дмитрий01
сообщение 15.7.2010, 14:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Приветствую всех!
Необходимо подобрать оросители для тушения пеной склада с небольших хранением ЛВЖ. Чего-то я запутался, может уже жара сказывается, но оросители которые идут водяные-пенные они не создадут требуемой интенсивности (у них кратность не больше 3-4), а пеногенераторы ставить абсурдно для такого небольшого маленького помещения как у меня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Sasha Пожарник
сообщение 15.7.2010, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



А почему оросители? на основании какого док-та?


СНиП 2.11.03-93
п. 8.5 и 8.6

п. 8.6 передвижная техника должна быть в наличии а не в принципе есть где-то...

Сообщение отредактировал Sasha Пожарник - 15.7.2010, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 15.7.2010, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



не понял... я может неправильно выразился, нужно делать АУПТ пенное тушение, вот думаю что ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sauto.biysk.ru_*
сообщение 16.7.2010, 5:09
Сообщение #4





Guest Forum






Рекомендую Вам посмотреть на сайте /////////////////////////////////////////оросители пенные универсальные СПУ-15 и СПУ-8, с кратностью пены 5. Для получения недостоющей интенсивности можно сократить расстояние между оросителями.

Сообщение отредактировал EJIEHA - 9.12.2010, 13:18
Причина редактирования: Нарушение п.3 Правил форума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 16.7.2010, 11:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Я тоже не понял...
вы используете пенообразователь низкой кратности. Подбираете ороситель... ну к примеру бийский СПУ-15 и все. Дальше по методике в СП считаете...

А причем здесь маленькая интенсивность и как по Вашему она связана с кратностью?

Вам кратность особо не важна, главное чтоб пенообразователь образовывал пленку на поверхности ЛВЖ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных