> Температура в насосной
vknov
сообщение 9.7.2010, 9:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595



Подскажите пожалуйста, какая минимальная температура должна быть в помещении с дренажными насосами и в помещении повысительной насосной станции, если они располагаются в подвале здания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Алекс_Кок
сообщение 9.7.2010, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



не ниже +5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vknov
сообщение 9.7.2010, 12:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595



а ссылочку на нормы можно?
В СНиПе на внутр. водопровод и канализацию в п.12.4 указано что помещения должны отапливаться. А в нормах пож. безопасности НПБ 88-2001 П.4.71 указана t=5, но не относится ли это только к насосам пожаротушения?
Нужен аргумент для смежников, чтобы они утеплили данные помещениях и поставили в них приборы отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.7.2010, 12:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(vknov @ 9.7.2010, 13:03) *
Нужен аргумент для смежников

то что вода замерзает для них не аргумент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 9.7.2010, 12:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Аргумент в вашем случае-задание за вашей подписью. Всё остальное смежников касаться впринципе не должно.Они ОБЯЗАНЫ обеспечить то,что от них требует технолог.
Остальное-формальности.ИМХО

Сообщение отредактировал Никитос - 9.7.2010, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vknov
сообщение 9.7.2010, 12:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595



они не гарантируют что без прибора отопления t будет выше +2 градусов, особенно в случае если по подвалу не проходят сети отопления, и просят задать конкретную нужную t со ссылкой на нормы (боятся удорожания проекта).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2010, 13:16
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Табл.44 пп.2 СНиП 2.04.02-84*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vknov
сообщение 9.7.2010, 13:38
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 3.7.2009
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 35595



огромнейшее спасибо))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.7.2010, 14:17
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Коллеги, если бы я был смежником - настоял бы на минимуме 2 гр. а никаких не 5 гр., соответственно не удорожал бы проект wink.gif biggrin.gif
Знакомимся со снипом внутрянки, гл. 9... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.7.2010, 16:24
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Там про водопровода прокладку, а не про насосы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 9.7.2010, 20:12
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Serg, a в Вашей таблице станции водоподготовки, а не внутрянки повысительные smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 9.7.2010, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.7.2010, 11:47
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Вопрос был про дренажные насосы. Открытая вода в приямке замёрзнет раньше чем вода в трубе. Средняя температура +2С в помещении не гарантирует, что местами она не опустится ниже 0С. А три градуса - не дадут ощутимой экономии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных