> врезка в кабель 10кВ для отведения 50квт
Гость_in37_*
сообщение 7.7.2010, 14:01
Сообщение #1





Guest Forum






врезка в земле в подземный кабель 10кВ для отведения 50квт
кто делал подобное- пришлите решение, плиз,
ранее предлагалось сделать отвод 50 квт в трансформаторной подстанции путем установки доп ячейки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
straus
сообщение 7.7.2010, 16:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Упс. Я для себя новое увидел. Нигде в руководящих документах свыше 1 кВ не встречал подобного способа отбора мощности. Что-то изменилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 7.7.2010, 19:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(in37 @ 7.7.2010, 14:01) *
врезка в земле в подземный кабель 10кВ для отведения 50квт
Обычно это "хотелки" заказчика.

У военных видел подземный "бункер" с установленными ячейками, но вряд ли нормальная энергоснабж. организация согласует такое решение.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 8.7.2010, 7:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



импортные разветвительные муфты видел - райхем, такого решения в жизни - не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 8.7.2010, 16:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



У нас работает линия 35кВ с параллельным отводом. Но это не подземная врезка, а в месте, где параллелится - занято 10 соток земли под оборудование. Плюс с обоих принимающих концов в добавок к РРЗ установлены отделители с автоматическим управлением, а на питающем конце - АПВ (система автоматического повторного включения). Плюс каждые два года гемор с проверкой работы этого барахла, при этом нагрузка перебрасывается на вторую линию (таких линий две, и транса 35/10 тоже два). А на нерезервируемую линию такое точно не утвердят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 9.7.2010, 6:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



Такие решения существуют и имеют право жизни,только не для подземной врезки,в россии тоже выпускаются разветвительные муфты и много разных.В горной промышленности широко применяются,как в шахтах,так и на разрезах.Не думаю.что в данном случае кто-нибудь возьмет на себя смелость согласовать такое сомнительное решение.Посему предлагаю вернуться к более раннему решению с ТП и доп.ячейкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 9.7.2010, 20:59
Сообщение #7





Guest Forum






врезку(подземное ответвление) предложили - упадете!
электросети!!!!!!!!
(заказчик -умоляет -подешевле )

Сообщение отредактировал in37 - 9.7.2010, 21:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.7.2010, 21:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Чет непонятка какая то всего 50 кВт и дают от 10кВ транзитом?И чегос ними делать? И за такую врезку возьмут душевно и хлопот с трансформированием хватит. Что ТП городить на такую мощность? Масленник? мало инфы по объекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 10.7.2010, 9:04
Сообщение #9





Guest Forum






в существующей ТП нет места под ячейку ( для заказчика о котором речь идет) но там (в ТП) есть ячейка заземляющая
а остальные не заземляющие
заказчику жалко денег на замену ячеек на новые ячейки(а может нет денег)
сами электросети предложили сделать врезку в кабель через отводную муфту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 10.7.2010, 10:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 697
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(in37 @ 9.7.2010, 20:59) *
врезку(подземное ответвление) предложили - упадете!
электросети!!!!!!!!
(заказчик -умоляет -подешевле )

А зачем на такую мощность аж 10кВ брать? Там надо далеко тянуть?
Что за объект такой хитрый? Садоводческое товарищество?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladim
сообщение 12.7.2010, 0:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 2.10.2006
Пользователь №: 4212



В общем.сплошные непонятки...Сделать то можно все,что душе желается...Но я бы на такой головняк не пошел бы.Сдавать то вы будете?А обслуживать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 12.7.2010, 12:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 8.10.2006
Пользователь №: 4295



У меня сейчас ТУ на установку реклоузера н атакую врезку, чтобы присоединенные кабели не влияли на магистральную сеть.
А вы ответвления.
А допускаться как для работы? А защиту как отстраивать? У вас транс 50кВА сгорит - защита в голове не дрогнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 15.7.2010, 16:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(in37 @ 9.7.2010, 20:59) *
врезку(подземное ответвление) предложили - упадете!
электросети!!!!!!!!
(заказчик -умоляет -подешевле )

А предложили как, официально?, подпись, печать, отпечатки пальцев есть? Интересно, а согласовывать в энергонадзоре электросети это предложение сами будут?

Цитата(andrey357 @ 12.7.2010, 12:22) *
У меня сейчас ТУ на установку реклоузера н атакую врезку, чтобы присоединенные кабели не влияли на магистральную сеть.

Ну, это как раз оборудование  для подключения к магистральной линии  (можно организовать и защиту, и учет, и контроль), но не дешевое. 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных