> Скорость потока воздуха через фальшпол серверной, поток воздуха в холодный коридор
mandrill
сообщение 26.7.2010, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Друзья, подскажите рекомендуемую скорость потока воздуха через перефорированную решетку пола в холодный коридор серверной. Воздухподается от прецизионников из фальшпола в холодный коридор между стойками.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
JJJJ
сообщение 26.7.2010, 12:20
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(mandrill @ 26.7.2010, 10:10) *
Друзья, подскажите рекомендуемую скорость потока воздуха через перефорированную решетку пола в холодный коридор серверной. Воздухподается от прецизионников из фальшпола в холодный коридор между стойками.
Спасибо

А что такое перфорированная решетка пола? Может быть перфорированный пол, ячейка пола? Или просто решетка напольного исполнения? В любом из этих случаев нужно пользоваться расходно напорной характеристикой этих элементов сети. Там же встречаются и рекомендации по скорости. У меня как правило получается меньше 1м/с например на перфорированных полах чистых корридоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 26.7.2010, 12:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Цитата
А что такое перфорированная решетка пола? Может быть перфорированный пол, ячейка пола? Или просто решетка напольного исполнения? В любом из этих случаев нужно пользоваться расходно напорной характеристикой этих элементов сети. Там же встречаются и рекомендации по скорости. У меня как правило получается меньше 1м/с например на перфорированных полах чистых корридоров.

Ячейка пола в холодном коридоре, если точнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 26.7.2010, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



А какова максимальная перфорация ячейки фальшпола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 26.7.2010, 15:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Как и для воды smile.gif
1 м\с - волшебное значение. На сечение плитки то бишь 600х600
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.7.2010, 16:36
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Ячейка 600х600 ALUVENT 1156 , d=12,3 мм перфорация 38,1%. (200м3/ч / 0,4 м/с)
Ячейка 600х600 ALUVENT 256 d=8,0 мм перфорация 3,6 % (200м3/ч / 5м/с)
Для меня имеет значение сопротивление и шум поэтому стараюсь не более 1м/с скорость выбирать, есть и другие прозаические причины. Для серверной, не иммеющей постоянного обслуживающего персонала можно принять скорость и повыше, например: Ячейка 600х600 ALUVENT 512 d=12,3 мм перфорация 16,9 % (500м3/ч / 3,3м/с /5 Па). Представляете если чистый коридор будет продуваться из под фальшпола с такой скоростью, в халатике уже не пройдешь по нему rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274