Байпас на канализации |
|
|
|
6.7.2010, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Уважаемый проектировщики, нужна Ваша помощь! Ситуация следующая: есть трубопровод городской канализации d600мм ж.б., к которому надо подключиться трубой ВЧШГ d200мм, подключаемся в существующий колодец диаметром 1500мм по шелыге, при этом район потребовал заменить данный колодец на новый с увеличением диаметра до 2000 мм. Советовался со знакомыми строителями, как происходит замена колодца в такой ситуации - они сказали, что либо делается байпас с перекачкой канализационных стоков из верхнего колодца в нижний, либо колодец разбирается до лотка и лоток увеличивается до 2м в диаметре и далее на него уже ставится новый колодец. В экспертизе требуют заложить в проект байпас и насос для перекачки. Вопрос такой: какой в данной ситуации подобрать насос, ведь расход по трубе не известен, а высота колодца 3.5м и расстояние между верхним и нижнем колодцем 120м. Смотрел по таблицам расход на 600-ке при уклоне 0.016 и наполнении 0.6 составляет порядка 430 л/с.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 28)
|
6.7.2010, 10:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В район сходите
|
|
|
|
|
6.7.2010, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Делайте без перекачки, а в экспертизе для объемов и чтоб отстали заложите какой-нибудь маломальски подходящий насос.
|
|
|
|
|
6.7.2010, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Позвонил в район, они мне предложили пользоваться расходом по таблице для наполнения 0.3 - это получается 140 л/с, точного расхода они мне сказть не могут
|
|
|
|
|
6.7.2010, 10:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, тада или поверить им, или с вертушкой на коллектор
|
|
|
|
|
6.7.2010, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Да я вот тоже думаю, чтобы заложить этот байпас с насосом "чтобы было" , проблема будет, если эксперт потребует обоснование данного насоса.
|
|
|
|
|
6.7.2010, 11:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Официальный запрос в МВК
|
|
|
|
|
6.7.2010, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
А вообще есть ли погружные насосы на такой большой расход?
|
|
|
|
|
6.7.2010, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Не знаю про насос, но вот расход что-то большой очень, это уклон вы взяли 0.015, сомнительно на 600.
|
|
|
|
|
6.7.2010, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
По геоподоснове уклон получается ровно 0,016 с расстоянием между колодцами 75 м. Кстати заметил, что в 600-ку впадает 300-ка и больше ничего, значит будем брать расход по 300-ке!
|
|
|
|
|
6.7.2010, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
В смысле 300 переходит на 600?
|
|
|
|
|
6.7.2010, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
В верхний колодец, откуда предполагается делать байпас, приходит 300-ка и далее идет 600-ка
|
|
|
|
|
6.7.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Всем спасибо! Попробую согласоваться!
|
|
|
|
|
6.7.2010, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
интересно, а после реконструкции колодца байпас с мощным насосом подарить эксперту! Я закладывал бетон на увеличения лотка и кольца диаметром 2000 мм + горловина и это проходило экспертизу
|
|
|
|
|
6.7.2010, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(Алекс_Кок @ 6.7.2010, 15:00)  интересно, а после реконструкции колодца байпас с мощным насосом подарить эксперту! Я закладывал бетон на увеличения лотка и кольца диаметром 2000 мм + горловина и это проходило экспертизу Вам дадут посчитать в смете тока эксплуатацию насоса, сам насос либо арендуете, либо покупаете на будущее. А ваще на таких диаметрах водопропускную трубу неплохо.
|
|
|
|
|
7.7.2010, 8:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(lexa00 @ 6.7.2010, 18:26)  Вам дадут посчитать в смете тока эксплуатацию насоса, сам насос либо арендуете, либо покупаете на будущее. А ваще на таких диаметрах водопропускную трубу неплохо. ню-ню
|
|
|
|
|
7.7.2010, 10:15
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Rock095 @ 6.7.2010, 9:52)  Ситуация следующая: есть трубопровод городской канализации d600мм ж.б., к которому надо подключиться трубой ВЧШГ d200мм, подключаемся в существующий колодец диаметром 1500мм по шелыге, при этом район потребовал заменить данный колодец на новый с увеличением диаметра до 2000 мм. Интересуюсь, на каком основании появилось данное требование. Предполагаю, что в Москве не уважают тпр. 902-09-22.84, ведь для «600/200/600» вполне хватает полутораметрового колодца (КСУ1-187 ÷ КСУ1-191). Цитата(Rock095 @ 6.7.2010, 9:52)  В экспертизе требуют заложить в проект байпас и насос для перекачки. Странное требование. Даже при необходимости устройства нового двухметрового колодца вполне можно обойтись без байпаса и насоса, при этом не прекращая водоотведение. Если начнем в смету закладывать насосы на период строительства, то в недалеком будущем там появятся также экскаваторы, бульдозеры ....
Сообщение отредактировал Spok_only - 7.7.2010, 10:17
|
|
|
|
|
7.7.2010, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 11:15)  Странное требование. Даже при необходимости устройства нового двухметрового колодца вполне можно обойтись без байпаса и насоса, при этом не прекращая водоотведение. Если начнем в смету закладывать насосы на период строительства, то в недалеком будущем там появятся также экскаваторы, бульдозеры ....
|
|
|
|
|
7.7.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Цитата(Алекс_Кок @ 7.7.2010, 11:53)  Цитата(Алекс_Кок @ 7.7.2010, 9:22)  ню-ню Почему-то кино сразу вспомнил, "Кин-Дза-Дза" называется)
|
|
|
|
|
7.7.2010, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(Spok_only @ 7.7.2010, 11:15)  Если начнем в смету закладывать насосы на период строительства, то в недалеком будущем там появятся также экскаваторы, бульдозеры .... И должны учитывать. В машиночасах/сменах.
|
|
|
|
|
7.7.2010, 11:31
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Frosty @ 7.7.2010, 11:15)  Почему-то кино сразу вспомнил, "Кин-Дза-Дза" называется) Так все таки Ку или Кю?
|
|
|
|
|
7.7.2010, 11:44
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(aleksey_v @ 7.7.2010, 11:30)  И должны учитывать. В машиночасах/сменах. Я об стоимости насоса, а не о ресурсах на его работу
|
|
|
|
|
7.7.2010, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
ну если на то пошло, может тогда весь инструмент и оборудование сварочное и т.д. будем закладывать для монтажников!!!!!!!!!!! смех да и только
|
|
|
|
|
7.7.2010, 13:10
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Алекс_Кок @ 7.7.2010, 13:00)  ну если на то пошло, может тогда весь инструмент и оборудование сварочное и т.д. будем закладывать для монтажников!!!!!!!!!!! смех да и только Конкретнее! Это Кю мне или Алексею?
Сообщение отредактировал Spok_only - 7.7.2010, 13:11
|
|
|
|
|
19.7.2010, 12:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Согласовал в экспертизе данный проект на стадии П. При этом заложил стальную трубу для байпаса и насос. Теперь согласовываю рабочку в МВК там требуют заложить тоже самое на случай, если подрядчик при разработке ППР решит вести работы с помощью байпаса. Что-то мне кажется, что наживётся подрядчик на этой трубе!!! Кстати, а кто-нибудь может подсказать типовой альбом для колодца, который ставится на трубу 600, а то в альбоме ПП16-8 такого колодца нет.
|
|
|
|
|
19.7.2010, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 11.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33320

|
Эксперты говорят, что такой колодец есть в типовом альбоме СК 2409-93. Кто-нибудь может его выложить в сеть?
|
|
|
|
|
25.9.2011, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Подниму тему. Коллеги, подскажите пожалуйста. Ситуация следующая - необходимо выполнить реконструкцию колодца, стоящего а месте заключения реки в трубопровод 2ду1000 проходящего под автодорогой. Колодец слаба Богу стоит не под дорогой, метрах в 10 от берега реки. Водосток хочет оставить строительную часть колодца, но внутри заменить все, включая лотки и входной оголовок трубы. Конструктив колодца им не нужен, только объемы на реконструкцию и байпас (или если он не нужен, то как проводить работы по реконструкции?), а так же методику проведения работ. Я с такой ситуацией сталкиваюсь первый раз, буду рад любому совету или ссылке.
Огромное спасибо!
P.S. Альбом СК 2409-93 есть на работе. Надо отсканировать и в ближайшие дни смогу выложить
Сообщение отредактировал Gab - 25.9.2011, 17:53
|
|
|
|
|
26.9.2011, 2:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Трубу (полутрубу) укладывают заместо лотка +- на выходе/входе, вокруг всё меняют, трубу или убирают, или так и оставят, афаик.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 7:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)