miller
сообщение 30.5.2006, 20:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.5.2006
Пользователь №: 3029



Всем привет!
Прошу совета. Имеется бассейн 90м2 зеркало, помещение 210м2. высота потолков 3м. Две стены - остекление. Подскажите с какой скоростью рекомендуется обдувать оное. Кстати только из верхней зоны = слава архитектору.
С уважением, Денис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 30.5.2006, 21:49
Сообщение #2





Guest Forum






как у вас сделано отопление.
скорость не главный показатель для обдува, главное влажность приточного воздуха и его температура
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miller
сообщение 31.5.2006, 19:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 30.5.2006
Пользователь №: 3029



Отопление сделано вдоль глухой стены, обогрев пола. Влагосодержание приточного воздуха зимой 0,4г/кг. Подается при температуре +35 градусов. Остекление - энэргосберегающее.
Заранее благодарен, с уважением Денис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.6.2006, 11:01
Сообщение #4





Guest Forum






обратите внимание
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 2.6.2006, 15:04
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо за литературку!!
И всётаки вернусь к своему вопросу. В каких пределах должна находится скорость обдува остекления для летнего и зимнего периодов года? Кто уже сталкивался, разъясните пожалуйста!!!
С уважением, Денис
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 2.6.2006, 15:39
Сообщение #6





Guest Forum






Режим и сезон года здесь не при чём. Вам ведь важна точка росы воздуха, в прилегающей к стеклу зоне, и температура поверхности стекла. В принципе, этот прилегающий слой воздуха может быть вообще неподвижен.
Скорость струи определяется количеством располагаемого для обдува воздуха (его может быть так мало, что скорость упадёт почти до нуля; а для ассимиляции влаги зимой много наружного воздуха не требуется), дальностью распространения струи и уровнем шума.
Лучше воспользоваться программами распределения воздушных потоков и определения параметров струи (вкл. уровень звукового давления на границе обслуживаемой зоны) воздухораспределителей от IMP Klima, Trox & Halton.
Да, и раздавать тёплый воздух лучше снизу вверх. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 2.6.2006, 18:10
Сообщение #7





Guest Forum






В том-то и дело, что раздать снузу нереально(((. Температура поверхности стекла 15 град. Высота остекления 3 м. Как считаете чем обдуть лучше?
С уважением, Денис.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 3.6.2006, 13:59
Сообщение #8





Guest Forum






...любым подходящим диффузором (одно, 2-х щелевым), создающим плоскую струю с нужной дальностью распространения. Учитывая, что придётся преодолевать естественную тягу струи (гравитационную силу), направленную в противоположном направлении, без программы подбора здесь будет сложно. Я с такой задачей не сталкивался. У меня была подобная задача для маленького бассейна, но с раздачей снизу вверх.
Обратитесь к Александру Бородкину в ВИНДЭКО. Он специалист в этой области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 5.6.2006, 21:39
Сообщение #9





Guest Forum






Cпасибо!!! Подскажите координаты специалиста!
С уважением, Денис
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 6.6.2006, 22:32
Сообщение #10





Guest Forum






Здесь он имеет ник seeker. Можно писать непосредственной в фирму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных