> вентиляция в высотном доме, когда должна работать а когда нет
Гость_in37_*
сообщение 17.7.2010, 12:21
Сообщение #1





Guest Forum






вентиляция в высотном доме- приточная и вытяжная
когда должна работать а когда нет
пришлите алгоритм работы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Зольников Михаил
сообщение 17.7.2010, 14:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Естественная вентиляция (приточная и вытяжная) должна работать постоянно, даже в отсутствие людей.
Но, на практике, зимой она будет работать более интенсивно, из-за бОльшей разности температур и, соответственно, плотностей воздуха снаружи и внутри помещений.

Механическая вентиляция должна работать в присутсвии людей, чтобы зря не переводить энергоресурсы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_in37_*
сообщение 19.7.2010, 8:38
Сообщение #3





Guest Forum






это жилой дом на 108 квартир 19 этажей
из них- первый -офисы
а какое оборудование (готовое ) порекомендуете?

Сообщение отредактировал in37 - 19.7.2010, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.7.2010, 13:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Вариант, который наиболее часто встречается: офисная часть - механическая вентиляция, жилая часть - естественная.

Рекомендую на офисную часть сделать не одну большую приточную систему с огнезадерживаемыми клапанами там, где требуется, а несколько небольших систем - если офисов будет много и если они будут принадлежать нескольким лицам, а не одному (это удобнее для пользователя).
Если как удобнее для проектировщика - то одну-две приточные системы и вытяжных столько, сколько получится.

Ставьте любое оборудование, клавные критерии - минимальный уровень шума и минимальные габариты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных