Цитата(Аняzz @ 29.7.2010, 14:12)

Про ливневую канализацию не поняла....вопрос был по поводу отвода дренажа (воды с температурой 90 градусов при протечке калорифера), а в прим.2 СНиП 2.04.01-85 говорится о присоединении водостоков к бытовой канализации.....
а вот сдесь я сошлюсь на статью господина Якушина в журнале СОК
Цитата
...внутренние водостоки должны быть напорными, т. е. должны выдерживать гидростатический напор воды. Поэтому в СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические приборы» прописаны регламенты по проведению гидравлических испытаний внутренних водостоков, а именно: п. 4.15 «Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился».
Думаю, не надо объяснять, что произойдет при подключении дренажа от кондиционеров или фанкойлов к системе внутренних водостоков.
в вашем случае нагреватель, но думаю не суть важно...
конечно можно и не согласится со статьей, если считать что нет достаточного количества осадков чтобы наполнить водосток для работы эного в напорном режиме
Сообщение отредактировал freese - 29.7.2010, 14:08