> Перерасчет тепловых нагрузок
Tatiana D
сообщение 21.7.2010, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Уважаемые специалисты, прошу помощи.
Есть два здания, питающиеся от одного теплового ввода: высотное здание-ТДЦ и трехэтажный ТДЦ. Дали задание провести пересчет тепловых нагрузок на основании показаний приборов коммерческого учета. Предоставили месячные отчеты по нагрузкам всех систем по ТРЦ и по системе отопления ТДЦ. В наличии проектные данные. На 2010г. используются не все системы вентиляции и ГВС (использование в перспективе) в ТДЦ.
1. Правомерно ли снижение нагрузок на основании показаний приборов?
2. Каким образом проводится подобный расчет? Есть ли какие-либо указания по таким расчетам? Может у кого есть пример оформления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
Studentik
сообщение 21.7.2010, 13:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Вроде через год эксплуатации здания расчетные нагрузки для оплаты можно скорректировать с учетом показаний приборов учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 21.7.2010, 13:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Цитата(Studentik @ 21.7.2010, 13:06) *
Вроде через год эксплуатации здания расчетные нагрузки для оплаты можно скорректировать с учетом показаний приборов учета.


Где содержится подобная информация?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 21.7.2010, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



В договоре на поставку энергоносителя. В ПТО ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 21.7.2010, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Договора на руках нет и никто его не предоставит. Я могу опираться только на нормативные документы.
Как корректировочный расчет может выглядеть и по какой методике считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.7.2010, 16:27
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Tatiana D @ 21.7.2010, 10:46) *
Уважаемые специалисты, прошу помощи.
Есть два здания, питающиеся от одного теплового ввода: высотное здание-ТДЦ и трехэтажный ТДЦ. Дали задание провести пересчет тепловых нагрузок на основании показаний приборов коммерческого учета. Предоставили месячные отчеты по нагрузкам всех систем по ТРЦ и по системе отопления ТДЦ. В наличии проектные данные. На 2010г. используются не все системы вентиляции и ГВС (использование в перспективе) в ТДЦ.
1. Правомерно ли снижение нагрузок на основании показаний приборов?
2. Каким образом проводится подобный расчет? Есть ли какие-либо указания по таким расчетам? Может у кого есть пример оформления?

Мне кажется что корректировать проект на основании месячных отчетов по нагрузкам нельзя. Можно конечно оставить методику расчета из проекта и скорректировать только коэфф. , например теплопередачи строительных ограждений. Если речь о договоре на расчет за теплоснабжение ТРЦ, то при наличии приборов учета становится непонятно зачем сам перерасчет? Ну и платили бы в соответствии с показаниями приборов. Впрочем это мои личные соображения, возможно что то в процедуре расчетов мне неизвестно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.7.2010, 17:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Корректировки нагрузки стоящей в договоре нецелесообразна даже. Ибо там стоят расчетные нагрузки , т.е макс. часовые. И никакого отношения к показаниям счетчиков они не имеют. Взаиморасчеты производятся по счетчикам. Если он еще не стоит, то и просто его установить ,но в посте уже написано, что есть эти данные с счетчиков. Замена циферок не изменит ситуации,но внесет неразбериху с последующими расчетами(инж.) по сетям для гидравлических расчетов.
Да и как некий результат работы по повышению энергоэфективности здания такая замена циферок не есть результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 21.7.2010, 18:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



за год использования здания своих технических характеристик не поменяло, а вот погода за бортом весьма изменчива, то жара - то холод.
счетчик устанавливают , чтобы рассчитываться по факту использования теплопотребления.
нагрузки же в техпаспорте на здание указывается при расчетной отопительной температуре наружного воздуха. эта нагрузка необходима для увязки сети в полном комплексе всех зданий в округе.
у вас итоги по минувшему году меньше - так вам повезло !!! кто знает как будет в будущем, а как зима такая же аномальная как лето сейчас? с большим минусом ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 22.7.2010, 7:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Все это верно но если ТСО берет предоплату за месяц вперед или сразу за отопительный сезон? какие циферки она будет умножать суммировать и выставлять? понятно что ситуация дикая. В марте месяца сам был в подобной ситуации. Здание автосалона суммарная ктная нагрузка примпроеерно 1,5 Гкал/ч. По факту приточки неработают (часть разморозили в первуюже зиму) ГВС сделали от электричества, осталость отопление и две из шести завес. Итог расчетная циферка стала в Два с небольшим раза меньше. Оплата шла по счетчику но предоплата вперед и затем возврат части денег (долго и невсе). Вот так. Зданию три года smile.gif Предоплата больше пяти милионов была. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.7.2010, 7:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Этот вопрос регламентирован ПП РФ № 307. И отсебятина со стороны ТСО может быть просто игнорируема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 22.7.2010, 7:38
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Вот и здесь на ТРЦ 3,55Гкал/ч, и на ТДЦ 3,45Гкал/ч. А выкупленной Заказчиком нагрузки всего 3,545Гкал. Работают не все приточки, но в перспективе лет на 10 вперед может и будут работать. И не всю систему ГВС реализовали. Заказчик всю проектную нагрузку выкупать не хочет, потому и просит пересчитать. Только как?
Насколько я понимаю, мне нужно рассчитать годовую потребность в теплоснабжении. Но как связать в одном расчете показания приборов по отоплению и проектные нагрузки на вентиляцию и ГВС? Взять коэффициент использования нереализованных по пректу систем как например 0,1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.7.2010, 7:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Оформить договор с УУТЭ , закрыв ТУ и платить по факту потребления. А далее, когда понадобиться увеличение , то брать новые ТУ и исполнять их и включать новые системы сдав их в установленном порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 22.7.2010, 8:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Цитата(инж323 @ 22.7.2010, 8:58) *
Оформить договор с УУТЭ , закрыв ТУ и платить по факту потребления. А далее, когда понадобиться увеличение , то брать новые ТУ и исполнять их и включать новые системы сдав их в установленном порядке.


Незнаю почему Заказчик не сделал именно так, но я - проектировщик, и с меня требуют сделать именно пересчет проектных нагрузок на основании показаний приборов учета, а часть нагрузок оставить проектные. Посдскажите как это сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 22.7.2010, 9:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



пересчитайте по фактически работающему оборудованию...
вот вам и будет счастье
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 22.7.2010, 9:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Пишите, что в настоящее время в здание работают следующие системы: отопление (что отапливает и сколько потребляет), вентиялция (с указанием всех РАБОЧИХ приточек и их потребление тепловой энергии), ГВС (мощности приводятся), завесы и другое технологическое оборудование. Когда составите список работающего оборудования то потребляемая энергия будет НИЖЕ проектной, но больше показаний счетчика. Можно написать про аномальные зимы и мероприятия по снижению энергопотребления (энергоэффективные стены и окна выполненые помимо проекта). ВЫ даете НОВЫЕ расчетные нагрузки на здание. Затем заказчик пишет гарнтийное письмо о том, что в текущем году он тепловую нагрузку увеличивать несобираетя. Нам этого было достаточно. Удачи. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 22.7.2010, 10:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



rolleyes.gif Попробую. Большое спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.7.2010, 10:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По-моему путаются понятия нагрузки и потребления.
Нагрузка - результат расчёта отопления, вентиляции и ГВ на расчётные условия по параметру "В"
Если расчёты делались согласно норм, то если нужно занизить, так и сделайте исходя из того, что самые низкие температуры нар.воздуха ночью, когда не работает вентиляция и не потребляется ГВ. А в дневное время есть теплопоступления которые при расчёте нагрузки не должны были приниматься во внимание.....

Сообщение отредактировал jota - 22.7.2010, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.7.2010, 12:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А на объекте с половиной неработающих приточек решен вопрос вентиляции в соответствии с СНиП? А в КГСН в таком виде нести папку приемочной комиссии? Зачем тогда их (неработающие ) спроектировали, коль и без них все ОК?
Один из корпусов получается должен быть несданным и якобы не функционирующим. Или вы сами себе яму и вырыли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stenl
сообщение 22.7.2010, 12:35
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.7.2010
Из: Куйбышев
Пользователь №: 65541



Цитата(Tatiana D @ 21.7.2010, 17:10) *
Где содержится подобная информация?


Здесь
Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 "Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок"
http://www.consultant.ru/online/base/?req=...ase=LAW;n=98564
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 22.7.2010, 13:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Цитата(инж323 @ 22.7.2010, 12:06) *
А на объекте с половиной неработающих приточек решен вопрос вентиляции в соответствии с СНиП? А в КГСН в таком виде нести папку приемочной комиссии? Зачем тогда их (неработающие ) спроектировали, коль и без них все ОК?
Один из корпусов получается должен быть несданным и якобы не функционирующим. Или вы сами себе яму и вырыли.


Дело в том, что на нижних этажах проектом предусмотрен ресторан, кафе с горячим цехом, а также сауна, медцентр и т.п. Ресторан и кафе занимали практически весь этаж, около 1000м2. На месте ресторана и кафе временно устроили торговые места, стандартный воздухообмен обеспечен, воздухозабор был выполнен отдельно от остальных систем. Заказчик предполагает, что мощности на спроектированные помещения ещё понадобятся, но сейчас не используются. Вот и требуют пересчет по счетчику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.7.2010, 15:03
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вот видите, вы и выделили то, что нужно уже оформить и что пока не нужно. Теперь Зак может таким образом сделать очередность ввода в правоустанавливающих, что б запустить части здания вошедшие в 1-ую очередь и продолжить копить деньги на последующие очереди, отбивая деньги на введенном. Вам в принципе все зак может рассказать , что и как он сможет, а вы это в умных инж бумагах покажете. Но не более того. Не подставьтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tatiana D
сообщение 23.7.2010, 8:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 20.7.2009
Из: Россия
Пользователь №: 36303



Цитата(инж323 @ 22.7.2010, 16:03) *
Вот видите, вы и выделили то, что нужно уже оформить и что пока не нужно. Теперь Зак может таким образом сделать очередность ввода в правоустанавливающих, что б запустить части здания вошедшие в 1-ую очередь и продолжить копить деньги на последующие очереди, отбивая деньги на введенном. Вам в принципе все зак может рассказать , что и как он сможет, а вы это в умных инж бумагах покажете. Но не более того. Не подставьтесь.


Т.е. вы имеете в виду, что можно подставиться, занизив расчетные нагрузки?
В расчете нужно обозначить какие системы работают: отопление рассчитать по показаниям приборов учета, а системы ГВС и вентиляции взять проектные нагрузки используемых систем? Всё верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 26.7.2010, 14:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



Цитата(Tatiana D @ 22.7.2010, 14:37) *
Дело в том, что на нижних этажах проектом предусмотрен ресторан, кафе с горячим цехом, а также сауна, медцентр и т.п. Ресторан и кафе занимали практически весь этаж, около 1000м2. На месте ресторана и кафе временно устроили торговые места, стандартный воздухообмен обеспечен, воздухозабор был выполнен отдельно от остальных систем. Заказчик предполагает, что мощности на спроектированные помещения ещё понадобятся, но сейчас не используются. Вот и требуют пересчет по счетчику


так вот вам и повод !!! перепрофилировать помещения по документам и как результат снижения нагрузки по фактическому использованию здания.
только расчет все же придется пересчитать , а не брать от процента ранее заложенной нагрузки в проекте
rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.7.2010, 19:51
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33366
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Tatiana D @ 23.7.2010, 9:10) *
Т.е. вы имеете в виду, что можно подставиться, занизив расчетные нагрузки?
В расчете нужно обозначить какие системы работают: отопление рассчитать по показаниям приборов учета, а системы ГВС и вентиляции взять проектные нагрузки используемых систем? Всё верно?

Нет. Не так.
Рачетные вы можете только с коэф. одновременности поставить,но в таблицу эту внести только те из имеющихся, которые будут обслуживать вводимые площади( т.е. на пример- все приточки ресторана,но не вписывать туда приточки невводимого магазина). Аналогично и с ГВС. Но договро на телоснабжение оформлять с УУТЭ,хотя и такм смотреть, что б расчетные нагрузки забрать из имеющей по ТУ мощности максимально. Не забыть, что в договор пишутся среднечасовые, а не нагрузки максимального часового водоразбора

Цитата(itanja @ 26.7.2010, 15:29) *
так вот вам и повод !!! перепрофилировать помещения по документам и как результат снижения нагрузки по фактическому использованию здания.

Повлечет за собой внесение изменений в правоустанавливающие документы, а это и дорого и длительно.
Хотя , если вносить очередность строительства в правоустанавливающие документы, то и это тоже можно будет использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sandirkin
сообщение 5.3.2011, 7:57
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.12.2010
Пользователь №: 83788



Здравствуйте! Тема которая в данный момент меня волнует. Есть показания приборов учета общие на ГВС и отопление. Требуется пересмотреть нагрузку на отопление согласно 610 закону по показаниям приборов. Возможно как то выделить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bionik@
сообщение 3.8.2012, 11:28
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110533



Всем доброго дня! Товарищи, помогите в решении такого вопроса!
Какой метод при перерасчете теплопотерь в тепловых сетях считается определяющим при определении потерь и их обосновании: расчетный или по результатам инструментальных измерений с расчетом?Есть ли нормативные ссылки на данное обоснование метода расчета?
Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stepan1983
сообщение 17.9.2013, 20:15
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 64790



Добрый день, нужно использовать расчетный способ, расчеты должны производиться на основании фактически установленного оборудования, как пример могу привести найденную статью, как раз по таким расчетам ...

Что то у Вас все находки на одном и том же ресурсе...

Сообщение отредактировал andrey R - 17.9.2013, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 9:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных