Гость_MadONYX_*
сообщение 12.7.2010, 16:11
Сообщение #1





Guest Forum






Люди подскажите пожалуйста как лучше сделать авто подпитку системы отопления с накопительного бака. Верней как подключить электрическую часть.
Примерная схема такая. Бак емкостью 100 л. подключен к насосной станции которая врезана в систему отопления. Подскажите как лучше подключить мозги насоса или через манометр электроконтактный или через датчик давления какой нибудь, главное чтоб было просто и сердито wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_MadONYX_*
сообщение 12.7.2010, 16:40
Сообщение #2





Guest Forum






Схема от руки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.7.2010, 16:48
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(MadONYX @ 12.7.2010, 17:11) *
Люди подскажите пожалуйста как лучше сделать авто подпитку системы отопления с накопительного бака. Верней как подключить электрическую часть.
Примерная схема такая. Бак емкостью 100 л. подключен к насосной станции которая врезана в систему отопления. Подскажите как лучше подключить мозги насоса или через манометр электроконтактный или через датчик давления какой нибудь, главное чтоб было просто и сердито wink.gif

1. Реле давления в вашей насосной станции нет ?
Если нет - тогда его надо придумать. РМ-5, например (буквы латинские))) Дешевле и сердитее - не бывает.

2. Бак расширительный мембранный есть в вашей системе ?
Если нет - тогда его тоже надо придумать. Объем бака считается в зависимости от объема системы, соотношения полного статического и максимального допустимого давлениий, вида теплоносителя и температуры в системе. Методика с формулой есть у производителей и продавцов баков на сайтах. Например, рефлекс. У "АДЛ" тоже видел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 12.7.2010, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Еще сердитей.
Если бак приподнят над землей, соединить бак трубой через вентиль и обратный клапан со всасом сетевого насоса (как можно ближе к всасу) ничего надежнее не видел. Бак можно подпитывать как угодно.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.7.2010, 17:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_MadONYX_*
сообщение 14.7.2010, 13:35
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо.
Предложили попробовать вот так, через манометр и контактор
Манометр ДМ 2005 Сг : http://ukrenergy.com.ua/electrocontact3.html
Контактор Hager ES220 - 112грн. (Магазин "Капро" Харьков): http://www.kapro.ua/item/5019/
Описание контактора : http://din.com.ua/files/16_T03.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2010, 14:49
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(MadONYX @ 14.7.2010, 14:35) *
Описание контактора : http://din.com.ua/files/16_T03.pdf

А я скачал этот файл - подумал было, что какой-то контактор с электроникой... laugh.gif

Думаю, что всё-таки потребуется ещё что-нибудь (САУ-М2 или подобное). smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2010, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.7.2010, 15:08
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А станция у вас какая ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2010, 16:45
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Может быть, как-то так...

К1 - пускатель насоса
"САУ-М6" - это всего лишь для примера, а на самом деле мне больше нравятся другие реле уровня. smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  подпиточным_насосом_управление.png ( 2,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2010, 18:48
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(MadONYX @ 12.7.2010, 17:11) *
Бак емкостью 100 л. подключен к насосной станции

Так речь о мембранном расширительном баке ? unsure.gif
А я-то тут накуролесил... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.7.2010, 19:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Обычно использую обычную "домашнюю" насосную станцию с баком (~20л). Всасывающий патрубок к баку запаса воды, напорный - к обратке системы. Реле давления насосной станции настройте на нужное давление в системе. Все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных