теперь у вас на входе -7-12С а воздух охлаждается с +28
Тогда тепловой напор составит (28-7)=21
Коэффициент пересчёта графика составит 21/112
Перепад по воздуху будет (44*21/112)=7,875С , что даст на выходе температуру воздуха 28-7,875=20,125
А температура воды на выходе составит 7+(90-70)*21/112=7+3,75 =10,75
Мощность явная (то есть без учёта конденсации паров воды) упадет с 128 до 128*21/112=24кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksut
сообщение 5.7.2010, 16:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366



Илья, спасибо. А вы можете подсказать литературу по теплообменникам, интересует с разделом относящимся к моему вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.7.2010, 16:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



To Илья М Дата Сегодня, 14:06

ОК. Только, Вы рано "точку поставили". А что с расходом охлаждающей воды, и какая перспектива автоматизации, с использованием средств "зимнего комплекта" (обогрева).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 5.7.2010, 17:50
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Я в подобных случаях обращаюсь к производителю для выполнения поверочного расчета, что и вам советую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksut
сообщение 5.7.2010, 21:37
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366



Если я правильно понял для предварительного расчета подойдет метод приведенный во втором посте. При более точном необходимо обратится к поставщику оборудования.
Очень жаль, что нельзя без поставщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 6.7.2010, 7:05
Сообщение #7





Guest Forum






Масштабирование характеристик возможно только при неизменных расходах воздуха и воды через калорифер.
Что касается необходимости обращаться к производителям в обязательном порядке, то могу сказать, что производители тоже далеко не всегда могуть дать ответы на подобного рода вопросы.

Методику масштабирования графиков пришлось разрабатывать из-за отказа производителей дать ответ по похожей задаче...У них программа просто не принимала мои значения!!
Ну, а каталог Системэира даёт прекрасный справочный материал в таблицах для подбора калориферов из россыпи элементов, по которым масштабирование легко проверяется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksut
сообщение 6.7.2010, 9:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366



Илья, еще раз огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 6.7.2010, 12:50
Сообщение #9


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(Maksut)
Интересует мощность калорифера при теплоносителе 7-12 град.

Цитата(Илья М)
А температура воды на выходе составит 7+(90-70)*21/112=7+3,75 =10,75


Шляпа какая то, а не методика dry.gif
Мощность калорифера (в предположении отсутствия конденсации) при воде 7\12°С и том же расходе (5.667 м3/ч) будет 32 кВт.

Сообщение отредактировал WhiteShark - 6.7.2010, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksut
сообщение 6.7.2010, 14:29
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366



Здравствуйте, WhiteShark. А вы имеете свою методику? Поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 6.7.2010, 15:28
Сообщение #11


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Имею ) Это 3 уравнения сохранения энергии. Сколько тепла забрала вода, столько отдал воздух и столько же перенес конкретный теплообменник в первом приближении smile.gif

Но я подозреваю, что вас интересует не мощность калорифера на охлаждение, а что будет с воздухом на выходе из такого девайса с такими параметрами. А это на коленке не считается

Сообщение отредактировал WhiteShark - 6.7.2010, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 6.7.2010, 16:01
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(WhiteShark @ 6.7.2010, 16:28) *
Имею ) Это 3 уравнения сохранения энергии. Сколько тепла забрала вода, столько отдал воздух и столько же перенес конкретный теплообменник в первом приближении smile.gif

Но я подозреваю, что вас интересует не мощность калорифера на охлаждение, а что будет с воздухом на выходе из такого девайса с такими параметрами. А это на коленке не считается


Действительн, все расчёты в конечном счёте упираются в базовые законы физики.

Какова влажность воздуха буде при охлаждении этим калорифером действительно трудно сказать, хотя температура воздуха считается на коленке достаточно точно, так как режим продува воздуха и режима протекания теплоносителя через калорифер остаются номинальными, а мы лишь меняем температурные напоры, которые собственно и отвечают за передаваемые тепловые потоки от воды к воздуху или обратно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.7.2010, 8:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(WhiteShark @ 6.7.2010, 13:50) *
Шляпа какая то, а не методика dry.gif
Мощность калорифера (в предположении отсутствия конденсации) при воде 7\12°С и том же расходе (5.667 м3/ч) будет 32 кВт.


Ай, молодца, Акула - Хряпа. Даж, каблуков не выплюнул.
А "за базар" (цифирь), всё ж, надоть отвечать. Расчет "в студию", плз-з-з!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.7.2010, 8:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То Maksut. А что, Вы действительно озаботились этой темой в практической плоскости, т.е. готовитесь конкрктно доработать приточку. Или эта тема в порядке тренинга моСка, в борьбе от застоя.



Сообщение отредактировал vadim999 - 7.7.2010, 8:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 7.7.2010, 12:42
Сообщение #15


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(vadim999 @ 7.7.2010, 9:34) *
Ай, молодца, Акула - Хряпа. Даж, каблуков не выплюнул.
А "за базар" (цифирь), всё ж, надоть отвечать. Расчет "в студию", плз-з-з!


Люблю вас читать, уважаемый ) Красиво пишете )) Ну а какой же вам цифирьки не хватило? Теплоемкости воды? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksut
сообщение 7.7.2010, 14:14
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366



Вадим, интересует практическая часть. За июнь два запроса. Обращался к производителям, но долго ждать, заинтересовал вариант самостоятельного расчета.

Сообщение отредактировал Maksut - 7.7.2010, 14:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.7.2010, 14:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Maksut @ 7.7.2010, 15:14) *
Вадим, интересует практическая часть. За июнь два запроса. Обращался к производителям, но долго ждать, заинтересовал вариант самостоятельного расчета.


Если правильно понимаю, Вы хотите через калорифер обогрева "гнать" холодную воду для охлаждения приточного воздуха в летний период. (В данном случае, не важно, проектирование или монтаж).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 7.7.2010, 14:55
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(WhiteShark @ 7.7.2010, 13:42) *
Ну а какой же вам цифирьки не хватило? Теплоемкости воды? laugh.gif


Не-е-е, про теплоемкость, есчо в детском саде мне баянили. Антерисуюсь, как рОдили "32 кВт".


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ail
сообщение 7.7.2010, 18:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 2.11.2005
Из: Minsk
Пользователь №: 1455



Есть прога - Гюнтнер 2006 - там практически любую конфигурацию охладителей (европейских) можно найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 7.7.2010, 23:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Илья М @ 6.7.2010, 17:01) *
, так как режим продува воздуха и режима протекания теплоносителя через калорифер остаются номинальными,

Постойте постойте. Это с какого перепугу режим протекания теплоносителя остается номинальным? Он как раз выбирается заново для обеспечения нужной дельты по воде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2010, 8:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(' date='8.7.2010, 0:07) *
Постойте постойте. Это с какого перепугу режим протекания теплоносителя остается номинальным? Он как раз выбирается заново для обеспечения нужной дельты по воде.


daddym, Ваше замечание может "иметь место быть", однако, Вы "въехали в хвост темы". Попробуйте просмотреть всю тему более внимательно.

ЗЫ. У мня, тож куча несогласок и непоняток.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.7.2010, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 8.7.2010, 8:26
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(daddym @ 8.7.2010, 0:07) *
Постойте постойте. Это с какого перепугу режим протекания теплоносителя остается номинальным? Он как раз выбирается заново для обеспечения нужной дельты по воде.

Сохранение номинального режима протекания по воздуху и воде позволяет использовать масштабирование с высокой точностью(достоверностью).
В холодоснабжении нет требования, чтобы обратка была именно 12С, в промежуточных режимах нагрузки при постоянном протоке по системе она повсеместно идёт "недогретой" до +12, и только в пики жары догревается до +12+14, но тогда уже подача становится не +7, а +10
К тому же мы обсуждаем "партизанскую" схему применения воздухонагревателя на охлаждение, забывая ещё о лотке для конденсата и каплеуловителе за калорифером и перед вентилятором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maksut
сообщение 8.7.2010, 9:28
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.9.2008
Пользователь №: 22366



Что касается "партизанского" метода осуществления задачи то они учтены. Будут установлены поддон и каплеуловитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2010, 9:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(vadim999 @ 7.7.2010, 15:26) *
Если правильно понимаю, Вы хотите через калорифер обогрева "гнать" холодную воду для охлаждения приточного воздуха в летний период. (В данном случае, не важно, проектирование или монтаж).


Maksut Дата Сегодня, 10:28
Что касается "партизанского" метода осуществления задачи то они учтены. Будут установлены поддон и каплеуловитель.

Ну-у. наконец-то "главный партизан" раскололся!
Не могу лишить себя удовольствия от следующей "заявы", НЕ ПОЛУЦЦА! Точнее, полуцца по принцыпу " ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,- СОЙДЕТ" и ... точка.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 10:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Это называется поверочный расчет теплообменника.
Уравнения для расчета Q=K*F*dtлог*Fi
К-коэффициент теплопередачи, F - поверхость теплообмена, dTлог - логарифмический перепад температур, fi - поправка на вид относительного движения.
Итак
K, F, Fi - const/
изменяется только dTлог. Чтобы пересчитать dT необходимо располагать расходами и значениями начальной температуры теплоносителей.
Это все однозначно для сухого воздуха ( без массообмена). Для влажного воздуха в все будет не так однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2010, 11:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То seeker Дата Сегодня, 11:18

Только с Вашего позволения. ... откуда, Qохл = Qнагр х ( dTлог.охл / dTлог.нагр) (А). Правильно?

... "Для влажного воздуха в все будет не так однозначно."

А какова будет степень не "однозначности" для случая (А) при изменении теплофизических свойст "рабочих тел" от изменении их температур в режимах охл. - нагр. Ваша оценка.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 11:13
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Поверхность теплообмена не изменяется, при неизменности расходов - скоростей движения теплоносителей коэффициент теплопередачи не изменяется, относительный характер движения ( прямоток. противоток, перекрестный ток) сохраняется поэтому
Q1=KxFxdTлог1хfi
Q2= KxFxdTлог2хfi
поэтому
Q1/Q2=dTлог1/dTлог2.
При наличии влажного воздуха уравнения коэффициент теплопередачи зависит не только от скоростей движения, но еще и от наклона луча процесса в H-d диаграмме. Т.е. K1 не равно K2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2010, 11:14
Сообщение #28


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vadim999 @ 8.7.2010, 8:05) *
То seeker Дата Сегодня, 11:18

Только с Вашего позволения. ... откуда, Qохл = Qнагр х ( dTлог.охл / dTлог.нагр) (А). Правильно?

... "Для влажного воздуха в все будет не так однозначно."

А какова будет степень не "однозначности" для случая (А) при изменении теплофизических свойст "рабочих тел" от изменении их температур в режимах охл. - нагр. Ваша оценка.

Да не в "теплофизических свойствах" дело а ином термическом сопротивлении при наличии пленки конденсата, и не оценить это на пальцах. Ориентировочные расчеты можно выполнять при условии: сухого охлаждения, неизменных расходов и в пропорции к среднелогарифмическим температурам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2010, 11:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То JJJJ Дата Сегодня, 12:14,
То seeker Дата Сегодня, 12:13

Токмо в кошмарном сне мог бы отрицать это.


vadim999 Дата Сегодня, 12:05 В данном случае, интересовала величина "довеска" к возникающей "пленочной конденсации", на предмет надобности подобной заморочки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2010, 11:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




То seeker Дата Сегодня, 11:18

Спасибо, что напомнили. Данная методика обоснована и наглядно представлена в одной из книг С.Я. Герша (Глубокое охлаждение. Воздухоразделение. ...). К сожелению более точные исходные данные и где найти книги сказать не могу. (Свои-скрали; попытки поиска, не увенчались успехом). А сама методика - архи полезна и в практической деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2010, 12:04
Сообщение #31


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vadim999 @ 8.7.2010, 8:40) *
То seeker Дата Сегодня, 11:18

Спасибо, что напомнили. Данная методика обоснована и наглядно представлена в одной из книг С.Я. Герша (Глубокое охлаждение. Воздухоразделение. ...). К сожелению более точные исходные данные и где найти книги сказать не могу. (Свои-скрали; попытки поиска, не увенчались успехом). А сама методика - архи полезна и в практической деятельности.

В свое время Ефим Яковлевич Соколов решил подобную задачу, это была тема его докторской. Он использовал так называемый "параметр теплообменника" - КF/WC,(если память не изменяет), по его задумке производитель должен испытать теплообменник и в паспорте указать этот параметр, а с его помощью легко выполнять инженерные расчеты, в т.ч. поверочные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.7.2010, 12:30
Сообщение #32


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(JJJJ @ 8.7.2010, 13:04) *
... "параметр теплообменника" - КF/WC,(если память не изменяет)

Медленно, но верно вспоминаем показатель "число единиц переноса теплоты", коим весь запад уже лет 30 пользуется.
Цитата(seeker)
... Уравнения для расчета Q=K*F*dtлог*Fi
К-коэффициент теплопередачи, F - поверхость теплообмена, dTлог - логарифмический перепад температур, fi - поправка на вид относительного движения.
Итак
K, F, Fi - const/ изменяется только dTлог. Чтобы пересчитать dT необходимо располагать расходами и значениями начальной температуры теплоносителей

ув. seeker раскрыл тему сисег "методики" от Ильи М, но...
если начальные значения расходов и температур мы знаем\задаем, то конечные получаются уже "в процессе". В формулу логарифмического температурного напора входит 4 температуры. Значит, 2 из них принимаются волевым решением при использовании предложенной методики. При этом, в чем легко убедиться, количество тепла отданное и воспринятое потоками через теплообменник (Qw=Gw·cp·deltaTw и Qa=Ga·cp·deltaTa) уже будет неравным, хотя мы пока рассматриваем самый простой партизанский случай

Сообщение отредактировал WhiteShark - 8.7.2010, 12:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 12:46
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



методика эффективность - число единиц переноса пользуется не только Западе, МЭИ каф ТМПУ она уже лет 20 используется как учебная программа для расчета авиационных теплообменников. Сссылка на методику - Кейс, Лондон Расчет теплообменников.
Ну а dT лог - более наглядная, понятная, но к сожалению итерационная,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 8.7.2010, 12:53
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Илья М @ 8.7.2010, 9:26) *
В холодоснабжении нет требования, чтобы обратка была именно 12С, в промежуточных режимах нагрузки при постоянном протоке по системе она повсеместно идёт "недогретой" до +12, и только в пики жары догревается до +12+14, но тогда уже подача становится не +7, а +10

Вообщето чиллеры имеют достаточно жесткие ограничения по дельте и их выполнение требует учета в схеме дополнительных элементав компенсации оной. Размер баков, обязательный вторичный контур.
И еще одна неочевидная засада - чтобы снизить дельту увеличивается расход - а он у любого теплообменника ограничен сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 12:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Забыл добавить, но конечно dT лог - замкнутая задача, три неизвестных - Q2, две температуры теплоносителя на выходе но и уравнений три
Q1/Q2=
Q2=G cp.... по одному теплоносителю
Q2=G cp .... по второму.
Но решение итерационное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2010, 12:58
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То JJJJ Дата Сегодня, 13:04

ОК.

Если WC - поризведение расхода на теплоемкость рабочего тела, то весь комплес будет равен (dTраб / dTлог.).

Ну что ж, это можно "с удовольствием съесть", например при "перекрестном допросе", вместе с увеличением гидросопротивления, теплообменника на предмет его засоряемости. Исходную имфу по коплексу можно снять с чисто-новеникого аппарата или "выдавить" из монтажки-наладки.

ЗЫ. А где "наш гл. партизан". Кто увидит, передайте, шоб не обижался за "не полуцца". Эт хоть и моя "кочка зрения", но мож быть и ошибочная.

Сообщение отредактировал vadim999 - 8.7.2010, 13:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.7.2010, 13:06
Сообщение #37


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Цитата(seeker @ 8.7.2010, 13:54) *
Но решение итерационное.

оффтопом, но... выражения для эффективности уже есть аналитические, так что итерации в прошлом (по крайней мере для перекрестного и противотока)

Так по сути вы признаёте, что методика косячна? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2010, 13:18
Сообщение #38


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(seeker @ 8.7.2010, 9:46) *
методика эффективность - число единиц переноса пользуется не только Западе, МЭИ каф ТМПУ она уже лет 20 используется как учебная программа для расчета авиационных теплообменников. Сссылка на методику - Кейс, Лондон Расчет теплообменников.
Ну а dT лог - более наглядная, понятная, но к сожалению итерационная,

Можно даже уточнить. Соколов Е.Я. - зав кафедры ПТКС МЭИ и методике его более 30 лет. По крайней мере в 1978г. я делал лабораторную работу иллюстрирующую эту методу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 13:49
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Конечно dT лог - не косячна, т.к. окончательные результаты по этим двум методикам будут одинаковы. Скорее я бы говрил об удобстве применения. Просто dT лог - итерационная и не требует дополнительной информации (ничего искать не надо), а E-N - прямая, но нужна информация по эффективности теплообменника ( нужно искать). Т.е. каждый сам для себя решает, что использовать. Кстати а как не зная расхода теплоносителей Вы определили число единиц переноса и подсчитали Q?
то JJJJ - мы с Вами кончали один и тот же факультет МЭИ. Соколов Е.Я. получил государственную премию за однотрубную систему отопления. И ввел понятие эксергетического к.п.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 8.7.2010, 13:56
Сообщение #40


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Да не методика среднелогарифмического напора, а "методика масштабирования" от Ильи М. В ней при расчете нового напора температуры на выходе из ТО воздуха и воды задаются вручную! А должны считаться исходя из теплового баланса.
А расходы были посчитаны из первого поста и дальнейшее обсуждение велось в пред(по)ложении того, что они остаются прежними. Расход воды при ее температурах на подаче и обратке 90\70 и известной мощности калорифера 128 кВт вы и сами можете найти. Ну и соответственно расход воздуха легко находится аналогично и равен 9000 м3\ч. Пусть автор поправит, если не так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2010, 14:00
Сообщение #41


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(seeker @ 8.7.2010, 10:49) *
Конечно dT лог - не косячна, т.к. окончательные результаты по этим двум методикам будут одинаковы. Скорее я бы говрил об удобстве применения. Просто dT лог - итерационная и не требует дополнительной информации (ничего искать не надо), а E-N - прямая, но нужна информация по эффективности теплообменника ( нужно искать). Т.е. каждый сам для себя решает, что использовать. Кстати а как не зная расхода теплоносителей Вы определили число единиц переноса и подсчитали Q?
то JJJJ - мы с Вами кончали один и тот же факультет МЭИ. Соколов Е.Я. получил государственную премию за однотрубную систему отопления. И ввел понятие эксергетического к.п.д.

Я в сущности догадался. rolleyes.gif Одинаковый подход к проблеме rolleyes.gif . В каком году выпустились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 14:10
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



1979
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.7.2010, 14:13
Сообщение #43


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(seeker @ 8.7.2010, 11:10) *
1979

Я в 1980, возможно есть общие знакомые. rolleyes.gif
У нас учился Слава Масленников, а брат его - Игорь на вашем потоке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 14:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Расход по воде так подсчитать можно, но расход по воздуху ( он же влажный) не совсем корректно, а без расхода воздуха нельзя подсчитать Wmin.
Конечно нам все это понятно и просто (нас этому учили), главное чтобы была польза для задавшего вопрос.
JJJJ . Самое главное - практически одни и те же преподаватели и школа.
С уважением
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.7.2010, 15:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(seeker @ 8.7.2010, 13:54) *
Забыл добавить, но конечно dT лог - замкнутая задача, три неизвестных - Q2, две температуры теплоносителя на выходе но и уравнений три
Q1/Q2=
Q2=G cp.... по одному теплоносителю
Q2=G cp .... по второму.
Но решение итерационное.


Не, итерация не покатит. Нету "точки пересечения" (мат) процесса теплообмена. Любое. наперед заданное малое приближение в итерации не вытащит Вашу точку пересечения из виртуальности. Поскольку, как мне сдается, два уравнения из 3- х -зависимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seeker
сообщение 8.7.2010, 16:12
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747



Это три независимых уравнения. Уравнение передачи тепла от одного теплоносителя к другому, и два уравнения сохранения количества тепла отдельно по каждому теплоносителю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.7.2010, 16:13
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(seeker @ 8.7.2010, 17:12) *
Это три независимых уравнения. Уравнение передачи тепла от одного теплоносителя к другому, и два уравнения сохранения количества тепла отдельно по каждому теплоносителю.


Как-то, не понятно, терминологически. Ну, да ладно, мож наши "одноклассники" по позжее разжуют.

А дальше-то что. Допустим, "худо. бедно" пересчитали калорифер под "новую" воду (со всеми заморочками расчетов). Споектировали поддоны и сифоны, прикинули трассу слива конденсата. А что делать с обвязкой теплоснабжения калорифера под "новую" воду. Да и с контроллером приточки, как-то поиграться надо (наверное). А уж, если про обвязку и контроллер, так придется вводить новую опцию - автоматического перехода "подогрев / охлаждение" (и наоборот) приточного воздуха. Особенно в весенне-осенний периоды, когда подобная процедура происходи по нескольку раз на дню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 9.7.2010, 16:54
Сообщение #48


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vadim999 @ 9.7.2010, 13:13) *
Как-то, не понятно, терминологически. Ну, да ладно, мож наши "одноклассники" по позжее разжуют.

А дальше-то что. Допустим, "худо. бедно" пересчитали калорифер под "новую" воду (со всеми заморочками расчетов). Споектировали поддоны и сифоны, прикинули трассу слива конденсата. А что делать с обвязкой теплоснабжения калорифера под "новую" воду. Да и с контроллером приточки, как-то поиграться надо (наверное). А уж, если про обвязку и контроллер, так придется вводить новую опцию - автоматического перехода "подогрев / охлаждение" (и наоборот) приточного воздуха. Особенно в весенне-осенний периоды, когда подобная процедура происходи по нескольку раз на дню.

Вадим, да вопрос автора не имеет практического решения, хотя бы потому что поверхности воздухоохладителей как правило в несколько раз больше калориферов, меня он заинтересовал только в плане теории, прежде всего уверенные ответы и даже расчеты желающих помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нави_*
сообщение 10.7.2010, 13:58
Сообщение #49





Guest Forum






Попробуйте может поможет онлайн калькулятор для расчета Разгрузки Промежуточного теплообменника http://allcalc.ru/node/401
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 11.7.2010, 8:28
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Вадим, да вопрос автора не имеет практического решения, хотя бы потому что поверхности воздухоохладителей как правило в несколько раз больше калориферов, меня он заинтересовал только в плане теории, прежде всего уверенные ответы и даже расчеты желающих помочь.

ТС не сказал самого нужного, потому и решения на основе им изложенного нет.

  • Что за установка: модель калорифера, сколько штук?
  • Выяснить ж.с. одного изделия, площадь трубок (ж.с) по воде, паспортную (установочную) поверхность
  • Как установлены - какой образуют ж.с. по воздуху?

Мощность 128 кВт маловато дает информации - Твх воздуха -22°С, а до какой температуры грели? Это мог быть и один типа Кск-2 №11, ВНВ-113 № 11 и множество иных вариантов. Выяснить что за зверь и если нет данных (вдруг залётный из-за бугра) найти примерный аналог и этого будет достаточно для "прикидки".

Зная все это, уже совсем не сложно прикинуть, что их неё можно "выжать" по холоду. Но опять же, нужны примерные пожелания - сколько воздуха надо бы охладить, от какой температуры и до какой. И во сколько денежек обойдётся такой 1 кВт холода и прикинуть (расход энергии на вентилятор, да вдруг на прокачку холодоносителя 7-12). Новых метод не надо, все уже многократно описано в учебниках и пособиях.
Можно, для ускорения, воспользоваться материалами работ Зусманович:
Прикрепленный файл  Калориферы_Расчётные_зависимости.jpg ( 152,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.7.2010, 8:59
Сообщение #51


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Для КСк и ВНВ проблема решаема, см. пост выше, есть экспериментальные расчетные зависимости коэфф. теплопередачи, годится даже ручной счет, а в остальных случаях эта зависимость "зашита" в программе производителей. Поэтому им и пересчитывать. Любопытно что в некоторых программах коэффициент теплопередачи приведен не к квадратному метру поверхности теплообмена а к квадратному метру фронтального сечения одноряднорядного теплообменника(высота ребра и шаг заданы). rolleyes.gif По такой характеристике легко сравнивать эффективность теплообменников(кВт/кг или кВт/м2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 12.7.2010, 16:35
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(JJJJ @ 12.7.2010, 9:59) *
Для КСк и ВНВ проблема решаема, см. пост выше, есть экспериментальные расчетные зависимости коэфф. теплопередачи, годится даже ручной счет, а в остальных случаях эта зависимость "зашита" в программе производителей. Поэтому им и пересчитывать. ...


В порядке "реабилитанса" и с учетами Вашего-же предыдущего поста, и раннее заявленной "пленочной конденсации" паров воды из воздуха.

Планируемый малый температурнный напор "воздух/вода" приведет к уменьшению эффективности существующего наружного оребрения (КПД) у калорифера. Это когда температура перефирии единичного ребра будет сравнима с температурой воздуха, его омывающего. Что приведет к уменьшению удельного теплосъема (кВт/кв.м) со стороны воздуха на фоне не изменного гидросопротивления.
Ну, и до кучи. Поскольку для "сухого" теплообмена шаг оребрения делается меньше, чем для случая с "пленочной конденсации", эвакуация конденсата из "межреберного длинного (малоэффективного) пространства", за счет действия сил смачивания, будет более затруднительна, со всеми негативными выводами.

Так, что можно говорить о не возможности применения "масштабирующих" перерасчетов, и использования каких-либо программ расчетов производителей или подбирать "экспериментальные зависимости".
Так, что остается один путь - "тупо" проэспериментировать на отдельной "машине, стоящей на боевом дежурстве". И ... пеосмотреть, что полуцца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.7.2010, 18:15
Сообщение #53


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(vadim999 @ 12.7.2010, 14:35) *
В порядке "реабилитанса" и с учетами Вашего-же предыдущего поста, и раннее заявленной "пленочной конденсации" паров воды из воздуха.

Планируемый малый температурнный напор "воздух/вода" приведет к уменьшению эффективности существующего наружного оребрения (КПД) у калорифера. Это когда температура перефирии единичного ребра будет сравнима с температурой воздуха, его омывающего. Что приведет к уменьшению удельного теплосъема (кВт/кв.м) со стороны воздуха на фоне не изменного гидросопротивления.
Ну, и до кучи. Поскольку для "сухого" теплообмена шаг оребрения делается меньше, чем для случая с "пленочной конденсации", эвакуация конденсата из "межреберного длинного (малоэффективного) пространства", за счет действия сил смачивания, будет более затруднительна, со всеми негативными выводами.

Так, что можно говорить о не возможности применения "масштабирующих" перерасчетов, и использования каких-либо программ расчетов производителей или подбирать "экспериментальные зависимости".
Так, что остается один путь - "тупо" проэспериментировать на отдельной "машине, стоящей на боевом дежурстве". И ... пеосмотреть, что полуцца.

И вовсе не так.
Программы производителей учитывают пленку конденсата в расчете коэффициента теплопередачи, а ткже все прочие его параметры влияющие на теплообмен, в т.ч. температурный напор, характеристики ребер и т.д.
А отечественные теплообменники типа КВБ, КВС, КСК, ВНВ можно и в ручную пересчитать, см. пост Kult_Ra. Кстатии коэфф. при произведении массовых скоростей теплоносителей в степенях как раз и предназначен для учета пленки конденсата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.7.2010, 18:20
Сообщение #54





Guest Forum






Я в это не слишком верю, что учитывают по матмодели, тем более математики на это дело маловато. Скорее как обычно, теория + практика , после пишем некий результат в программу. Ввиду небольших точностей измерения у потребителя, в принципе сойдет. Тем более мало кто (или никто?) из производителей не хвастается матмоделями (которые тоже еще не совсем истина). )))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 12.7.2010, 19:15
Сообщение #55





Guest Forum






http://ru.wikipedia.org/wiki/Арнольд,_Владимир_Игоревич
Рекомендую его статьи почитать, на тему мягкого матмоделирования.

Сообщение отредактировал Boris Blade - 12.7.2010, 19:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 12.7.2010, 22:25
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
тему мягкого матмоделирования

Старое забытое не хуже нового непознанного!
по проектированию двухступенчатых бескомпрессорных систем кондиционирования воздуха ВСН 30-77.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 13.7.2010, 11:30
Сообщение #57


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Boris Blade @ 12.7.2010, 15:20) *
Я в это не слишком верю, что учитывают по матмодели, тем более математики на это дело маловато. Скорее как обычно, теория + практика , после пишем некий результат в программу. Ввиду небольших точностей измерения у потребителя, в принципе сойдет. Тем более мало кто (или никто?) из производителей не хвастается матмоделями (которые тоже еще не совсем истина). )))))))

Все именно так. Вид функции известен: К = произведение массовых скоростей теплоносителей в степенях умноженное на коэфф. учета пленочной конденсации. А степени и коэффициент, для данного теплообменника определены экспериментально. Так вот именно эта информация и скрыта в программах, а без нее не выполнить поверочный расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 13.7.2010, 12:15
Сообщение #58


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Граждане, не путайте, пожалуйста, человека своей пленочной конденсацией. Не надо преувеличивать ее влияние на коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхностям тепообменника. Оно рядом не валялось с основной причиной затруднения изменения температуры воздуха в сравнении с процессом нагрева - с потерей энергии на фазовое превращение паров воды в воду.

Если вы хотите тупо посчитать охладитель так же, как нагреватель, в первом приближении используйте условную теплоемкость влажного воздуха вместо обычной. Найти ее легко полагая, что Q=G·c'p·deltat=G·deltah. Откуда с'p = deltah / deltat и в приведенном примере равна приблизительно 1.6 кДж/(кг·­°)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.7.2010, 9:11
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(WhiteShark @ 13.7.2010, 13:15) *
Граждане, не путайте, пожалуйста, человека своей пленочной конденсацией. Не надо преувеличивать ее влияние на коэффициент теплоотдачи от воздуха к поверхностям тепообменника....(А) Оно рядом не валялось с основной причиной затруднения изменения температуры воздуха в сравнении с процессом нагрева - с потерей энергии на фазовое превращение паров воды в воду. ...(Б)

Если вы хотите тупо посчитать охладитель так же, как нагреватель, в первом приближении используйте условную теплоемкость влажного воздуха вместо обычной. Найти ее легко полагая, что Q=G·c'p·deltat=G·deltah. Откуда с'p = deltah / deltat и в приведенном примере равна приблизительно 1.6 кДж/(кг·­°) ...(В)


Извините, что "поправил" Ваш пост.

(А) Подписуюсь, при условии, что наружное оребрение было выбрано с учетом НАПЕРЕД указанными требованиями. В конкретном случае, получается НАПЕРЕД указанное требование - "сухой" подогрев, резко переходящий в охлаждение с "пленочной конденсацией". (Отмечалось ниже, с ключевым словом "смачиваемость").

(Б) С третьего раза осмыслил фразу после дописания "... с последующим выводов их ("энергии" -->"воды") из обращения, за счет удаления конденсата из камеры охлаждения." Так?
(В1) Присоединяюсь к аплодисментам "отцов-основателей" термодинамики, завсегда, теплоемкость есть производная энтальпии по температуре.
(В2) Важнее. Только,как (для данного случая) определить значение "h" влажного воздуха на выходе. (Тож упоминалось в постах).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.7.2010, 9:41
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



То Boris Blade Дата 12.7.2010, 19:20

ОК, с дополнением. По жизни, только один раз встретился с прогой по подбору теплообменников, у которой в виде вступления были указаны "граничные условия" применимости, онной. И еще, в другой (после ее препарирования) - оказалась аппроксимация табличных данных, изложенных в заводском мануле. Природа, возникновения таблиц - не известна.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 14.7.2010, 10:00
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
наружное оребрение было выбрано с учетом НАПЕРЕД указанными требованиями.
Да. Ключевое, возможно это. В каждом изделии типа конвектор -ОП, радиатор автомобиля, фэнкойл, ВНВ или ... чиллер/киллер - "специализация" изделия с целью его "поимения максимал эффекта" от него.

Понимание всей "сути процесса" вроде бы как и "ненужное" в наших "инженерных расчётах", но зато дает всегда возможность уверенно определить/оценить при нужде "область применения и погрешность принятия решения". Как и в этом случае ТС (решено вот дать "вторую жизнь" калориферу) - что можно "выжать" по холоду из конкретного нагревателя. Производитель же вынужденно заинтересован, чтоб он его выбросил в помойку и купил у него "иное изделие, специализированное", да ещё с большим "запасом" (подороже).

И конечно, верно, производитель зачастую, и как правило, просто коммерчески невыгодно "обнародовать" истинные аналитические" зависимости. Потому и часто сам "считает/подбирает".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 25.7.2011, 14:27
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Коллеги, подскажите как расчитать водяной теплообменник на охлаждение (утилизацию тепла) вытяжного воздуха(40°С) с температурным графиком 7-12. Дальше эту воду собираюсь подавать в чиллер вода-вода чтобы греть воду на систему отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных